Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Вполне релейник мог выдать до 5-10 периодов повышенного напряжения в момент переключения, что и показало Ваше реле, котрое также могло немного приврать. Но абсолютным остается тот факт, что релейки не могут не плеваться в нагрузку высоким напряжением, по другому быть не может, причем на десяток периодов.

 

А насколько напряжение может быть высоким в эти десять периодов (это если не ошибаюсь 0,2 с). Электронника в котле (нагрузка) не сгорит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько напряжение может быть высоким в эти десять периодов (это если не ошибаюсь 0,2 с). Электронника в котле (нагрузка) не сгорит?

 

Ну, счас напугаю. Если "союдутся звезды" то можно увидеть очень высокое, мне доводилось наблюдать 560В в АМПЛИТУДНОМ значении, и это на выходе симисторно/тиристорного.

 

А вообще просчитать просто. К примеру у Вас на входе 140В а на выходе 220В, итак, вдруг на входе стало 240В, то пока он не отработает на выходе будет 240В-140В+220В=320В. Будет не долго, и как обычно безнаказано для нагрузки, но всетаки вероятность остается, может даже и успеет защита по высокому выходу отработать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько напряжение может быть высоким в эти десять периодов (это если не ошибаюсь 0,2 с). Электронника в котле (нагрузка) не сгорит?

Ваша проблема скорее всего в "качестве" соединений в сети.Скорее всего произошло следующее :напряжение на входе стабилизатора кратковременно сильно просело,вольт на 30-40 (стаб переключился на пару ступеней вверх,компенсировав падение) а затем так-же резко восстановилось (стаб с некоторой задержкой,объяснимой быстродействием схемотехники,перешел на пару ступеней вниз) при этом на некоторое время выходное напряжение было гораздо больше 220.Почти всегда быстродействие срабатывания отдельно устанавливаемых "защит" выше,чем быстродействие переключения у любого стабилизатора,даже более быстрого,симмисторного.Большинство техники без проблем переносят 265-275 вольт в течение нескольких секунд.:drinks: Выход прост : ставьте после стабилизатора дополнительное реле защиты,верхний предел вольт на 275-285,при этом даже при проблемной сети шансов защитить технику будет больше,а ложных отключений меньше.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваша проблема скорее всего в "качестве" соединений в сети.Скорее всего произошло следующее :напряжение на входе стабилизатора кратковременно сильно просело,вольт на 30-40 (стаб переключился на пару ступеней вверх,компенсировав падение) а затем так-же резко восстановилось (стаб с некоторой задержкой,объяснимой быстродействием схемотехники,перешел на пару ступеней вниз) при этом на некоторое время выходное напряжение было гораздо больше 220.Почти всегда быстродействие срабатывания отдельно устанавливаемых "защит" выше,чем быстродействие переключения у любого стабилизатора,даже более быстрого,симмисторного.Большинство техники без проблем переносят 265-275 вольт в течение нескольких секунд.:drinks: Выход прост : ставьте после стабилизатора дополнительное реле защиты,верхний предел вольт на 275-285,при этом даже при проблемной сети шансов защитить технику будет больше,а ложных отключений меньше.

Проводку у себя вдоме переделывал полностью. возможны проблемы в сети внедома.

В моем стабилизаторе судя по инструкции предусмотрена защита: отключение нагрузки при виходном напряжении больше 245в или меньше 185в. Но при кратковременом скачке на выходе (265в) эта защита не сработала, сработал отсекатель с верхним порогом 250в, подключенный к выходу стабилизатора. Но теперь воспользуюсь вашим советом и выставлю порог 280в. Буду наблюдать дальше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проводку у себя вдоме переделывал полностью. возможны проблемы в сети внедома.

В моем стабилизаторе судя по инструкции предусмотрена защита: отключение нагрузки при виходном напряжении больше 245в или меньше 185в. Но при кратковременом скачке на выходе (265в) эта защита не сработала, сработал отсекатель с верхним порогом 250в, подключенный к выходу стабилизатора. Но теперь воспользуюсь вашим советом и выставлю порог 280в. Буду наблюдать дальше.

Защита от ненормально заниженного\завышенного напряжения есть в любом,нормально изготовленном стабилизаторе,и времени её срабатывания почти всегда достаточно,для безопасного отключения.Наличие отдельной защиты не обязательно предполагает наличие стабилизатора,и конструктивно её (защиты) схемотехника более быстродействующая.Стабилизатор не нужен при условии стабильной сети (200-230 вольт всегда),а отдельная защита только в аварийных ситуациях.:drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MBdoc,

стабилизатор решил взять так напряжение в сети достигает 250в, особенно в выходные. Не хочу больше рисковать дорогущей электронникой котла, особенно зимой :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

MBdoc,

стабилизатор решил взять так напряжение в сети достигает 250в, особенно в выходные. Не хочу больше рисковать дорогущей электронникой котла, особенно зимой :)

Поэтому к котлам отдельные стабилизаторы настоятельно рекомендуют,как минимально затратный вариант.Но остальную технику эта проблема тоже касается.По возможности ставьте на критичную к перенапряжению технику,или на весь дом защиту (в идеале стабилизатор),при наличии часто завышенного напряжения.:drinks:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купил сегодня Luxeon LDR-500. Хотя собирался покупать Вольт ЕСО. Но продавец (знакомый моего знакомого) рекомендовал для котла именно Luxeon LDR-500, хотя торговал кучей всяких стабилизаторов, в том числе и Вольт ЕСО. Таки взял по совету Luxeon LDR-500.

Свиду дизайн так ничего, индикатор красиво светит. Показывает входное и выходное напряжение. НО... выходное напряжение постоянно, стабильно светить 220В. Хотя в действительности нет там никаких стабильных 220.

Когда напряжение в сети упало ниже 205в, щелкнуло рэле в стабилизаторе и отсекатель на какую то долю секунды показал 265в и сработал на отсекание нагрузки. Это баг только этого экземпляра или так работают все релейные стабилизаторы?

KIM30 – вы внимательны.

Так работают китайские релейные стабилизаторы, потому что на 8 ступеней там всего 3 реле - экономия. Объясню примерный алгоритм работы. Например, в сети 205В мало, но нет ступени +20В, а её получают так, дают +60В смотрят 265В - много и дают -40В получают 225В норма.

Поэтому при плавном изменении напряжения они при некоторых входных напряжениях всегда будут выдавать скачки напряжения, но в статике обеспечивают большую точность.

От такого скачка напряжения изредка зависают котлы отопления, но вам повезло, вы уже знаете причину!

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли поставить стабилизатор в неотапливаемом сухом помещении .температура будет зимой минусовой
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

KIM30 – вы внимательны.

Так работают китайские релейные стабилизаторы, потому что на 8 ступеней там всего 3 реле - экономия. Объясню примерный алгоритм работы. Например, в сети 205В мало, но нет ступени +20В, а её получают так, дают +60В смотрят 265В - много и дают -40В получают 225В норма.

Поэтому при плавном изменении напряжения они при некоторых входных напряжениях всегда будут выдавать скачки напряжения, но в статике обеспечивают большую точность.

От такого скачка напряжения изредка зависают котлы отопления, но вам повезло, вы уже знаете причину!

Себестоимость (не путать с рыночной стоимостью) всегда определяет качество,надёжность и безопасность.Исключений обычно не бывает.:drinks: Качественные компоненты и надёжная схемотехника всегда стоят своих денег.:drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

KIM30 – вы внимательны.

Так работают китайские релейные стабилизаторы, потому что на 8 ступеней там всего 3 реле - экономия. Объясню примерный алгоритм работы. Например, в сети 205В мало, но нет ступени +20В, а её получают так, дают +60В смотрят 265В - много и дают -40В получают 225В норма.

Поэтому при плавном изменении напряжения они при некоторых входных напряжениях всегда будут выдавать скачки напряжения, но в статике обеспечивают большую точность.

От такого скачка напряжения изредка зависают котлы отопления, но вам повезло, вы уже знаете причину!

ну теперь все понял, спасибо, что просветили как это чудо работает! Именно так у меня и работает этот стабилизатор. Повезло, что узнал причину :), но не повезло со стабилизатором. Может отнести назад, пока не поздно, и взять другой? Например тот что сначала собирался Вольт ЕСО. Он хотябы показывает правдивое напряжение на выходе, а не стабильные брехливые "220". И вообще характеристики получше. На выходе: 220+/-4%. Есть поддержка технологии CROSS ZERO или переход через ноль которая значительно увеличивает долговечность работы реле стабилизатора (не совсем понял что это такое).

(ссылка устарела)

Змінено користувачем KIM30
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть поддержка технологии CROSS ZERO или переход через ноль которая значительно увеличивает долговечность работы реле стабилизатора (не совсем понял что это такое).

 

Через ноль переключаются все стабилизаторы. (это как в описании автомобиля, в базовой комплектации есть пепельница + магнитофон.)

 

Добавлено через 6 минут

Можно ли поставить стабилизатор в неотапливаемом сухом помещении .температура будет зимой минусовой

 

Сервоприводный нет.

Если не будет "точки росы" можно устанавливать.

Или заказать стаб. с лаковым покрытием деталей.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через ноль переключаются все стабилизаторы. (это как в описании автомобиля, в базовой комплектации есть пепельница + магнитофон.)

 

Добавлено через 6 минут

 

 

Сервоприводный нет.

Если не будет "точки росы" можно устанавливать.

Или заказать стаб. с лаковым покрытием деталей.

То есть релейный можно ставить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть релейный можно ставить

Нет. В паспорте должен быть указан диапазон температур. Скорее всего, там от +5 до +50, возможны вариации.

 

"Точка росы" - это выпадение конденсата при переходе от минуса в плюс. Конденсат закорачивает дорожки на плате и происходит фейерверк. В лучшем случае выгорит стабилизатор - без восстановления по гарантии, т.к. в ремонте причину сразу определят. В худшем - все вокруг.

Сухое помещение не спасет - минимум влаги в воздухе есть всегда.

 

"Всепогодные" стабилизаторы, насколько знаю, делают только "Электромир" (это доп. опция, надо заказывать) и Прочан.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Всепогодные" стабилизаторы, насколько знаю, делают только "Электромир" (это доп. опция, надо заказывать) и Прочан.

А как насчет Вольтера они тоже вроде делают под заказ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как насчет Вольтера они тоже вроде делают под заказ.

 

Вольтер и есть Электромир.

 

Вообще по жизни в холодном не отапливаемом помещении я часто встречаю на обьектах стабы работают, сам стараюсь избегать такой установки, но народ самовольно ставит не задумываясь о возможных поломках связанных конденсатом.

 

Тоесть, в принципе сразу не сгорит, но вероятность вылета по конденсату возростает в разы.

 

А вот сервоприводник, да , эту штуку только в тепле держать нужно, у него мотор замерзает.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

народ самовольно ставит не задумываясь о возможных поломках связанных конденсатом.

Ваще-то конденсат возможен только в определённых условиях. И эти условия будут далеко не во всех неотапливаемых помещениях. У мну два стаба стоят на складе. Ни разу не отпаливаемом. Третий — в периодически отапливаемом (днём) помещении. Вот в последнем случае конденсатообразование возможно. Правда, если сам стаб работает, хотя бы в ХХ, без нагрузки, конденсат в нём получить будет сложно. Он же теплей окружающей среды.

Пока, ТТТ, проблем с конденсатом не было. Герцы работают год, Фантом — пять или шесть лет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такой вопрос. Хочу в частном доме поставить бойлер на 2 кВт. Бойлер такой: (ссылка устарела)

Я так понял, что у него электронная начинка, которая чувствительна к перепадам напряжения. В доме стоит общий стабилизатор на 5 или 7 кВт. (не помню точно). Но писали тут, что стабилизация для нагревательных приборов не обязательна, ну будут медленнее или быстрее нагревать. Но смущает эта самая электроника.

Планирую протянуть к бойлеру линию без стабилизации и поцепить на эту ветку розеточный стабилизатор, типа Барьера или аналога. Такая идея

имеет право на жизнь?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поцепить на эту ветку розеточный стабилизатор

Это не стабилизатор, а реле напряжения. При выходе за заданные параметры напряжения он отключает нагрузку. В тех. характеристиках к этому бойлеру заявлена такая защита как встроенная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть можно не бояться, что электроника бойлера выйдет из строя по причине питания? Интересен принцип защиты реле напряжения. Там сгорает предохранитель или просто отщелкивается реле. Не сгорит ли встроенное реле напряжения от некачественной деревенской сети. Дешевле поменять розеточное реле, чем ремонтировать встроенное в бойлер.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

некачественной деревенской сети.

Ставить стаб на всё. Не забыть, что при 150-160 В стаб сможет запитать нагрузку мощностью только в половину номинала. Правда, номинал АВ на вводе тоже надо учитывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такой вопрос. Хочу в частном доме поставить бойлер на 2 кВт. Бойлер такой: (ссылка устарела)

Я так понял, что у него электронная начинка, которая чувствительна к перепадам напряжения. В доме стоит общий стабилизатор на 5 или 7 кВт. (не помню точно). Но писали тут, что стабилизация для нагревательных приборов не обязательна, ну будут медленнее или быстрее нагревать. Но смущает эта самая электроника.

Планирую протянуть к бойлеру линию без стабилизации и поцепить на эту ветку розеточный стабилизатор, типа Барьера или аналога. Такая идея

имеет право на жизнь?

 

Спасибо!

Смотря какое напряжение бывает до стабилизатора,обязательно нужно смотреть в тех. параметрах диапазон допустимых рабочих напряжений.Слишком низкое может приводить к зависанию электроники а то и слётам настроек или прошивки контроллера.Дополнительное реле защиты тоже очень желательно,т.к. в описании на сайте не указано какие именно в нём защиты присутствуют.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто знаком с стабилизатором ВОЛЬТ ECO 300 (или 600)?

Он отображает на индикаторе входное или выходное напряжение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте по порядку-откуда это описание ?

С первой страницы сайта завода-изготовителя: stabilizator.dn.ua/

Кстати, спасибо за совет, я его таки приобрел на заводе со скидкой 10%. Пока ничего особо плохого сказать не могу, кроме того, что он был выпущен 29.11.12, 1.12.12 я получил его Новой Почтой и подключил. Поэтому покраска оказалась свежей, и у меня в холле запах, как будто я там стены покрасил. Как всегда, инструкция, хотя и на глянцевой бумаге, несколько противоречит самому стабилизатору: на картинке изображено подключение выход-0-вход, а на клемнике стабилизатора - вход-0-выход. Поверил написанному на стабилизаторе и не ошибся. А так абсолютно тихий и слегка теплый, глубоких провалов напряжения пока в сети не было, а 180-240 стабилизирует четко. Проверял внешним вотльтметром. Несколько пугает 15 тестовых секунд: кажется что проходит несколько минут, прежде чем вновь появляется свет.

 

Добавлено через 34 минуты

кстати в Киеве можно очень удачно ремонтировать, и Одессу не стоит привлекать. Если что, обращайтесь.

 

Позвонили мне из сервиса и сказали, что оказывается нельзя подключать ИБП Люксеон UPS-1000ZY в режиме только стабилизации, то есть без аккумулятора. Интересно, в самом ли деле так, поскольку в инструкции об этом ни слова? Я думал, что в режиме стабилизации ИБП не важно, есть батарея или нет, и только если напряжение выйдет за пределы, ИБП попытается подключить батарею и только тогда узнает, что ее нет и отключит ИБП. Или у китайцев другая логика?

Змінено користувачем Optimalist
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то у многих бесперебойников так. Есть ли банка и жива ли, они при запуске определяют.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×