Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Какие риски от включения выхода ИБП в сеть, где присутствует уже напруга?

Neou

Рекомендовані повідомлення

Когда не было электричества из внешней сети, подключил выход ИБП к сети дома. Питание ИБП конечно отключил из сети - чтобы он сам себя не пытался питать. И тут включили основной свет. Я это понял по странному трескоту в районе ИБП. Конечно отключил его выход от сети, но теперь думают над вопросом - к чему могла привести такая ошибка? Что там трещит, если его выход подать в сеть, где и так есть 220 Вольт? Какие могут быть последствия?

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Neou сказал:

Какие могут быть последствия?

Наслідки можуть бути самі сумні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А разве при включенном вводном автомате ваш ИБП не ушел в защиту???

Или у вас мегаватный ИБП который смог потянуть весь район?))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, denis-k сказал:

А разве при включенном вводном автомате ваш ИБП не ушел в защиту???

Или у вас мегаватный ИБП который смог потянуть весь район?))

Он ушел, но было поздно.....

  • Хаха 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поэтому нельзя использовать метод "вилка-вилка", нужно либо в щитке организовывать ввод, либо использовать переноски

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, Dendnepr сказав:

поэтому нельзя использовать метод "вилка-вилка",

Можна! Тільки почекайте, коли силові транзистори в продажі появляться. Бо нема чим ремонтувати...

  • Лайк 3
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dendnepr сказал:

поэтому нельзя использовать метод "вилка-вилка"

Это почему же нельзя? Ток своих не бьет :) 

Другое дело, что если нет уверенных профессиональных навыков и точного понимания схемы конкретного объекта, то это категорически нельзя делать, ибо результаты могут быть самые разные - от поломки устройства до пожара и увечий. Если участки схемы отключены от фазных вводов, то подключение что генератора, что батарейного инвертора переносками "вилка-вилка" это вполне рабочая аварийная схема. Главное быть внимательным, не путать нули и фазы и не забывать об отключении фазы в первую очередь. Я так, увы, давно эксплуатирую генератор на даче. При этом неотключенная часть сети служит индикатором появления сети :) 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Vladdi сказал:

Это почему же нельзя?

А что, производитель устройства, в Паспорте, указывает, или рекомендует, такой тип подключения? А ну-ка фото в студию!)))

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Vladdi сказал:

Это почему же нельзя? Ток своих не бьет :) 

лично Вам - можно! :)

а вообще - техника безопасности она не просто так

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Firetuf сказал:

А что, производитель устройства, в Паспорте, указывает, или рекомендует, такой тип подключения?

Та Б-же спаси и сохрани! :)  Даже в мыслях не было рекомендовать такие способы в массы. Тому, кто такой мануал напишет для подключения девайса, как минимум, светит небо в клеточку, это же факт. Но, как говорится, в военное время все средства хороши, особенно если точно знаешь, что делаешь. Ну не переделал я щиток вовремя, так что ж, впотьмах сидеть? Так и живём... 

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Работает нормально после этой ситуации. И сегодня опять повторилась, но он просто отключился. Может там защита стоит от такой ситуации?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, защита должна быть :) Вот только даже если есть, то не всегда работает. Ниже результат именно возгорания ЗУ с батареями. Что не сгорело, то водой и порошком уничтожили

 

IPS.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 24.01.2023 в 08:38, denis-k сказал:

или у вас мегаватный ИБП который смог потянуть весь район?))

Был у нас такой на районе (Шулявка). Одну фазу держал четко, две другие через силовой транс примерно 90 и 130 Вольт. Пару недель назад было дело. Включился после отключения в полночь. Работал явно до включения напряжения в 3-4 часа.😒 Больше на связь не выходил...

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но по факту значит ИБП хороший. Защита работает отлично. На правах рекламы 😀

Змінено користувачем Neou
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 03.02.2023 в 14:09, Neou сказал:

Но по факту значит ИБП хороший. Защита работает отлично. На правах рекламы 😀

Ага , на правах реклами телефон сервіса дати ? 😁

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×