Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Удобное переключение источников питания

roverspam

Рекомендовані повідомлення

4 минуты назад, volomoto сказал:

В жодному випадку так не можна, бо при переключенні на генератор або в нейтральне положення у вас виходить обрив нуля з мережі

Так вже краще, але можна не об'єднувати нулі, а до споживачів на зеленій і жовтій фазах протягнути свої нулі. Тут головне, щоб незалежно від положення 1-0-2 навантаження жовтої і зеленої фази мало нуль.

Дякую за пораду. В будинку всі нулі на одній гребінці, то мабуть немає сенсу кидати відокремлені дроти. А дійсно обьеднати нулі в первічної коробці. Фото 2. 
 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.01.2023 в 14:25, Vladdi сказал:

Ви не зрозуміли суть питання.

Чому не зрозумів? )

В 11.01.2023 в 11:45, Vladdi сказал:

Є нормальні пристрої, перевірені, прості та невибагливі. І до того ж недорогі. А людей тягне щось обов'язково руками перемикати..

тут важко подумати про щось інше. 

Я купив аж два про запас, але по різним причинам передумав ставити, а так як кажете ви

В 11.01.2023 в 14:25, Vladdi сказал:

Набагато простіше ходити лише в одне місце, до генератора, ніж бігати між щитом та генератором. 

у мене взагалі неможливо, бо генератор встановлений у гаражі, щиток вводу на стіні хати з тилу,

ДБЖ взагалі з іншого боку практично у хаті і саме воно скомутоване з мережею, тому мені краще руцями так аби домашні випадково не влончили щось не так.

А тут виникла потреба зробити ще одне підключення від другого генератора, більш потужного. :grin:

Знову все переробляти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два пристрої дозволяють автоматизувати процесс перемикання споживача на живлення від трьох джерел та (головне) виключають ризик помилки. В даному випадку автоматизація це перемикання на джерело, яке стартує та зупиняється вручну. Безумовно, перемикання можливо здійснювати вручну, але це зайві рухи та ускладнення технології (послідовності операцій).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.11.2022 в 20:11, Dendnepr сказал:

Я считаю, что при необходимости заземлить один из контактов розетки генератора - нужно сделать отдельный контур для этого. Не нужно совмещать с общим заземлением дома. 

Мне кажется - так будет правильней и безопасней. 

если делать отдельный контур, то это отдельный контур от гены до потребителя
а то ведь нули в доме все общие в конечном итоге

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Tamburello сказав:

а то ведь нули в доме все общие в конечном итоге

Це не страшно, головне треба розуміти, чи ті всі нулі приєдналі під час роботи генератора до нуля з мережі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Tamburello сказал:

если делать отдельный контур, то это отдельный контур от гены до потребителя
а то ведь нули в доме все общие в конечном итоге

Оп-па, у меня забит отдельный штырь заземления, правда рядом с общедомовыми, но все же отдельный.

Это играет какую-то роль и на что-то влияет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, Tamburello сказал:

если делать отдельный контур, то это отдельный контур от гены до потребителя

Не нужно. Попросту не имеет смысла. Ни на одном из моих объектов каких-то отдельных контуров даже для мощных ДГУ никогда не делалось. Земли подключались к общей системе заземления, а нули к нулю ТП. То же справедливо для любых мелких девайсов. Земляную клемму подключаем к земле щита, нулевую к нулю. Главное, не перепутать :) 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.01.2023 в 17:21, volomoto сказал:

Це не страшно, головне треба розуміти, чи ті всі нулі приєдналі під час роботи генератора до нуля з мережі.

это зависит от входного автомата, если ноль разрывной, то разрывной, но только в случае, если на время работы гены его выключают в положение "отключено от городской сети"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 23.01.2023 в 20:34, Фрай сказал:

Оп-па, у меня забит отдельный штырь заземления, правда рядом с общедомовыми, но все же отдельный.

Это играет какую-то роль и на что-то влияет?

вам никто не может запретить забивать что угодно в вашу землю
но тут, я подозреваю, разговор о чём-то другом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.01.2023 в 11:44, Vladdi сказал:

Не нужно. Попросту не имеет смысла. Ни на одном из моих объектов каких-то отдельных контуров даже для мощных ДГУ никогда не делалось. Земли подключались к общей системе заземления, а нули к нулю ТП. То же справедливо для любых мелких девайсов. Земляную клемму подключаем к земле щита, нулевую к нулю. Главное, не перепутать :) 

>>Не нужно. Попросту не имеет смысла.

я к этому и веду
NE городской сети в частном секторе итак повторно заземляется, в зависимости от РЭСа или на столбах, где абонентские отводы, или просто периодически, раз в сколько-то столбов

так что домовой ноль в любом случае выполняет свою функцию, и делать что-то выделенное при включении генератора нецелесообразно. Ну, или давайте говорить предметно, с отсылками на нормативку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно, я к этому и веду. Никакой необходимости городить отдельный огород для генератора нет, особенно если схема питания уже правильно построена. Достаточно внимательно и правильно всё подключить и наслаждаться пусть и относительным, но всё же комфортом. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.01.2023 в 11:44, Vladdi сказал:

Не нужно. Попросту не имеет смысла. Ни на одном из моих объектов каких-то отдельных контуров даже для мощных ДГУ никогда не делалось. Земли подключались к общей системе заземления, а нули к нулю ТП. То же справедливо для любых мелких девайсов. Земляную клемму подключаем к земле щита, нулевую к нулю. Главное, не перепутать :) 

А у них "нулевой" вывод заземлять не нужно? Как на маленьких генераторах?

Или при отключении объекта от "городской" сети - ноль не рвется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Общий принцип для всех одинаков. Нули подключаются к нулевым шинам, земли к шинам и контурам земли. При этом АВР переключает только 3 фазных шины. Вот фото типового АВР на 800А. Это один из двух АВР, который питает серверный зал телеком узла на 100 шкафов от двух ТП и ДГУ. Как видите, сборки нулей и земель расположены отдельно, а переключаемые АВР шины источников отдельно. При любых манипуляциях шины земель и нулей на нагрузке не переключаются.

 

ATS.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.01.2023 в 13:01, Живопыра сказал:

Із наявності придбав Hager SFT225. І зараз питання чи не піде напруга від генератора через 0? Так як всі нулі Навить із іньших 2х фаз йдуть скризь одну гребінку?

FF3DCF21-BCA4-4067-8852-91C143CF301F.jpeg

66D57356-ABD3-4FB0-B3A2-B6D8F8D2288A.jpeg

BBBA3D41-CA8F-4992-854D-50F90343CF4E.jpeg

703E47AF-2F89-4940-ADF4-8B725E88D943.jpeg

Шановні підскажить будь ласка чі можливо його при установки перевернути (до гори вводами). Помилково придбав sft замість sfb. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, Живопыра сказав:

Шановні підскажить будь ласка чі можливо його при установки перевернути (до гори вводами). Помилково придбав sft замість sfb.

Та можна, просто написи будуть догори дригом, а функціонально нічого не зміниться. Вам головне запам'ятати яке положення відповідає якому джерелу живлення.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...
В 02.11.2022 в 13:03, Zergus сказал:

Заморочився раніше і ось, що вийшло 😁

1685775749_.thumb.jpg.2e1828fe6a0198067cd5f9f4649abc25.jpg

ОСОБЛИВОСТІ: 😅 

Зважаючи на досвід минулого року, заморочився ще трішки і додав 4 сонячних панельки по 410 Вт = отримавши 1.64 кВт потужності при 12в напруги, в теорії ))) на практиці - в сонячний день в половину менше, якраз як і очікував під мої потреби, тим більше що на дровник мені більше ніж 4 фізично ніяк не влазять...

Отже, як підключав? 

Поскільки схема з дбж, геною і мережею в мене вже була, то від сонячних панелей мені потрібна лише зарядка акб 3х по 100ah/12в - відтак, на сонячний контролер заряду 100А підключені запаралелені панелі, через відповідний DC автомат (взяв значно нижчого номіналу, бо 100А не було, але як я й казав, панелі не видають того що мають, тож не вибиває).

Результат: тиждень система стоїть повністю автономно, тестується, вхідний АВ вимкнено, споживання 24 години приблизно 200 Вт/година (відеоспостереження, роутери і тд), за день зарядити АКБ вистачає цілком, навіть в похмурий день, як був минулої середи

Поки задоволений )

Змінено користувачем Zergus
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...