Коллега я старался! :beer:

А если серьезно я согласен, выбирать льготные пакеты в каждом варианте это хорошо.

 

Но вторя вам - откуда мы знаем сколько кВт*ч или кубов газа нам по льготной цене нальют даже следующей зимой?

 

А вот электричество во всем мире дороже газа, это статистика.

 

В вас явно форексник пропадает.

Для предсказаний должен быть отдельный раздел форума :)

 

Сейчас - электрика рулит.

Вот и пользуйтесь пока рулит, благо это вообще не сложно.

А нам, кто вам глаза открывает - жмякайте кнопочки "спасибо".

:beer:

 

Я все это просчитывал с учетом расширения электромощности, установки электрокотла и смены счетчика на двухтарифный - у меня не получилось никакой реальной окупаемости при потреблении 1700 м3 газа в год.

Прагматично с учетом вложений, и учитывая что газовое отопление уже было сделано - никакого смысла вкладываться в электричество я не нашел.

 

 

Тут опять математика, давайте посчитаем - сколько вам надо мощности дополнительной ?

Киловат 5?

5*900 = 4500 грн.

Плюс котёл - ну пусть ещё 5000 грн.

Ещё пару тысяч на оформление эл. тарифа.

Плюс обвязка - пусть 1000 грн.

И 2х тарифный счётчик отдельно посчитать можно.

 

Это всё отобъётся за сезон точно.

А если вы не вписываетесь в льготные 200 кубов - то вообще за несколько месяцев.

 

Кстати, сейчас ведь не 200 кубов, а с недавних пор 171 - вы в курсе ?

Т.е. уменьшили-таки газовые условия, а не электрические.

Так что прогнозы - это сложно :)

 

 

Но я ни в коем случае не говорю против электроотопления, я просто ставлю под сомнение что это мат. На мой взгляд это всего лишь небольшой шах на сезон 2015-2016... вот и все.

 

Это до 01.03.2017 и далее, если ничего не изменят.

Это позволит мне сэкономить до нескольких тысяч долларов.

Мне нравится такой шах :)

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В вас явно форексник пропадает.

Для предсказаний должен быть отдельный раздел форума :)

Сейчас - электрика рулит.

Вот и пользуйтесь пока рулит, благо это вообще не сложно.

А нам, кто вам глаза открывает - жмякайте кнопочки "спасибо".

:beer:

 

Ну ты брат не перегибай, то что я назвал вас хреновым шахматистом еще не повод меня сказочником называть. :lol::friends:

 

Добавлено через 4 минуты

Тут опять математика, давайте посчитаем - сколько вам надо мощности дополнительной ?

Киловат 5?

5*900 = 4500 грн.

Плюс котёл - ну пусть ещё 5000 грн.

Ещё пару тысяч на оформление эл. тарифа.

Плюс обвязка - пусть 1000 грн.

И 2х тарифный счётчик отдельно посчитать можно.

 

Да, пусть даже с такими цифрами - 4500 + 5000 + 2000 + 1000 + 2000 счетчик = 14500 грн.

Я в год использую 1700 кубов газа, из них пусть 1000 по 3,6 грн. и 700 кубов по 7,2 грн. это максимум 8640 в год (за все 12 месяцев), так что я сумму что в электричество надо вложить за два года только на газ потрачу (и это без стоимости 14450 кВт*ч в год потребления)

 

Говорю же считал, думал, и не нашел адекватным при регулярной смене тарифов и правил игры. Для коллег у кого потребление по 30-40 тыс. кВт*ч тепла в год ситуация иначе, но у них и свой уровень проблем, понастроят по 400-500 квадратов а потом не знают как это содержать.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну ты брат не перегибай, то что я назвал вас хреновым шахматистом еще не повод меня сказочником называть. :lol::friends:

 

друг, не передёргивай.

я лишь толсто намекнул, что подобные предсказания - дела сугубо личные и к реальной действительности отношения не могут иметь никакого.

 

ну а Яценюк, который порвал твой шаблон дорожания электрики со своими 1200 кубами на сезон, он уже вспомнился потом :lol::lol::lol:

 

 

Да, пусть даже с такими цифрами - 4500 + 5000 + 2000 + 1000 + 2000 счетчик = 14500 грн.

Я в год использую 1700 кубов газа, из них пусть 1000 по 3,6 грн. и 700 кубов по 7,2 грн. это максимум 8640 в год (за все 12 месяцев), так что я сумму что в электричество надо вложить за два года только на газ потрачу (и это без стоимости 14450 кВт*ч в год потребления)

 

Говорю же считал, думал, и не нашел адекватным при регулярной смене тарифов и правил игры.

 

Ваше право.

Но Вас зря пугают такие цифры.

Это же установка. Вы за установку газа платили не меньше.

 

Цифры абсолютно нормальные, и эти цифры - не траты, а инвестиция.

Кричать "много" - бессмысленно. Тут больше подходит "имеется ли смысл конкретно для меня".

 

А если просто говорить "дорого" - тогда вообще ничего делать не надо в доме. Ни утеплять ни комфорт наводить. Просто подышать в доме уже будет дорого, если так смотреть.

 

Инвестицию же просчитывают.

Нравится срок окупаемости - делают, не нравится - не делают.

 

 

Для коллег у кого потребление по 30-40 тыс. кВт*ч тепла в год ситуация иначе, но у них и свой уровень проблем, понастроят по 400-500 квадратов а потом не знают как это содержать.

 

У меня было 30 в прошлом году.

Я в этом году заплачу меньше в 1.5 раза от того, кто будет топиться газом.

И в следующем году процентов на 10-20 также.

 

И эта сумма уже сегодня в те же 1.5 раза меньше, чем я плачу за тепло в 3х комнатной квартире, которая сама по себе в 3 раза меньше моего дома.

Вот в этом и вся суть.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цифры абсолютно нормальные, и эти цифры - не траты, а инвестиция.

Кричать "много" - бессмысленно. Тут больше подходит "имеется ли смысл конкретно для меня".

 

Инвестицию же просчитывают.

Нравится срок окупаемости - делают, не нравится - не делают.

 

У меня было 30 в прошлом году.

Я в этом году заплачу меньше в 1.5 раза от того, кто будет топиться газом.

И в следующем году процентов на 10-20 также.

 

Так я и не говорю много. Я говорю что лично мне при потреблении 1700 кубов газа в год это не имеет смысла, потому что окупаемость лет 10 получается, а за это время тарифы 10 раз поменяются.

 

Мне срок окупаемости в 10 лет не нравится, потому что никаких гарантий какой будет тариф через пару лет нет.

 

В этом году вы действительно заплатите в 1.5 раза меньше чем если отапливать газом, а вот что будет в следующем году зависит от тарифов на электричество, правила двухзонного тарифа (будет ли 50% скидка, или ее урежут, или введут пик/полупик/ночь тариф, или еще как-то), и от тарифов на газ (в том числе и социальная норма кубов газа на дом).

 

Короче это уравнение с кучей непрогнозируемых неизвестных, неблагодарное это дело прогнозировать эти тарифы дальше. :beer:

 

Одно что точно известно - во всем мире электричество дороже чем газ, вот это статистика и факт, и в средней перспективе в Украине это будет так же, в 2016 или в 2017 или даже в 2018, но рано или поздно это произойдет.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В этом году вы действительно заплатите в 1.5 раза меньше чем если отапливать газом, а вот что будет в следующем году зависит от тарифов на электричество, правила двухзонного тарифа (будет ли 50% скидка, или ее урежут, или введут пик/полупик/ночь тариф, или еще как-то), и от тарифов на газ (в том числе и социальная норма кубов газа на дом).

 

:lol::lol::lol:

Вы так о эл. тарифе и двухзонной системе говорите, как будто их вчера ввели.

Это всё уже лет 10 наверное работает.

 

Их, конечно, могут "взять и отменить".

А ещё кирпич может на голову упасть. Математически равновероятно.

 

 

Одно что точно известно - во всем мире электричество дороже чем газ, вот это статистика и факт, и в средней перспективе в Украине это будет так же, в 2016 или в 2017 или даже в 2018, но рано или поздно это произойдет.

 

Что точно известно, так это что "в Украине" и "в мире" отличается кардинально.

У Вас какие-то ИТ-шные (коллега) представления о некой справедливой системе в вакууме.

Ничего такого в реальной жизни нет и никто никому ничего не должен.

 

Справедливость будет только на небесах.

На земле - шо попало, как показывает практика.

 

В любом случае, даже до 2017 я сэкономлю кучу денег.

Если вас это как-то задевает, я вам описал что это доступно всем.

Я детально в теме описывал и как получать эл. тариф и какие от него эмпирические ощущения.

Это - полезно людям, как мне кажется.

А ваши посты о том, что "у вас не получится", "всё это недолго" - я не знаю как и кому это полезно.

Больше оптимизма и пользы людям, жизнь прекрасна!

 

 

Короче это уравнение с кучей непрогнозируемых неизвестных, неблагодарное это дело прогнозировать эти тарифы дальше. :beer:

 

100% неблагодарное, я уже говорил.

Этот топик для тех, кому интересен эл. тариф, а не наши с вами гадания ниочём.

Давайте на том и остановимся :beer:

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет у нас кабинета.

 

Почему? У Вас такого нету: secure.mega-billing.com/byt/doe/ru ? Позволяет платить из Приват-24 по каждой зоне тарифа+"вечная расчётная книжка".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему? У Вас такого нету: secure.mega-billing.com/byt/doe/ru ? Позволяет платить из Приват-24 по каждой зоне тарифа+"вечная расчётная книжка".

 

Да, в моём облэнерго просто нет кабинета для физ. лиц.

 

Вы сравнили с днепром, однако. У вас там вообще всё передовое сейчас, по онлайну...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 11-2015 на отопление израсходовано 1624 кВт*ч.

  • Средняя уличная температура +4.7°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура внутри составила 21.1°C. Дельта t=16.4°C.
  • Затраты на 1°C перепада на 1м2: 1624 кВт*ч/220м2/16.4°C=0.45 кВт*ч/м2*°C в месяц.

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные, затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления на все остальное, включая ГВС 390 кВт*ч.

Сотношение день/ночь: 55%/45%.

  • Лайк 11
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[*]Затраты на 1°C перепада на 1м2: 1624 кВт*ч/220м2/16.4°C=0.45 кВт*ч/м2*°C в месяц.

Предлагаю внести уточнения в Ваш подсчет заменой 1м.кв на 1м. куб в формуле (или умножением на высоту отапливаемых помещений).

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю внести уточнения в Ваш подсчет заменой 1м.кв на 1м. куб в формуле (или умножением на высоту отапливаемых помещений).

Выбирать площадь или объем, думаю, зависит от системы отопления. Для радиаторной - объем, для теплого пола - площадь.

 

Благодаря теплому ноябрю и системе отопления теплый пол в ноябре добился соотношения день/ночь - 13,52%/86,48%. Отопление всегда работало ночью, к утру воздух нагревается до 21-21,5°, к вечеру опускается до 20-19,75°

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предлагаю внести уточнения в Ваш подсчет заменой 1м.кв на 1м. куб в формуле (или умножением на высоту отапливаемых помещений).

Показатели стандартов энергоэффективности приводятся к м². Не встречал стандартов привязанных к м³, те же пассивные нормы например, не важно какой объем главное не более 15кВт*ч/(м2 в год), другое дело что с более низкими потолками легче его достичь, чем с более высокими. Но если нужно то, в среднем у меня высота 2.8-2.7м.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом 310м2, отапливаемая пл. 240м2- расход за январь 2015 чуть больше 6000 кВт*ч. В доме спец.тариф и 2-х зонный счетчик.

Ноябрь 2015 - 2600 кВт*ч, по деньгам - 860 грн. Температура в доме +18...20С

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выбирать площадь или объем, думаю, зависит от системы отопления. Для радиаторной - объем, для теплого пола - площадь.

 

Благодаря теплому ноябрю и системе отопления теплый пол в ноябре добился соотношения день/ночь - 13,52%/86,48%. Отопление всегда работало ночью, к утру воздух нагревается до 21-21,5°, к вечеру опускается до 20-19,75°

 

Тоесть,в 07-00 котёл выключается(какой кстати,если не секрет) и целый день пол просто остывает?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть,в 07-00 котёл выключается(какой кстати,если не секрет) и целый день пол просто остывает?

Котел Kospel.

 

Уже приловчился в зависимости от температуры на улице выставлять время включения котла, так что как раз к 7.00 воздух нагревается до заданной температуры и котел выключается. Потом, при отключенном котле, температура воздуха поднимается ещё, примерно, на пол градуса.

 

По датчику пола в одной из комнат вижу, что сам пол нагревается до 22-24.5° (на термоголовке коллектора теплого пола установлено 40°), к вечеру, как приходим домой, температура пола опускается в диапазоне до 19-19.8°. К 23.00 температура падает до 18°.

 

Ночью котел включается по разному. Если на улице тепло, то в 3.00-4.00 утра, если до -5°, то около 2.00-3.00 часов ночи, если до -10°, то в 1.00-2.00 часа ночи. Если днем до -5° и ночью до -10°, то котел надо запустить в 0.00 часов. В середине октября, в течении недели, ночью были заморозки до -10 - -12, а днем +5 - +7 и солнечно, котел можно было запускать в 2.30 ночи, как раз к в 6.45-6.55 отключался.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел Kospel.

 

Уже приловчился в зависимости от температуры на улице выставлять время включения котла, так что как раз к 7.00 воздух нагревается до заданной температуры и котел выключается. Потом, при отключенном котле, температура воздуха поднимается ещё, примерно, на пол градуса.

 

По датчику пола в одной из комнат вижу, что сам пол нагревается до 22-24.5° (на термоголовке коллектора теплого пола установлено 40°), к вечеру, как приходим домой, температура пола опускается в диапазоне до 19-19.8°. К 23.00 температура падает до 18°.

 

Ночью котел включается по разному. Если на улице тепло, то в 3.00-4.00 утра, если до -5°, то около 2.00-3.00 часов ночи, если до -10°, то в 1.00-2.00 часа ночи. Если днем до -5° и ночью до -10°, то котел надо запустить в 0.00 часов. В середине октября, в течении недели, ночью были заморозки до -10 - -12, а днем +5 - +7 и солнечно, котел можно было запускать в 2.30 ночи, как раз к в 6.45-6.55 отключался.

Отопление только теплый пол?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По датчику пола в одной из комнат вижу, что сам пол нагревается до 22-24.5° (на термоголовке коллектора теплого пола установлено 40°), к вечеру, как приходим домой, температура пола опускается в диапазоне до 19-19.8°. К 23.00 температура падает до 18°.

 

Где-то примерно так и у меня ВТП ведёт себя.

Только дома постоянно кто-то есть и меньше 21 градуса - уже не комфортно.

Потому среди дня котёл включается дополнительно несколько раз на 1-3 часа в целом.

 

 

Ночью котел включается по разному. Если на улице тепло, то в 3.00-4.00 утра, если до -5°, то около 2.00-3.00 часов ночи, если до -10°, то в 1.00-2.00 часа ночи. Если днем до -5° и ночью до -10°, то котел надо запустить в 0.00 часов. В середине октября, в течении недели, ночью были заморозки до -10 - -12, а днем +5 - +7 и солнечно, котел можно было запускать в 2.30 ночи, как раз к в 6.45-6.55 отключался.

 

Это какой автоматикой достигается?

У меня в СКАТе немного по-другому (термостат делает вкл-выкл по расписанию суток, а мощность котла и температура воды регулируется сама от внешнего датчика, всегда когда котёл включен).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100 м. Кв. Газобетон внешне только оштукатурен. Мансардного типа. Котел Коспел. Макс.температура теплоносителя 60. Всегда стоит на 50°. ТП около 30 м кв. на первом этаже установлен на 45°. Батареи в каждой комнате. Счет за период с 19.10 по 15.11 обычный счетчик 650 кВт по 0.6598-426.86 грн. Установили 2х зонный , день 194 кВт по 0,789 =153.07 ,ночь 202кВт по 0,3945=79.69 итого 660 грн. За електроенергию летом платили 180 грн. Плита духовка (пеку много)стиралка посудомойка бойлер. Програматор Ауратон был установлен вместе с 2х зонным счетчиком примерно 10.11 ну может чуть раньше. Работает с 23.00 до 7.00 и с 14 до 16. В доме 22 °.на первом. На втором 20°. Камин топить поводов пока нет,то я чучуть тока, шоб уютно на выходных. Больное место-лестница на второй= вытяжка. Высокая, узкая-труба одним словом.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

100 м. Кв. Газобетон внешне только оштукатурен. Мансардного типа. Котел Коспел. Макс.температура теплоносителя 60. Всегда стоит на 50°. ТП около 30 м кв. на первом этаже установлен на 45°. Батареи в каждой комнате. Счет за период с 19.10 по 15.11 обычный счетчик 650 кВт по 0.6598-426.86 грн. Установили 2х зонный , день 194 кВт по 0,789 =153.07 ,ночь 202кВт по 0,3945=79.69 итого 660 грн. За електроенергию летом платили 180 грн. Плита духовка (пеку много)стиралка посудомойка бойлер. Програматор Ауратон был установлен вместе с 2х зонным счетчиком примерно 10.11 ну может чуть раньше. Работает с 23.00 до 7.00 и с 14 до 16. В доме 22 °.на первом. На втором 20°. Камин топить поводов пока нет,то я чучуть тока, шоб уютно на выходных. Больное место-лестница на второй= вытяжка. Высокая, узкая-труба одним словом.

 

шой-то у вас показатели на уровне невозможного.

650/27/24 ~ средний 1кВт в час или 10 ватт на квадрат - это считанные дома во всём мире так потребляют.

в отлично утеплённых домах - 20-40 ват.

в газобетоне без утепления должно быть в районе 70 ват. если ПМЖ полноценное и окна хоть иногда открываются.

а у вас одна только духовка должна жрать 2 кВта пару часов и бойлер в сутки 10ку точно.

24-14=10/24~0.5кВтч.

по-вашим цифрам выходит, что вы 100 квадратов отапливаете полукиловатным обогревателем :)

 

и цены на электрику пишете какие-то нестандартные.

 

так не бывает :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шой-то у вас показатели на уровне невозможного.

Так это октябрь, начало ноября, в доме камин по выходным ;), да и тепло сейчас.

 

У меня пока выходит стабильно 25..30кВт*ч в сутки, дважды пеллетами подогревался за ноябрь 828кВт*ч+15кг пеллет (это еще 60кВт*ч). С учетом погоды/площади получается где-то 0.5кВт*ч/м2°C.

 

Кстати, а как учитывать в площади дома для таких расчетов лестницу? У меня лестница занимает грубо 2х2, т.е. 4м2 на первом и 4м2 на втором, а в площади это будет 4м2 или 8м2 :confused:?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати, а как учитывать в площади дома для таких расчетов лестницу? У меня лестница занимает грубо 2х2, т.е. 4м2 на первом и 4м2 на втором, а в площади это будет 4м2 или 8м2 :confused:?

 

Я не парюсь, просто квадратуру дома считаю (внутреннюю).

Всё равно (как показывает эта тема :) ) у всех сравнения приблизительные, плюс-минус слон.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получаю платежку за ноябрь скоро. Сразу скрин выложу. А по поводу нестандартных цен- у нас кооператив.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это какой автоматикой достигается?

У меня в СКАТе немного по-другому (термостат делает вкл-выкл по расписанию суток, а мощность котла и температура воды регулируется сама от внешнего датчика, всегда когда котёл включен).

Сам в ручную на термостате меняю время с которого надо запустить котел:), т.е. во сколько мне подавай температуру 21°. Погодные условия резко не менялись, так что такие манипуляции проводил раз или два в неделю. Внешних датчиков нет, разве что градусник по которому смотрю текущую температуру:D.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[/i]QUOTE=m2v;3731647]Сам в ручную на термостате меняю время с которого надо запустить котел:), т.е. во сколько мне подавай температуру 21°. Погодные условия резко не менялись, так что такие манипуляции проводил раз или два в неделю. Внешних датчиков нет, разве что градусник по которому смотрю текущую температуру:D.

 

Геморройно...Там надо изловчиться, тут приноровиться...

 

А что за градусник такой, до сотой температуру показывает

к вечеру опускается до 20-19,75°

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Геморройно...Там надо изловчиться, тут приноровиться...

Первые два сезона котлом управлял термостат Auraton, который шел в комплекте. Там, да, геморно будет выставлять температуру на каждый день. Сейчас установлена система умного дома от украинского "Електросвіт", там я не программировал по дням недели, т.к. из опыта эксплуатации Auraton, понял, что мне этого не надо. Просто создал разные режимы, чтобы в зависимости от погоды выбирать необходимый, как на самом контроллере, так и удаленно. Один из режимов, для такой погоды как сейчас (средняя температура около 0°). В этом режиме котел должен запускаться только ночью. Вот я в нем и меняю время начала запуска котла, указывая с какого времени мне нужна необходимая температура.

 

Вчера, правда, выставлял 2 температуры, для промежутка с 23.00 до 00.00 (раньше здесь была установлена пониженная температура) и с 00.00 до 07.00. Решил нагреть дом немного с запасом, а то вчера после снегопада вокруг все села оказались без электричества, только у нас был, т.к. подключены к другой линии.

 

А что за градусник такой, до сотой температуру показывает

В качестве градусника использую термостат Auraton, который остался висеть на стене. Там шаг показаний температуры 0,25°. Он у меня ещё в качестве резерва. В случае если с умным домом произойдет сбой, переключу котел на Auraton.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...