Пристрій плавного пуску для насоса

oam

Рекомендовані повідомлення

я правильно зрозумів, що для китайського пристрою плавного пуску є 2 варіанти підключення:

1) із замкнутою перемичкою - інтегрувати в провід можна і до і після реле тиску

2) замість перемички приєднати до реле тиску?

Мені другий варіант мабуть не дуже підійде через те що реле в приямку де волого і холодно. Тому думав по першому варіанту в районі щитка 

 

 

Додам також - в мене генератор тягне насос без проблем. Проблема в іншому - в момент старту просідає на якісь мілісекунди напруга і починається світломузика від реле напруги (так вийшло, що генератор подає напругу на будинок через загальний ввід на вуличному щитку)

Змінено користувачем Tarantino
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Tarantino сказал:

я правильно зрозумів, що для китайського пристрою плавного пуску є 2 варіанти підключення:

1) із замкнутою перемичкою - інтегрувати в провід можна і до і після реле тиску

2) замість перемички приєднати до реле тиску?

Мені другий варіант мабуть не дуже підійде через те що реле в приямку де волого і холодно. Тому думав по першому варіанту в районі щитка 

 

 

Додам також - в мене генератор тягне насос без проблем. Проблема в іншому - в момент старту просідає на якісь мілісекунди напруга і починається світломузика від реле напруги (так вийшло, що генератор подає напругу на будинок через загальний ввід на вуличному щитку)

1. Тільки після реле тиску, ПП між насосом та реле

2. Можна, але в мене були наводки на провод і насос погнав пісок, вище е осцілограмми та лінк на ютуб. Можливо треба екранованний кабель.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Enot123h сказал:

1. Тільки після реле тиску, ПП між насосом та реле

я б хотів би на щитку в будинку, а реле в приямку. Чому не можна до реле? реле ж має механічний принцип дії та від електрики не залежить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Tarantino сказал:

я б хотів би на щитку в будинку, а реле в приямку. Чому не можна до реле? реле ж має механічний принцип дії та від електрики не залежить

ПП з замкнутою перемичкою починає фазоімпульсне регулювання при подачі на нього живлення, як що підключати і виключати нагрузку після нього він вже у режимі 100% потужності буде. І толку від нього не буде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я использую также трехфазные (мощные )устройства плавного пуска для моторов. Результат хороший. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Є інверторний генератор MaxPeedingRods MXR2300 (номінал 1.8 кВт (7.8А), макс 2.3 кВт). В часи блекаутів використовувався на цілий будинок, але відключали все, що має великі пускові токи або не влазить в потужність. В основному це був холодильник, котел, комп'ютер і різні зарядки телефонів/повербанків + світло. В цілому це все вписувалося в 1.5-1.8А і працювало на економ режимі генератора, якщо котел і холодильник не працювали, то взагалі не більше 1А.

Але на час використання генератора залишалися без води. Щось не хотів ризикувати серед зими і експериментувати з насосом. Але зараз знову почали вимикати світло, хоча всього по декілька годин на добу, але бувають моменти, коли потрібна вода (наприклад душ/посуда вечером, а світло вимкнене на той час). От думаю попробувати насос, але якось страшно. Насос Rudes 4SKm 100, по інформації в інтернеті потужність 1 кВт, скільки фактично не пригадаю, хоча є реле напруги з амперметром, колись дивився скільки на насос йде, але забув. Здається так і є, близько 1-1.1 кВт (~4.5-4.8А). В цілому навіть якщо додати до інших споживачів, то має вписатися в потужність генератора, в сумі буде десь 6.5А при умові що все буде в один момент працювати.

Але є пусокві токи і як поведе себе генератор в цей момент, це вже інше питання. До генератора підключав перфоратор (0.8 кВт), болгарка (0.72 кВт) і от сьогодні попробував ручну дискову пилу Makita 5704R (1.2 кВт), але це все підключалося без інших споживачів напряму в генератор. Перфоратор з плавним регулюванням обертів, все ок, болгарка стартує на максимум, чути як генератор підгазовує при старті і далі все працює. Дискова пила також працює, правда при старті генератор блимає лампочкою "перенавантаження" (хоча не завжди), але коли пила вже працює, то ніби все нормально.

Не знаю чи пускові токи насосу і пили можна порівнювати, але потужність в пили навіть трохи більша і все працює. Хоча це буквально на 10-15 сек, але і насос також не постійно працює. Але якщо до насосу додати інших споживачів, то в сумі буде більше, плюс-мінус 1.5 кВт на секунд 15-20.

Питання в наступному, чи ризиковано запускати насос чи все ок? Максимальна потужність споживачів вписується в номінал генератора, на 15-20 секунд роботи хоть на номінальному 1.8 кВт напевно нічого не станеться. Якби не пускові токи, то давно вже підключив би насос, а так не впевнений, чи не нашкодить генератору таке включення насосу час від часу. Хоча генератор має автоматичний вимикач, якщо буде якесь тривале перенавантаження, то має вибити. З пилою не вибивав, але одна пила має меншу потужність, ніж буде насос зі всім іншим.

*При запуску насосу на реле напруги в амперах зафіксував 5.5А при 240В, а це вже 1.3 кВт, при паспортних 1 кВт.

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах