Что не монтажник, то пуп земли.

Сергей 31

Рекомендовані повідомлення

А и о проверке защитных клапанов от перегрева, датчик можно просто кипятить в электрическом чайнике, и продувать клапан,

Нет, щеки порвать можно. У клапана на входе должно быть давление. Проще на котле. Я не встречал неработающих новых клапанов. И в крайнем случае, клапан можно открыть при испытании вручную (нажать на головку клапана).

 

Испытывать просто: лючек подачи воздуха открыть и подложить деревяшку. Насос выключить и ждать сработки клапана. Заказчика при таких испытания полезней прогнать, только отвлекает и норовит сорвать эксперимент.

Клапан срабатывает при температуре +95, на термометре котла при этом температура 105-110 градусов. После сработки клапана температура на котле прыгает до 120-125, минуты на три, а затем резко начинает падать.

Подводку к клапану и сброс со змеевика охлаждения полезней делать П.П. При срабатывании клапана и при его возврате (после остывания котла), наблюдаются гидроудары.

Звук при этом, и по частоте и по громкости напоминает работу автомата Калашникова.

И сопровождается сильной вибрацией.

Но все это штатная ситуация при работе этой системы.

144053256_231120102044(Large).thumb.jpg.5bccd37a6f53c668114651fc52d199dc.jpg

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раз тут зашла речь о ТТ котлах и о их охлажденииии, то кто мне скажет каким это образом при подаче холодной воды в обратку и при сбросе с подачи горячей воды (схема на четырехходовом клапане) с теплообменником котла ничего не случается, мало того эта схема является рекомендованой для ТТ Протермов, а значит подходит и для остальных ТТ котлов....В чем секрет? Почему производитель не запрещает этого делать? в моем мозгу не помещается...

 

ПС Ведь не всегда получаеися усианавливать отдельный охлаждающий змеевик

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раз тут зашла речь о ТТ котлах и о их охлажденииии,

Видел я эту штуку. И мне она доверия не внушает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раз тут зашла речь о ТТ котлах и о их охлажденииии, то кто мне скажет каким это образом при подаче холодной воды в обратку и при сбросе с подачи горячей воды (схема на четырехходовом клапане) с теплообменником котла ничего не случается, мало того эта схема является рекомендованой для ТТ Протермов, а значит подходит и для остальных ТТ котлов....В чем секрет? Почему производитель не запрещает этого делать? в моем мозгу не помещается...

 

ПС Ведь не всегда получаеися усианавливать отдельный охлаждающий змеевик

Там должно быть смешивание, у Протерма чугуняка, а для разогретого чугуна холодная обратка - это смерть секции, а так как котел перегревается в большинстве случаев когда пропадает электричество, то желательно охлаждение делать на подаче, и не в коем случае не загонять холодную воду в обратку.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там должно быть смешивание, у Протерма чугуняка, а для разогретого чугуна холодная обратка - это смерть секции, а так как котел перегревается в большинстве случаев когда пропадает электричество, то желательно охлаждение делать на подаче, и не в коем случае не загонять холодную воду в обратку.

 

Вы же я так понимаю продаете ТТ котлы ...прочтите инструкцию Протерма Бобра... поймете о чем я...ПОВТОРЮ: ЭТО РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СХЕМА.....

А как правильно и безопасно я и так знаю..Я прошу обяснить в чем секрет такой рекомендации.

 

 

ПС Ребята я не просил поучить меня как правильно охлаждать ТТ котлы(хотя если подскажите кроме змеевика встроенного, наружного и этого 4-ходового клапана еще схемы буду благодарен)...я задал конкретный вопрос и хотел бы услышать мнения и рассуждения, а не поучения форумчан .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты чего такой злой? :)

 

касаемо этих клапанов, то производитель утверждает, что данная схема неопасна для чугунного обменника ТТ котла, поскольку пропустить водички в обратку может очень мало и пропускает ее весьма медленно....

 

А уже делать ее или не делать - вопрос лирический.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ты чего такой злой? :)

 

касаемо этих клапанов, то производитель утверждает, что данная схема неопасна для чугунного обменника ТТ котла, поскольку пропустить водички в обратку может очень мало и пропускает ее весьма медленно....

 

А уже делать ее или не делать - вопрос лирический.

 

день вышел нервный....

 

я буду не я если я не рискну(если можно так назвать монтаж по инструкции производителя) и не попробую эту схему8-)

вот тогда и расскажу что там как , куда пропускает и как поживают секции после такого стресса

 

а вобще интересно может кто уже ставил эти штуки и тестил их в работе??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я буду не я если я не рискну(

Райкин говорил: " Не поверю, что грузовик тяжелый пока не почувствую его на плечах".

Что клапан, сам котел полное барахло. Все хлипкое, дверки то не закроешь, то не откроешь. Покраска дрянь. Думаю, что это промах Протерма. И Турки еще нахомутали.

1128149820_040620101472(Large).thumb.jpg.2ecfe96c334ae4813840b819bccbadfe.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы же я так понимаю продаете ТТ котлы ...прочтите инструкцию Протерма Бобра... поймете о чем я...ПОВТОРЮ: ЭТО РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СХЕМА.....

.

Не всегда стоит основываться на рекомендациях производителя, а если опыт подсказывает что это не есть хорошо, то лучше прислушаться к "внутренним ощущениям" и опыту, а если секция вдруг вылетит, то очень повезет если ее заменят по гарантии.

Посмотрите защитные устройства у других производителей, думаю найдется более лучшее решение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Турки турками, но виадрус имеет в рекомендациях точно такую же схему защиты. Так что вот непонятно - то ли недоработали, толи умышленно, толи мы чего-то не знаем и слишком дуем на воду.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Турки турками, но виадрус имеет в рекомендациях точно такую же схему защиты. Так что вот непонятно - то ли недоработали, толи умышленно, толи мы чего-то не знаем и слишком дуем на воду.

Caleffi производитель вполне приличный. Значит клапан рабочий. Судя по расположению входов и выходов в клапане происходит подмес в водопроводную воду из подачи и в котел вода поступает с более высокой температурой. В результате котел не страдает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, я уж лучше классическую бочонок-охлаждалку на подачу. Оно так каноничней выглядит...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не всегда стоит основываться на рекомендациях производителя, а если опыт подсказывает что это не есть хорошо, то лучше прислушаться к "внутренним ощущениям" и опыту, а если секция вдруг вылетит, то очень повезет если ее заменят по гарантии.

Посмотрите защитные устройства у других производителей, думаю найдется более лучшее решение.

 

пятая точка мне об этом и гворит, но котел Виадрус и так ужь неудобно эту бочку к нему тулить, да и побюджетней надо что-то придумывать

 

Вот и интересуюсь кто ставил эти чудоклапана?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Caleffi производитель вполне приличный. Значит клапан рабочий. Судя по расположению входов и выходов в клапане происходит подмес в водопроводную воду из подачи и в котел вода поступает с более высокой температурой. В результате котел не страдает.

 

так в том то и вся фишка, что этот клапан подает холоднючую воду именно в обратку котла , а из подачи выливает горячую, хотя возможно в этом клапане каким-то образом холоднючая вода немного подогревается водой из подачи котла , надо будет его поковырято боеле пристально..

Правда по инструкции вроде рекомендуется установка его на расстоянии 1 м от котла...видать для полного смешивания холодной воды с обраткой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Турки турками, но виадрус имеет в рекомендациях точно такую же схему защиты. Так что вот непонятно - то ли недоработали, толи умышленно, толи мы чего-то не знаем и слишком дуем на воду.

 

вот, вот....

ЦИТАТА ИЗ ИНСТРКЦИИ К ВИАДРУСУ

 

Tex

нические данные двуxxодового защитного клапана DBV 1 – 02 (Regulus)

 

Температура открытия

 

 

(лимит): 100 °C (+0° - 5 °C)Ma

 

 

ксимальная температура: 120 °CMa

 

давление на стороне котла: 400 кПaMa

 

 

кс.давление на стороне воды: 600 кПa

 

Номинальный рас

 

 

xод при p 100 кПa: 1,9 м3/ч

 

Применение

 

Дву

 

 

 

 

xxодовой предохранительный клапан DBV 1 – 02 предназначен для защиты котла

 

центрального отопления от перегрева

 

 

. В корпусе клапана наxодятся выпускной и впускной вентили,

 

управляемые термостатическим элементом

 

 

. При достижении предельной температуры

 

одновременно открываются выпускной и впускной вентили

 

 

- в котел поступает xолодная вода и

 

одновременно удаляется горячая вода из котла

 

 

. При снижении температуры ниже предельной

одновременно закрываются выпускной и впускной вентили.

 

Монтаж может осуществлять только специалист

 

 

. Для правильной работы термостатического

 

дву

 

 

xxодового защитного клапана необxодимо соблюдать предписанные условия для его монтажа а

 

также соблюдать обозначение направления потоков

 

 

, указанныx на корпусе клапана. Защитный

 

клапан всегда монтируется в вы

 

 

xодной трубопровод котла или прямо на котел в месте верxней части

 

котла

 

 

, где нагретая вода выxодит из котла и поступает в отопительную систему. При монтаже клапана

 

необ

 

 

xодимо сконтролировать, использован ли патрубок 3/4“ , который может быть как в

 

трубопроводе

 

 

, так и на котле, обеспечит после монтажа клапана полное погружение

 

термостатического элемента клапана

 

 

. После монтажа в патрубок в месте „C“ (см.рис. 5)

 

присоединяется сливной трубопровод

 

 

, в который будет вытекать горячая вода из котла. В месте „A“

 

(

 

 

см.рис. 5) присоединяется по рис. 6 ввод оxлаждающей воды , которая после включения клапана

 

обеспечит о

 

 

xлаждение котла. На вводе оxлаждающей воды необxодимо установить фильтр для

 

11

 

улавливания ме

 

 

 

 

xаническиx нечистот. В месте „B“ (см.рис. 5) присоединяется трубопровод, который по

рис. 6 введен в возвратную ветвь отопительной системы вблизи котла.

Змінено користувачем Сергей_84
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пятая точка мне об этом и гворит, но котел Виадрус и так ужь неудобно эту бочку к нему тулить, да и побюджетней надо что-то придумывать

 

Вот и интересуюсь кто ставил эти чудоклапана?

Все таки много вопросов снимает встроенный змеевик от перегрева!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки много вопросов снимает встроенный змеевик от перегрева!

 

следующий раз обращусь к вам за ТТ котлом со змеевиком и не буду морочть себе голову;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все таки много вопросов снимает встроенный змеевик от перегрева!

+1 Проще в монтаже,сам термоклапан проще в конструкции а значит надёжней,небудет мандража что лопнет чугунная секция да и места дополнительного незанимает.

scambiatore_di_sicurezza.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 84, вы цитировали инструкцию не на калеффи. У виадруса и применяется он по другому.Холодная вода подается в бочку, которая стоит на подаче и где смешивается перегретая вода с холодной . Это уже третье решение той же проблемы. Кстати, остроумно и безопасно. Но недешево. Протерм же предлагает калеффи.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 84, вы цитировали инструкцию не на калеффи. У виадруса и применяется он по другому.Холодная вода подается в бочку, которая стоит на подаче и где смешивается перегретая вода с холодной . Это уже третье решение той же проблемы. Кстати, остроумно и безопасно. Но недешево. Протерм же предлагает калеффи.

 

Правильно, я цитировал инструкцию на Виадрус...и бочки там нет...по схеме клапан подает воду в обратку и сливает ее из подачи....можете дать имей я вам пришлю эту инструкцию....

Виадрус рекомендует этот клапан DBV 1 – 02 (Regulus), а он явялется копией КАЛЕФФИ

У калеффи тот же принцип работы