За 03-2016 на отопление израсходовано 1406кВт*ч.

Средняя уличная температура +3.9°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны). Средняя температура в доме составила 20.5°C(цифровые датчики в каждом помещении). Дельта t=16.6°C.

Затраты на 1°C перепада на 1м2: 1406кВт*ч/220м2/16.6°C=0.39 кВт*ч/м2*°C в месяц.

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления:

  • ГВС 205 кВт*ч (отдельный счетчик, 0%/100% день/ночь).
  • все остальное 128 кВт*ч (свет, индукц.плита и другие электроприборы)
  • Общее соотношение день/ночь: 13%/87%.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

протерм скат 6квт

 

В нас будинок 110кв., газовий димохідний вайлант 24, включав для перевірки системи опалення, за добу згоріло 30 куб. температура 55 градусів 7 батарей і 30 кв.,ТП. В планах є придбати ел котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нас будинок 110кв., газовий димохідний вайлант 24, включав для перевірки системи опалення, за добу згоріло 30 куб. температура 55 градусів 7 батарей і 30 кв.,ТП. В планах є придбати ел котел.

 

Для проверки это не показатель. Показатель будет когда жилой дом войдет в режим эксплуатации. А так понятно сгорит нереальное количество.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробив підрахунки за останні півтора року по витратам на електроенергію.

Опалення електрокотлом Протерм Скат 12кВт.

 

1529467361_.thumb.png.1a16eac29904e5b95dcfe4dd3c3235bc.png

 

Та вивів деяку статистику споживання.

На січень сильно не звертайте увагу, там трохи від грудня (по 300кВт в день і вночі можна відняти).

 

333817150_.thumb.png.4cc5cc61ec3741985e24d3d639ef992c.png

 

А взагалі котел хоч і на 12кВт, в реальності більше чим на 8кВт не включався і цього було достатньо, щоб зимою було комфортно (+23 С )

 

Недавно поставив термостат. Стало економніше, але менш комфортно з теплою підлогою.

Змінено користувачем Leesleer
  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нас будинок 110кв., газовий димохідний вайлант 24, включав для перевірки системи опалення, за добу згоріло 30 куб. температура 55 градусів 7 батарей і 30 кв.,ТП. В планах є придбати ел котел.

 

 

Дивлюсь на Протерм Скат 6 або 9кв., або Kospel 8kv., що порадите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дивлюсь на Протерм Скат 6 або 9кв., або Kospel 8kv., що порадите?

 

А кроме мощности они по автоматике одинаковые? Обе марки хороши.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зробив підрахунки за останні півтора року по витратам на електроенергію.

Опалення електрокотлом Протерм Скат 12кВт.

 

[ATTACH]500786[/ATTACH]

 

Та вивів деяку статистику споживання.

На січень сильно не звертайте увагу, там трохи від грудня (по 300кВт в день і вночі можна відняти).

 

[ATTACH]500787[/ATTACH]

 

А взагалі котел хоч і на 12кВт, в реальності більше чим на 8кВт не включався і цього було достатньо, щоб зимою було комфортно (+23 С )

 

Недавно поставив термостат. Стало економніше, але менш комфортно з теплою підлогою.

Скільки утеплювача під тп???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скільки утеплювача під тп???

Я видел теплые полы вообще без утеплителя, прям по бетону.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дивлюсь на Протерм Скат 6 або 9кв., або Kospel 8kv., що порадите?
Купив спочатку Коспел, потім Протерм. Коспел продав. ІМХО їх навіть не варто порівнювати бо це різні "вагові" категорії. Автоматика Протерму мені набагато більше подобається.

 

 

Наприклад в протермі є можливість погодозалежного керування (користуюсь для автоматичного підбору т-ри подачі).

 

Є окремий контакт HDO, яким керується включення/виключення котла зовнішнім приладом (лічильник з HDO, таймер, контроллер)(користуюсь для активації опалення в нічному режимі). З розімкнутим контактом HDO котел споживає 4Вт .

 

Є можливість автоматичного керування потужністью котла понижуючи потужність до певного рівня в момент пікового споживання в мережі (релє розгрузки), що корисно з обмеженою дозволеною потужністью (користуюсь коли працюють тени бойлера). Коспел теж ніби вміє реагувати на таке реле, але просто повністью відключаючись а не знижуючи потужність.

 

Є можливість постійного обмеження максимальної потужності як на опалення (меню користувача) так і на бойлер ГВС (сервісне меню) - користуюсь бо дозволена потужність меньша від максимальної потужності котла.

 

Крок збільшення потужності (аля "модуляція") у Протерма 6-9кВт буде 1кВт, в коспела буде 2-3кВт.

 

Та і взагалі гляньте в середину протерма і коспела. Імхо це виглядає як порівняння мотору лади і доброї іномарки.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підтримую на 100%.

Сам використовую Протерм Скат на 9 кВт.

Його і раджу брати. Різниця у ціні між 6 і 9 кіловатніками незначна.

Будете мати запас по потужності.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Крок збільшення потужності (аля "модуляція") у Протерма 6-9кВт буде 1кВт, в коспела буде 2-3кВт.

 

 

Дякую за допомогу, в Протермі я зможу встановити 3 або 4кв. крок збільшення 1кв.?, наприклад вночі для підтримки температури, потім спробую взяти тариф на опалення і збільшити дозволену потужність, зараз в мене 2 тарифний лічильник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купив спочатку Коспел, потім Протерм. ...

 

Є можливість постійного обмеження максимальної потужності як на опалення (меню користувача) так і на бойлер ГВС (сервісне меню) т...

ААААА!!!!! А можна детальніше про обмеження потужності при роботі на бойлер? У мене Скат 18 кВт, але працює на обмежені у 12 кВт, вистачає... а от при роботі на бойлер котел працює на всі 18 кВт... часом буває, що вибиває ввідний автомат... ніхто, навіть Мурава, не зміг пояснити, яким чином зменшити потужність при роботі на бойлер.

Прошу або дати посилання, де можна прочитати як зменшити потужність при роботі на бойлер, або тут розповісти.

Дякую

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, может ктото делал замеры сколько уходит электричества на нагрев бойлера в месяц на семью с 2-3-4 человек??
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, может ктото делал замеры сколько уходит электричества на нагрев бойлера в месяц на семью с 2-3-4 человек??

У соседа 400 квт ч. Живет 4 человека. Все зависит от расхода воды.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за допомогу, в Протермі я зможу встановити 3 або 4кв. крок збільшення 1кв.?, наприклад вночі для підтримки температури

Вручну ви зможете встановити потрібну потужність з кроком 1кВт. Тобто котел буде постійно працювати на встановленій потужності.

Мені ж більше подобається автоматичне погодозалежне керування, коли котел сам підбирає необхідну потужність в залежності від температури на вулиці. Тоді виникає необхідність в обмеженні максимальної потужності, щоб котел не включився автоматично на потужність що перевищує дозволену.

Для цього можна використати контакт релє розгрузки. Налаштування може бути по 3 фазам одночасно, або по якійсь одній з фаз. Ящо по всім фазам, то мінімальний крок обмеження потужності буде дорівнювати сумі мінімальної потужності кожно з тенів на фазах. Тобто для котла 9кВт це буде 3ф*1кВт=3кВт. Тобто при трьохфазному підключенні можна буде обмежувати або на 3кВт або на 6кВт. При однофазному з кроком в 1кВт.

 

sdfgsdfgsr5.jpg.1c85b85b697b4fae7fe35c3b03b15271.jpg sadfasdfs.jpg.6076a9574a88a690442ef113934417c5.jpg

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ААААА!!!!! А можна детальніше про обмеження потужності при роботі на бойлер? У мене Скат 18 кВт, але працює на обмежені у 12 кВт, вистачає... а от при роботі на бойлер котел працює на всі 18 кВт... часом буває, що вибиває ввідний автомат...

Я це обійшов наступним чином.

В сервісному меню є пункт, яким можна вибрати тип котла.

sdrgfsdfg.jpg.a983d82d37a282a1f6bee5c3567ffe55.jpg

 

У вас котел має 3 тени по 6кВт (який в середині ще має три ступені по 2кВт).

Кажете йому, що він 12кВт, і автоматика буде думати, що третього тену на 6кВт у Вас немає. Тому більше він не буде задіяний взагалі ніколи (поки ви не зміните налаштування). Корректно це працює тільки на типах котлів з одним і тим же мінімальним кроком збільшення потужності тенів. Тени 7кВт мають мінімальний крок 7/3=2.3кВт, тени 6кВт мають мінімальний крок 6/3=2кВт.

 

Наприклад:

  • з котла 28кВт (7+7+7+7) можна зробити котел 21кВт (7+7+7+0), та 14кВт (7+7+0+0).
  • з котла 24кВт (6+6+6+6) можна зробити котел 18кВт (6+6+6+0) та 12кВт (6+6+0+0).

 

Теоретично котлу на 28кВт можна сказати що він 18кВт, і він відключить один тен. Але оскільки він буде думати що його мінімальний крок став 2кВт, замість реальних 2.3, то відображення потужності на дисплеї буде не коректним, що може вводити в оману і бути небезпечним. Тому я би не ризикував з такою нерівноцінною заміною.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я це обійшов наступним чином.

В сервісному меню є пункт, яким можна вибрати тип котла.

[ATTACH]500970[/ATTACH]

 

У вас котел має 3 тени по 6кВт (який в середині ще має три ступені по 2кВт).

Кажете йому, що він 12кВт, і автоматика буде думати, що третього тену на 6кВт у Вас немає. Тому більше він не буде задіяний взагалі ніколи (поки ви не зміните налаштування). Корректно це працює тільки на типах котлів з одним і тим же мінімальним кроком збільшення потужності тенів. Тени 7кВт мають мінімальний крок 7/3=2.3кВт, тени 6кВт мають мінімальний крок 6/3=2кВт.

 

Наприклад:

  • з котла 28кВт (7+7+7+7) можна зробити котел 21кВт (7+7+7+0), та 14кВт (7+7+0+0).
  • з котла 24кВт (6+6+6+6) можна зробити котел 18кВт (6+6+6+0) та 12кВт (6+6+0+0).

 

Теоретично котлу на 28кВт можна сказати що він 18кВт, і він відключить один тен. Але оскільки він буде думати що його мінімальний крок став 2кВт, замість реальних 2.3, то відображення потужності на дисплеї буде не коректним, що може вводити в оману і бути небезпечним. Тому я би не ризикував з такою нерівноцінною заміною.

Дякую. Спробую налаштувати...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день ! У кого стоит протерм скат 6квт , подскажите хватает его на 70м2 ? Планирую себе ставить .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день ! У кого стоит протерм скат 6квт , подскажите хватает его на 70м2 ? Планирую себе ставить .

 

Ориентировочная площадь обогрева 40-70м2, всё зависит от холодов, при больше -20 такой котёл будет работать паровозом. В идеале на такую площадь лучше 8квт (60-100) с запасом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всё зависит от холодов

В первую очередь, всё зависит от теплопотерь дома.

Система отопления - теплый пол, радиаторы или их сочетание?

 

ХХ кВт достаточно для ХХ м2, а для ХХ м2 нужно не меньше ХХ кВт - это ни о чем.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В первую очередь, всё зависит от теплопотерь дома.

 

ну спасибо, за сакральную мысль. вы вопрос читали? автор интересуется способность обогреть котлом необходимую площадь, увы но не меня цитируйте, а того кто не указал недостающую информацию.

 

ХХ кВт достаточно для ХХ м2, а для ХХ м2 нужно не меньше ХХ кВт - это ни о чем.

 

производитель безграмотный, указывает соотношение мощности и площади. все котлы гавно и к моему ответу не прислушивайтесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...