Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?

borissuchman

Рекомендовані повідомлення

А до якої температури ви грієте бойлер?

Якщо вірити аналоговому індикатору на бойлері, то десь до 65С.

Важливим моментом є теж посудомийка, підозрюю без неї використання гарячої води було би значно більшим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... З акумуляцією тепла виключно у стяжці ТП такого не вийде...

 

Не треба ля-ля...

Втрата тепла в будинку це не проблема стяжки, а загальна проблема тепловтрат будинку. Якщо Ви зекономили на стінах, вікнах, стелі, або еппс під стяжкою то не треба звинувачувати в цьому стяжку...

10 см. бетону під ламінатом тримають температуру в будинку вдень в межах одного градуса. Електрокотел працює виключно з 23-х до 7-ми при подачі від 45 до 50 градусів в залежності від навколишньої температури.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не треба ля-ля...

Шановний пан Реалист, якщо це вас не обтяжить, прошу вас УВАЖНО прочитати що саме я написав, якщо вам буде важко зрозуміти написане, спробуйте пояснити як акумульованою в стяжці теплої підлоги енергією підігріти воду для ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ, про що саме я і написав. Коли ви зрозумієте свою помилку, можете поставитись до неї з гумором та посміятись над собою.

Змінено користувачем Raha
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не проще греть сразу бойлер гвс? :D

 

Вночі я грію електрикою бойлер, а електрокотлом дім та ТА. Вдень тепло з ТА використовується для обігріва будинку та, при необхідності, підігріва води в бойлері. Звісно за цим слідкує електроніка і ручного втручання не потребує. Наявність відокремленого ТА дозволяє більш гнучко використовувати енергію, що біла акумульована вночі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так электрокотлом целесообразнее греть сразу стяжку тп. А бойлер встроеным тэном. Смысла в ТА для электрокотла вообще не вижу..

 

Ух... ну от як з вами важко. Я елементарні речі розказую, заперечити їх майже НЕМОЖЛИВО, але ви все одно нгамагаєтесь це зробити. Звісно стяжка може аккумулюватим тепло, але якщо порівнювати теплоакумулятор на основі стяжки та теплоакумулятор відокремлений, то у відокремленого ТА є деякі переваги:

 

По-перше - тепло з відокремленого ТА використовується дише тоді коли воно потрібно і потрібній кількості. Тепла підлога гріється саме до тої температури, яка потрібна в даний момент часу а не до температури "як вийшло", тобто спочатку висока, а потім вонеа плавно знижується.

 

По-друге - тепло у відокремленому ТА може використовуватись не тільки для опалення будинку, але і на інші потреби. Наприклад у мене тепло в ТА використовується для підігріву води в бойлері не прямого нагріву. Об'єм бойлера у мене 200л і цього об'єму інколи недостатньо на добу для моєї сім'ї. І ось тут ТА допомагає - енергія з нього використовується для підігріву. Ще енергією з ТА можна підігрівати повітря в системі вентиляції.

 

Без відокремленого ТА система звісно дешевша, але і функціональність її нижча ніж в системі з ТА. Використовуючи ТА спільно з електрокотлом та бойлером не прямого нагріву я отримав потрібний мені рівень комфорту при економії енергії (використовую максимально нічний тариф). Але мені легше було прийняти таке рішення, бо ТА мені все одно був потрібен для твердопаливного котла.

 

А бойлер встроеным тэном.

 

Давайте я ще спрощу задачу, та наведу приклад: ось є у вас бойлер 200л, а тут дружина захотіла ванну прийняти, а потім і дитина. 200л не вистачає і що робити? Ну звісно можно теном підігріти воду, чи електрокотлом, але доведеться це робити по денному тарифу, бо зайву енергію, яку ви акумулювали в стяжку, ви для підігріва води не візмете. А у мене в системі це питання вирішується просто - контролер побачить, що в ТА більше температура теплоносія ніж в бойлері та увімкне насос для підіргіву води в бойлері енергією з ТА. І цю енергію в ТА я закачав по нічному тарифу.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це для вас просто несподівана новина що можна опалюватись тільки вночі і тільки ТП.

Тут таких людей вистачає, не дивуйтесь, я один з таких.

Ваш будинок підсохне через сезон-два і до того ж буде прогрітим з осені в наступні сезони - тепловтрати впадуть, якщо порівнювати з поточними.

Можливо ви зрозумієте що теплоакамулятор і не обов’язково потрібен, хоча він і дозволяє дещо згладити перепад температур. Але ж він і ускладнює обвязку в котловій і управління - а про це також треба не забувати.

 

Навіть без ТА тут у людей вдається тримати коливання температури повітря 1-2 градуси в межах доби, що як на мене - абсолютно прийнятно.

Я наверняка много чего еще не понимаю, но пытаюсь понять. Не пойму, зачем мне ночью нагревать усиленно пол, повышается ведь и температура в доме, а зачем она мне ночью? Ночью - 17-18 С, греется ТА и перед подъемом - температура посредством ТА повышается до нужных 21-22С и в течении дня ТА греет ТП. Где ошибка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ночью - 17-18 С, греется ТА и перед подъемом - температура посредством ТА повышается до нужных 21-22С и в течении дня ТА греет ТП. Где ошибка?

 

Помилка в тому, що система з відокремленим ТА дорожча. Функціональність вища, але і ціна теж не маленька. Мені було легше бо ТА в системі і так був запланований для твердопаливника, а для тих у кого виключно електрокотел потрібно рахувати чи буже економія, якщо рахувати витрати на обладнання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помилка в тому, що система з відокремленим ТА дорожча. Функціональність вища, але і ціна теж не маленька. Мені було легше бо ТА в системі і так був запланований для твердопаливника, а для тих у кого виключно електрокотел потрібно рахувати чи буже економія, якщо рахувати витрати на обладнання.

Да, дороже на стоимость ТА и его обвязки, но экономические преимущества ночного тарифа тоже очевидны. Пока во всяком случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я наверняка много чего еще не понимаю, но пытаюсь понять. Не пойму, зачем мне ночью нагревать усиленно пол, повышается ведь и температура в доме, а зачем она мне ночью? Ночью - 17-18 С, греется ТА и перед подъемом - температура посредством ТА повышается до нужных 21-22С и в течении дня ТА греет ТП. Где ошибка?

 

гмм, так вам же ж на попередній сторінці вже написали що не так сильно вона вночі підвищується, ось:

Ночью температура не высокая, высокая к утру. Воздух нагреваю до 22, спать ложусь при 20.

22 градуса как раз к подъему в 7 утра. Через полчаса она поднимается ещё на 0,25-0,5 градуса. Сейчас когда температура в декабре опускалась до -20, воздух в доме до +22 нагревается примерно к 8-9 утра, т.е. подъем примерно при температуре 21.5 - 21.75.

 

Підігрів повітря стає помітний тільки під ранок.

 

Відсутність ТА треба розглядати не тільки в ракурсі капіталовкладень, а і в подальшій експлуатації.

Маю на увазі що чим складніша система - то і геморою з нею більше і відлаштувати її не так просто, навіть через пару опалювальних сезонів це не припиняється :)

Я хоч і не боюсь складних речей, бо це моя професійна стихія, але навіть розбираючи деякі проблеми по своїй котловій думаю - як добре що вона не складна, бо ну його до біса сидіти з нею розбиратись якби вона була ще складніша.

Отаке, відверто.

Ну і правило "чим простіше система - тим надійніша" ніхто не відміняв, хоча я і часто йду йому на перекір :)

 

п.с. в своїй темі виклав свіжі графіки, так що в температурах можете переконатись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а давайте зараз не продовжувати цю перепалку в цій темі ?

А продолжения и не будет.

Офф будет наказываться, прошу всех принять к сведению

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один этаж, 120 кв м. Стены газоблок 400 мм + 50 мм минваты. Чердак холодный, потолок по балкам 200 мм минваты. Окна газ + напыление. Котел 8 квт, комнатный регулятор, тп - 80 кв м и 40 кв. м. - 4 стальных радиатора. За ноябрь 1748 квт, из них ориентировочно 400 квт (бойлер 80 л, свет, холодильник, морозильник, посудомойка, стиралка, духовка.

Среднемесячная температура по Одессе +5, в доме 23. Плачу в товарищество по 1,29 за кило

 

Вчера снял показания за отчетный декабрь, всего 2170 квт, из них ориентировочно "не отпление" 450 квт. Среднемесячная температура по Одессе +0,1, в доме 23. Итого отопление 1720 квт х 1,29 = 2218 грн:(

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

235м2 из них отапливаемых 190, в доме не живем еще. Т - примерно 18градусов.

(стены кирпич 38+минвата 15, мансарда 25см минвата, пол 10см эпс, окна = 50м2, пакеты без аргона)

 

так по прикидкам 35-45% потерь на окнах, начнем жить буду думать как снизить.

 

 

октябрь 1100квт. 60% ночь.

ноябрь 2300квт, 75% ночь.

декабрь 3000квт, 75% ночь.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грудень, день 50квт. ніч 1004квт. температура теплоносія 30С. температура в приміщені перший поверх 12 мансардний 10.

 

Вітаю всіх з Новорічними святами.

Змінено користувачем oleg.zefir
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошёл ноябрь. Бойлер + остальное в доме - 300квт, на отопление 1500квт.

Среднемесячная температура на улице - 4 градуса. Котёл включен на 4квт + погодозвисимая автоматика заработала с установкой уличного датчика температуры.

 

Мечтаю дальше о тарифе "электроотпление" и двухзонном счётчике )

 

Декабрь. Бойлер + остальное: 350квт, на отопление 2250квт. Температура среднемесячная -0.5 градуса. Все еще мощность 4квт на котле.. В доме поднял ночую температуру с 18 до 20 градусов и дневную с 20.5 до 21. Вечерняя и утренняя 21.5.. Так комфортнее нам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Декабрь. Бойлер + остальное: 350квт, на отопление 2250квт. Температура среднемесячная -0.5 градуса. Все еще мощность 4квт на котле.. В доме поднял ночую температуру с 18 до 20 градусов и дневную с 20.5 до 21. Вечерняя и утренняя 21.5.. Так комфортнее нам.

 

А сколько кв.м. дом ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 11-2016 на отопление израсходовано ...

 

За 12-2016 на отопление израсходовано 2165кВт*ч.

 

Средняя уличная температура -1.5°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).

Средняя температура в доме составила 19.5°C(цифровые датчики в каждом помещении).

Дельта t=19.5С-(-1.5С)=21°C.

 

Затраты на 1°C дельты на 1м2: 2165кВт*ч/220м2/21°C=0.47 кВт*ч/м2*°C в месяц.

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления:

ГВС 205 кВт*ч (отдельный счетчик, 0%/100% день/ночь).

все остальное 254 кВт*ч (в томчисле индукц.плита 14кВт*ч, холодильник 21кВт*ч, свет, и другие электроприборы)

Общее соотношение день/ночь: 20%/80%.

 

Среднемесячная мощность котла 2.9кВт, среднесуточная максимальная 4.75кВт.

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Октябрь 2016

50 квадратов, стены сип 164+5см пенопласта на фасаде, пол 10см эпс, потолок 40см вата, обычные окна, отопление теплый пол, котел протерм скат 6квт. Примерно 15квт в сутки в доме днем 20 ночью 19 пока никто не живет.

 

Ноябрь 2016

Добавился бойлер и первых две недели работаэ электроиструмент в доме поднял температуру до 22/23 ну и чай кофе. Получилось 750квт.

 

Продолжаю играться с кривыми:

Начинал е0 p5

Потом е0 p--

Сейчас е0 p4

Комнатный термостат упорно продолжает отключать котел по перетопу, планирую завтра поставить e0 p3

 

Декабрь 2016

 

С кривыми играться перестал при круглосуточном отоплении остановился на E0 P4, но с 15 декабря перешел на двух зонный учет выставил E0 P7 этого хватает что бы к утру нагреть 24\25 и к 23:00 температура падает до 23\24, сильно зависит от количества людей в доме.

 

01.12 - 15.12 = 601 кВт

15.12- 31.12 = День 94 кВт Ночь 437 кВт Всего 531 кВт

Итого за декабрь: 1132 кВт.

 

В последнюю неделю добавились стиралка, посудомойка и плита

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А никто не сталкивался с таким: при попытке внести показания в личный кабинет Киевэнерго выдало сообщение что-то типа -"конфликт с предыдущими показаниями -превышен среднемесячный лимит. Напишите поставщику пусть внесет вручную" (примерно так)

При этом в прошлом месяце было что-то порядка 2300 кВт, сейчас хотел внести - 2550 кВт*час. Договорная мощность - 16 кВт, 3 фазы, есть тариф на электроотопление . :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меня программа вообще не пускает самостоятельно вносить показания. Передаю по телефону.

Есть ограничения по внесению с 25-го числа до конца месяца.

И постоянно висит баннер, что сервис работает в тестовом режиме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько при этом внутри температура?

что бы к утру нагреть 24\25 градуса и к 23:00 температура падает до 23\24 градусов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отопление 120 кв.м. за декабрь - день - 2300 кВт, ночь - 1040кВт. Средняя температура в доме - 17 С. Дом не жилой, идут внутренние работы. Потребление огорчает.... :shock:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько кв.м. дом ?

 

дом из сип. 103кв.м.. огорчают окна и двери Steko из премиум R600 профиля.. при -5 и ниже створки выгинаются внутрь дома и начинают сифонить :( а это доп потери тепла и доп. киловатты на счетчике :(

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.к. нелинейное почему-то потребление. Дельта с 4-5гр изменилась к 10-11, а расход более чем в 3 раза вырос..

Между 4С и 11С разница близка к 3. Солнце, ветер, осадки будут вносить большую неопределенность, так что ИМХО вполне нормальные результаты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...