Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Это к производителю.На форуме ник Прочан , или звоните по тел по ссылке на сайте указанном

 

Что то запропастился Прочан, стабы вроде и ничего внешне,но у меня были проблемы по установленным у заказчика, решили через сервис.

РС с программным у них траблы, больше предлагать не буду, так как Прочан на мои посты вообще не отреагировал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покупать стаб на 7кВт для защиты несколько лампочек LED - смешно. Но без защиты погорят за несколько дней.

Есть ЛЕД лампы которые работают от 90 до 270В (под т.м. Гаусс такие делали раньше, что сейчас не знаю). Есть большая вероятность, что с ними мигать ничего не будет. Филипсы, как минимум некоторые, работают от 170В до 240В с неизменной яркостью. Наверное есть и другие подобные, но я написал только те, которые использую сам и есть положительный в этом плане опыт.

 

А для минимальной защиты поставьте реле напряжения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А для минимальной защиты поставьте реле напряжения.

Спасет разве что от обрыва нуля и перенапруги

Компрессору холодильника это реле до лампочки , а судя по описанию звуков издающих там стоит асинхронный мотор , при работе на заниженном - сушите весла ,поменять компрессор при нынешних ценах-материалах - хорошо если в 3500-4000 вписаться удастся

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вариант есть еще пойти спалить СТО , ну или на другую фазу переброситься

Был уже этот план у меня в мыслях))) А вот фаза . . .

У нас раньше было 3 фаз питание. Мама пожаловалась тем парням. Так они пришли и на другую фазу перебросили. Немного помогло - хоть модем стал работать (а то бп от модема вообще не включался) Но потом бравые хлопцы от облэнерго, отрубили нам 3 ф. Оставили одну. И за некоторое время - проблема со сварочным аппаратом усилилась.

Холодильник - бюджетный днепр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Компрессору холодильника это реле до лампочки , а судя по описанию звуков издающих там стоит асинхронный мотор , при работе на заниженном - сушите весла ,поменять компрессор при нынешних ценах-материалах - хорошо если в 3500-4000 вписаться удастся

Я про холодильник пропустил, исходил из этой задачи:

 

Так что мне делать? Покупать стаб на 7кВт для защиты несколько лампочек LED - смешно. Но без защиты погорят за несколько дней.

ИМХО, нормальным ЛЕД лампочкам ничего от сварки не будет.

 

Как вариант бюджетного решения для холодильника поставить ему персональное РН и таймер. РН настроить на диапазон напряжений при котором нормально работает холодильник, а таймер, чтобы компрессор не запускался несколько раз подряд (обычно в старых холодильниках есть по этой части ограничение) настроить на задержку подачи питания скажем на 10минут. Не думаю, что на СТО варят круглыми сутками - начнут варить РН отключится, а таймер не даст включать-выключать холодильник без конца пока варят. Ну не будет холодильник полчаса..час работать ничего страшного, как закончат сварку включится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

sov1178, Я бы даже раскошелился на мобильный стаб. Видел кто-то продавал на olx, бу за 600 грн. Ну меня мучает сомнение, а потянет ли он холодильник? Ведь при пуске компрессора наверное не 1, 1-5, а все 3,5 кВт пиковая нагрузка . . . Он так срабатывает, что лампочки в доме реально "проседают" на несколько сек.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для старенького холодильника днепр достаточно 1,5ква , чтоб не болела голова точно брать 2ква стаб
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что то запропастился Прочан, стабы вроде и ничего внешне,но у меня были проблемы по установленным у заказчика, решили через сервис.

РС с программным у них траблы, больше предлагать не буду, так как Прочан на мои посты вообще не отреагировал.

 

Приветствую. Последнее время не так часто сюда захожу. На какие именно посты нужно было реагировать? (пропустил). Если что то срочное и важное есть тел. почта.

 

Добавлено через 6 минут

Доброго дня, маю ось такий стаб.

www.prochan.com.ua/v-pylevlagozaschitnom-korpuse-ip56/41-odnofaznyj-stabilizator-naprjazhenija-rackmount-snopt-0-5-kvt.html

стоїть у батька вдома. вже кілька разів його невідомо від чого просто вибиває: помилок ніяких, тобто лампочки ніякі не горять і не бликають, табло просто світиться без написів і + світла немає вдома. лікує так: перемикає в режим транзит і назад. в чому проблема? підскажіть будь ласка

Скорее всего срабатывает апаратная защита по перенапряжению. Входное напряжение поднимается выше 300В. Либо выходное выше 250.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую. Последнее время не так часто сюда захожу. На какие именно посты нужно было реагировать? (пропустил). Если что то срочное и важное есть тел. почта.

 

 

С возвращением!

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3156679&postcount=4363

Не пропустили, а проигнорили по сути вопроса:D или я ответ провтыкал.

Так что это все таки было со стабами. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С возвращением!

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3156679&postcount=4363

Не пропустили, а проигнорили по сути вопроса:D или я ответ провтыкал.

Так что это все таки было со стабами. :beer:

 

Начну с далека)

В год выпускается около 2тыс стабилизаторов. Коэффициент отказа по разным причинам гарантийный и нет около 4% гарантийный меньше 2% т.е Практически каждый день к нам приходят стабилизаторы на ремонт и обслуживание. Запомнить поломку каждого стабилизатора просто нереально. Поэтому ведется журнал учета по серийным номерам. Чтобы выяснить что было с вашими стабилизаторами нужны их серийные номера. За последние два года 90% стабилизаторов выходят из строя из-за кривых дешевых энергосберегаек и светодиодок. И горят именно на мин. нагрузках близких к хх. Но это уже совсем другая история. Видео по лампочкам размещал в нескольких ветках форума.

п.с Компания Semikron (производитель тиристоров) декларирует до 1.5-2% отказов своих изделий в течении срока эксплуатации. В нашем стабилизаторе 16 ключей. Т.е в каждом 7м стабилизаторе теоретически в течении 5лет может сгореть тиристор. И ничего тут нет трагического. Это отличный показатель по качеству.

Еще раз хочу напомнить. Если у Вас возник срочный серьезный вопрос то милости прошу на мобильный и почту. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мучаясь бессонницей наблюдаю за скачками напряжения в сети - каждые пару минут отсекатель срабатывает при переходе за 250. стало интересно - это сегодня ночь особенная или оно так всегда , когда мы спим? днем заметила пару раз за зиму.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мучаясь бессонницей наблюдаю за скачками напряжения в сети - каждые пару минут отсекатель срабатывает при переходе за 250. стало интересно - это сегодня ночь особенная или оно так всегда , когда мы спим? днем заметила пару раз за зиму.

 

всяко бывает, нужно наблюдать, у соседей поспрашивать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начну с далека)

В год выпускается около 2тыс стабилизаторов. Коэффициент отказа по разным причинам гарантийный и нет около 4% гарантийный меньше 2% т.е Практически каждый день к нам приходят стабилизаторы на ремонт и обслуживание. Запомнить поломку каждого стабилизатора просто нереально. Поэтому ведется журнал учета по серийным номерам. Чтобы выяснить что было с вашими стабилизаторами нужны их серийные номера. За последние два года 90% стабилизаторов выходят из строя из-за кривых дешевых энергосберегаек и светодиодок. И горят именно на мин. нагрузках близких к хх. Но это уже совсем другая история. Видео по лампочкам размещал в нескольких ветках форума.

п.с Компания Semikron (производитель тиристоров) декларирует до 1.5-2% отказов своих изделий в течении срока эксплуатации. В нашем стабилизаторе 16 ключей. Т.е в каждом 7м стабилизаторе теоретически в течении 5лет может сгореть тиристор. И ничего тут нет трагического. Это отличный показатель по качеству.

Еще раз хочу напомнить. Если у Вас возник срочный серьезный вопрос то милости прошу на мобильный и почту. :beer:

 

Серийники не помню конечно, если не забуду то при случае спишу. Но как то совпало что из трех два побывали в ремонте, и вся статистика для заказчика оказалась более грустной чем та что Вы приводите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всяко бывает, нужно наблюдать,

меня беспокоит теплый пол. котел то у нас подключен через стаб, а вот электро пол - напрямую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Да,да,да,точно,на счёт пайки не сообразил.Про симисторы понял.

А на счёт фонарей - так у меня их уже три и на все три стабилизатор одинаково риагирует.

А когда я его первый раз подключил на лампах накаливания было видно как проскакивают импульсные скачки напряжения похожие на сварочную дугу.Очень яркие,незаметить невозможно,хотя точность стабилизации-3%.Поставил варистор на выходе и скачки прекратились.

Но неприятное впечатление всё равно осталось.

 

Хочу поделиться новыми впечатлениями.Может кому то будет интересно.

Как то раз заметил ненормальную работу термореле водонагревателя:

включается и тут же выключается,причём часто это происходит мгновенно почти незаметно.Сначала я хотел заменить термореле,но потом решил выяснить причину такой ненормальной его работы.Вскрыл и увидел подгоревшие контакты.Зачистил мелкой шкуркой,продул и собрал.Водонагреватель стал работать как обычно.

Потом решил пронаблюдать за работой стабилизатора и снял на выходе варистор который ставил.

Стабилизатор работал как часики:прекратились всякие вспышки и всплески.(приятно когда всё работает как надо!)

Вот так,оказалось всё очень просто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так,оказалось всё очень просто.

 

А ну ка для тех кто на бронепоезде.

 

По выходу стаба вы поставили варистор? А на кокое напряжение? и был ли предохранитель в цепи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Быль.

Пожаловались сотрудники на конец света. «А-а-а-а! Ничего не работает! Памагителюдидобрыя!» Спрашиваю: «Что кажет стаб?» Там Фантом VN-722-й стоит. «Кажет «Авария».» Прихожу разбираться. Какое-то лицо нетрадиционной сексуальной ориентации с руками из места пониже спины включило… АВ «Стабилизация» и «Транзит»… одновременно! Ибо оные АВ отдельно на разных углах. Какое именно лицо — никто не признаётся. «Це не я!» © После выключения и включения только нужного АВ всё заработало. Как стаб не сгорел — загадка.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как стаб не сгорел — загадка

У меня VS-722 у родителей всегда работал в таком варианте. В инструкции на это счет было сказано, что существуют такие варианты:

1. Оба АВ выключены - все отключено

2. Включен АВ стабилизация, транзит отключен - работает стабилизация, если возникают проблемы со стабом, то питание отключается

3. Включен АВ транзит, АВ стабилизация, отключен - стабилизация отключена, питание подается в нагрузку транзитом.

4. Включены оба АВ - работает стабилизация, если возникают проблемы со стабом, то питание переключается в транзит.

 

Неужели в VN-722 все по другому? Или может там одно из релюх залипло, оттого и результат такой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кажется, было несколько модификаций этого стаба, у нас он достаточно давно стоит (лет шесть-семь точно). Потому и поведение могло отличаться. Инструкцию на него я и не видел.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую

-15% от цен на сайте. до 01.04.2015

 

Да какая разница сколько, хоть в половину, всерано оно никому не нужно, ни стабы ни генераторы. Нужно идти картоху садить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую

-15% от цен на сайте. до 01.04.2015

 

Ах как все дилеры взрадовались

Не икается ? :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ах как все дилеры взрадовались

Не икается ? :D

Пока нет ))) видать моло радуются.

У дилеров скидка осталась та же. Т.е -15% -скидка дилера.

  • Лайк 1