anabioz Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Ничё себе с"слегка"... А где ваши подставки(фиксаторы) под нижней арматурой? она полностью должна висеть над пенопластом(200-30мм) Тоже показалось, но вроде все Ок, но только по краям ) Насколько это критично в данном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Насколько это критично Это просто недопустимо, арматура работает находясь полностью в бетоне, т.е. минимальный слой бетона со всех сторон рабочей арматуры не должен быть менее 20мм... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Это просто недопустимо, арматура работает находясь полностью в бетоне Значит нижний "перерасход" работать не будет )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bakarak Опубліковано: 15 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Эти стаканчики ещё не везде были расставлены когда делал фото, будет вот так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 15 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2021 Ну с арматурой возможно перестраховался слегка, а что ещё не так? Плиту треба лити разом з лентою - буде правильно працювати. В'єтнамці армують - не заморочиваються та арматури зайво багато . Це, напевно, правильне армування. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bakarak Опубліковано: 16 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 По моему это уже другой тип фундамента - перевёрнутая чаша называется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 другой тип фундамента Те, що ви там робите - напевно не є фундаментом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 (змінено) У цьому році буду робити фундамент під котельню. Десь такий конструктив. 1. Ж/Б стовпи 250 мм. - десь на глибину 3-х метрів , з розширенням знизу 600 мм. (треба пройти чернозем) 2. Мелкозаглублена ж/б лента поверх стовпів. Під лентою - десь 60 см. щебеню у геотекстилі. 3. Ленту та плиту (чернову підлогу) - заливаємо разом. З внутрішньою сторони стрічки фундаменту , у якості незнімної опалубки - напевно цегляна кладка. Під плитою - пісок 50 см. та екст. пінополістерол. Відразу будемо робити теплу підлогу. Стіна - 1,5 цегла , перекриття ж/б моноліт. Змінено 16 травня 2021 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 У цьому році буду робити фундамент під котельню. Десь такий конструктив. 1. Ж/Б стовпи 250 мм. - десь на глибину 3-х метрів , з розширенням знизу 600 мм. (треба пройти чернозем) 2. Мелкозаглублена ж/б лента поверх стовпів. Під лентою - десь 60 см. щебеню у геотекстилі. 3. Ленту та плиту (чернову підлогу) - заливаємо разом. З внутрішньою сторони стрічки фундаменту , у якості незнімної опалубки - напевно цегляна кладка. Під плитою - пісок 50 см. та екст. пінополістерол. Відразу будемо робити теплу підлогу. Стіна - 1,5 цегла , перекриття ж/б моноліт. ростверк на столбах тисе а нахиба отетот щебень под ростверком? если "3м надо пройти чернозем" то с какого всего 50 см песка под плитой? или тогда "заче он под плитой? не проще ли плиту на ростверк положить и не закапывать деньги в опалубку которая просядет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2021 нахиба отетот щебень под ростверком? Під парканами, навісами та т.п. - можна пінопласт 100 мм. під ростверком. А під більш відповідальними конструкціями - я віддаю перевагу комбінованому фундаменту - стовпи та стрічка. У нас на вулиці усі без винятку будинки з поломаними фундаментами та стінами - бо товща чернозему близько 2,5 метрів , а далі - світло-жовта, однорідна глина. Усі вбухали чимало бетону у стрічкові фундаменти, але збудувалися на черноземі. Нещодавно копав септик на глибину 5 метрів , - усе чудово бачив - як воно та що. Перед тим, як знести старий будинок та збудувати новий, я зведу котельню та літню кухню - подивлюся як воно себе покаже. всего 50 см песка под плитой? Та можна там взагалі без песку обійтися - будет тепла відмостка, дренаж та правильна ливнева каналізація. Але, - 50 см. піску на геотекстилі - під екст. пінополістиролом- нехай буде. Там пляма забудови - лише 6 х 4 метра. 12 кубів піску - не такі вже великі гроші. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Ладно хотите называть ростверк - комбинированным фундаментом - называйте Решили вбухать нахибато пару машин песка на грунт который просядет - а чернозем просядет - ваше дело. Самая неправильная мысль которой кстати пользуються строители - «не такі вже й великі гроші» По итогу рождает кучу недостроев или очень сильно удорожает конструкцию, потому как таких решений в процессе стройки - тысячи Чуть глубже, чуть толще, лишним не будет и пошло поехало. Вот недавно клали тротуарку, под отмостку проложили шипованную мембрану, а потом еще и геотекстиль, спрашиваю - нахиба? -Ну он же воду пропускает! По итогу хуже не будет, и деньги 1000 грн на геотекстиль лишние небольшие и так везде, только отвернись - 500-1000 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 17 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2021 Ладно хотите называть ростверк - комбинированным фундаментом - называйте Ростверк, як і стрічковий фундамент - це залізобетонні балки, як би їх не називали. чернозем просядет Ми вибрали до потрібної нам відмітки чернозем. Постелимо геотекстиль, завеземо пісок, гарно його пролиємо водою . Щодо геотектилю, то він різний буває, та у данному випадку ми використаємо його щоб у тому числі підняти несучу спроможність чернозему. Саме за для цього його треба використовувати під основою під тротуарну плитку. Результат значно кращий - ніж коли не використовують та гроші значно це економить. Бачив особисто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braaap Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Сетка практически готова... Доброго времени суток всем! У меня как раз по данной теме несколько вопросов к форумчанам! Новую тему не стал создавать. Ситуация схожа, уже имеется залитая лента. Без выпусков арматуры под плиту. Но есть 2 точки под будущие колонны. Размеры ленты 12×13м с 2мя эркерами и лентами под несущие стены внутри. Самый длинный проем 6м. Участок ниже дороги на 30см (планируем подсыпать), плюс высокий уровень грунтовых вод. Вопрос в следующем: 1. Нужно ли бурить закладные для связки ленты с плитой? 2. Чем производить обратную засыпку 60см до плодородки? 3. Нужно ли убирать плодородку 30см перед засыпкой в случае с плитой? Если да, то это уже 90см 4. Нужно ли трамбовать весь засыпаный грунт послойно? Если как я понимаю, в моем случае грунт играет роль только временной опалубки. Со временем все равно просядет. 5. Ну и как я понимаю двойного армирования плиты мне не избежать.... Потому можно ли сразу в нее монтировать теплые полы? 6. А и еще последнее, как плита такая зиму перенесет и без нагрузки? Может что-то не так написал, обьясните пожалуйста! Можно в личку... А то каждый разное говорит, я уже запутался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 (змінено) Доброго времени суток всем! У меня как раз по данной теме несколько вопросов к форумчанам! Новую тему не стал создавать. Ситуация схожа, уже имеется залитая лента. Без выпусков арматуры под плиту. Но есть 2 точки под будущие колонны. Размеры ленты 12×13м с 2мя эркерами и лентами под несущие стены внутри. Самый длинный проем 6м. Участок ниже дороги на 30см (планируем подсыпать), плюс высокий уровень грунтовых вод. Вопрос в следующем: 1. Нужно ли бурить закладные для связки ленты с плитой? 2. Чем производить обратную засыпку 60см до плодородки? 3. Нужно ли убирать плодородку 30см перед засыпкой в случае с плитой? Если да, то это уже 90см 4. Нужно ли трамбовать весь засыпаный грунт послойно? Если как я понимаю, в моем случае грунт играет роль только временной опалубки. Со временем все равно просядет. 5. Ну и как я понимаю двойного армирования плиты мне не избежать.... Потому можно ли сразу в нее монтировать теплые полы? 6. А и еще последнее, как плита такая зиму перенесет и без нагрузки? Может что-то не так написал, обьясните пожалуйста! Можно в личку... А то каждый разное говорит, я уже запутался... 1. Не нужно 2. Пофигу, можете пенопластом вложить, но это не то утеплениекоторре нужно для теплых полов. 3 нет, плита будет опираться на ленту 4. Нет, плита будет опираться на ленту 5.да 6. Выстоит Змінено 19 травня 2021 користувачем Narval Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 5. Двойное армирование - да. Теплые полы - нет. Ведь снизу нет утепления, будете греть землю вместо ног. 6. Прекрасно перенесет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braaap Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 5. Теплые полы - нет. Ведь снизу нет утепления, будете греть землю вместо ног. 6. Прекрасно перенесет 5. думал делать так - А. засыпка чем угодно Б. трамбовка 15см песка В. Пеноплекс растелить Г. Гидро или пароизоляция Д. Арматура Е. Теплый пол. Ну и бетон 6. Перенесет даже если засыплю пучинистым грунтом? Без утепления плиты, боюсь что поднимет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 5. думал делать так - А. засыпка чем угодно Б. трамбовка 15см песка В. Пеноплекс растелить Г. Гидро или пароизоляция Д. Арматура Е. Теплый пол. Ну и бетон 6. Перенесет даже если засыплю пучинистым грунтом? Без утепления плиты, боюсь что поднимет 5. не верно. У вас через ленту будут мосты холода - это мокрые плинтуса и теплопотери. 6 перенесет, так как внутри контура не будет мокрого грунта промерзшего для пучения, да еще и не сильно утрамбованный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braaap Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 5. Теплые полы - нет. Ведь снизу нет утепления, будете греть землю вместо ног. 6. Прекрасно перенесет 5. думал делать так - А. засыпка чем угодно Б. трамбовка 15см песка В. Пеноплекс растелить Г. Гидро или пароизоляция Д. Арматура Е. Теплый пол. Ну и бетон 6. Перенесет даже если засыплю пучинистым грунтом? Без утепления плиты, боюсь что поднимет фото моей ленты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Вопрос в следующем: 1. Нужно ли бурить закладные для связки ленты с плитой? Бурить нужно не закладные, а отверстия д=12мм с шагом 300мм, после чего забить туда коротыши 12-й арматуры, к которым будут подвязываться сетки плиты 2. Чем производить обратную засыпку 60см до плодородки? Засыпать любым песчаным грунтом с проливкой водой, сверху слой щебня 100-150мм и все это дело протрамбовать виброплитой, затем фундаментная пленка и ,по желанию ,слой ППСС(эппс)100-200мм 3. Нужно ли убирать плодородку 30см перед засыпкой в случае с плитой? Если да, то это уже 90см Желательно убрать 4. Нужно ли трамбовать весь засыпаный грунт послойно? Если как я понимаю, в моем случае грунт играет роль только временной опалубки. Со временем все равно просядет. Описал весь процесс выше, ежели все сделаете правильно, то не просядет. 5. Ну и как я понимаю двойного армирования плиты мне не избежать.... Потому можно ли сразу в нее монтировать теплые полы? Толщина плиты 150-160мм, нижняя сетка 150х150мм из 12-й арматуры на 50-60мм выше низа плиты, верхняя из той же арматуры на 70-80мм выше нижней только вдоль внутренних фундаментов(ширина 1.5-2м).Арматуру сеток связать с выпусками фундамента(см.выше,через один стержень) Ежели положили утеплитель(см.выше) то можно... 6. А и еще последнее, как плита такая зиму перенесет и без нагрузки? Все будет гут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 1. Нужно ли бурить закладные для связки ленты с плитой? Бурить нужно не закладные, а отверстия д=12мм с шагом 300мм, после чего забить туда коротыши 12-й арматуры, к которым будут Несколько вопросов: 1. Роль забитых в ленту арматурин? 2. Равноценная ли плита по вашему рецепту плите перекрытия межэтажному? 3. Насколько критично недоармирование верхнего слоя в местах пересечения с лентой (недостаточный выступ от ленты) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braaap Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 1. Нужно ли бурить закладные для связки ленты с плитой? Бурить нужно не закладные, а отверстия д=12мм с шагом 300мм, после чего забить туда коротыши 12-й арматуры, к которым будут подвязываться сетки плиты 2. Чем производить обратную засыпку 60см до плодородки? Засыпать любым песчаным грунтом с проливкой водой, сверху слой щебня 100-150мм и все это дело протрамбовать виброплитой, затем фундаментная пленка и ,по желанию ,слой ППСС(эппс)100-200мм 3. Нужно ли убирать плодородку 30см перед засыпкой в случае с плитой? Если да, то это уже 90см Желательно убрать 4. Нужно ли трамбовать весь засыпаный грунт послойно? Если как я понимаю, в моем случае грунт играет роль только временной опалубки. Со временем все равно просядет. Описал весь процесс выше, ежели все сделаете правильно, то не просядет. 5. Ну и как я понимаю двойного армирования плиты мне не избежать.... Потому можно ли сразу в нее монтировать теплые полы? Толщина плиты 150-160мм, нижняя сетка 150х150мм из 12-й арматуры на 50-60мм выше низа плиты, верхняя из той же арматуры на 70-80мм выше нижней только вдоль внутренних фундаментов(ширина 1.5-2м).Арматуру сеток связать с выпусками фундамента(см.выше,через один стержень) Ежели положили утеплитель(см.выше) то можно... 6. А и еще последнее, как плита такая зиму перенесет и без нагрузки? Все будет гут... 1. Я это и имел ввиду. Бурить под забивание арматуры! Нужно ли? 2. Засыпка песком с послойной трамбовкой или только вырхний слой? 3. Если не убирать плодородку, чем чревато для такого вида плиты? Ведь как я понял, после застывания плита с 2й армировкой не нуждается в опоре грунта. эппс зафиксирую при заливке к плите. Фото ленты. Утеплен эппс с обеих сторон Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Я же на все эти вопросы уже ответил однозначно...читайте внимательно. К чему снова переспрашивать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braaap Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 Я же на все эти вопросы уже ответил однозначно...читайте внимательно. К чему снова переспрашивать... Понял, спасибо за ответ! Не совсем правда понял как вязать. Но сейчас постараюсь вникнуть в текст! Еще вопрос- засыпка песчаным грунтом - это овражка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 19 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2021 как вязать после ППС раскладываете арматуру с шагом 150мм вдоль и поперек,так чтобы стержни через один совпадали с забитыми ранее с шагом 300мм выпусками... На внутренних стенах, чтобы подвязать узкую верхнюю сетку лучше забить параллельно 2 коротыша... Под выпуска засверлиться и забить их можно и легче уже после раскладки арматуры... Добавлено через 6 минут песчаным грунтом - это овражка? Это любой песчаный грунт, кроме заиленного песка, идеально - это речной песок... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...