blacktigra Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 5 минут назад, yur43 сказал: під інсталятором Цікаво як же ж я тоді ці поля бачив... Я звичайний юзвєрь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 15 хвилин тому, blacktigra сказав: тепер кудись зникли. Може юзера в статусі понизили? Який зараз статус, еnduser чи інсталятор? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 9 хвилин тому, blacktigra сказав: Цікаво як же ж я тоді ці поля бачив... Я звичайний юзвєрь. якщо в полнолуніє відключити інтернет і зайти локально на логер, то буде повний інтерфейс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 (змінено) 6 минут назад, yur43 сказал: якщо в полнолуніє відключити інтернет і зайти локально на логер, то буде повний інтерфейс Точно! Зараз пригадав що я тоді висадив в нуль батарею, світла не було, інвертор вимкнув вихід, роутер відповідно не працював. Я під'єднався до логера локально, побачив можливість оновити прошивку і вирішив що це найбільш підходящий момент щоб це зробити. Змінено 22 липня 2024 користувачем blacktigra 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 18 минут назад, Dmode сказал: еnduser отакий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 То попросіть босса про підвищення статусу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 1 минуту назад, Dmode сказал: То попросіть босса про підвищення статусу Та в нього жнива зараз, не до мене. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 12 минут назад, yur43 сказал: якщо в полнолуніє відключити інтернет і зайти локально на логер, то буде повний інтерфейс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 1 час назад, Dmode сказал: Ось про яку розбіжність може бути мова. Мій приклад як може розїхатись на верхах. До речі, може спробуй використати ті приховані налаштування про підтримуючий заряд за розкладом про який я вище питав, щоб вирівняти комірки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 я бачу як з кожним зарядом загальна напруга росте. С.ки знову світло вимкнули, не дають досліди проводити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 1 година тому, yur43 сказав: я бачу як з кожним зарядом загальна напруга росте. Підключіть ось це. Воно здатне читати всі сенсори бмс, і суттєво частіше ніж пише логи люкс. Для аналізу куди більш корисніша. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
onivan Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 (змінено) Доброго вечора! Скажіть, чи можливо якимось чином заборонити міняти налаштування мого SNA 5000 інвертора, будь-кому, окрім мене? Недавно помітив незрозумілу поведінку заряду акумулятора, зайшов в налаштування, а там налаштування заряду акумулятора зовсім не ті що я встановлював. Сам я нічого не міняв. Можливо це глюк, але хотілося б убезпечити акумулятор та інвертор від якогось скаженого інсталятора, дистриб'ютора чи китайця чи хто там ще має доступ до мого інвертора. Змінено 22 липня 2024 користувачем onivan 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 (змінено) 4 хвилини тому, onivan сказав: Скажіть, чи можливо якимось чином заборонити міняти налаштування мого SNA 5000 інвертора, будь-кому, окрім мене? Лише відключення від мережі або блокування на роутері. Вся ієрархія користувачів яка над вами, має доступ наскільки розумію. Тобто над вами інсталятор, над ним дистрибутор, і т.д. до виробника в китаї. Але ви можете глянути історію змін налаштувань, і там буде юзер які ці зміни вносив. Змінено 22 липня 2024 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
onivan Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 Немає в мене такого пункту. Лише перший. Просив в продавця надати вищій рівень, то щось невнятне відповіли. Якби знав, що тут така шляпа з безпекою, добре подумав би чи брати цей Luxpower. Загалом чудовий апарат, гнучкі налаштування в порівнянні з клонами Voltronic, вдалося втихомирити, але цей маразм з повним віддаленим доступом для будь кого, це якесь безглуздя. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 32 хвилини тому, onivan сказав: Недавно помітив незрозумілу поведінку заряду акумулятора, зайшов в налаштування, а там налаштування заряду акумулятора зовсім не ті що я встановлював. що саме змінилося? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
onivan Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 (змінено) Заряд акумулятора від мережі був встановлений мною залежно від напруги і відсутності сонця з певними напругами початку і кінця заряду. Тепер було встановлено залежно від часу, з встановленим 3-м діапазоном часу з 21 до 22 чи щось таке, з хвилинами. І напруга кінця заряду 59В що фактично може вбити мій акумулятор, якби не захист на BMS. Явно це не налаштування за вмовчанням, а хтось навмисно таке ввів. Також я не залазив в налаштування з дисплея майже з самого початку. Написав запит надати мені рівень інсталятора через форму зв. звязку на сайті luxpower. Побачимо чи це подіє. Змінено 22 липня 2024 користувачем onivan 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 4 години тому, yur43 сказав: Глюк JK. Воно новій батареї ставить 70% і після 100% не заряжає. Якщо там було 50%, то фактично заряд зупинився на 50+30=80%. А при досягненні 100% який максимальний струм заряду БМС передає інвертору? Якщо нуль, то дійсно глюк JK, якщо не нуль, а інвертор перестає заряджати, то ясно глюк інвертора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 43 хвилини тому, volomoto сказав: який максимальний струм заряду БМС передає інвертору От би знати де ці параметри знайти. Бо поки не відомо чи інвертор сам підбирає тому чи отримує його значення з БМС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 48 хвилин тому, volomoto сказав: А при досягненні 100% який максимальний струм заряду БМС передає інвертору? Якщо нуль, то дійсно глюк JK, якщо не нуль, а інвертор перестає заряджати, то ясно глюк інвертора. струм передає 9А, але заряд не продовжується, бо стоїть заборона заряду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 1 хвилину тому, yur43 сказав: струм передає 9А Чому вважаєте що це бмс передає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 22 липня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 11 хвилин тому, Dmode сказав: Чому вважаєте що це бмс передає? тут ліміт заряду стояв 9А, там де BMS Limit Charge 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 1 година тому, volomoto сказав: А при досягненні 100% який максимальний струм заряду БМС передає інвертору? Якщо нуль, то дійсно глюк JK, якщо не нуль, а інвертор перестає заряджати, то ясно глюк інвертора. Я вот только не могу понять, с чего все взяли, что бмс передает каким током заряжать при достижении какого либо уровня заряда? Сами лифопо ячейки при достижении определенного уровня и зарядом постоянным напряжение будут хавать не больше чем смогут.. и для этого не надо бмс. Те же балансировки - ставят источник постоянного напряжения и заряжают пока ток не уйдет в 0 при постоянном выставленном напряжении в 3.65, не? И там нет бмс А при достижении 100% - на ячейках определенное напряжение - заряд отрубает уже бмс. Это по-моему уже везде написали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 12 хвилин тому, ЯД сказав: Я вот только не могу понять, с чего все взяли, что бмс передает каким током заряжать при достижении какого либо уровня заряда? Бо це описує специфікація протоколу і конкретні значення можна побачити або на екрані інвертора, або в спеціалізованомих моніторингових тулах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 19 хвилин тому, yur43 сказав: тут ліміт заряду стояв 9А, там де BMS Limit Charge А що було в BMS Charge? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 22 липня 2024 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2024 (змінено) 7 хвилин тому, volomoto сказав: Бо це описує специфікація протоколу і конкретні значення можна побачити або на екрані інвертора, або в спеціалізованомих моніторингових тулах. На экране инвертора текущее состояние. А в спецификации протокола указано обязательно передавайте тока заряда на каждое изменение цос? Или как? И как бмс это определяет, если это не настраиваемое значение? И почему при отсутствии коммуникации с бмс точно такое же поведение - при напряжении близким к 100цос ток падает и заряд продолжается до ток = 0? Апд. Мне реально интересно, может я не прав. Но я вижу как работает в живом мире и оно как по мне не совпадает с описанием, что бмс говорит про ток... Змінено 22 липня 2024 користувачем ЯД 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...