Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гибридный инвертор powMr 3.2 кВт — возможно кто то пользовался?

Buek

Рекомендовані повідомлення

28 минут назад, mgo сказал:

Геть но мані на таку роскіш зараз, того слиню ПовМр.

Може  на наступний сезон русню закопаєм і просто мережевий поставлю.

ну то є так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, G.Vision сказал:

буду заряджати до 24,6 і потім просто витаскувати із розетки

Ми маємо властивість помилятися, забувати і тп.

Я вам гарантую, що вам зваляться на голову якісь справи і за інвертор ви забудете, 2:30 Ви невсдете біля нього.

На лох.ua BMS 100A коштує 3000 грн,  10-15% до бюджету інвертор з батареєю.

BMS відключить заряд де ви налаштуєте 

4.1 на банку, значить заряд припиниться 24.6  

Інвертор може піднімати і до 27в але BMS більше потрібного не пропустить.

 

Змінено користувачем mgo
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 годин тому, mgo сказав:

Ми маємо властивість помилятися, забувати і тп.

Я вам гарантую, що вам зваляться на голову якісь справи і за інвертор ви забудете, 2:30 Ви невсдете біля нього.

На лох.ua BMS 100A коштує 3000 грн,  10-15% до бюджету інвертор з батареєю.

BMS відключить заряд де ви налаштуєте 

4.1 на банку, значить заряд припиниться 24.6  

Інвертор може піднімати і до 27в але BMS більше потрібного не пропустить.

 

За 2000 є, яка в смартфоні, проблема поставити її, я ще в корпусі акб взяв, так красивіще ж)))

Згоден з вами, хоча та зима трохи підмунштрувала, тільки світло, павери від ламп на зарядки, павери від вай фаю, телефони, готувати, горшок, в мене тільки электричний будинок(

Змінено користувачем G.Vision
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, G.Vision сказал:

я ще в корпусі акб взяв, так красивіще ж)))

Болгарка в поміч.

Різати треба як зад так і перед.

Під кришками є доступ до перемичок банок.

Глибина пропилу десь 3мм, на фото видно.

В момент коли розрізав,  банки розбіжки  по напрузі немали.

Спеціально лампочкою посадив на 0,1в три банки, акумулятор стояв три дні з рідним балансиром нічого непомінялося.

Незнаю який алгоритм балансування у вбудованого балансира.

Ця БМС за ніч підрівняла.

За кілька днів і сліду не лишилося від перекосу.

 Плату вбудованого балансіра демонтував з шлейфами. На місце шлейфа всунув  провода ззаду на перед. То трохи тре бути генікологом.

Провода від БМС в акум запустив через отвір під розєм.

Кришки потім посадив на сілікон, його на фото невидно прозорий.

І ще!

Треба бути обережним, це бімбочка, тут плотність енергії менша тільки  в 4 рази від тротилу.

Коротнете щось згорить з феєрверком, перевірено, феєрверк файний получається.💥

20231004_103549.jpg

20231004_103601.jpg

Змінено користувачем mgo
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, mgo сказав:

Болгарка в поміч.

Різати треба як зад так і перед.

Під кришками є доступ до перемичок банок.

Глибина пропилу десь 3мм, на фото видно.

В момент коли розрізав,  банки розбіжки  по напрузі немали.

Спеціально лампочкою посадив на 0,1в три банки, акумулятор стояв три дні з рідним балансиром нічого непомінялося.

Незнаю який алгоритм балансування у вбудованого балансира.

Ця БМС за ніч підрівняла.

За кілька днів і сліду не лишилося від перекосу.

 Плату вбудованого балансіра демонтував з шлейфами. На місце шлейфа всунув  провода ззаду на перед. То трохи тре бути генікологом.

Провода від БМС в акум запустив через отвір під розєм.

Кришки потім посадив на сілікон, його на фото невидно прозорий.

І ще!

Треба бути обережним, це бімбочка, тут плотність енергії менша тільки  в 4 рази від тротилу.

Коротнете щось згорить з феєрверком, перевірено, феєрверк файний получається.💥

20231004_103549.jpg

20231004_103601.jpg

А скільки по часу ви користувались цією акб без БМС?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня підкажіть будь ласка:

маю інверор + life4po+ панелі. Все працює, вдень від батареї + панелей, вночі заряджаю від електрики ,

але (як завжди! руки , апетити)

є також великий бойлер(2 тени по 3кв) який дуже хочу гріти, але трохи боюсь що якщо гріти від батерії то дуже швидко розряжу,

сонця інколи мало, тому є бажання щось доробити щоб заряджало батареї,  та коли заряджено більше 95% або 100%, то все зайве йшло на бойлер.

Зараз зробив по таймеру від батареї з 11 до 14 грію бойлер, потім до заряджаю батареї.

Якщо сонце є, все норм. Але стає холодніше потреби зростають, а сонця стає менше. 

 

Можете порадити варіанти ?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, pen сказал:

Все працює, вдень від батареї + панелей, вночі заряджаю від електрики ,

 

А чому так? І на скільки у вас батарейки по кВт?

у мене стоїть режим Панелі/Мережа/Батареї, якщо весь день сонце то Мережу вимикаю і працює тільки сонце.

ввечері дивлюсь на погоду на завтра і якщо зранку сонце то так і залишаю, щоб батареї зранку заряджались від сонця, а як ні то вмикаю Мережу. Бо хто зна, що там може бути після нічних прильотів. (

Бойлер у мене тільки на Мережі, але якщо сонця достатньо то вдень переключаю його живлення на панелі, встигає нагріти, проте попереджаю дружину аби не вмикала праску чи ще щось кіловатожерне.

Не зовсім зручно, але що робити, якщо панелі на малу потужність, а більше не поставиш.

 

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Фрай сказал:

>А чому так? 

День/ніч тариф.

>І на скільки у вас батарейки по кВт?

Трохи більше 13кв, якщо я правильно порахував (стрінг з 16 банок по 100Ah не впевнений у емності, та воно ще недозаряжає в нас від мережі )

>у мене стоїть режим Панелі/Мережа/Батареї, якщо весь день сонце то Мережу вимикаю і працює тільки сонце.

по таймеру заряджаю лише вночі(сподіваюсь так і буде, якщо що відключу розклад та теж зроблю як у вас)

>ввечері дивлюсь на погоду на завтра і якщо зранку сонце то так і залишаю, щоб батареї зранку заряджались від сонця, а як ні то вмикаю Мережу.

не вірю я прогнозам...

>Бо хто зна, що там може бути після нічних прильотів. (

ТОму є можливість руками переключати та все обмежити...

>Бойлер у мене тільки на Мережі, але якщо сонця достатньо то вдень переключаю його живлення на панелі, встигає нагріти, проте попереджаю дружину аби не вмикала праску чи ще щось кіловатожерне.

В мене просто врізка перед квартирою, тому або все від батареї / або мережа

>Не зовсім зручно, але що робити, якщо панелі на малу потужність, а більше не поставиш.

Я вже оновив інвертор , тому в мене потужність більше, та панілей на 4 кВт але все одно більше 2кВт ще не бачив.

 

 

Змінено користувачем pen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчіть матчасть як користуватись цитатами або якось виділяйте інакше бо важко відповідати.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

03.10.2023 в 18:48, mgo сказав:

Приїхав PowMR  3кВт напруги Bulc і FLU регулюються  24-29,2в. Ще є вирівнювання батареї, вона від 25в до 30в.

Мультиметр  на фото неточний, він 24в міряє на діапазоні 200, і показує тільки десяті.

Відповідно похибка мінімум на десяту вольта.

На великому струмі і тонких дротах, поганому контакті можна загубити кілька сотих, ато і десятих вольта.

З такими напругами ви будете в притирку, на АКБ краще поставити БМС,  щоб вона балансувала та відключала при виході за межі.

Без БМС та пожежної сигналізації яка розбудить як би що  я б в житлове приміщення цей АКБ не ставив взагалі.

Він має властивість горіти, причому всі складові для горіння в ньому присутні, йому кисню не треба.

Бачив вигорілу квартиру того року, якраз таким АКБ і підпалили, але чим заряджали, до скільки і як не знаю, то все сарафанне радіо.

У мене досвіду з літієвими батарейками небагато, поки позитивний, ним з вами і поділився.

0-02-05-95b79293f5ad10e233aa9d28badcdfcdd888685268141ed7b6e12796cd3ea658_6dad737142b563db.jpg

Тільки побачив про вирівнювання батареї інвертором, тестували цю функцію, працює ця тєма?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, G.Vision сказал:

Тільки побачив про вирівнювання батареї інвертором, тестували цю функцію, працює ця тєма?

Ні не тестував.

Суть в тому, що на невеликий проміжок часу(по замовчуванню година) інвертор піднімає напругу на АКБ в надії, що недозаряжений AGM акумулятор в збірці дозарядиться, а заряжений невстигне зажаритися.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.10.2023 в 17:42, pen сказал:

Якщо сонце є, все норм. Але стає холодніше потреби зростають, а сонця стає менше. 

если хотите греть воду солнцем - то смотрите в сторону гелиосистем

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 21.10.2023 в 10:43, igorrius сказал:

если хотите греть воду солнцем - то смотрите в сторону гелиосистем

Так планую цє зробити у майбутьому, але на разі мета отримати можливість заряджати батарею, та продовжувати генерацію з можлівістью використання як я описав. Те що зараз маю інколи висаджує батарею бо все на одній лініі. По розкладу не дуже добре працює, а слідкувати за погодою, дивитись у вікно -  інколи часу та натхнення немає. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12.10.2023 в 17:42, pen сказав:

сонця інколи мало, тому є бажання щось доробити щоб заряджало батареї,  та коли заряджено більше 95% або 100%, то все зайве йшло на бойлер.

Щось накшталт реле напруги (контроллер заряду АКБ), який керує нормально замкнутим реле (постійного струму). Якщо напруга акб вища 53-54в, то контроллер розмикає ланцюг, знімає напругу с нормально замкнутого реле, та воно вмикає бойлер...

 

щось типу www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-akkumulyatorov-6-60v-xy-l30a-IDLOKQw.html

 

або ось таке вміє навпаки, підлючати навантаження при перевіщенні www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kontroller-zaryada-razryada-akkumulyatora-xy-cd60-6-60-volt-IDLlqsl.html - до нього звичайне нормальнорозімкнуте реле можна підключити.

Змінено користувачем Ziggi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 03.10.2023 в 20:18, mgo сказал:

Геть но мані на таку роскіш зараз, того слиню ПовМр.

Може  на наступний сезон русню закопаєм і просто мережевий поставлю.

POWmr - так там ще то щастя

2.4 та 3.2 на одній платі зроблено , різниця у парі транзюків на дс-дс та одномц конденсаторі...схема плакати хочеться

3.5 вже трохи краще - транзюків на дс-дс вже не 8 а 16 . ПО дс шині 400 вольт вже два конденсатори а не один.Та MPPT вже якось схожий на щось...
ТОму зберіть трохи більше 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 годин тому, Ziggi сказав:

Якщо напруга акб вища 53-54в, то контроллер розмикає ланцюг

Нажаль, така релюшка не панацея при LiFePo4 акумуляторах... Вони будуть в постійному недозаряді.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, dneprstab сказал:

Та MPPT вже якось схожий на щось...
ТОму зберіть трохи більше 

Стоїть в коробці, буде працювати упсом на насос з криниці і всякі дрібниці в домі, якщо прийдеться.

Сонце на нього вішати небачу перспектив.

Збираю ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 годин тому, sanyas15 сказав:

Нажаль, така релюшка не панацея при LiFePo4 акумуляторах... Вони будуть в постійному недозаряді.

Так це ж добре, для лифєпо дуже добре бути не зарядженими на 100%.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 годин тому, Ziggi сказав:

Так це ж добре, для лифєпо дуже добре бути не зарядженими на 100%.

Але діапазон напруги 53-54в - це для ліферів заряд від 20% до 80%, аж ніяк не близько до 100%...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, mgo сказал:

Стоїть в коробці, буде працювати упсом на насос з криниці і всякі дрібниці в домі, якщо прийдеться.

Сонце на нього вішати небачу перспектив.

Збираю ...

Різниця між 3.2 та 3.5

 

IMG_20231102_080143.jpg

IMG_20231102_080419.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, sanyas15 сказав:

Але діапазон напруги 53-54в - це для ліферів заряд від 20% до 80%, аж ніяк не близько до 100%...

Я запропонував рішення, яку саме напругу ставить - це питання окреме. В залежності що потрібно отримати, яка напруга заряду та який струм заряду іде. В мене наприклад 1.3квт панелей та віще 54в на комірку я не заряджаю. З 54 до 58 там десь менше 8% виходе. Якщо струм більший то так - може на 54в бути не 92, а 80.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, dneprstab сказав:

Різниця між 3.2 та 3.5

Цікаво, на 6.2 нових дц-дц радіатор невеликий, десь мабудь посередені між 3.2-3.5, але він геть холодний. Під 4квт навантаженням та роботі кулера на 15% обертах вище 45 градусів не підімався.

photo_2023-11-02_23-39-53.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, Ziggi сказал:

Цікаво, на 6.2 нових дц-дц радіатор невеликий, десь мабудь посередені між 3.2-3.5, але він геть холодний. Під 4квт навантаженням та роботі кулера на 15% обертах вище 45 градусів не підімався.

 

Нанотехнології 😂
Хотілося б подивитися скільки і які транзистори стоять там

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, dneprstab сказав:

Нанотехнології 😂
Хотілося б подивитися скільки і які транзистори стоять там

Ну нано не нано, але може працююсь на більшій частоті чи ккд вище....

10шт .... хм... цікаво, а чого 10... ну 4 плечі по 2 транзістори ... 8 виходіть... 

NCEP15T14 140В/150А Rds 0.0062 Ом .... не вимірював 😉

62-trans.jpg

 

Тобто запас що по напрузі що по струму більше ніж в 2 рази від номіналу (іх 2 в параллель). Якщо врахувати що він типу може короткочасно до 12квт плюнути, та якість транзисторів.... ну таке.... але свої 6квт повинен тримати.

 

Теоретично це скільки... під 4квт (74А) повинно на них виділяти десь 68вт... (чи 136вт)? Не дуже я в цьому )

 

... доречі, по схемам 1.5-3квт інвертори використовують 2 тактні перетворювачі, а 3.6-6.2 4тактні. Тобто кпд віще таки, та в попередньому реченні мабудь таки 66вт.

 

... можливо я помилився, схеми цього немає, використовував ту що віще десь виложена...  мабудь в моєму випадку це всеж 2 тактниий перетворювач с двома плечіма по 5 транзисторів... тобто запас по струму тут геть хороший, та на віделення тепла це не впливає, ті самі 68вт с них іде при 4квт навантаженні, тобто такий радіатор з невеликою продувкою повинен тримати до 50 градусів легко.

 

Це ящо що ECGSOLAX 6.2KW Hybrid Solar Inverter (www.aliexpress.com/item/1005005874013471.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.199.27c31802T8OnjT)

 

 

Змінено користувачем Ziggi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×