Доброго дня. Допоможіть спроєктувати електрощит для будинку

Fredy314

Рекомендовані повідомлення

Вхідні умови
1. Одна фаза
2. Помістити все в 48 місць коробу (Уже купив Хагер)
3. Окремо світло і розетки розділені по кімнатам
4. Резервована лінія (додатковий вхід від ДБЖ чи генератора) при зникненні єлектрики перевикати освітлення і кілька важливих розеток (холодильник, насос котла) на резервну лінію.
5. Центральний вимикач - Вимкнути все освітлення і всі розетки крім резервованих, однією кнопкою біля вихідних дверей.
Приблизну схему я накидав (але без центрального вимикача, коли робив забув про нього зараз думаю як додати)
Щит і ввід біля вхідних дверей.
Кімнати -1-й поверх Тамбур,Кухня-Вітальня,Гостьова, Коридор із сходами, Котельня, Ванна, Туалет
2-й поверх - малий коридорчик, Санвузол, дві спальні і дві кімнати.
+ Світло на балконі і перед вхідними дверима.

 

image.thumb.png.f639a50d9da549fc32c1c8885b55fac2.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну і не зовсім зрозуміла компоновка холодильника, насоса котла і світла по всій хаті на одне узо. Гіпотетично при пробої холодильника чи насоса котла, чи ще чогось - вимкне все світло. 
Якщо вже обмежені по місці в шкафу, то замініть деякі узо і автомати на діфи, зекономите місце. 
Я б світло кинув на діф (потреба освітлення кожної кімнати розводити на окремі автомати, мені здається, не раціональна), холодильник теж, насос котла теж на діфи.

Змінено користувачем kovalenko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 28.12.2022 в 14:16, Fredy314 сказал:

Вхідні умови
1. Одна фаза
2. Помістити все в 48 місць коробу (Уже купив Хагер)
3. Окремо світло і розетки розділені по кімнатам
4. Резервована лінія (додатковий вхід від ДБЖ чи генератора) при зникненні єлектрики перевикати освітлення і кілька важливих розеток (холодильник, насос котла) на резервну лінію.
5. Центральний вимикач - Вимкнути все освітлення і всі розетки крім резервованих, однією кнопкою біля вихідних дверей.
Приблизну схему я накидав (але без центрального вимикача, коли робив забув про нього зараз думаю як додати)
Щит і ввід біля вхідних дверей.
Кімнати -1-й поверх Тамбур,Кухня-Вітальня,Гостьова, Коридор із сходами, Котельня, Ванна, Туалет
2-й поверх - малий коридорчик, Санвузол, дві спальні і дві кімнати.
+ Світло на балконі і перед вхідними дверима.

 

image.thumb.png.f639a50d9da549fc32c1c8885b55fac2.png

 

А навіщо купувати щит, а потім питати допомоги?) Мало ж ніби навпаки бути. 

Мав би проектуватися щит щоб логічно розташовувалась автоматика для Вас зрозуміло, і з запасом вільного місця на майбутнє. 

Р.С щит малий, відразу кажу. Мінімум на 60 місць треба було брати.

Змінено користувачем Energon
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Побутові розетки в кімнатах - який сенс кожну розетку на окремий автомат? Зкомутуйте розетки 1 поверх на один захист, розетки 2 поверх на другий захист (узо+автомат чи просто на діф)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Туалет 1 поверх - що ви там зібрались вмикати з автоматом на 16А? 
Санвузли це вологі приміщення, зкомутуйте захист для санвузлу 1 поверху (світло + розетки) і так само с/у 2 поверху.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не видно лінії на посудомийку з автоматом 25А. Чи її не буде?

І де пральна машина?

Змінено користувачем kovalenko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, kovalenko сказал:

Не видно лінії на посудомийку з автоматом 25А. Чи її не буде?

І де пральна машина?

Посудомийка споживає 2.2 кВт. Автомата 16А достатньо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, BugS сказав:

Посудомийка споживає 2.2 кВт. Автомата 16А достатньо.

Згоден, просто посудомийка - це не швидкий процес, і під час її роботи можливо винекне потреба в мікрохвильовці, тостері та ще чогось. Зрозуміло, що одночасно - це рідкість, але можливо.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Energon сказал:

А навіщо купувати щит, а потім питати допомоги?) Мало ж ніби навпаки бути… 

Р.С щит малий, відразу кажу. Мінімум на 60 місць треба було брати.

Я в електриці не дуже тому замовив у профі щиток під ключ для підключення генератора Фірман на 3 квт.

ціна скажена, але зробили швидко, вчора встановили, тепер намагаюсь розібратись

BA1499A5-A054-4518-BF32-3FBDC77B0095.thumb.jpeg.d2373d55f8e22ebff6411dd784a9654c.jpeg

  • Хаха 1
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.01.2023 в 19:16, Energon сказал:

А навіщо купувати щит, а потім питати допомоги?) Мало ж ніби навпаки бути. 

Мав би проектуватися щит щоб логічно розташовувалась автоматика для Вас зрозуміло, і з запасом вільного місця на майбутнє. 

Р.С щит малий, відразу кажу. Мінімум на 60 місць треба було брати.

48 місць взяв з запасом, щитки на більше для простого приватного будинку вважаю надлишковими, якщо не потрібні функції надрозумного будинку то багато зайвого. за потреби буду обьеднувати меньш важливі точки на один автомат, щоб вистачило.

Я приблизно вже проєктував ще до початку будівництва, і вношу правки час від часу з новою інформацією.

В 02.01.2023 в 19:17, kovalenko сказал:

Побутові розетки в кімнатах - який сенс кожну розетку на окремий автомат? Зкомутуйте розетки 1 поверх на один захист, розетки 2 поверх на другий захист (узо+автомат чи просто на діф)

Автомат на розетки один на кімнату, на всі розетки в кімнаті.
Посудомийка планується, окрему лінію буду закладати, добре що нагадали, зараз запишу.

В 02.01.2023 в 19:13, kovalenko сказал:

компоновка холодильника, насоса котла і світла по всій хаті на одне узо

Так цей блок потрібно розбити я уже зрозумів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щодо одного автомату розеток на одну кімнату - а що заважає зробити, наприклад:

1поверх: Узо + Авт16А побутові розетки + Авт10А світло (так само для другого поверху)

Навіщо на кожну кімнату ліпити окремий автомат?

Змінено користувачем kovalenko
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Fredy314 сказал:

48 місць взяв з запасом,

Так я по Вашій схемі 49місць нарахував) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування