Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

вам примерно это нада:)можно гильзу пополам распилить.

 

а что поменялось?....та же обжимка только без юбки как у наконечника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

DSCN6934_500.jpgi.gif

как видите в толщине материала. то трубчатый наконечник, а это медно-луженная гильза(обе Хаупа)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AndyAntonov, в 2003г. в трёхкомнатной квартире дома "времянки" возведённого в 1947г. проложен провод-шнур ШВВП пр.Южкабель.срок службы проводов ШВВП,ПВС (6 лет для переносных электроприемников и 10 лет для стационарных).10 лет прошло.Проделаны следующие операции:замерено переходное сопротивление соединений у "автоматов" и спаянные соединения в распред. коробках R=0.046 и 0.038 Ом соответственно,осмотрена ПВХ изол. эластичность обычная как у нового,цвет особо не изменился.Концы провода у автомата лужоные в распредкоробках соединения паянные,концы на розетках и выключателях тоже лужоные. Сопротивление изоляции замерено мегаомметром 500В R=12МОм.Тех.осмотр провидён в "ревизии" кроме некоторых розеток соединения не нуждаются.Какая опасность в дальнейшей эксплуатации?Срок эксплуатации- это всего лишь рекомендации завода изготовителя ,потому что после окончания гарантийного ср.эксп.,который для ВВГ-5лет,для ШВВП и ПВС-2года, вы юридически заводу ничего не сделаете,поэтому реальный срок эксп.5 и 2 года,и то ,если вы купили его у официального дилера или в магазинах завода,а не на базаре или у псевдо-дилера Васи.Далее;скажи пожалуйста кто реально будет менять в квартире, когда не заставляют всякие инспекторы проводку ШВВП,ПВС через 10лет или темболее ВВП,ВВГ через15-30лет-это необходимо детям в завещании написать чтобы не забыли, если конечно они есть.Поэтому если эксплуатировать силовую и осветительную электрическую сеть квартиры по ПТЕ то есть:ежегодно или после каждого К.З "если ОНО когда-нибудь будет" производить тех.осмотр с измерением переходных сопротивлений соединений и сопротивления изоляции проводов-кабелей, то ничего не случиться кроме того, что в какой-то из проверок вы реально увидите, что вам необходимо менять ваш ШВВП,ПВС,ВВП,ВВГ, ну конечно у нас ещё есть форс мажор от которого не застрахован ни ШВВП,ПВС,ВВП,ВВГ, и последнее;не так давно нам привезли ВВГнгнд 3 x 1,5 для освещения котла ТЕС, производства Украина-Китай ,который соответствовал ГОСТ 16442-80, МЭК 502., но не соответствовал ПУЭ,ПТЭЭП и ГОСТ Р 50571.16 ,так как его сопротивление жил между собой =0,7МОм при минимальном 0,5МОм ,поэтому после долгих споров наших "буквогрызов" с руководством ТЕС о правильно-неправильном ВВГ в итоге они пописяли на листы А-4, на которых были ГОСТы,ДНАПы,СНИПы и тк.д, потому-что деньги прежде всего, и привезли нам ПВСнгнд изол. которого между собой=18МОм ,а мы монтажники нам всёравно как он называется главное ,что-бы его технические данные соответствовали ПУЭ,ПТЭ.И так в нашей стране везде и всюду и с новостроями и заводами и пароходами .И кому из нашего народа не богатого ,кроме некоторых которые могут позволить себе проекты нужны ГОСТы и тк.д люди хотят спать спокойно.Поэтому благодаря добросовестным монтажникам которые знают рынок и никогда не связываются с некачественной украино-китайской продукцией, как бы она не называлась, хоть ВВГнгнд и которым есть где и чем проверить кабель-провод-шнур,которые с руками и не боятся лудить,паять и посещать с эл.приборами свои объекты хотя бы раз в два года ,если не страшно конечно;Люди могут спать спокойно ,а буквы с буквогрызами кому нужны?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Несколько доводов за использование моножилы: давеча наехал я циркуляркой на удлинитель, сделанный из хорошего ПВСа - скорости циркулярки хватило чтобы резать многожильный ПВС пожильно. Сноп искр был знатный, при этом ни автомат на 16а шнайдер, ни УЗО на 30мА хагер не сработали, провод был перерезан полностью, все три жилы :(. Примерно такое же может произойти и при штроблении стены. В случае с моножилой думаю сработает автомат.

Второй случай, знакомой недавно поменяли ввод в дом, сделанный в конце 40х прошлого века. Изоляция на кабеле давно выкрошилась, ввод представлял из себя две медные проволоки, идущие параллельно, не пересекаясь. Все работало. А был бы гибкий - замкнул бы нафиг, лет надцать назад.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второй случай, знакомой недавно поменяли ввод в дом, сделанный в конце 40х прошлого века. Изоляция на кабеле давно выкрошилась, ввод представлял из себя две медные проволоки, идущие параллельно, не пересекаясь. Все работало. А был бы гибкий - замкнул бы нафиг, лет надцать назад.

 

кстати по вводу, если нужно сделать ввод 6квадратов, тоже моножилу пускать:o?

 

Созрел такой вопросец, если уже есть шввп и вобщем-то по договору выделено 1.3квт:D, хотя стоит на вводе 25АЖ-), нагреватели длительного пользования включать не предполагается и на всех линиях стоят автоматы на 10А, в чём состоит криминал использования шввп 2х2.5?

 

И ещё (думаю обсуждалось, но может кому не влом напомнить) для чего выпускают шввп сечением 2.5квадрата? Если его низя в проводку, то для чего такое сечение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например сделать удлинитель 50-ти метровый для электрокосы мощностью 2,5кВт...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например сделать удлинитель 50-ти метровый для электрокосы мощностью 2,5кВт...

 

На сезон может хватит, перекручивается он сильно :(, для этой цели ПВС в самый раз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сезон может хватит, перекручивается он сильно :(, для этой цели ПВС в самый раз.

Да будет Вам пужать-то.. у меня пятый год именно такой ШВВП и именно на косе, цепной пиле и опрыскивателе, но это летом, а сейчас для снегоуборочника использую - короче, круглый год на свежем воздухе - пока "полёт нормальный". :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сезон может хватит, перекручивается он сильно :(, для этой цели ПВС в самый раз.

 

ну да,конечно круглый, я не знаю просто,бывает ли ШВВП круглый. Или если он круглый,то уже ПВС-ом становится?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну да,конечно круглый, я не знаю просто,бывает ли ШВВП круглый. Или если он круглый,то уже ПВС-ом становится?

Таки - да...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да будет Вам пужать-то.. у меня пятый год именно такой ШВВП и именно на косе, цепной пиле и опрыскивателе, но это летом, а сейчас для снегоуборочника использую - короче, круглый год на свежем воздухе - пока "полёт нормальный". :D

 

в том-то и дело, что у меня тоже нормальный полёт в таких жестких условиях. А что ему будет в стене-то? вот в чём вопрос. Почему категорически нет?

 

Добавлено через 1 минуту

Например сделать удлинитель 50-ти метровый для электрокосы мощностью 2,5кВт...

 

допустим, но объёмы производства на порядок выше количества таких предполагаемых подключений:) Для чего же его столько выпускают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если его низя в проводку, то для чего такое сечение?

Для чего угодно что душа ваша пожелает.

Такой момент учитываете как сопротивление погонное и к примеру переносочка метров на 50

 

А к вопросу почему нельзя ШВВП в стену - вы даже не 10-й и не 110-й в этой теме

Порвано боянов и бубнов не одна штука

Не поленитесь прочитайте хотя бы первых 5 листов темы

 

Добавлено через 3 минуты

Для чего же его столько выпускают?

Капитализм - есть спрос - вот вам предложение.

Или думаете производитель будет заморачиваться просветительской работой

когда по пятам за ним ходят и просют - но сделайте нам еще ШВВП , и шоб усеченный

шоб лохам которые берут 2.5 будем тулить 1.5 а бабосики буратины сами понесут

Ну где то так.

Немного сарказма - но тема уж такая жеваная-пережеваная

 

Добавлено через 1 минуту

А что ему будет в стене-то? вот в чём вопрос. Почему категорически нет?

 

Цикл

если - почему нельзя

то - смотри начало

иначе - в сад

энд цикл

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В эту субботу на Куреневке терроризировал я одного мужика-продавца всякой электрики. Магазинчик этот в глубине рынка, почти напротив продают всякую дребедень "всё по 2 гривны". Так вот дошло до того,что он чуть ли не нах...меня уже посылал с "моим ВВГ". Я ему и про ПУЭ там и др. А он,грит, уже 30 лет торгую и пох... какой провод, ШВВП чи ПВС чи ВВГ, лишь бы был ГОСТовским, а не ТУ или там ДСТУ! Короче,довел его до белого каления и ушёл, чтоб не побил он меня.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

терроризировал я одного мужика-продавца

Ну а смысл то ? Я вот общаюсь много часто с рыночниками-есть у нас большой такой хоз рынок Курчатовский , они (продавцы) предлагают то на что есть спрос , ему бы аренду отбить на жизнь заработать а тут вы о сферическом коне в вакууме поговорить.

Ну таки можно и там найти ВВГ , если поискать. А так - погороду уйма складов/фирм/магазинов торгующим асортиментом кабеля.Было б только желание

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати по вводу, если нужно сделать ввод...

И ещё (думаю обсуждалось, но может кому не влом напомнить) для чего выпускают шввп сечением 2.5квадрата? Если его низя в проводку, то для чего такое сечение?

Если ввод - воздушка - только СИП 16 квадратов.

На переноску. У меня была из бухты такого ПВСа стометровая переноска для цепной пилы. В прошлом году разрезал на три куска.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А к вопросу почему нельзя ШВВП в стену - вы даже не 10-й и не 110-й в этой теме

Порвано боянов и бубнов не одна штука

 

да известны все эти баяны про срок службы и концы. Но практика шото не сильно стыкуется с теорией. Вот есть у меня переноска в 91-м году купленная, видавшая виды, каждый день эксплуатируемая (удобная),не один раз ножкой стура прижатая, 2 ремонта пережившая (летала вместе с шуроповёртом и дрелью), с двумя отколотыми кусками и абсолютно целым при этом ПВС 2х0.75:o Прошло 20 лет - следов износа не видно, т.е. теория о сроке службы уже не работает. Про окончания - ну дык зажат же как-то конец в этой переноске :) щас снова ремонт(переноска в центре внимания) и в неё 5 раз в день включен электрочайник - никаких эксцессов.

 

Я собсно шо хотел сказать: если дом сдавать по правилам и всё делать в соответствии с правилами, то ответ очевиден. А если подходить с точки зрения практики с устранением узких мест, то почему нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но практика шото не сильно стыкуется с теорией

если дом сдавать по правилам

А если подходить с точки зрения практики

Епт , что ж вы раньше не сказали.

Конечно, опыт применения вашей переноски в корне изменит подход к выбору и прокладке кабелей .Более того - тянет как минимум на диссертацию и парочку монографий.

 

Прочитайте тему с начала до конца.

Только прочитайте , все написано почему и как и выдержки из нормативных документов.

Если после этого вопрос не снимется - забейте,просто забейте и делайте как пожелаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да известны все эти баяны про срок службы и концы. Но практика шото не сильно стыкуется с теорией. Вот есть у меня переноска в 91-м году купленная, видавшая виды, каждый день эксплуатируемая (удобная),не один раз ножкой стура прижатая, 2 ремонта пережившая (летала вместе с шуроповёртом и дрелью), с двумя отколотыми кусками и абсолютно целым при этом ПВС 2х0.75:o Прошло 20 лет - следов износа не видно, т.е. теория о сроке службы уже не работает. Про окончания - ну дык зажат же как-то конец в этой переноске :) щас снова ремонт(переноска в центре внимания) и в неё 5 раз в день включен электрочайник - никаких эксцессов.

 

Я собсно шо хотел сказать: если дом сдавать по правилам и всё делать в соответствии с правилами, то ответ очевиден. А если подходить с точки зрения практики с устранением узких мест, то почему нет?

Вас здесь не убеждают,а предупреждают.:):):)

А теория срока службы вы сделали хотя бы один замер чтобы так громко заявлять о годности этого изделия.:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас здесь не убеждают,а предупреждают...

 

Я двумя руками ЗА! И чтобы делать все по правилам. Но странно получается,что предупреждают только на ЭТОМ форуме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да известны все эти баяны про срок службы и концы. Но практика шото не сильно стыкуется с теорией. Вот есть у меня переноска в 91-м году купленная, видавшая виды, каждый день эксплуатируемая (удобная),не один раз ножкой стура прижатая, 2 ремонта пережившая (летала вместе с шуроповёртом и дрелью), с двумя отколотыми кусками и абсолютно целым при этом ПВС 2х0.75:o Прошло 20 лет - следов износа не видно, т.е. теория о сроке службы уже не работает. Про окончания - ну дык зажат же как-то конец в этой переноске :) щас снова ремонт(переноска в центре внимания) и в неё 5 раз в день включен электрочайник - никаких эксцессов.

 

Я собсно шо хотел сказать: если дом сдавать по правилам и всё делать в соответствии с правилами, то ответ очевиден. А если подходить с точки зрения практики с устранением узких мест, то почему нет?

Бггг :wink::O: га-га-га ойнимагу :lol::D

Послушайте, эм, Ээээ.. Уважаемый! Простите, но Вы на свой шнурок даже нагрузку не давали. Потому, что у меня при подключении болгарки + какой-то прожектор такая проволочка вылетит через день.

 

Смотайте свою проволочку в клубочек, подключите на нее кипятильник на 1.5 кВА и вскипятите ведро воды. Смысл совета не в том, чтоб получить кипяток, а в том, чтоб выбросить Вашу легендарную переноску в связи со спеканием в комок.

 

Ой! Она ж наверное двухметровая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотайте свою проволочку в клубочек, подключите на нее кипятильник на 1.5 кВА и вскипятите ведро воды.

чайник 2.3квт, тепловентилятор 1.8квт тоже на ней сидел не один день кстати

хоть видео на ютуб выкладывай:D

Ой! Она ж наверное двухметровая?

5ти, но она ж 2х0.75

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое отношение переноски имеют к сабжу? Ну, кроме того, что их из ПВСа делают.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое отношение переноски имеют к сабжу? Ну, кроме того, что их из ПВСа делают.

 

Устали спорить о стационарной, перекинулись на переноски и удлинители :D

РС а если из ВВГ переноску замутить то по логике она вечная будет, еще и внуку достанется:lol: