Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

Поправте - может не прав.

Если проводку буду вести из ВВГнг по кирпичной стене, то надо сделать сначала штробы (каналы) в стене, потом проложить гофротрубу и закрепить (заштукатурить местами) ее, а после протянуть ВВГнг. Замена (протяжка) в будущем возможна в гофротрубе.

Если проводку буду вести из ВВП-1, то его можно прокладывать под штукатурку (побочный эффект- увеличивается слой штукатурки) или в штробы под штукатурку (тогда этого побочного эффекта не будет). Замена в будущем не возможна.

 

1. ВВГнг в штукатурке не нужен - достаточно ВВГ.

2. Кабель ВВГ более качественный, чем провод ВВП-1 и срок его службы - 30 лет (у ВВП-1 - 15 лет).

3. Кабель затягивается в уже смонтированную трубу (радиусы поворотов - 10 наружных диаметров кабеля).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. ВВГнг в штукатурке не нужен - достаточно ВВГ.

2. Кабель ВВГ более качественный, чем провод ВВП-1 и срок его службы - 30 лет (у ВВП-1 - 15 лет).

3. Кабель затягивается в уже смонтированную трубу (радиусы поворотов - 10 наружных диаметров кабеля).

 

Значит ВВП - отставить (т.к. изготавливается по ТУ, срок службы меньше)

ВВГ - в штробах под штукатурку.

ВВГнг - в штробах под гофротрубу или за гипсокартон под гофротрубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит ВВП - отставить (т.к. изготавливается по ТУ, срок службы меньше)

ВВГ - в штробах под штукатурку.

ВВГнг - в штробах под гофротрубу или за гипсокартон под гофротрубу.

 

ВВГ - в штробах (в трубе или, в исключительных случаях , без неё) под штукатурку.

 

ВВГнгд - за гипсокартон под гофротрубу "нг" (допускается по нормам РФ, у нас - ВВГ в стальных трубах, коробах).

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Доброй ночи! В связи с ремонтом решил частично заменить проводку в комнате и коридоре и частично оставить старую. На розетки купил 3*2,5 ВВП-1 Одессакабель, а вот на свет 3*1,5 ШВВП и уже проложил от распред коробки к светильникам. В распред коробках планирую ВАГО ставить, дабы поправить положение хочу от распред коробки до автоматов поменять на другой кабель какой кабель можно согласовать с ШВВП?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любой - и ВВГ и ВВП-1. ВВГ лучше ( у него срок службы 30 лет, у ВВП-1 - 15 лет). Соединения опрессовкой, сваркой или ВАГО 222 серии.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добр день.

Планируется электрика в каркасном деревянном доме 66м.км.+мансарда, стены гибсокартон + минвата ,перекрытие деревянные балки.

Провод ВВГ 1,5 - освещение, 2,5мм - розетки.

Как правильно проложить,крепить, спрятать проводку ?

(Может из проектировщиков нарисует план ?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добр день.

Планируется электрика в каркасном деревянном доме 66м.км.+мансарда, стены гибсокартон + минвата ,перекрытие деревянные балки.

Провод ВВГ 1,5 - освещение, 2,5мм - розетки.

Как правильно проложить,крепить, спрятать проводку ?

(Может из проектировщиков нарисует план ?)

Правильно - в металлических трубах, потому как сгораемое основание, включая гипсокартон - "Г1"

Кабель, коль скоро запланирован ВВГ, добавьте чуток денег и купите ВВГнгд - разница - копейки, а спать спокойно будете....

Монтаж можно вести в полостях пола и междуэтажных перекрытиях.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно - в металлических трубах, потому как сгораемое основание, включая гипсокартон - "Г1"

Кабель, коль скоро запланирован ВВГ, добавьте чуток денег и купите ВВГнгд - разница - копейки, а спать спокойно будете....

Монтаж можно вести в полостях пола и междуэтажных перекрытиях.

 

А че не пластик, полиэтилен. не металлорукав Там тонкостенка сталь сейчас в цене. да и спецы нужны соответствующие. А работать со сталью в деревянном каркаснике. без сварки и резки не представляю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВХ труба у нас не допускается (можно ПВХ нг по стандартам РФ)

 

Полиэтилен допускается только под штукатуркой - он горюч.

 

Металлорукав - трудно затягивать кабели (заусеницы на внутренней поверхности).

 

Сварка и резка не нужна - есть много всяких аксессуаров для труб.

 

E.INDUSTRIAL

 

Steela

 

Кopos

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПВХ труба у нас не допускается (можно ПВХ нг по стандартам РФ)

 

Полиэтилен допускается только под штукатуркой - он горюч.

 

Металлорукав - трудно затягивать кабели (заусеницы на внутренней поверхности).

 

Сварка и резка не нужна - есть много всяких аксессуаров для труб.

 

E.INDUSTRIAL

 

Steela

 

Кopos

 

Так иммелось это в виду. Просто на финтифлюшках металлических можно разориться. Уж лучше НГ пластик, если нет возможности варить и резать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....Металлорукав - трудно затягивать кабели (заусеницы на внутренней поверхности)....

Металлорукав - просто - нельзя, МНС - ики запрещают, да и ПУЭ - тоже, что наш, что РФ...

Заусенцы - не проблема, у Копоса есть металлорукав с "бамажкой" внутрях.

 

А ещё у меня есть Сертификат на НЕГОРЮЧИЙ металлорукав....:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металлорукав - просто - нельзя, МНС - ики запрещают, да и ПУЭ - тоже, что наш, что РФ...

Заусенцы - не проблема, у Копоса есть металлорукав с "бамажкой" внутрях.

 

А ещё у меня есть Сертификат на НЕГОРЮЧИЙ металлорукав....:D

 

А есть у кого пример горючего металлорукава?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть у кого пример горючего металлорукава?

Например, РЗ-Ц-Х 18. У него уплотнение хлопчатобумажное, и он используется при температурах до 100 °C. Горит уплотнение.

Рукава с асбестовым уплотнением ( РЗ-Ц-А 18) и без уплотнения (РЗ-Ц 18) - не горят.

 

Структура условного обозначения металлорукава:

 

Тип:

1,2 - герметичный;

3 - негерметичный;

 

Материал:

Ц - стальная оцинкованная лента;

Н - стальная нержавеющая лента;

АЛ - алюминиевая лента;

Л - латунная лента;

 

Уплотнение:

Х - хлопчатобумажное;

А - асбестовое;

 

РЗ-Ц-Х18 : Р - рукав; 3 - тип 3 (негерметичный); Ц - материал (оцинкованная стальная лента ); Х - уплотнение ( хлопчатобумажное ); 18 - диаметр условного прохода

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть у кого пример горючего металлорукава?

А Вы ознакомьтесь с методикой испытания - в пике оной - дикое количество градусов...это ж какой металлорукав в пыль не превратиться??? даже с асбестовым уплотнением - ведь его задача - не прогореть при к.з. и прочих проблемах внутри горючих конструкций - а это он сделать не может...

Пример того - что ежели денег дать - то и кирпич горючим станет...

Это реальная история стройки дома на Печерске - сам разгребал-разводил воюющие стороны и получал разрешение....

 

А насчёт рукавов с асбестовой ниткой - так и не нашел подтверждения ихней негорючести .... хотя очень интересует...с точки зрения применения для электромонтажа в разных деревянных каркасных и брусовых конструкциях...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металлорукав - просто - нельзя, МНС - ики запрещают, да и ПУЭ - тоже, что наш, что РФ...

Заусенцы - не проблема, у Копоса есть металлорукав с "бамажкой" внутрях.

 

А ещё у меня есть Сертификат на НЕГОРЮЧИЙ металлорукав....:D

 

И зачем этот металлорукав нужен.?.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Помогите советом...

 

В квартире лежит алюминивая проводка. Сейчас ремонт, планирую пробросить дополнительно 10-ток розеток медной проводкой, завести в квартиру от счетчика отдельный кабель и собрать отдельный щиток. Существующую проводку сохранить.

 

Большинство розеток будут под прожорливые приборы (духовка, м/в и т.д.), поэтому решил провести все прямыми проводами от щитка, без распред. коробок.

 

Начитался, что гибкий кабель использовать нельзя. У меня самый длинный кабель будет 15м, с 6-тью поворотами. ВВГ с этим справится?

Если у кого-то есть возможность, покажите хотя бы фотками, как правильно его гнуть, а как неправильно. Интересует два варианта поворота (на 90 в той же плоскости, на 90 в другую плоскость).

 

Еще вопрос, если многожилки использовать нельзя, то почему сам производитель рекомендует использовать для непрямых соединений ВВГ-2 и ВВГ-4?

 

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, прошу совета по нескольким вопросам.

 

Делаю ремонт в квартире.

 

1. От щитка (на нем предполагается поставить автоматы) идет алюминевый провод в квартиру, который клемником соединяется в коробке с медным проводом, который (медный) будет роздан по всей квартире. Насколько надежно такое соединение проводов на клемной колодке (алюминий - медь) ?

 

2. Рекомендовали купить провод ПВ3 :

Для освещения - сечение 1.5мм2.

Для розеток - 2.5мм2. Надежен ли такой провод?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електромонтажные работы, видеонаблюдение, климатические системы, локальная сеть, wi-fi, умный дом.

 

Добрый день, прошу совета по нескольким вопросам.

А Вы с какой целью интересуетесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. От щитка (на нем предполагается поставить автоматы) идет алюминевый провод в квартиру, который клемником соединяется в коробке с медным проводом, который (медный) будет роздан по всей квартире. Насколько надежно такое соединение проводов на клемной колодке (алюминий - медь) ?

А возможности поменять алюминиевый ввод нет? Если нет, то желательно бы сделать такое соединение в распредкоробке с возможностью периодического профосмотра

 

2. Рекомендовали купить провод ПВ3 :

Для освещения - сечение 1.5мм2.

Для розеток - 2.5мм2. Надежен ли такой провод?

procable.com.ua/catalog/images/000100050005_1.jpg

Зачем Вам одножильные провода в одинарной изоляции? Ваши электрики садомазахисты? Заморитесь потом распутывать бухты. ВВГ чем не устраивает

000100050005_1.jpg.5c4eca8004c9384826d8ecd338b11b88.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А возможности поменять алюминиевый ввод нет? Если нет, то желательно бы сделать такое соединение в распредкоробке с возможностью периодического профосмотра

 

Да, там будет отдельная коробка, для переодического просмотра + в планах замена алюминиевого провода.

 

 

procable.com.ua/catalog/images/000100050005_1.jpg

Зачем Вам одножильные провода в одинарной изоляции? Ваши электрики садомазахисты? Заморитесь потом распутывать бухты. ВВГ чем не устраивает

 

Електрики сказали, "так будет дешевле". :)

Вопрос насколько он подходит для квартиры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електромонтажные работы, видеонаблюдение, климатические системы, локальная сеть, wi-fi, умный дом.

 

 

А Вы с какой целью интересуетесь?

 

А Вы с какой спрашиваете???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"так будет дешевле".Вопрос насколько он подходит для квартиры.

ПВ-3 1х2,5- 3.19грн метр

Кабель силовой ВВГ 2x2,5 - 7,08 грн метр

колоссальна экономия:) 70 копеек на метре...

А как они (допустим) будут протягивать метров так 15 провода к выключателю? Этож какой геморрой, по одной жиле отрезай, замоноличивай а потом еще прозванивай, потомучто расцветка одинакова. Кажу ж ...мазохисты какие-то просто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електрики сказали, "так будет дешевле". :)

Вопрос насколько он подходит для квартиры.

 

Абсолютно не подходит, потому как у него многопроволочная жила и отсутствует оболочка. Провода без оболочки допускается прокладывать только в трубах, тогда как кабели и изолированные провода в квартирах допускается и под слоем штукатурки без труб.. По итогу проводка ПВ 3 - получится намного дороже, чем ВВГ.

 

Такой жэсти - ПВ-3 для стационарной проводки я ещё не слышал, гоните этих юмористов подальше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы с какой спрашиваете???

Уважаемый, Вы задаёте вопросы совершенно не совместимые с подписью под аватаром....вот этой:"Электромонтажные работы, видеонаблюдение и т.д."

После подобных вопросов - самый большой - а как же вы у клиента работать будете???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

<...> изолированные провода в квартирах допускается и под слоем штукатурки без труб.. <...>
изолированные провода в [защитной] оболочке.