Как есть... :)

Где почитать варианты?

Много раз обсуждали в этом разделе и в темах застройщиков, а вот так сразу и не ткну((( Поищите, нет, откройте отдельную тему. Ооооо, это будет как глоток свежего воздуха, наговоримся)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 квадратов СИП 164 + 5 см пенопласта на фасаде

Пол 10 см ЭПС потолок 30\40 см ваты

 

Сентябрь 2017 170 ночных кВт * 0,84 грн Итого 142,8 грн

В доме утром 25 градусов к вечеру 24 градуса

 

Октябрь 2017 550 ночных кВт * 0,84грн Итого 462 грн

В доме утром 25 градусов к вечеру 23 градуса

 

Ноябрь 2017 780 кВт

Ночных около 500*0,84 = 420 грн

Дневных около 280*1,68 = 470,4 грн

Итого 890,40 грн

В доме 24,5

Начиная с 15 числа отапливал постоянно по погодному датчику кривая E0P5, переплата составила чуть больше 200грн, комфорта тоже чуть добавилось.

 

Декабрь 2017 912 кВт

Ночных около 600*0,84 = 504 грн

Дневных около 312*1,68 = 524,16 грн

Итого 1028,16 грн

В доме 24,5

 

Январь 2018 1102 кВт

Ночных около 551*0,84 = 462,84 грн

Дневных около 551*1,68 = 925,68 грн

Итого 1388,52 грн

В доме 24,5

 

Февраль 2018 927 кВт

Ночных около 464*0,84 = 389,76 грн

Дневных около 464*1,68 = 779,52 грн

Итого 1169,28 грн

В доме 24,5

 

Что интересно в феврале нас не было с 4 по 11 и в доме опустил температуру днем до 15 ночью до 18, так же отключили бойлер и понятное дело не готовили но на счетчике который у меня стоит на котле это заметно, а на общем счете нет, он не отличается от счета за январь, точнее стал меньше на 5 гривен :-)

  • Лайк 7
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Январь 2018

14 дней в доме работало отопление стандартное, но люди были редко :-), в остальное время - почти никуда не ездим

камин топили 2 раза

 

ночь = 966 квт* 0,45 грн = 434,70 грн

день = 637 квт (подняла температуру в доме до +22 по Т воздуха, в холода котел включался и днем) *0,90 грн = 573,30 грн

всего использовано 1604 квт

 

всего оплачено 1008 грн (отопление, вода, приготовление еды и тп, в общем - все)

 

 

Кстати, у меня есть мелкая допстатистика по периодам - до 16.01 было потреблено ночь 578 квт, день 238 квт, с 16 по 30 января вкл = ночь 388 квт, день 399 квт (если мне не изменяет память, морозы как раз с 16 и были)

 

 

Поставила на другие настройки программатор, только по температуре внутри включается, не учитывая ночь/день. Так, как февраль оч часто дома были, это более комфортный режим.

 

День = 1066 квт, ночь = 605 квт, готовлю, стираю раз в день, в общем ни в чем себе не отказываем. Камин не топили ни разу.

Итого счет будет 1231,65 грн

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всех с первым днем весны!)

 

февраль был такой (данные - только отопление, только тп, гтн):

средняя дом (170м2) 16,06С, средняя улица -3,57С, ср.гараж и полуподвал (38+34м2) 8,38С

 

удельные теплопотери по тепловой (на отпаливаемую и с учетом косвенно отапливаемых помещений):

2621,1÷(170×(16,06+3,57))=0.785 W*h/m2(dT 42K)

2621,1÷(170×(16,06+3,57)+(34+38)×(8,38+3,57))=0.624 W*h/m2(dT 42K)

 

 

удельные теплопотери по ээ (на отапливаемую и с учетом косвенно отапливаемых помещений):

549,9÷(170×(16,06+3,57))=0.165 W*h/m2(dT 42K)

549,9÷(170×(16,06+3,57)+(34+38)×(8,38+3,57))=0.131 W*h/m2(dT 42K)

 

структура потребления ээ день, ночь:

night 462.24 kW*h

day 87.61 kW*h

 

деньги:

462,24*0,45+87,61*0,9=286.86 UAH

 

эффективность:

SCOP 2621,1÷549,85=4,77 (геополе в плюсе, подача в т.ч.)

 

инфильтрация (ach50=4.15) в среднем за месяц 21% в структуре общих теплопотерь за вычетом инсоляции (7,6%)

 

структура ограждающих:

стены (170м2) d500 360мм, окна (20м2) однокамерный стеклопакет, лента (не утеплена, отмостка тоже), пол 1эт 15см псб под тп, крыша 20-25см ваты

 

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За Февраль получилось вот так:

 

День - 1266 кВт*ч

Ночь - 672 кВт*ч

Всего - 1938 кВт*ч

В деньгах примерно 1400-1500 грн, платежку не получил еще.

 

По отдельности:

 

Fevral_2018.jpgi.gif

 

Категория "Остальное" получилась намного больше предыдущего месяца по нескольким причинам.

В частности в топочной постоянно работает конвектор на 0,5 кВт, т.к. там живет кошка, плюс на полную шпарят две грелки на улице в кошкодомиках по 60-80 Вт. Там живут менее привилегированные кошки. :)

Также пришлось поставить гибкий 4-х метровый нагреватель на 120 Вт в поддон ТН чтобы сосули не висели. Если бы наружка стояла на отмостке, то кабель был бы не нужен.

Встроенный резервный нагреватель на 3 кВт за Февраль включался всего на 2 часа.

СОР за Февраль получился около 2,9, это без учета ТЭНа в поддоне.

Как-то так.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За январь 2018. Первый сезон отопления.

Дом 125 кв. Один этаж. Стены 40 см газобетон Д500 + 10см ппс. Крыша 30 см ваты. Пол 4 см эппс. Стяжка ~ 10 см.

Везде ТП + везде радиаторы. Финишное покрытие пола 90 кв ламинат, остальное плитка.

Площадь остекления ~ 18 кв. Окна профиль кбе оптима, стекло 4і-12арг-4-12арг-4і .

Котел протерм скат 14 квт зажат на 9 квт. Темп на котле макс 35 гр. управляется программатором компьютерм 7рф.

Ночью выставлен на 20 гр

День на 15 гр.

Т средняя 18 гр

В доме никто не живет. Время от времени небольшие работы проводяться. Бойлер не работает.

День 70квт

Ночь 1560квт

К оплате ~780 грн.

 

По тактильным ощущениям. Заганять в пол тепло ночью при постоянном пребывании наверное не получиться. Так как стяжка(может быть пока) быстро остывает и удовольствия тп нет. Может изза малого слоя эппс.

Более комфортным вижу вариант поддержания темп воды по котлу. Или как вариант ~ посчитать на сколько хватает стяжки и программировать котел по часах. Но судя по всему разницы огромной не будет.

 

За февраль 2018

Изменение. Котел зажал на 7 квт ради эксперимента(но последнюю неделю когда морозы сильные были ограничил на 11 квт.)

 

День 75 квт

Ночь 1445 квт

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 01-2017 на отопление израсходовано...

За 02-2017 на отопление израсходовано 2021кВт*ч

 

Средняя уличная температура -3.9°C (данные метеостанции аэропорта Жуляны).

Средняя температура в доме составила 19.1°C(цифровые датчики в каждом помещении).

Дельта t=19.1С-(-3.9С)=23.0°C.

 

Затраты на 1°C дельты на 1м2: 2021кВт*ч/220м2/23°C=0.40 кВт*ч/м2*°C в месяц.

С помощью данного параметра, кому интересно для сравнения, можно вычислить месячные затраты на отопление, умножив на свою квадратуру и дельту температур для своего региона.

 

Кроме отопления:

- ГВС 186 кВт*ч (отдельный счетчик).

- все остальное 276 кВт*ч (в том числе: индукц.плита 15кВт*ч, холодильник 19кВт*ч, свет, и другие электроприборы)

 

Общее соотношение день/ночь: 09%/91%.

Отопление, ГВС: 100% ночь.

 

Среднемесячная мощность котла 2.9кВт, среднесуточная максимальная 5.4кВт.

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот читаю эту тему и бередит меня всего один вопрос: Как?! Как получаете расход по 1000 кВт/ч на каждые 100 кв.м. за месяц? Прямо фантастика какая-то! :shock:

У самого дом 120 кв.м. отапливаемой площади, построен в 2017г. из ГБ Д300 400мм., не утеплен.Остекление 23 кв.м. Отопление - ТП с использованием ТА. Пол утеплен 100 мм. пенопласта честных 30кг/куб. Толщина стяжки 100-150 мм. Крыша утеплена от 200 до 300 мм. ваты, окна - 2х камерный стеклопакет. Проверял дом на потери тепла на тепловизоре - ничего серьезного нет.

Т.к. маленький ребенок дома - в течении всех суток температура в доме + 22С.

Ну и не получается у меня потреблять на отопление меньше 2500-2700 кВт/ч за месяц. :o И это при том, что зима эта не особо лютая.

Видимо нужно утепляться еще.... Ж-)

 

И у чемпионов тоже самое - 1000 кВт/ч на 100 кв.м., и у меня за март 2550 кВт/ч за отопление. Правда парупроблем уже обнаружил - некачественно установлены окна, при сильном ветре чувствуется сильный холод. Входные двери в тамбуре сильно промерзают - нужно ставить вторые. В теплое время буду устранять проблему, надеюсь, что частично смогу сократить потери тепла.

Могут ли быть потери тепла через камин? Уже на все думаю... :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могут ли быть потери тепла через камин?

Могут. По сути дымоход это вытяжной канал когда топка не используется.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще как может. Не редки также случаи обратной тяги через камин, тогда он превращается в источник холода, вместо того чтобы быть источником тепла.

Несколько способов которыми американские производители предлагают с этим явлением бороться.

 

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могут. По сути дымоход это вытяжной канал когда топка не используется.

Еще как может. Не редки также случаи обратной тяги через камин, тогда он превращается в источник холода, вместо того чтобы быть источником тепла.

Несколько способов которыми американские производители предлагают с этим явлением бороться.

Вы все врете (с) :D. Dmode в вашей теме же обсуждалось уже (вы даже автору того сообщения спасибо сказали) ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы все врете (с) :D. Dmode в вашей теме же обсуждалось уже (вы даже автору того сообщения спасибо сказали) ;)

А сами то читали сообщение из процитированной ссылки?

Ничего что там дан ответ про влияние герметитичных топок на "повышенные требования к вентиляции"? А в сообщении выше речь о снижении теплопотерь открытых топок...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сами то читали сообщение из процитированной ссылки?

Ничего что там дан ответ про влияние герметитичных топок на "повышенные требоУ нас вания к вентиляции"? А в сообщении выше речь о снижении теплопотерь открытых топок...

 

У нас камин закрытый (со стеклянной дверцей), однако холод шпиндолит со всех щелей и вентиляционных окошек. И очень прилично! Поэтому, как это не эстетично, но зимой все закрываю пленкой. Надо потопить камин - пленка поднимается:)).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас камин закрытый (со стеклянной дверцей), однако холод шпиндолит со всех щелей и вентиляционных окошек. И очень прилично! Поэтому, как это не эстетично, но зимой все закрываю пленкой. Надо потопить камин - пленка поднимается:)).

Так понимаю еще один пример обратной тяги...

Закрытый стеклянной дверцей камин, не обязательно герметичен. Особенно если это обычная система с забором воздуха из помещения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Господа, прошу ответить несведующему человеку, можно ли подключать электрокотел на 220В и сколько нужно кВт "на входе", чтобы отопить дом 170 кв.м?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, прошу ответить несведующему человеку, можно ли подключать электрокотел на 220В и сколько нужно кВт "на входе", чтобы отопить дом 170 кв.м?

 

все звичайно залежить від тепловтрат будинку, але 99%, що не можна. дуже велика потужність як на одну фазу. грубо кажучи 17кВт (теоретично

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Тоесть 380В обязательное условие? И при это все равно аж 17 кВт?

 

потужність є потужність, неважливо від 220 380 чи бензиновий двигун, тож 17 квт. Але це ж тіки опалення і тільки за умови 1квт на 10 ваших кв.м. Загалом так не рахується. треба тепловтрати рахувать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоесть 380В обязательное условие? И при это все равно аж 17 кВт?

 

Нет, не обязательное.

Не понимая что за дом и как он сделан и утеплен, ответ не получить. Дом двухэтажный?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дома еще нет. Посчитал, что мне нужно 170 квадратов. Газа нет, электричество только 220В. 17 кВт вряд ли дадут. Поскольку я ленивый, предпочел бы переплачивать, чем возиться с ТТ котлом. Но, похоже, без вариантов?

 

Добавлено через 1 минуту

Однофазное не более 11 кВт.

В смысле хватит 11? Или не бывает однофазного больше 11?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В смысле хватит 11? Или не бывает однофазного больше 11?

 

Допускается не более 11 кВт при однофазном.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дома еще нет. Посчитал, что мне нужно 170 квадратов.

тю... у вас идеальные условия - стройте утепленный дом, уделите внимание окнам, потолку, утеплить чердак. стен само собой в 2 раза лучше обычного утеплите.

Зимой можно не все отапливать.. в любом случае в 10кВт а то и в менее - уложитесь.

Печка - да, должна быть по любому для подстраховки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

В смысле хватит 11?

Не хватит(((. У меня 8кВт на 140м2, из них 98м2 отапливаемой. Для того что бы не чувствовать себя ущербным и практически забыть о каких либо ограничениях - пару месяцев разных экспериментов, вариантов, проб, ошибок... в итоге стоИт два реле приоритета и шесть таймеров.

11кВт это дом 120-130м2 отапливаемой площади максимум. Так что или уменьшать дом, или, всеми правдами и неправдами, увеличивать выделенную мощность, или... подрабатывать по совместительству кочегаром, только надо ли.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...