macafany Опубліковано: 19 жовтня Поділитись Опубліковано: 19 жовтня Де його шукати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 17 хвилин тому, macafany сказав: Де його шукати В мережі вайфай точка доступу логера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня засвітило сонечко, пішла генерація. Хоч стринги більші за 4 кВт, видно що інвертор обмежує МРРТ на рівні 3,2 кВт (11-20хв - момент коли стринг2 зупинився на 3,2к, а стринг1 поступово зростав до тих самих 3,2к). Тобто в останніх прошивках виробник зробив обмеження МРРТ. З одного боку - недобір сонця, з іншого - тиха/спокійна/надійна робота. Інвертора не чути, холодний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 28 жовтня Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 1 година тому, yur43 сказав: Тобто в останніх прошивках виробник зробив обмеження МРРТ. Цікаво яка мотивація так зробити, бо Деє в останніх прошивках навпаки підняли ліміт і тепер DC/AC співвідношення 1.5:1, тоді як було 1.3:1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 28 жовтня Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 1 хвилину тому, volomoto сказав: Цікаво яка мотивація так зробити, бо Деє в останніх прошивках навпаки підняли ліміт і тепер DC/AC співвідношення 1.5:1, тоді як було 1.3:1 при несприятливий умовах (сильнострумові ФЕМ і низька напруга стринга) МРРТ на піках потужності пищали, дроселі перегрівались. Можливо крім мене ще жалілись клієнти і урізали програмно потужність PV до паспортної 6,4 кВт. Хоча за більшсприятливих умов все було нормально. Єдине неправильне тут те що урізали тупо арифметично, поділивши 6,4 на 2. Бо правильніше було обмежити струм МРРТ, тоді б і не було перевантажень. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima4s Опубліковано: 3 листопада Поділитись Опубліковано: 3 листопада В 28.10.2025 в 13:22, yur43 сказал: при несприятливий умовах (сильнострумові ФЕМ і низька напруга стринга) МРРТ на піках потужності пищали, дроселі перегрівались. Можливо крім мене ще жалілись клієнти і урізали програмно потужність PV до паспортної 6,4 кВт. Хоча за більшсприятливих умов все було нормально. Єдине неправильне тут те що урізали тупо арифметично, поділивши 6,4 на 2. Бо правильніше було обмежити струм МРРТ, тоді б і не було перевантажень. Max. PV Array Power(W) 8000(4000/4000) пише на сайті. Дивно що вони вирішили врізати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima4s Опубліковано: В понеділок в 09:27 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 09:27 Хєрануло мене 120 вольт від нуля і тут я подумав що треба б поправити цю дрібничку. Розкажіть в кого як зроблено на виході 220 і нуль? Перемичкою нулів на вході-виході інвертора чи контактором? Чи просто два по 120в і залишено? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_od Опубліковано: В понеділок в 10:52 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 10:52 1 година тому, Dima4s сказав: Хєрануло мене 120 вольт від нуля і тут я подумав що треба б поправити цю дрібничку. Розкажіть в кого як зроблено на виході 220 і нуль? Перемичкою нулів на вході-виході інвертора чи контактором? Чи просто два по 120в і залишено? Передивіться це відео з 1:50 там про нуль. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima4s Опубліковано: В понеділок в 11:12 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 11:12 19 минут назад, Roma_od сказал: Передивіться це відео з 1:50 там про нуль. Дякую, дивився. В мене питання про практичне застосування варіантів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: В понеділок в 17:34 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 17:34 Для цього в 6-ці є налаштування n-pe bonding 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima4s Опубліковано: В понеділок в 20:05 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 20:05 2 часа назад, Dmode сказал: Для цього в 6-ці є налаштування n-pe bonding в мене старіший варіант sna5000 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muzaratti Опубліковано: учора в 06:25 Поділитись Опубліковано: учора в 06:25 Добрий день.Є до форумчан питання.Маю інвертор Luxpower lxp 6k коли зникає світло інвертор переходить на акумулятор,на декілька секунд відключається все що є в будинку.Дуже не зручно так як збиваються всі налаштування на електро приладах.Що це може бути?Чи це така робота інвертора.Хто що знає напишіть будь ласка.Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: учора в 09:30 Поділитись Опубліковано: учора в 09:30 Аккумулятор в отключке по перезаряду не может быть? Или по перегрузу срабатывает бмс... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: учора в 10:08 Поділитись Опубліковано: учора в 10:08 (змінено) 3 години тому, muzaratti сказав: Luxpower lxp 6k коли зникає світло інвертор переходить на акумулятор,на декілька секунд відключається все що є в будинку.Дуже не зручно Ось подібний відгук по SNA. Не знаю чи в LXP є аналогічні налаштування. Але суть наступна: Прихований текст При наступних налаштуваннях SNA: ECO режим активний On Grid Cut-Off Soc% виставлений на певний рівень І коли пропадає мережа і при цьому: SOC < On Grid Cut-Off Soc%, то переключення триває близько 3 секунд. SOC > On Grid Cut-Off Soc%, то переключення миттєве. Змінено учора в 10:09 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muzaratti Опубліковано: учора в 14:12 Поділитись Опубліковано: учора в 14:12 4 часа назад, Dmode сказал: Ось подібний відгук по SNA. Не знаю чи в LXP є аналогічні налаштування. Але суть наступна: Показать контент При наступних налаштуваннях SNA: ECO режим активний On Grid Cut-Off Soc% виставлений на певний рівень І коли пропадає мережа і при цьому: SOC < On Grid Cut-Off Soc%, то переключення триває близько 3 секунд. SOC > On Grid Cut-Off Soc%, то переключення миттєве. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
macafany Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому Добрий ранок а хтось іще юзає lxp6k у всіх таке довге переключення 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoldenAndy Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 10 годин тому, macafany сказав: lxp6k у всіх таке довге переключення У мене два люкси 6000, обидва перемикаються моментально. Я взагалі інколи можу зрозуміти, що я на акумі, лише по темряві на дворі, або по непрацюючому бойлеру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 14 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 14 хвилин тому 1 година тому, GoldenAndy сказав: У мене два люкси 6000, обидва перемикаються моментально. Я взагалі інколи можу зрозуміти, що я на акумі, лише по темряві на дворі, або по непрацюючому бойлеру. Там 4 повідомлення вище те саме питання задане. На нього дана відповідь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...