Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Апгрейд отмостки дома

serjik_007

Рекомендовані повідомлення

Так уж сложилось, что достался уже готовый дом с готовой отмосткой по периметру.

дом снаружи утеплён пенопластом поверх газоблока. Пенопласт внизу стены достаёт земли, отмостка уже смонтирована и состоит из бетонной подушки, покрытой гранотсевом и сверху брусчатка.

когда снял первый ряд брусчатки возле стены обнаружил, что фундамент не утеплён и между гранотсевом отмостки и утеплением стены имеются щели.

Знаю, что по правильному надо демонтировать отмостку, выкопать фундамент, гидроизолировать и утеплить его. Но это сейчас не бюджетно, хочу обойтись временно малой кровью, а именно: снять этот примыкающий к стене ряд брусчатки и задуть монтажной пеной щели между гранотсевом и пенопластом на стене. Затем планирую кинуть на гранотсев клеёнку, приклеив одним краем к стене и положить сверху брусчатку. Таким образом планирую отвести воду от дома хоть немного (уклон есть).

уровень пола в доме выше уровня отмостки.

вопрос: не будет ли потом под этой клеёнкой собираться конденсат, не будет ли беды для фасада и дома в целом? 
фото с уже задутой пеной под фасад прилагается.

IMG_2079.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, serjik_007 сказал:

Таким образом планирую отвести воду от дома хоть немного (уклон есть).

А что прям так заливает?)

Ливневка на доме есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, DimaF сказал:

А что прям так заливает?)

Ливневка на доме есть?

Ну иногда косой дождь валит так, что весь фасад и окна мокрие, все ето стекает вниз прямиком под фундамент попадает.

Ливневку сделал недавно, отвел лотками и грязеприемниками в ямі со щебнем и геотекстилем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, serjik_007 сказав:

весь фасад и окна мокрие, все ето стекает вниз прямиком под фундамент попадает

І шо він просідає чи в будинок вода затікає? Надумали собі проблему...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, normal сказал:

І шо він просідає чи в будинок вода затікає? Надумали собі проблему...

на одному із зовнішніх кутів будинку пішла горизонтальна тріщина по зовнішній штукатурці, яка почала відпадати. Думаю, може вода підмиває, чи будинок трохи просів?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плитка просіла би в першу чергу і всередені теж була би тріщина, може просипати шви гарцовкою для заспокоєння і все обійдеться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, normal сказал:

Плитка просіла би в першу чергу і всередені теж була би тріщина, може просипати шви гарцовкою для заспокоєння і все обійдеться

до речі, щодо затирки швів брусчатки.

Чи є сенс затерти саме ЦПС, чи достатньо буде просто річкового піску?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, serjik_007 сказав:

Знаю, что по правильному надо демонтировать отмостку, выкопать фундамент, гидроизолировать и утеплить его

Варіант простіше:

- зняти бруківку

- вкласти листи ЕППС з ухилом від стіни

- профільовану мембрану чи плівку з підйомом на пару см вище бруківки (опція) 

- насипати відсіву, покласти бруківку.

Отримаєте утеплену відмостку. 

Змінено користувачем smotesko
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, smotesko сказал:

Варіант простіше:

- зняти бруківку

- вкласти листи ЕППС з ухилом від стіни

- профільовану мембрану з підйомом по цоколю до пінопласту (опція) 

- покласти бруківку.

Отримаєте утеплену відмостку. 

так, думав над цим. В такому варіанті треба підривати/піднімати бордюр по периметру отмостки на рівень брусчатки. І цей же бордюр вже посаджений на бетон/цемент, щоб бруківка не розїхалась, тому не дуже подобається ця ідея.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна бордюр не чіпати. Якщо ви вкладаєте 30мм ЕППС під бруківку – то зніміть спочатку 50мм відсіву, встеліть утеплювач, потім 20мм відсіву насипете зверху утеплювача. Рівень той самий буде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, smotesko сказал:

Можна бордюр не чіпати. Якщо ви вкладаєте 30мм ЕППС під бруківку – то зніміть спочатку 50мм відсіву, встеліть утеплювач, потім 20мм відсіву насипете зверху утеплювача. Рівень той самий буде.

точно))) шось я забувся, шо можна слой відсіву зняти)))) треба покурити цей бюджет)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, smotesko сказав:

Отримаєте утеплену відмостку

А який сенс якщо там газоблок вже утеплений і підлога навпено теж і гідроізольовані від фундаменту і контур вже закритий, навіщо ліпити збоку бантік...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дійсно, сенсу може і немає. Але якщо виявиться що низ стіни взимку холодний – то треба робити. 

Контур теплоізоляції тут не замкнений – є розрив в цьому місці.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а якщо укладати брусчатку прямо на пінополістирол товщиною 30 мм вона його не продавить?

Тобто не буде брусчатка потім бухтіти?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, smotesko сказав:

Контур теплоізоляції тут не замкнений – є розрив в цьому місці

А як ви бачите? Якщо там схема як на малюнку, то контур (червоним) не стосується фундаменту і навіть пінопласту на фасаді (газоблок наче ж сам  утеплювач)

1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, normal сказав:

газоблок наче ж сам  утеплювач

Ну якщо вважати газоблок утеплювачем – то все окей. Але ми не знаємо густину та товщину газоблоку в цьому будинку, а ще не знаємо товщину утеплювача підлоги. Тому я тут не впевнений.

Та і товщина газоблоку тут не грає ролі, треба дивитися на найкоротший шлях від холодного фундамента до плінтуса. Там може бути наприклад 100мм, при товщині газоблоку 300мм. А 100мм газоблоку це вже не такий гарний утеплювач.

Змінено користувачем smotesko
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 хвилин тому, serjik_007 сказав:

а якщо укладати брусчатку прямо на пінополістирол товщиною 30 мм вона його не продавить?

Тобто не буде брусчатка потім бухтіти?

Буде , навіть більше , вона завжди бухтить незалежно де , і на чому покладена - це для неї нормально.

ПС.. Не майтесь фігньою , пінопласт в тому місці що мертвому припарки.

8 годин тому, serjik_007 сказав:

на одному із зовнішніх кутів будинку пішла горизонтальна тріщина по зовнішній штукатурці, яка почала відпадати. Думаю, може вода підмиває, чи будинок трохи просів?

Де саме знаходиться ця тріщина ?

7 годин тому, serjik_007 сказав:

до речі, щодо затирки швів брусчатки.

Чи є сенс затерти саме ЦПС, чи достатньо буде просто річкового піску?

Є , але ЦПР бруківку ви не затрете . Хоча ні , затрете але при цьому вона втратись свій зовнішній вигляд.

Для того щоб заповнити шви ЦПР , його потрібно робити майже сухим . Промітати шви цією сумішю та проходити віброплитою , потім знову промітати та проходити , і так доти доки між плитками не перестануть з'являтись щілини.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Розібрав брусчатку вдоль будинку і виявив сюрприз - пінопласт приклеєний до стіни газоблоку на ляпухи, а не під гребінку, таким чином між стіною та утепленням є отвори, де конденсується волога і через які виходить тепло. 

Як це можна виправити невеликою кров"ю?

Змінено користувачем serjik_007
Посилання на коментар