Ekofaza Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Посмотрите WAGO 2273-203 COMPACT WAGO 2273-203 Высота 5,8 mm Ширина 14 mm Глубина 16,7 mm WAGO 222-413 (на 3 проводника): Высота 14,5 mm Ширина 17 mm Глубина 20,5 mm Углублённые установочные коробки есть глубиной до 72 мм. Ну эти штучки появились, сравнительно, недавно. А наши дедушки как соединяли?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Замуровывали в дранке счалки или вели по чердакам, приматывая провод к маленьким изоляторам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Ну эти штучки появились, сравнительно, недавно. А наши дедушки как соединяли?) Более 50 лет зажимы такого типа используются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 [ATTACH]163252[/ATTACH] .................... Не подскажете источник картинки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 18 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2012 evgeniy256, ВСН 139-83 Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 На работе не так давно был, интересный случай. Выбивало автомат высокого, срабатывало реле максимального анодного тока, а если и включался то высокое просаживалось, стрелка прибора "гуляла" (ТВ передатчик). Как выяснили, проблема была в дроселе 6 кВ, там две катушки на сердечнике соединены последовательно. И в месте соединения, по поверхности изоляции проводника "гуляла" искорка, вперёд - назад. Соединение (заводское) выполнено пайкой, один провод обвит другим (не скрутка), и тщательно залит припоем. Казалось бы всё надёжно, но ток (его часть) шёл по поверхности изоляции через слой пыли. А в месте соединения возросло переходное сопротивление, до такой величины, что участки проводников с обеих сторон возле соединения у меня в руках просто рассыпались (сечение проводника 4 мм2) как жжённая медь. Восстановил пропаянной скруткой (длинной), до отключения аналога хватит . Передатчик 63 г.в. старичёк уже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 В процессе ремонта появилась проблема: перфоратором перебили ПВС ( просто был в наличии, остальная проводка в основном ВВП). Вопрос - как соединить? WAGO как я понял не вариант - клеммная коробка будет за гипсокартоном. Думал взять НШВИ2, засунуть туда концы, обжать плоскогубцами (обжимки нет) и зажать в ПЭ клемме. Какие еще есть варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 Думал взять НШВИ2, засунуть туда концы, обжать плоскогубцами (обжимки нет) и зажать в ПЭ клемме. Таки ищите клещи. Плоскогубцами обжимать нельзя и опрессовывать не в наконечнике НШвИ, а в гильзе ГМЛ. Это соединение гидроизолируйте термоусадочной трубкой и можно его прятать - оно не требует доступа для осмотра и измерений. Других надёжных способов я не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 А такие подойдут? Нужно всего на 10 обжатий( shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000001452&CategoryID=ID10000427 или эти www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=23&id=23.02.01.03.0001 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 (змінено) А такие подойдут? Нужно всего на 10 обжатий( shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000001452&CategoryID=ID10000427 BM536 -Универсальный инструмент для опресовки наконечников с изоляцией 0,25-6мм кв комбинир. - у него размер матрицы другой (с учётом изоляции наконечников). Вид и профиль сечения: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)...(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Такие подойдут - BM522 инструмент универсальный.для неизолированых медных наконечников 0,25-6мм2 Вид и профиль сечения: (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)...(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Змінено 19 лютого 2012 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 19 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2012 [ATTACH]163252[/ATTACH] Эта картинка, вроде как, только к опрессовке алюминиевых жил относится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 А как люминька ведёт себя в зажимах ВАГО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 А как люминька ведёт себя в зажимах ВАГО?Отвратительно. Через год-два-три клемма "горит". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Отвратительно. Через год-два-три клемма "горит". Чтобы делать такие выводы нужна соответствующая статистика. Есть она у Вас ? Или опять - "результат испытания" с неправильным подключением не предназначенной для соединения алюминия клеммы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 А помогите советом, вчера нужно было сделать еще одну розетку, провод от розетки прямо в щиток идет. Провод ВВГ, 3x2.5 и в 40 см от щитка провод закончился есть точно такой же кусок провода, вопрос как их соединить, скручивать и паять не очень хочется. Но нужно сделать капитально, так как этот участок провода будет зашит ГК коробом. Подскажите как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Но нужно сделать капитально, так как этот участок провода будет зашит ГК коробом. Подскажите как быть? Опрессовка в гильзе или сварка. И герметизация соединения термоусадочной трубкой с клеевым подслоем - такое соединение не требует доступа для проверки, обслуживания и измерений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Чтобы делать такие выводы нужна соответствующая статистика. Есть она у Вас ? Или опять - "результат испытания" с неправильным подключением не предназначенной для соединения алюминия клеммы? Клеммы ВАГО есть отдельно для алюминия и есть отдельно для меди? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Клеммы ВАГО есть отдельно для алюминия и есть отдельно для меди? 773-302, 773-304, 773-306, 773-308, 273-503 серии. С защитной пастой, производится на заводе ВАГО в Китае Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Вот тоже неплохие картинки. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Вот тоже неплохие картинки. (ссылка устарела) Про надёжность винтов - придумки, КИЗ для соединения проводников не навинчивается - он опрессовывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kamikaze Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 Ekofaza, по поисковому запросу "Про испытания клеммников WAGO и не WAGO" Вы найдете несколько серий домашних сравнительных испытаний различных клеммников. Кто бы что ни сочинял, все соединения были выполнены с соблюдением технологии (прямые жилы, вставленные в клеммник до упора), если специально не оговорено обратное. Для соединения алюминиевых проводов в домах 80-х годов широко применялась сварка. Все соединения до сих пор в идеальном состоянии. Моя "проба пера" в сварке алюминия: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 20 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 домашних испытаний различных клеммников. Кто бы что ни сочинял, все соединения были выполнены с соблюдением технологии (прямые жилы, вставленные в клеммник до упора) Никто ничего не сочиняет - "испытания" - "домашние", неизвестно каких клемм, выполненные не специализированной лабораторией, неквалифицированным персоналом и по кулибинским методикам. Потому и практическая ценность их не более чем у передач Кости Грубича (у него хоть лаборатории есть сертифицированные). Вот пример подтверждения характеристик 703-30х серии: [spoiler=Письмо ГУ "Петербурггосэнергонадзор] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 перечитал практически всю тему, но так и не понял как и чем лучше делать обжим вкоробках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 перечитал практически всю тему, но так и не понял как и чем лучше делать обжим вкоробках Вы же почти ответили на вопрос. В распределительных коробках (коли от таковых отказаться не удалось) соединения проводов лучше всего выполнять именно обжимом, а точнее - опрессовкой (с применением специализированного инструмента). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ho4u_pizzu Опубліковано: 14 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2012 а как насчет Wago? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз