EugeneH Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 надрез жил не беспокоит ? Не більше ніж деформація під гайкою/гвинтом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr_tester Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Dr_tester, попарно -- ГМЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Не більше ніж деформація під гайкою/гвинтом если вы не в курсе, то запрещена разделка провода - кольцевым надрезом изоляции. Почему, как думаете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr_tester Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Dr_tester, попарно -- ГМЛ. ??? Не понял. Возможно я не совсем корректно было мною написано. Имелось ввиду, фаза: 4мм+10шт по 2,5мм; "0": 4мм+10шт по 2,5мм; земля: 4мм+10шт по 2,5мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Dr_tester, а, вот так... Ну, да, так наверное в гильзу не выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr_tester Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Единственное что меня смущает, так это проблема дотяжки винтов через некоторое время. Пару таких коробок будет спрятано между балками деревянного перекрытия и соответственно доступа к винтам не будет. Хотя где то читал, что это надо алюмин. дотягивать т.к. он типа "устает" в отличии от меди, но по практике некоторых знакомых? рекомендуется дотягивать винты на эл. автоматах независимо от материала кабелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит. Посмотрите ещё клеммную колодку для 3-х фазной сети - может даже более подходящей оказаться - там каждая шина жестко закреплена на пластике, правда их четыре (3 фазы +ноль)но сами железяки несложно снять с защёлок, короче, варианты возможны и не один.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 ...у Вейдмюллера и Ваго есть клеммы безвинтовые с подходящим для Ваших диаметров/сечений диаметром, но макс 5 гнезд у Вейдмюллера и 6 у Ваго (если не ошибаюсь) - коммутацию сделать можно - но таки "колхоз" получиться ... А в чем проблема набрать одну шестерку, а от нее отрезкомф4мм подключить еще одну шестерку? Всего выходит шесть шестерок. Это уже не коробка, а сундук прямо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 он типа "устает" в отличии от меди, но по практике некоторых знакомых? рекомендуется дотягивать винты на эл. автоматах независимо от материала кабелей. С аллюминием - надо, этот процесс получил сленговое название "вытекание из-под контактов" Подтягивать контакты автоматов надо 2 раза в год - "сезонная обтяжка" называется - все, кому показывал сей фокус - только удивлялись... Добавлено через 1 минуту А в чем проблема набрать одну шестерку, а от нее отрезкомф4мм подключить еще одну шестерку? Всего выходит шесть шестерок. Это уже не коробка, а сундук прямо! Ага, и ещё одну штучку добавить - резерв... :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EugeneH Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 если вы не в курсе, то запрещена разделка провода - кольцевым надрезом изоляции. Почему, как думаете ? 1. Ваше формулювання нормативу не зовсім корректне, тому і думати про нього не знаю що. 2. В скотч-локові немає кільцевого надрізу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr_tester Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Так как быть со спрятанными шинами? Может резьбу винта мазнуть лаком для ногтей? Для чего? спросите. Лично я таким методом избавляюсь от проблемы раскручивающегося со временем винта который держит квадрат (гужжон) на дверных ручках. Но там то есть вибрация и т.д., а вот тут... стоит ли? P.S. Это все там где не будет доступа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 (змінено) Требуется соединить попарно и воедино 1-ВВГ 3*4 + 10-ВВП 3*2,5. Если скрутка+пайка, то Ну ОЧЕНЬ здоровая колбаса получается которую пропаять с помощью паяльника как следует не получится. Даже если получится - будет "мина замедленного действия" Ваго- честно говоря мало веры Нет таких (плоскопружинных) строительных клемм (в одном корпусе на 11+ проводников, да ещё и сечением 4 мм2). Можно жменю 222-х, но они не поместятся в коробку разумных размеров Больше склоняюсь к варианту шины, чтоб каждый отдельный провод под винт Можно. Если в данном конкретном винтовом клеммнике обеспечено постоянство значения переходного сопротивления. От производителя - достигается составом металла, нарезкой резьбы, качеством пружинной шайбы (всё - упругие свойства). От электромонтажника - соблюдением технологий монтажа, в частности - соблюдением крутящего момента: От эксплуататора - проверкой переходного сопротивления перед вводом соединения в работу, периодическим контролем (раз в год, раз в два года). посоветовать Лучше опрессовать такое соединение в гильзе ГМЛ 35 (может ГМЛ 25 не лопнет при опрессовке) . Правильная опрессовка сама по себе обеспечивает газонепроницаемость контакта и постоянное давление на жилы. Если соединение герметизировать термоусадочной трубкой с клеевым подслоем, то коробку можно заштукатуривать - герметизированное соединение не требует доступа для осмотра и измерений Змінено 12 січня 2013 користувачем sanykrimea 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит. Если не ошибаюсь - под винт можно по два провода зажимать. Поэтому достаточно будет короткой рейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr_tester Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Спасибо за инфу. Тоже думал про опресовку. Просто на данный момент не имею доступа к гильзам и инструменту, а вот шин в достаточном количестве, да и закруть с соответствующим усилием могём, динамометрический ключ под биты имеется)). Теперь постараюсь таки найти пресс+гильзы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Теперь постараюсь таки найти пресс+гильзы. Прессы должны быть в любом населённом пункте. Обратитесь к гл. инж. местного РЭС или к самому толстому и/или всем улыбающемуся мастеру оттуда же. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Это все там где не будет доступа. А ежели все-таки чуток изменить схему монтажа и коробки установить там, где будет за ними присмотр? Вариантов масса, подумайте, в конце-концов это ж в Ваших интересах, ну и схема надёжней будет во много раз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 2. В скотч-локові немає кільцевого надрізу еще скажите, что и механического повреждения токоведущей жилы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 ...механического повреждения токоведущей жилы.. Механическое "повреждение" жилы зажимом обеспечивает газонепроницаемость соединения - в этом суть такого устройства Естественно, в гибких проводках (испытывающих знакопеременные деформации) такое соединение ( scotchlok) недопустимо. Да и однопроволочная жила в таких проводках не применяется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PA3 Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Требуется соединить попарно и воедино 1-ВВГ 3*4 + 10-ВВП 3*2,5. Вот нашел картинку того на чем думаю остановиться. Таких 3 шт в коробку (фаза+0+земля) на расстоянии друг от друга и наверное хватит.не рекомендую. Лучше уж поставьте 3М-овские аналоги СИЗов на 10-30 кв.мм На крайняк изолированные винтовые клеммы. Но, если уж и этого нет, то кросс-модуль типа показанного Добавлено через 2 минуты Механическое "повреждение" жилы обеспечивает газонепроницаемость соединения лично я - против любого повреждения на токоведущей жиле. Тем более, когда АЗ на ней - впритык. Типа 16А автомата на 1,5 кв.мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 лично я - против любого повреждения на токоведущей жиле. Отрицаете и опрессовку то бишь? Речь не о строповке, речь об электрическом контакте и его надёжности. Механическое повреждение жилы (для обеспечения защиты от коррозии) - одно из условий надёжности и безопасности контакта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Мужики, называйте вещи своими именами. Речь идет, как я понимаю, о деформации? Потому как надрез, срез - это тоже механическое повреждение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Мужики, называйте вещи своими именами. Речь идет, как я понимаю, о деформации? Потому как надрез, срез - это тоже механическое повреждение. ! Naturlish ! Именно это я и хотел сказать - подвел бедный словарный запас Для расширения запаса: Мерл В. Электрический контакт 1962 г. Популярное : (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr_tester Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Лучше уж поставьте 3М-овские аналоги СИЗов на 10-30 кв.мм Как по мне, так 3М аналоги ничем не лучше от обычных СИЗов. Они походу и есть СИЗ только брендовый. изолированные винтовые клеммы Зачем изолированные? Необходимо то как раз и раздать эл. от 4мм к 10 шт по 2.5мм, а ставить изолированные клеммы и придется дополнительно ставить перемычки на каждый провод. И последнее. Чем кросс-модуль лучше от обычной шины? Кроме как наличием коробочки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2013 Чем кросс-модуль лучше от обычной шины? Кроме как наличием коробочки. То, что называется кросс-модуль, я тоже предлагал - достоинство, жесткая фиксация четырех планок + крышка. Недостаток - габариты и наличие четвёртой планки, она может и не понадобиться Вам. Из всего сказанного - планки (шины) гораздо предпочтительнее СИЗ, а вот насчёт дороговизны 3М и относительной непригодности (возможно и неудобства - такоя мочалка получиться, что ё-ё-ё-ё-ё...) в описанной ситуации - согласен с Вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...