sanykrimea Опубліковано: 27 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2011 Поправте - может не прав. Если проводку буду вести из ВВГнг по кирпичной стене, то надо сделать сначала штробы (каналы) в стене, потом проложить гофротрубу и закрепить (заштукатурить местами) ее, а после протянуть ВВГнг. Замена (протяжка) в будущем возможна в гофротрубе. Если проводку буду вести из ВВП-1, то его можно прокладывать под штукатурку (побочный эффект- увеличивается слой штукатурки) или в штробы под штукатурку (тогда этого побочного эффекта не будет). Замена в будущем не возможна. 1. ВВГнг в штукатурке не нужен - достаточно ВВГ. 2. Кабель ВВГ более качественный, чем провод ВВП-1 и срок его службы - 30 лет (у ВВП-1 - 15 лет). 3. Кабель затягивается в уже смонтированную трубу (радиусы поворотов - 10 наружных диаметров кабеля). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 1. ВВГнг в штукатурке не нужен - достаточно ВВГ. 2. Кабель ВВГ более качественный, чем провод ВВП-1 и срок его службы - 30 лет (у ВВП-1 - 15 лет). 3. Кабель затягивается в уже смонтированную трубу (радиусы поворотов - 10 наружных диаметров кабеля). Значит ВВП - отставить (т.к. изготавливается по ТУ, срок службы меньше) ВВГ - в штробах под штукатурку. ВВГнг - в штробах под гофротрубу или за гипсокартон под гофротрубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 (змінено) Значит ВВП - отставить (т.к. изготавливается по ТУ, срок службы меньше) ВВГ - в штробах под штукатурку. ВВГнг - в штробах под гофротрубу или за гипсокартон под гофротрубу. ВВГ - в штробах (в трубе или, в исключительных случаях , без неё) под штукатурку. ВВГнгд - за гипсокартон под гофротрубу "нг" (допускается по нормам РФ, у нас - ВВГ в стальных трубах, коробах). Змінено 28 грудня 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Omeo Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Доброй ночи! В связи с ремонтом решил частично заменить проводку в комнате и коридоре и частично оставить старую. На розетки купил 3*2,5 ВВП-1 Одессакабель, а вот на свет 3*1,5 ШВВП и уже проложил от распред коробки к светильникам. В распред коробках планирую ВАГО ставить, дабы поправить положение хочу от распред коробки до автоматов поменять на другой кабель какой кабель можно согласовать с ШВВП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2012 Любой - и ВВГ и ВВП-1. ВВГ лучше ( у него срок службы 30 лет, у ВВП-1 - 15 лет). Соединения опрессовкой, сваркой или ВАГО 222 серии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
spartakr Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 Добр день. Планируется электрика в каркасном деревянном доме 66м.км.+мансарда, стены гибсокартон + минвата ,перекрытие деревянные балки. Провод ВВГ 1,5 - освещение, 2,5мм - розетки. Как правильно проложить,крепить, спрятать проводку ? (Может из проектировщиков нарисует план ?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 Добр день. Планируется электрика в каркасном деревянном доме 66м.км.+мансарда, стены гибсокартон + минвата ,перекрытие деревянные балки. Провод ВВГ 1,5 - освещение, 2,5мм - розетки. Как правильно проложить,крепить, спрятать проводку ? (Может из проектировщиков нарисует план ?) Правильно - в металлических трубах, потому как сгораемое основание, включая гипсокартон - "Г1" Кабель, коль скоро запланирован ВВГ, добавьте чуток денег и купите ВВГнгд - разница - копейки, а спать спокойно будете.... Монтаж можно вести в полостях пола и междуэтажных перекрытиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 Правильно - в металлических трубах, потому как сгораемое основание, включая гипсокартон - "Г1" Кабель, коль скоро запланирован ВВГ, добавьте чуток денег и купите ВВГнгд - разница - копейки, а спать спокойно будете.... Монтаж можно вести в полостях пола и междуэтажных перекрытиях. А че не пластик, полиэтилен. не металлорукав Там тонкостенка сталь сейчас в цене. да и спецы нужны соответствующие. А работать со сталью в деревянном каркаснике. без сварки и резки не представляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 ПВХ труба у нас не допускается (можно ПВХ нг по стандартам РФ) Полиэтилен допускается только под штукатуркой - он горюч. Металлорукав - трудно затягивать кабели (заусеницы на внутренней поверхности). Сварка и резка не нужна - есть много всяких аксессуаров для труб. E.INDUSTRIAL Steela Кopos 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 ПВХ труба у нас не допускается (можно ПВХ нг по стандартам РФ) Полиэтилен допускается только под штукатуркой - он горюч. Металлорукав - трудно затягивать кабели (заусеницы на внутренней поверхности). Сварка и резка не нужна - есть много всяких аксессуаров для труб. E.INDUSTRIAL Steela Кopos Так иммелось это в виду. Просто на финтифлюшках металлических можно разориться. Уж лучше НГ пластик, если нет возможности варить и резать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2012 .....Металлорукав - трудно затягивать кабели (заусеницы на внутренней поверхности).... Металлорукав - просто - нельзя, МНС - ики запрещают, да и ПУЭ - тоже, что наш, что РФ... Заусенцы - не проблема, у Копоса есть металлорукав с "бамажкой" внутрях. А ещё у меня есть Сертификат на НЕГОРЮЧИЙ металлорукав....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick_Azovsvet Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 Металлорукав - просто - нельзя, МНС - ики запрещают, да и ПУЭ - тоже, что наш, что РФ... Заусенцы - не проблема, у Копоса есть металлорукав с "бамажкой" внутрях. А ещё у меня есть Сертификат на НЕГОРЮЧИЙ металлорукав....:D А есть у кого пример горючего металлорукава? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 А есть у кого пример горючего металлорукава? Например, РЗ-Ц-Х 18. У него уплотнение хлопчатобумажное, и он используется при температурах до 100 °C. Горит уплотнение. Рукава с асбестовым уплотнением ( РЗ-Ц-А 18) и без уплотнения (РЗ-Ц 18) - не горят. Структура условного обозначения металлорукава: Тип: 1,2 - герметичный; 3 - негерметичный; Материал: Ц - стальная оцинкованная лента; Н - стальная нержавеющая лента; АЛ - алюминиевая лента; Л - латунная лента; Уплотнение: Х - хлопчатобумажное; А - асбестовое; РЗ-Ц-Х18 : Р - рукав; 3 - тип 3 (негерметичный); Ц - материал (оцинкованная стальная лента ); Х - уплотнение ( хлопчатобумажное ); 18 - диаметр условного прохода 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2012 А есть у кого пример горючего металлорукава? А Вы ознакомьтесь с методикой испытания - в пике оной - дикое количество градусов...это ж какой металлорукав в пыль не превратиться??? даже с асбестовым уплотнением - ведь его задача - не прогореть при к.з. и прочих проблемах внутри горючих конструкций - а это он сделать не может... Пример того - что ежели денег дать - то и кирпич горючим станет... Это реальная история стройки дома на Печерске - сам разгребал-разводил воюющие стороны и получал разрешение.... А насчёт рукавов с асбестовой ниткой - так и не нашел подтверждения ихней негорючести .... хотя очень интересует...с точки зрения применения для электромонтажа в разных деревянных каркасных и брусовых конструкциях... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бигдус Опубліковано: 9 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2012 Металлорукав - просто - нельзя, МНС - ики запрещают, да и ПУЭ - тоже, что наш, что РФ... Заусенцы - не проблема, у Копоса есть металлорукав с "бамажкой" внутрях. А ещё у меня есть Сертификат на НЕГОРЮЧИЙ металлорукав....:D И зачем этот металлорукав нужен.?. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість lustig Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Добрый день! Помогите советом... В квартире лежит алюминивая проводка. Сейчас ремонт, планирую пробросить дополнительно 10-ток розеток медной проводкой, завести в квартиру от счетчика отдельный кабель и собрать отдельный щиток. Существующую проводку сохранить. Большинство розеток будут под прожорливые приборы (духовка, м/в и т.д.), поэтому решил провести все прямыми проводами от щитка, без распред. коробок. Начитался, что гибкий кабель использовать нельзя. У меня самый длинный кабель будет 15м, с 6-тью поворотами. ВВГ с этим справится? Если у кого-то есть возможность, покажите хотя бы фотками, как правильно его гнуть, а как неправильно. Интересует два варианта поворота (на 90 в той же плоскости, на 90 в другую плоскость). Еще вопрос, если многожилки использовать нельзя, то почему сам производитель рекомендует использовать для непрямых соединений ВВГ-2 и ВВГ-4? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis_Kiev Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Добрый день, прошу совета по нескольким вопросам. Делаю ремонт в квартире. 1. От щитка (на нем предполагается поставить автоматы) идет алюминевый провод в квартиру, который клемником соединяется в коробке с медным проводом, который (медный) будет роздан по всей квартире. Насколько надежно такое соединение проводов на клемной колодке (алюминий - медь) ? 2. Рекомендовали купить провод ПВ3 : Для освещения - сечение 1.5мм2. Для розеток - 2.5мм2. Надежен ли такой провод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 Електромонтажные работы, видеонаблюдение, климатические системы, локальная сеть, wi-fi, умный дом. Добрый день, прошу совета по нескольким вопросам. А Вы с какой целью интересуетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Transalp Опубліковано: 10 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2012 1. От щитка (на нем предполагается поставить автоматы) идет алюминевый провод в квартиру, который клемником соединяется в коробке с медным проводом, который (медный) будет роздан по всей квартире. Насколько надежно такое соединение проводов на клемной колодке (алюминий - медь) ? А возможности поменять алюминиевый ввод нет? Если нет, то желательно бы сделать такое соединение в распредкоробке с возможностью периодического профосмотра 2. Рекомендовали купить провод ПВ3 : Для освещения - сечение 1.5мм2. Для розеток - 2.5мм2. Надежен ли такой провод? procable.com.ua/catalog/images/000100050005_1.jpg Зачем Вам одножильные провода в одинарной изоляции? Ваши электрики садомазахисты? Заморитесь потом распутывать бухты. ВВГ чем не устраивает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis_Kiev Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 А возможности поменять алюминиевый ввод нет? Если нет, то желательно бы сделать такое соединение в распредкоробке с возможностью периодического профосмотра Да, там будет отдельная коробка, для переодического просмотра + в планах замена алюминиевого провода. procable.com.ua/catalog/images/000100050005_1.jpg Зачем Вам одножильные провода в одинарной изоляции? Ваши электрики садомазахисты? Заморитесь потом распутывать бухты. ВВГ чем не устраивает Електрики сказали, "так будет дешевле". Вопрос насколько он подходит для квартиры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis_Kiev Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Електромонтажные работы, видеонаблюдение, климатические системы, локальная сеть, wi-fi, умный дом. А Вы с какой целью интересуетесь? А Вы с какой спрашиваете??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 "так будет дешевле".Вопрос насколько он подходит для квартиры. ПВ-3 1х2,5- 3.19грн метр Кабель силовой ВВГ 2x2,5 - 7,08 грн метр колоссальна экономия 70 копеек на метре... А как они (допустим) будут протягивать метров так 15 провода к выключателю? Этож какой геморрой, по одной жиле отрезай, замоноличивай а потом еще прозванивай, потомучто расцветка одинакова. Кажу ж ...мазохисты какие-то просто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 Електрики сказали, "так будет дешевле". Вопрос насколько он подходит для квартиры. Абсолютно не подходит, потому как у него многопроволочная жила и отсутствует оболочка. Провода без оболочки допускается прокладывать только в трубах, тогда как кабели и изолированные провода в квартирах допускается и под слоем штукатурки без труб.. По итогу проводка ПВ 3 - получится намного дороже, чем ВВГ. Такой жэсти - ПВ-3 для стационарной проводки я ещё не слышал, гоните этих юмористов подальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 А Вы с какой спрашиваете??? Уважаемый, Вы задаёте вопросы совершенно не совместимые с подписью под аватаром....вот этой:"Электромонтажные работы, видеонаблюдение и т.д." После подобных вопросов - самый большой - а как же вы у клиента работать будете??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 11 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2012 <...> изолированные провода в квартирах допускается и под слоем штукатурки без труб.. <...> изолированные провода в [защитной] оболочке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...