22 часа назад, volomoto сказал:

 

Це є принципова схема, а не монтажна, бо відповідно там упускаються певні деталі, які прописані у відповідних нормативних актах. 

Еще раз: разделение PEN проводится на шине PE, а у нас :

Цитата

Ота перемичка і є розділенням

Далее, что такое понятие шина PEN не понятно, это либо шина PE, либо шина N. К ней подключен N к УЗО, сформирован N на генератор, т.е. по логике это шина N.

Цитата

Зокрема, щоб дві шини можуть стати однією, якщо їх правильно між собою з'єднати

Ну так и сделайте одну и выделите шину N.

Цитата

всі опускають PEN і говорять просто N.

Цитата

для TN-C-S PEN і PE — це одне і те ж.

Интересные высказывания: т.е.PEN, PE, N вообще одно и то же. Зачем их тогда вообще делить ?

Я высказал свое мнение: PEN разделен не правильно, а там пускай каждый остается при своем мнении.

Вопрос к генераторам отношения не имеет, поэтому для себя дискуссию закрыл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теоретичний варіант "для тих хто не встиг купити 3P перемикач", при котрій одна фаза з міста та фаза з генератора заходить на перемикач 1P типу I-0-II, інша "фаза" генератора кидається на городській нуль щоб генератор мав нуль. Інші міські фази залишаються без змін. Наскільки безпечна схема?

генератор з нульом.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 01.12.2022 в 09:50, Zak сказал:

Підключили разом з сервісником. Правий провід на фазу, лівий та заземлюючий контакт на PEN. На віделці помітили верх та низ, щоб не переплутати. 

Объясните, а в чем разница в положении вилки: если ее перевернуть то просто другой выход генератора станет типа нулем. У генератора же два выхода равнозначные,  или имеется ввиду что коммутация происходит на стороне генератора ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Antim сказал:

Объясните, а в чем разница в положении вилки: если ее перевернуть то просто другой выход генератора станет типа нулем. У генератора же два выхода равнозначные,  или имеется ввиду что коммутация происходит на стороне генератора ?

Для звичайного генератора немає значення. Для інверторних може бути по іншому, але ніде конкретної інфи я не знайшов. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Zak сказал:

Для звичайного генератора немає значення. Для інверторних може бути по іншому

В інверторного так само, в нього нуля немає в розетці.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sanyas15 сказал:

В інверторного так само, в нього нуля немає в розетці.

Тоді хтось може пояснити чому пишуть що з інверторним так не можна (наприклад Тут вказано що інверторний треба під'єднувати через трансформатор)? А по факту, наприклад мій електрик, під' єднує їх так само. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 07.12.2022 в 23:29, xCC сказал:

Теоретичний варіант "для тих хто не встиг купити 3P перемикач", при котрій одна фаза з міста та фаза з генератора заходить на перемикач 1P типу I-0-II, інша "фаза" генератора кидається на городській нуль щоб генератор мав нуль. Інші міські фази залишаються без змін. Наскільки безпечна схема?

генератор з нульом.jpg

Заземление генератора не мешало бы добавить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Antim сказал:

Заземление генератора не мешало бы добавить

Намалював, та автомати додав. До речі, чи можно заземлювати корпус генератора до металевої балки промислової будівлі?

І крім цього, в загальній схемі все гараз? Сможе одночасно працювати і генератор і дві вхідні фази з міста, і ніякої проблеми з N шиною не відбудеться?

генератор з нульом.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Гуру электричества, дайте совет.   Есть 3-х фазный щит, в дом. Нужно сделать ввод от генератора с индикацией наличия сетевого напряжения. Есть вводной автомат и автомат ввода с генератора. 1-й отключаем заводи генератор включаем 2-й, работаем от генератора. Для перехода на сеть все в обратном направлении. Вроде бы все понятно, не забыть выключать автоматы. 
Для индикации планирую взять напряжение с одной фазы выше, вводного автомата через переключатель и на лампу 220 В. и на ноль. Появилось напряжение лапа светится генератор работает. Вот только вопрос генератор тоже будет заведён на этот же ноль. Будет ли схема работать?

IMG_20221219_213412.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 годин тому, yurets12 сказав:

Будет ли схема работать?

Буде. Відмотайте кілька сторінок назад і там є кидав схему, де нуль не розривається.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, volomoto сказал:

Буде. Відмотайте кілька сторінок назад і там є кидав схему, де нуль не розривається.

Дякую.  Підключив вже. Але не було вхідної напруги. Для перевірки. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зумера та кнопки. Думаю що все буде добре. Якщо нуль з генератора з'єднується з нулем з мережі. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 11 місяців потому...
В 02.12.2022 в 14:43, volomoto сказал:

 

100730639_Electricalstuff(2).thumb.png.3e7b61fc4e870042422e72abb6a1ec1c.png

 

Вітаю.Підключив 1ф генератор до 3 фазної мережі будинка за  запропонованою схемою. В себе помітив таку неприємну особливість : без  заземлення одного з полюсів виходу з генератора напруга ~220В на РКН і підтверджена тестером , після підключення з заземленням напруга  падає до 210-205 при тих самих навантаженнях (лед освітлення в межах 50Вт ) чи це нормально?  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Экономный сказал:

Вітаю.Підключив 1ф генератор до 3 фазної мережі будинка за  запропонованою схемою. В себе помітив таку неприємну особливість : без  заземлення одного з полюсів виходу з генератора напруга ~220В на РКН і підтверджена тестером , після підключення з заземленням напруга  падає до 210-205 при тих самих навантаженнях (лед освітлення в межах 50Вт ) чи це нормально?  

Если Вы его заземлили - то нормально. Это разница между землей и нулем. Если занулить, падения не должно быть.

  • Лайк 1
  • Дякую 1