Sergey Tikhonov Опубліковано: В понеділок в 18:19 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:19 Доброго вечара. Для чаго іменна гэта настройкі. Дзякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В понеділок в 18:29 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 18:29 9 минут назад, Sergey Tikhonov сказал: Доброго вечара. Для чаго іменна гэта настройкі. Дзякую У вас більше одного інвертору? Якщо так, то це налаштування для головного інвертору та залежних. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hitman1108 Опубліковано: У вівторок в 20:02 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 20:02 Всім доброго вечора! Можливо порадите спосіб як моніторити перехід з основного на резервне джерело живлення через сповіщення на телефон? Дано: дбж 2квт 24в + акум гель (з апгрейдом на lifepo4 ближчим часом) Буде встановлений авр, і хотілось б бути сповіщеним про перехід на резерв, щоб не висадити зразу весь акум) Існують розумні wifi автомати в щиток? Чи можливо через ajax налаштувати такий моніторинг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: У вівторок в 20:43 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 20:43 39 минут назад, Hitman1108 сказал: Всім доброго вечора! Можливо порадите спосіб як моніторити перехід з основного на резервне джерело живлення через сповіщення на телефон? Дано: дбж 2квт 24в + акум гель (з апгрейдом на lifepo4 ближчим часом) Буде встановлений авр, і хотілось б бути сповіщеним про перехід на резерв, щоб не висадити зразу весь акум) Існують розумні wifi автомати в щиток? Чи можливо через ajax налаштувати такий моніторинг? Вы чуть не в ту тему написали, в deya которой посвящена эта тема есть уведомления в приложении А так я через телеграмм сообщаю всему селу, сделав телеграмм бот в хом ассистент Автомат wifi конечно есть их множество Но если у вас есть ajax то по идее он тоже умеет 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: В середу в 10:04 Поділитись Опубліковано: В середу в 10:04 14 годин тому, Hitman1108 сказав: Всім доброго вечора! Можливо порадите спосіб як моніторити перехід з основного на резервне джерело живлення через сповіщення на телефон? Дано: дбж 2квт 24в + акум гель (з апгрейдом на lifepo4 ближчим часом) Буде встановлений авр, і хотілось б бути сповіщеним про перехід на резерв, щоб не висадити зразу весь акум) Існують розумні wifi автомати в щиток? Чи можливо через ajax налаштувати такий моніторинг? Если в инверторе нет такой темы, то в начале блэкаутов сделали сервис, который оповещал. Ставился на какую то дешёвую мобилу и на зарядку от основной сети. Если зарядка отрубалась мобилка отправляла месадж в месанджер. Только не помню названия ( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В середу в 13:53 Поділитись Опубліковано: В середу в 13:53 3 часа назад, ЯД сказал: Если в инверторе нет такой темы, то в начале блэкаутов сделали сервис, который оповещал. Ставился на какую то дешёвую мобилу и на зарядку от основной сети. Если зарядка отрубалась мобилка отправляла месадж в месанджер. Только не помню названия ( Свитлобот 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Добрий день Підкажіть, будь ласка, якщо інвертор Deye 6 кВт має максимальний струм заряду батарей 135А, чи може він видавати такий струм (або близький до нього) при роботі без сонячного поля? І друге питання, якщо хтось має досвід, з акумуляторами Felicity вони насправді добре дружать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 28 хвилин тому, Alvalk сказав: чи може він видавати такий струм (або близький до нього) при роботі без сонячного поля? Ні, бо він максимум може брати 6 кВт від мережі, а це з врахуванням втрат дасть десь 110А при напрузі батареї в 50В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alvalk Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 50 минут назад, volomoto сказал: Ні, бо він максимум може брати 6 кВт від мережі, а це з врахуванням втрат дасть десь 110А при напрузі батареї в 50В. Та навіть 100А буде непогано. Я й мав на увазі, чи зможе він заряджати струмом відповідно до своєї потужності? Бо мені, наприклад, розповідали про якісь дешеві китайські інвертори, де заряд максимум 100+ А, але від мережі, без сонячного поля може видати лише третину від номіналу. Тобто у Deye, як я розумію, таких проблем особливостей немає? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 11 хвилин тому, Alvalk сказав: Тобто у Deye, як я розумію, таких проблем особливостей немає? Єдина "особливість", що зі сторони мережі він обмежений своєю номінальною потужністю. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...