Firetuf Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 А проверять чем,а писать заключение ,КУДА.? А Вы когда замеряете напряжение в сети, тоже задаетесь этим вопросом? Куда писать, как проверять? Хотите оказывать услуги в юридическом поле - плиз, получайте аккредитацию, лицензию и гэй! Выдавайте соответствующие Акты за деньги, то есть как отдельную услугу. Но при выполнении электромонтажных работ, вы обязаны провести соответствующие замеры, один из которых - это сопротивление изоляции. Я прекрасно понимаю, что ни сертификация, ни лицензирование, ни наличие и самое главное подтверждение квалификации, для электрика дротокрута не нужны. Соблюдать Нормы и Правила - только для амэриканцив и нимцив? Моветон, так сказать. ДНАОП упразднили? ПТЕЕС отменили? Модераторам: хоть вопрос и не касается напрямую этой темы, но не вижу даже смысла выносить в отдельную тему вопрос, "нужно ли проводить замеры элеткросетей" На сем разрешите откланяться, нужно еще сделать замеры по***равиться с Святым Валентинчиком! Чего и вам желаю!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 На сем разрешите откланяться, нужно еще сделать замеры по***равиться с Святым Валентинчиком! Чего и вам желаю!!! Ну и я тогда уж всех с праздником поздравлю. Модеры могут завтра вытереть сообщение. Сошлись однажды в день один (Для нас теперь уже старинный) Святой красавец Валентин и проститутка Магдалина. Теперь не важно, на кого желанье первым накатило Но Магдалина…ну, того… Ну обслужила Валентина. И был вопрос её простой .И был он задан осторожно >> : О, Валентин! Ведь Вы — святой! Скажите, разве это можно? На что святой махнул рукой и ей ответствовал беспечно >> : Сегодня это… день такой! А так-то — нет, нельзя конечно. До самой ночи их тандем стонал вполне определенно Так и назвали этот день, стыдливо пояснив “влюбленных“. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Так вы вашего коллегу сориентируйте по стоимости подобных работ для заказчика, затраченному времени на проверку 20,30,50... линий. Будет убедительней. У меня по времени занимает 4 часа на двоих - замер изоляции и сопротивления шунта с протоколом 90 линий. Один меряет, второй записывает. т.е. грубо, 22 кабеля за час. В ваших условиях, протокол не нужен- значит, 22 кабеля один чел/час. Исходя их ваших расценок, прикиньте, сколько это будет стоить. На бюджетной однушке, я бы вообще постеснялся за это отдельные деньги брать.... Понимаете, тут дело не в "официозе" или понтах... это просто культура производства.. Как помыть руки перед едой или после туалета. Вы же никому за это не отчитываетесь (я надеюсь) ? Насчет того, что "покупать недешевый прибор" - простите, а свой мультиметр, отвертку, перфоратор - тоже считаете в смету??? Сверла, диски, коронки.... Это вообще расходники. Они по умолчанию включены в стоимость работ. Если уж кто-то поинтересуется, почему у вас работа дороже, чем у других - можно и расписать расходники, бензин/транспорт.. А инструмент - это уже просто ваш собственный профессионализм. Чем он лучше - тем быстрее /эффективнее работать. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 У меня по времени занимает 4 часа на двоих - замер изоляции и сопротивления шунта с протоколом 90 линий. Один меряет, второй записывает. т.е. грубо, 22 кабеля за час. В ваших условиях, протокол не нужен- значит, 22 кабеля один чел/час. Исходя их ваших расценок, прикиньте, сколько это будет стоить. На бюджетной однушке, я бы вообще постеснялся за это отдельные деньги брать.... Как то у меня не сходиться. 90 линий это на минуточку 270 измерений по одной минуте. Нужно измерять F-N F-PE PE-N . Это уже 4,5 часа измерений. Между этими измерениями нужно дать отдохнуть прибору где то 1-2 минуты. Это уже 9 часов времени. Плюс ручку крутить у мегомметра тоже не всегда можешь. Это хороший кусок работы. День минимум, даже больше. Если измерять абы как то да согласен, а если мерять нормально как положено там не 4 часа работы. Я знаю что такое измерения. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Поэтому и "FLUKE", кнопку нажимать - 3-4 проводника в мин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Поэтому и "FLUKE", кнопку нажимать - 3-4 проводника в мин А ну тогда понятно.Будут обьекты под 100кабелей в щит, куплю Сонел (должен быть в реестре Украины). А так сделать контрольное измерение есть чем.Пока причин для покупки не вижу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Этим заниматься должны специальные люди с протоколами,между прочим протокол денег стоит ... Пришел в магазин с прибором и давай всю продукцию проверять...Там тоже бегают специальные люди...Что-то не видел, чтобы перед покупкой хлеба,или другого продукта, перед Вами делали какие-то анализы продукта... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 :evil: 1. Электрик обязан выполнить качественно и надлежащим образом свои работы. Было бы еще не плохо, если бы заказчики помнили о своих обязательствах оплачивать качественное выполнение работ. А если за качество платить не хотят, то какой с нас спрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Было бы еще не плохо, если бы заказчики помнили о своих обязательствах оплачивать качественное выполнение работ. А если за качество платить не хотят, то какой с нас спрос? Ваши слова да в местный РЭС... А то, когда обсуждать как сделать замлю на этажном щитке, то много умных,а как пойти узнать у КОГО-то что делается в подвальном ГРЩ,что-то никто не бежит и не спрашивает.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Не согласен. Флюк стоит 600 уе, "размажь" его на 6 объектов... Не смешите, мне заказчики снимают позицию "замер сопротивления изоляции" за 600 - 1000 грн, а вы пишете о сотке баксов. Добавлено через 3 минуты Не об этом речь. Не, если Флюк для вас "игрушка из китая"... А поверить его как? Или раз в год покупать новый? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Было бы еще не плохо, если бы заказчики помнили о своих обязательствах оплачивать качественное выполнение работ. А если за качество платить не хотят, то какой с нас спрос? Уголовный, если будет доказана вина в пожаре или смерти...... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Не смешите, мне заказчики снимают позицию "замер сопротивления изоляции" за 600 - 1000 грн, а вы пишете о сотке баксов. Игорь если электромонтажная фирма делал объект,то цена может даже быть и бесплатная,а на замеры берут от 2500-00грн..Мне замеры по земле делают за 600 грн с печатью и галлограммой,все официально.....Так что спроса с меня официально не будет,если что...А так, делать без бумашки,то какашка,а с бумажкой человек..Ну у вас же допуск же есть...Это же как права для водителя......:D:beer: Добавлено через 1 минуту Уголовный, если будет доказана вина в пожаре или смерти...... Покажите пример ,где посадили бытового электрика за это преступление... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 А поверить его как? Укрметртестстандарт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Уголовный, если будет доказана вина в пожаре или смерти...... Вам это писать не взападло, вспоминая пожар в одесском лагере? Добавлено через 5 минут Укрметртестстандарт? От когда поверите свой Флюк, тогда и напишете. Я вот свой Ф4102/2 поверяю у производителя, т.е. отсылаю в Умань. Специально звонил им, узнать где можно поверить в Киеве, так фиг вам! А байки травить по форумам, так все мастаки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Вам это писать не взападло, вспоминая пожар в одесском лагере? Игорь Васильевич,НО там не доказана вина электрика...Та осудили за неработающую систему пожаробезопасности директора который подписал Акт о приемки работ.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Укрметртестстандарт? На прибор который куплен где то на Амазоне, возможно не внесен в реестр приборов как там Держстандарт Украины, не знаю. Без бумаги официальной он просто дорогая игрушка. Случись что, его замеры никто даже воспринимать не будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Ну если в реестр не внесен тогда никак, да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Ну если в реестр не внесен тогда никак, да. Так ото ж! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Но Флюк может быть и внесен . Это ж не Чунгва и Ко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Да если честно, то мы с замерами в такие дебри залезли что сам чорт ногу там сломит. Я за лабораторию. Приезжает меряет не только сопротивление изоляции, а и петлю, заземление и так дальше. Чего хотеть каких то флюков от рядового электромонтажника:D. Его задача грамотно и правильно проложить кабеля по схемам заказчика. А замеры проводить есть специально обученные люди с оборудованием. Главное что бы они тоже при проверке провода на атомы не разложили, а то могут же 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Да если честно, то мы с замерами в такие дебри залезли что сам чорт ногу там сломит. Я за лабораторию. Приезжает меряет не только сопротивление изоляции, а и петлю, заземление и так дальше. Чего хотеть каких то флюков от рядового электромонтажника:D. Его задача грамотно и правильно проложить кабеля по схемам заказчика. А замеры проводить есть специально обученные люди с оборудованием. Главное что бы они тоже при проверке провода на атомы не разложили, а то могут же Ну наконецто,а то :царь-царь.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Но Флюк может быть и внесен . Это ж не Чунгва и Ко. Я когда то лет пять назад хотел Сонел купить. Зашёл на олх, нашел, хотел купить. Потом думаю стоп. Звоню официалам. Говорю так вот покупаю прибор, сможете проверить. А они в ответ, там есть серийный номер. Если он ввезен легально в Украину. Проверим. Если нет, это контрафакт. А контрафакт мы не проверяем:D. А. Если он украден, вы его не увидите больше. Как то так. Простая жизненная история. Сам в шоке был. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 проверяют или ПОВЕРЯЮТ? Это ж разные вещи совершенно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jackavenger Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Посоветуйте нормальный NYM. В продаже вижу ЗЗЦМ, Южкабель, Tele-Fonika Kable. Если не обращать внимание на цены, то что из этих можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 проверяют или ПОВЕРЯЮТ? Это ж разные вещи совершенно! Пишу с планшета nomi, не покупайте. Тормоз редкий Добавлено через 4 минуты Посоветуйте нормальный NYM. В продаже вижу ЗЗЦМ, Южкабель, Tele-Fonika Kable. Если не обращать внимание на цены, то что из этих можете посоветовать? Имхо. То что у нас продают это не нум. Это скорее всего просто хороший кабель в оболочке с заполнением. Телефоника намного дороже остальных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення