Смесительный узел для теплого пола

ferrary

Рекомендовані повідомлення

Байпас нужно настраивать под насос, когда:

1.На гребенках будут стоять электрические сервоприводы.

2.Отопление производится исключительно ТП.

3.Отопление производится ТП и радиаторами, на которых имеется термостатическая арматура и нет ни одного отопительного прибора с постоянно открытым протоком

В иных случаях закрыть полностью, не нужен он вам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Байпас нужно настраивать под насос, когда:

1.На гребенках будут стоять электрические сервоприводы.

2.Отопление производится исключительно ТП.

3.Отопление производится ТП и радиаторами, на которых имеется термостатическая арматура и нет ни одного отопительного прибора с постоянно открытым протоком

В иных случаях закрыть полностью, не нужен он вам.

 

У меня вариант 3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вариант 3

Наилучший вариант байпас с перепускным клапаном. Когда нет протока, насос давлением открывает клапани и циркуляция происходит. Его легко настраивать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет, посоветуйте хочу ложить на пол трубу из сшитого полиэтилена valtec, к коллектору её нужно подключать на прессфитинги или на евроконус?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Первый правильный, байпас закрыть полностью.

 

А почему второй не правильный, если предположить что автор забыл поменять стрелки местами (обозначить красной стрелкой верхний коллектор)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если предположить

Если бы ка бы во рту росли грибы.

Поменяв трубы местами система тоже работоспособна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как бы по теме подскажите - планирую ТП в 4-помещения (8 кв.м, 12, 20 и 4) чистой квадратуры именно тп.....

от котла двухтрубка металопласт 26-20-16 (пресс фитинги)

 

вопросс: врезать коллектор под котлом в 26 трубе и подводить .......... посоветуйте вариант коллектора?

вообщем схема должна быть какая ? самая простейшая ? ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему второй не правильный, если предположить что автор забыл поменять стрелки местами (обозначить красной стрелкой верхний коллектор)?

 

Гребенка уже смонтирована и трубы отопления уже залиты стяжкой и положена плитка, просто сложилась такая ситуация что уже 2 насоса ТП ломались, проработав по несколько дней. Монтажники после первого раза насос поменяли, после второго сказали что вероятно у меня что-то с напряжением. Вот я и подумал может они что намудрили с ТП. Фото №1 до запуска системы после монтажа. Фото №2 в данный момент, после заливки стяжки. Просмотрев фото труб подачи от котла до гребенки я указал красной стрелкой подачу в гребенке.

 

С момента монтажа и до момента запуска прошло около года. Монтаж и запуск делала одна и та же контора но разные люди.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вас на фотоpicture.php?albumid=3328&pictureid=37008 термоклапан дюймовый? подскажите производителя, был в магазине valtec сказали, что у них максимум 3/4, и подойдёт ли к нему термоголовка valtec?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Имеем гидрострелку в СО (радиаторы отопления + ТП) расстояние между котлом и ГС примерно 12м. Подскажите какую схему для ТП лучше применить, с трех или двух ходовым клапаном?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите какую схему для ТП лучше применить, с трех или двух ходовым клапаном?

Вы привязываете 12м к клапанам? Абсурд. Какой узел купите, такой и поставите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы привязываете 12м к клапанам

Нет,это для информации, просто есть мнение что для безнапорной системы лучше применять трех ходовой. А так как у меня стоит гидрострелка (прямоугольный цилиндр из него 6 выводов на РО 1 и 2 этаж, плюс вывод на ТП, такая же стоит на обратке) поэтому и вопрос ,можно ли считать такую систему безнапорной и какую схему для ТП применить ,смесительный узел с двух ходовым или поставить трех ходовой. Есть сомнение что насос котла не справится с ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть сомнение что насос котла не справится с ТП.

А при чём здесь насос котла к ТП.

Справляться с отоплением ТП будет свой насос смесительного узла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть мнение что для безнапорной системы лучше применять трех ходовой.

У кого такое мнение и что по вашему безнапорная система?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наилучший вариант байпас с перепускным клапаном

Можно ссылку на модели перепускных, какие кто ставит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А при чём здесь насос котла к ТП.

Есть опасения что будут потери необходимого давления для подачи теплоносителя из ГС в ТП , либо наоборот при открытии клапана , ТП ослабит систему РО. ГС (прямоугольный бак размерами дл.350мм. высота 150мм. ширина 130мм.) удаленна от котла на 12м.

 

Добавлено через 12 минут

У кого такое мнение и что по вашему безнапорная система?

Пост №143 " не годится для больших расходов теплоносителя, потому как на двухходовом клапане большие потери давления и еще невозможно организовать прямую подачу теплоносителя из ТА, в этой схеме подмес будет присутствовать всегда и

ее не советуют применять для безнапорного первичного кольца.

Схема на трехходовике лишена этих недостатков и подходит для применения при безнапорном первичном кольце"

А так как у меня ГС (прямоугольные баки размерами дл.400мм. высота 160мм. ширина 130мм.) удаленны от котла на 12м. Вот и есть сомнения по этому поводу.

А в общем у меня система построена как на схеме в посту №719 стр.36 от SSSPIT. В связи со всеми нюансами, и прошу от Вас совета по схеме смесительного узла для ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Всем привет, собрал узел, гляньте правильно? нужен на выходе обратки клапан? насос будет 180, крепления разнесу. Спасибо за советы.

1049472896_IMG_0088(1).thumb.jpg.4d6bf6ba799f1e5e1d866ea3d49962c5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно не правильно. Коллектора местами поменять, насос стрелкой вверх поставить.

 

Добавлено через 1 минуту

нужен на выходе обратки клапан?

В заводской комплектации он есть, многие пишут не нужен, мое имхо-лучше работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно не правильно. Коллектора местами поменять, насос стрелкой вверх поставить.

 

Добавлено через 1 минуту

В заводской комплектации он есть, многие пишут не нужен, мое имхо-лучше работает.

 

Ок поменяю, а в остальном гуд? Лучше работает с клапаном или без? и для чего он нужен, чтоб не подсасывало с обратки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет, собрал узел, гляньте правильно? нужен на выходе обратки клапан? насос будет 180, крепления разнесу. Спасибо за советы.

 

Добавте такую штучку для датчика, как на картинке, ну и плюс совет naupv

aba07a90fb16.jpg.ebd71ad2067abc437f0504e6249cc8d6.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавте такую штучку для датчика, как на картинке, ну и плюс совет naupv

 

Спасибо, а как эта штучка правильно называется, чтоб заказать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, а как эта штучка правильно называется, чтоб заказать?

santeh-master.com.ua/1409338868/2850

santeh-master.com.ua/1409338868

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах