DneprX Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 (змінено) Подскажите по инвертору Deye SUN-6K-SG03 (sg05) 6кВт. В интернете есть фото наклейки на инверторе где указанно: Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its Voc should be less than 450v in zero-export aplication. При этом в характеристиках: ток DC 13+13A (1+1 колличество рядов mppt) Это ограничение работает при подключение сразу двух полей MPPT (при этом на каждый не более 3250Вт)? Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован). Змінено 3 серпня 2024 користувачем DneprX Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 15 хвилин тому, DneprX сказав: Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its Voc should be less than 450v in zero-export aplication. На це можна забити, але трекери всеодно мають програмне обмеження потужності, тому оце: 17 хвилин тому, DneprX сказав: Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован). Не вийде, бо трекер буде різати десь на рівні 3.5 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 18 годин тому, beavis сказав: Deye Cloud або Solarman чим не системи моніторингу і управління? Є деякий досвід використання VRM, але поки що немає такого досвіду з Deye Cloud або Solarman. Можливо, хтось міг би рекомендувати якийсь матеріал де порівнюють ці дві системи керування\моніторингу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 1 година тому, DneprX сказав: Подскажите по инвертору Deye SUN-6K-SG03 (sg05) 6кВт. В интернете есть фото наклейки на инверторе где указанно: Max. DC input power of each string should be less than 3250w and its Voc should be less than 450v in zero-export aplication. При этом в характеристиках: ток DC 13+13A (1+1 колличество рядов mppt) Это ограничение работает при подключение сразу двух полей MPPT (при этом на каждый не более 3250Вт)? Могу ли я использовать лишь один вход MPPT (PV1) для последовательного подключения батарей на общую мощность до 5800Вт и 410В? (при этом PV2 не будет задействован). Цікаво... у мене на наклейці є тільки загальне обмеження потужності Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DneprX Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 (змінено) 24 минуты назад, beavis сказал: Цікаво... у мене на наклейці є тільки загальне обмеження потужності Видел на европейских форумах, ниже спецификации была ещё одна наклейка с предупреждением. Интересно, что одна и та же наклейка присутствует на модели 6K и 8K (max 3250W) или китайцы лепят ее на все модели без разбора? Змінено 3 серпня 2024 користувачем DneprX 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 4 хвилини тому, DneprX сказав: Видел на европейских форумах, ниже спецификации была ещё одна наклейка с предупреждением. Интересно, что одна и та же наклейка присутствует на модели 6K и 8K (max 3250W) или китайцы лепят ее на все модели без разбора? Знайшов, є така... Хз від чого залежить потужність при експорті ее і без неї... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DneprX Опубліковано: 3 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2024 2 часа назад, volomoto сказал: На це можна забити, але трекери всеодно мають програмне обмеження потужності, тому оце: Не вийде, бо трекер буде різати десь на рівні 3.5 кВт. А если взять не 6Квт, а более мощную модель (8K-SG01) у нее в описании значится: "Інвертор обладнаний двома сонячними полями, кожне по 5200 Вт 13А, що в сумі дає 10,4 кВт" удастся получить эту мощность (~5200Вт) подключив только один PV вход? ps непонятно почему китайцы и на 8K модель клюет наклейку о max 3250w мощности на трекер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 Тут в другой теме подняли вопрос про рабочие температуры инвертора и батареи. С приближением осени хотелось бы понять, утеплять как то или что. Связка Дийе + пилонтеч, установлена в гараже из ГБ, не отапливается. В принципе там теплее чем на улице, но когда мороз бахнет, то вода в 19 литровом бутле замерзает. На инверторе вроде пишут от -15 до +50, а вот батарея?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 20 хвилин тому, DimaF сказав: На инверторе вроде пишут от -15 до +50, а вот батарея?? Вже не раз зустрічав на форумі рішення: інвертор на фасаді, батарея за стіною в середині; інвертор та батарея на вулиці: батарея в пінопластовому ящику з підігрівом у вигляді мату 40в. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 1 минуту назад, МакДо сказал: батарея в пінопластовому ящику з підігрівом у вигляді мату 40в. Не знаю как тот мат выглядит (не поделитесь ссылкой?), но пенопластовый ящик думаю сделаю обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 20 годин тому, DneprX сказав: удастся получить эту мощность (~5200Вт) подключив только один PV вход? В цього інвертора є обмеження 6 кВт на один трекер, але з двох трекерів одночасно він більше 10.4 кВт не візьме. Але набрати 6 кВт з допомогою 13А панелей не виходячи за макс напругу вам не вийде. Тому або брати 17А панелі, або два паралельних стрінги. Але якщо вже маєте два стрінги, то краще їх розкинути на різні трекери. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 2 часа назад, DimaF сказал: Не знаю как тот мат выглядит (не поделитесь ссылкой?), но пенопластовый ящик думаю сделаю обязательно. У меня 2 таких коврика греют пенопластовый ящик teplyk.com/ru/product/kulumok50x20-standart-ru/ Стоит еще отдельный термостат в виде sonoff th16 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DneprX Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 3 часа назад, volomoto сказал: В цього інвертора є обмеження 6 кВт на один трекер, але з двох трекерів одночасно він більше 10.4 кВт не візьме. Але набрати 6 кВт з допомогою 13А панелей не виходячи за макс напругу вам не вийде. Тому або брати 17А панелі, або два паралельних стрінги. Але якщо вже маєте два стрінги, то краще їх розкинути на різні трекери. Кстати по напряжению. В характеристиках инвертора указанно PV input voltage 125-500v MPPT input Rage 150-425v так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 1 час назад, mib сказал: ...Стоит еще отдельный термостат в виде sonoff th16 В мене у вуличному щиті такий схоже здох. Роки три працював, потім почав інколи глючити, а наразі схоже все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 43 минуты назад, Vikctor сказал: В мене у вуличному щиті такий схоже здох. Роки три працював, потім почав інколи глючити, а наразі схоже все. Моему лет 6-7 он начинал свою жизнь в качестве термостата на обогревателе который грел пристройку в момент строительства Но даже если он крякнет ничего страшного не случится, коврики не греются больше чем 40 градусов и не в состоянии нагреть ящик до такой температуры, если в обратную сторону то я это замечу когда буду смотреть остаточную емкость в акб через jk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 (змінено) А я рад, что отказался от установки в гараже, даже не представляю как бы я его постоянно контролировал? Проблем никаких, тьфу-тьфу-тьфу, но как мимоходом увидеть количество вырабатываемой сейчас энергии, отсутствие сети, степень заряда аккума и тд? в гараж бегать было бы неудобно, зимой за коврик думать не приходится, а в жару температура в подсобке комфортнее чем на улице. Змінено 4 серпня 2024 користувачем Фрай 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 20 минут назад, Фрай сказал: а в жару температура в подсобке комфортнее чем на улице. Тут есть одно но Должна быть подсобка А контролировать удобнее всего с телефона сидя на диване 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 Не соглашусь, зачем мне все время телепон с собой таскать и входить в прогу если я могу просто открыть дверь и увидеть почему он вдруг зашумел? или тянет ли он сейчас данную нагрузку, могу ли я с оглядкой на подачу панелей врубить еще что-нибудь? (Бойлер например) А сейчас потому, шо моя прога дает запоздалые показания. Не, мне так удобнее и шум не слышу, бо вы правы, в удобном месте есть подсобка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 26 минут назад, Фрай сказал: Не соглашусь, зачем мне все время телепон с собой таскать и входить в прогу если я могу просто открыть дверь и увидеть почему он вдруг зашумел? Зачем мне для этого вставать с дивана Телефон рядом я в нем или читаю или пишу Вообще это все кому как привык, но я к подсобному помещению привыкнуть не могу, у меня его просто нет Соответственно единственный выход это сарай Но приложение удобно еще тем что оно может пушить к примеру про отсутствие сети Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 4 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2024 6 часов назад, DneprX сказал: Кстати по напряжению. В характеристиках инвертора указанно PV input voltage 125-500v MPPT input Rage 150-425v так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)? Робоча напруга МППТ - від 150 до 425. На неї і розраховуйте для розрахунку кількості панелей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2024 18 годин тому, DneprX сказав: так с каким максимальным напряжением dc инвертор может работать (425 или 500В)? 500 – це макс. напруга відкритого кола, тобто те, що зазначено на панелі як Voc. 425 – це макс напруга під під макс. навантаженням, тобто те, що зазначено на панелі як Vmpp. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
I_L Опубліковано: 5 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2024 Доброго дня! В налаштуваннях моніторингу інвертора зустрів таке: Basic Information: General settings: 0,1,2,3,5,7,9,10,11,14,15 Може хто підкаже, що це таке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2024 1 годину тому, I_L сказав: General settings: 0,1,2,3,5,7,9,10,11,14,15 Це якісь коди налаштувань, які нам, користувачам, нічого не говорять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
I_L Опубліковано: 5 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2024 1 час назад, volomoto сказал: Це якісь коди налаштувань, які нам, користувачам, нічого не говорять. Це я і сам зрозумів. Але цікаво, що саме вони значать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 6 серпня 2024 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2024 В 04.08.2024 в 10:49, МакДо сказал: батарея в пінопластовому ящику з підігрівом у вигляді мату 40в. Еще вопрос, кто знает, сама батарея выделяет какое то тепло при работе или нет!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз