УЗИП (ПЗІП)

ЭлектроМеханиК

Рекомендовані повідомлення

10 часов назад, goga777 сказал:

Треба більше інформації та схеми. Так нічого не зрозуміло.

А навіщо це чудо тут? У нього контакти замнуті на шині.

 

 

image.png.3349481cfc28ce82eb21eff1820e2afc.png

 

Отака схема бо

Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення.
І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 16.02.2024 в 08:49, Tamburello сказал:

image.png.3349481cfc28ce82eb21eff1820e2afc.png

 

Отака схема бо

Але у виробників є різні варіанти виробів з 3 та 4 полюсами для різних систем заземлення.
І доволі странно, чому таки вибивається АВ до пзіпа

Ваша схема TN-C, звичайна. Там потрібен ПЗІП на 3 полюси. Ось схема

 

02258754458.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але зразу скажу що той четвертий модуль не заважатиме нічому, його взагалі не існуює в мережі (клеми замкнуті). Можете як буде потрібно з нього модуль витягнути та використати як буде нагода.

Напишіть яке саме УЗО спрацьовує УЗС1 ? УЗС 2 ?

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 17.02.2024 в 15:51, goga777 сказал:

Ваша схема TN-C, звичайна. Там потрібен ПЗІП на 3 полюси. Ось схема

 

02258754458.png

У мене не тн-ц, і спрацьовує не узо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, Tamburello сказал:

У мене не тн-ц, і спрацьовує не узо.

Автомат спрацьовує, який? де він на схемі?

Якак схема заземлення у Вас? напишіть будь ласка

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 15.02.2024 в 18:18, Tamburello сказал:

А чому може спрацьовувати автомат ДО ПЗІПа при підключенні пзіпа до мережі?

1050917782_Screenshot2024-02-15at18_04_36.thumb.png.472e2d9d79112bd85b1f0eda82e87077.png

При розслідуванні причина була з'ясована.

 

ПЗІП зі своїм автоматом-рубільником зкомутований був 3х фазною мідною шиною, і там було коротке із-за перекосу корпусів. Закрив шинки в термоусадку, і всьо 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності.

Заземлення ще немає.

Підкажіть, будь ласка:

Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, smotesko сказал:

Від щита обліку до будинку прокладено підземний кабель 4 жильний – 3 фази. П'ятижильних кабелів на той момент ніде не було в наявності.

Заземлення ще немає.

Підкажіть, будь ласка:

Якщо я хочу встановити в тому щиті ПЗІП, але копати траншею ще раз не хочу – можна ж забити два заземлення. Одне під щитом обліку, друге коло будинку. Вірно?

вірно. наступне що треба зробити це обрати систему живлення (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)

Змінено користувачем goga777
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, goga777 сказав:

наступне що треба зробити це обрати систему живлення (TN-C, TN-S, TN-CS, TT, IT)

Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, smotesko сказал:

Виходить що у мене буде TT. Протипожежний ПЗВ в щиті обліку вже встановив, і у розподільчому щиті будинку ПЗВ плануються.

які відстані між щитом обліку та основним щитом в будинку?  

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, goga777 сказав:

які відстані між щитом обліку та основним щитом в будинку?  

9м по горизонталі, 15м кабелю.

Змінено користувачем smotesko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А навіщо на лічильнику ПЗВ ? щоб ці 15 м кабелю не загорілись? Намалюйте схемку що Ви плануєте - подивлюсь. Допоможу з Підключенням ПЗІП. Якщо в щиту обліку залишете ПЗВ то  ПЗІП прийдеться ставити комбінований.

 

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, goga777 сказав:

А навіщо на лічильнику ПЗВ ? щоб ці 15 м кабелю не загорілись?

Так, ці 15м плюс вся тимчасова електрика що зараз є в будинку для проведення робіт.

15 годин тому, goga777 сказав:

Намалюйте схемку що Ви плануєте - подивлюсь. Допоможу з Підключенням ПЗІП.

Дякую за пропозицію! Хочу зробити гарно. До щиту обліку підходить СІП по стовпах, далі наразі так як на схемі. Щит має дві панелі. Одна опломбована, в другій я можу ставити що завгодно.

В будинку наразі все тимчасове. Є виведений через стіну провід для заземлення.

 

 

IMG_1820.jpg

Змінено користувачем smotesko
помилка на схемі
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропоную, що якщо ви розпочнете встановлення електричної розподільної шафи в домі, перенести захисний вимикач (ПЗВ) в домашню шафу після пристрою захисту від перенапруги (ПЗІП). Ми можемо почати проектування домашньої шафи зараз.

Для трифазного живлення по схемі ТТ ось така штука буде потрібна schirtec.com.ua/saltek/12-5-ka

FLP-12,5 V/3+1

055.jpg

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20.03.2024 в 16:42, goga777 сказав:

FLP-12,5 V/3+1

Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться.

Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю.

Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1

Знімок екрана 2024-03-24 о 18.49.32.png

Знімок екрана 2024-03-24 о 18.49.25.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, smotesko сказал:

Отже, пристрій FLP-12,5 V/3+1 включаю після лічильнику за схемою з інструкції. Номінал F1 вибираю більше 32А, але менше струму КЗ на землю, розрахованого після вимірювання опору заземлення. Характеристика запобіжника gL або gG. F2 ймовірно не знадобиться.

Як я зрозумів, ви пропонуєте перенести ПЗВ до будинку щоб захистити його від імпульсів індуктивністю підземного кабелю.

Далі, в розподільчому щиті мені знадобиться наступний рівень захисту типу SLP-275 V/3+1

Знімок екрана 2024-03-24 о 18.49.32.png

Знімок екрана 2024-03-24 о 18.49.25.png

ніт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На лічильнику автомата вистачить.

А в домовому щиті поставимо FLP-12,5 V/3+1 

але!!!! дуже важливо!!!! перед тим ознайомитися з умовами 

сторінки з20 по26

ПРИРУЧКА.pdf

Змінено користувачем goga777
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Доброго дня. Такі пристрої варто розглядати як захист від грози і блискавки? Заземлення ТТ-підійде він ?

Змінено користувачем makita
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо вірити показникам і малюнкам  на сайті ви вибрали Пзіп  клас В .  Червоного кольору.....   По характеристиках підходе.... По ціні теж...  На жаль Пзіп це один із пристроїв які ти не можеш купити і зразу вдома перевірити...  Навіть розібравши його. А ціна пристрою зараз, в нинішній час має теж велике значення...  На ютубі вже публікували відео розбірки  картриджу данної моделі і моделі шнайдер...  Так що вибір за вами...

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни.

Навіть не думайте витрачати своі гроші на цей непотріб. Ви повинні розуміти що неякісний ПЗІП після спрацювання може влаштувати пожежу. Спитайте у продавця акти про европейські іспити. Саме іспити в лабораторії високих напруг. 

Я вважаю ніж ставити аби-що краще вже НЕ СТАВИТИ НІЧОГО. 

  • Лайк 3
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, goga777 сказал:

Розчарування від низької якості триває довше, ніж радість від низької ціни.

Навіть не думайте витрачати своі гроші на цей непотріб. Ви повинні розуміти що неякісний ПЗІП після спрацювання може влаштувати пожежу. Спитайте у продавця акти про европейські іспити. Саме іспити в лабораторії високих напруг. 

Я вважаю ніж ставити аби-що краще вже НЕ СТАВИТИ НІЧОГО. 

Дякую. Порадьте що купити для ТТ,3 фази....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 19.05.2024 в 10:49, Yureks сказал:

Якщо вірити показникам і малюнкам  на сайті ви вибрали Пзіп  клас В .  Червоного кольору.....   По характеристиках підходе.... По ціні теж...  На жаль Пзіп це один із пристроїв які ти не можеш купити і зразу вдома перевірити...  Навіть розібравши його. А ціна пристрою зараз, в нинішній час має теж велике значення...  На ютубі вже публікували відео розбірки  картриджу данної моделі і моделі шнайдер...  Так що вибір за вами...

мабуть я розумію,про які відео ви кажете. Тому і почав розглядати цей товар. На жаль,зараз такий час,що  всередині брендового товару часто стоїть така сама начинка,як і з Алі. Незнаєшь,кому вірити

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, makita сказал:

Дякую. Порадьте що купити для ТТ,3 фази....

Для системи ТТ схема 

Снимок экрана 2024-05-20 120220.png

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам буде достатньо класс 1+2 . Але я б порадив більш відповідально підійти до підбору. Якщо Ви купите якісний прилад та невірно його поставите то й працювати нормально він не буде.

leocorp.com.ua/product/7/FLP-12_5/A03427/

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, makita сказал:

мабуть я розумію,про які відео ви кажете. Тому і почав розглядати цей товар. На жаль,зараз такий час,що  всередині брендового товару часто стоїть така сама начинка,як і з Алі. Незнаєшь,кому вірити

це невірна інформація, розповсюджується китайцями та продавцями китаю . Якщо буде потрібно то на конкретних приладах можу довести. (Маю на увазі ПЗІПи) Навіть китайська підробка брендових товарів  відрізняється від оригіналу. 

Змінено користувачем goga777
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...