Соединения проводников в электропроводке

POLAA

Рекомендовані повідомлення

Где статистику возьмёте? Как вероятности рассчитывать будете, на основании чего, своих трёх скруток? ))

 

Вероятность уже приведена в таблице №9 ГОСТа 12.1.004-91!!!

 

Кабельные наконечники под пайку

Наконечники медные, закрепляемые пайкой могут применяться взамен наконечников под опрессовку. Процесс монтажа наконечника на жилу кабеля пайкой достаточно трудоемкий, длительный и требует от оператора достаточной квалификации. Однако для паяных соединений характерным является отсутствие изменения переходного контактного сопротивления во времени, независимо от токовых, тепловых и механических нагрузок – преимущество, которое в ряде случаев может иметь решающее значение.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятность уже приведена в таблице №9 ГОСТа 12.1.004-91!!!

 

Это механика, паяные соединения например корпусов топливных баков или ещё чего. При чём здесь механические свойства паяного соединения проводников?

 

И к чему цитата про гильзы? Естественно в гильзе тепловое расширение припоя ограничено стенками гильзы и это соединение есть надёжное. Коэффициенты теплового расширения припоя и меди отличаются по моему в два раза, поэтому при нагревании в аварийных режимах и образуются микротрещины и уменьшение площади контакта в фиксированноой пайкой скрутке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем допускать нагревание жил, тем более в домашней проводке, до какой температуры Вы собираетесь допустить нагрев? Я при прокладывании проводки производил расчет сечения по минимальному падению напряжения в кабеле, а не по максимально допустимому току. В этом случае - нагрев исключен, чего не скажешь о втором.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интенсивность отказов различных элементов технологических аппаратов и защитных устройств
причем здесь корпуса и баки???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем допускать нагревание жил, тем более в домашней проводке, до какой температуры Вы собираетесь допустить нагрев? Я при прокладывании проводки производил расчет сечения по минимальному падению напряжения в кабеле, а не по максимально допустимому току. В этом случае - нагрев исключен, чего не скажешь о втором.

По какому падению напряжения? Зачем? У Вас групповая линия 100 метров?

А нагрев соединения и происходит вследствие например КЗ. И далее переходное сопротивление соединения растёт или падает нелинейно.

причем здесь корпуса и баки???

Потому как таблица 9 для механических элементов и определяет только механические отказы.

 

Люди, дайте номер топика о пайке ВС всё остальное. Был такой. Я всё это туда вынесу.

Сюда лучше (он в FAQ по разделу) - Соединения проводников в электропроводке

 

Потому как этот вопрос будет периодически по новой всплывать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переходным сопротивлением.

Даже сварку?

Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом·мм2/м:

Медь 0,0172/Олово 0,12/Свинец 0,205

 

Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мС)):

Медь 16.6

Олово 23.4

Свинец 28.0

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По какому падению напряжения? Зачем? У Вас групповая линия 100 метров?

А нагрев соединения и происходит вследствие например КЗ. И далее переходное сопротивление соединения растёт или падает нелинейно.

 

Я дорожу каждым Вольтом... :twisted: А чтобы не было нагрева при КЗ есть щиток и многоступенчатая защита.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даже сварку?

Удельное электрическое сопротивление ρ, Ом·мм2/м:

Медь 0,0172/Олово 0,12/Свинец 0,205

 

Коэффициент линейного теплового расширения (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мС)):

Медь 16.6

Олово 23.4

Свинец 28.0

 

Сварка, лучше пайки... это и ежу понятно. :rolleyes: Только вот качественную сварку сделать тоже не просто...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я дорожу каждым Вольтом... :twisted: А чтобы не было нагрева при КЗ есть щиток и многоступенчатая защита.

Дак 16А автомат будет думать минуту над током 40А. Понятно что такая величина маловероятна, но случается. Другие соединения выдержат, пайка при небольшом нагреве потрескает, при большом - восстановит контакт. Потресканая пайка начнёт корродировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дак 16А автомат будет думать минуту над током 40А. Понятно что такая величина маловероятна, но случается. Другие соединения выдержат, пайка при небольшом нагреве потрескает, при большом - восстановит контакт. Потресканая пайка начнёт корродировать.

 

Ну и... пусть 40А, не успеет нагреться скрутка, даже за минуту, и тем более потрескаться... да и что должно произойти, чтобы возник такой ток? С учетом того, что розетки рассчитаны на 16А, и скорее розетка возгорится, чем паянная скрутка потрескается...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и... пусть 40А, не успеет нагреться скрутка, даже за минуту, и тем более потрескаться... да и что должно произойти, чтобы возник такой ток? С учетом того, что розетки рассчитаны на 16А, и скорее розетка возгорится, чем паянная скрутка потрескается...

 

Розетка 16 А рассчитана на нагрев до 45 С током 22А в течение часа.

Всё остальное похоже на заклинания. И за секунду скрутка может нагреться - смотря какое у неё сопротивление.

 

Ещё раз - паяное соединение проводников в стационарной проводке зданий допустимо, но допустимо только если другие соединения невозможно применить.

Это говорит нам МЭК и не владея той информацией, которая есть у неё мы не имеем права рекомендовать пайку.

 

Гадать о режимах работы и о происходящих процессах в пайке без наличия как минимум рентген аппарата несерьёзно. Собрать достоверную статистику о работе паяных соединений, о возгораниях и авариях их и отношении количества эксцессов связанных с пайкой к количеству эксцессов связанных с другими видами соединений мы также не в состоянии.

 

Посему, думаю, сейчас на форуме возможно говорить только об отдельно взятых соединениях и их работе, без далеко идущих выводов и рекомендаций, и основываться в своих советах на требования нормативов.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВАГО - и никакого геморроя со сдачей объекта!

 

И все же: скрутка 5см двух проводников по 2,5кв.мм. укрепленная качественной пайкой - сила тока через данное соединение ограничивается только сечением проводника?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только сечением. Паяное соединение скорее полетит при малых токах. При относительно большом токе и большом переходном сопротивлении припой может нагреться до температуры рекристаллизации и восстановить контакт.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только сечением. Паяное соединение скорее полетит при малых токах. При относительно большом токе и большом переходном сопротивлении припой может нагреться до температуры рекристаллизации и восстановить контакт.

 

Для рекристаллизации припоя необходимо нагреть скрутку , закрепленной качественной пайкой, до 190-230 градусов.

Хочу понять: можно ли применять пайку для достижения меньшего сопротивления скрутки, если использовать такое соединение как временное и не для жилых помещений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для рекристаллизации припоя необходимо нагреть скрутку , закрепленной качественной пайкой, до 190-230 градусов.

Вся скрутка не причём - нагреваются только локальные участки контактной поверхности и температуры там могут быть намного большими, рекристаллизуется даже медь. Вот поверхность медного проводника:

 

ecb7e9959606.jpg

 

Между выступами двух проводников при протекании тока возникают микродуги, плавящие металл.

Хочу понять: можно ли применять пайку для достижения меньшего сопротивления скрутки, если использовать такое соединение как временное и не для жилых помещений.

Если Вы зачем-то выбираете первый класс соединений, то лучше применять опрессовку - сопротивление меньше за счёт того, что под давлением оксид меди разрушается, медь течёт, плющит выступы и заполняет углубления. То бишь сечение соединения увеличивается.

 

(ссылка устарела)

 

2.2. Требования к электрическим параметрам

 

2.2.1. Отношение начального электрического сопротивления контактных соединений (кроме контактных соединений со штыревыми выводами) к электрическому сопротивлению участка соединяемых проводников, длина которого равна длине контактного соединения, не должно превышать:

 

для класса 1 - 1, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств;

 

для класса 2 - 2;

 

для класса 3 - 6.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если Вы зачем-то выбираете первый класс соединений, то лучше применять опрессовку - сопротивление меньше за счёт того, что под давлением оксид меди разрушается, медь течёт плющит выступы и заполняет углубления. То бишь сечение соединения увеличивается.

 

Вы правы! В зоне опрессовки оксид разрушается, но никуда не исчезает, он остается между проводков, если это ПВС или остается между проводом и гильзой если это моножила. А при пайке, флюс удаляет окислы, припой заполняет все пустоты, соответственно и сопротивление соединения должно быть меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Невыгоревший флюс и зола затекают в пустоты и изолируют проводник от припоя. К тому же припой не во все пустоты затекает.

 

(ссылка устарела)

 

12dd56938e4a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Невыгоревший флюс и зола затекают в пустоты и изолируют проводник от припоя.

 

Днем спаяю пару тройку проводков и рассмотрю под микроскопом:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше сравнить расчётное сопротивление с фактическим :)

 

Наверное необходимо это сделать для нескольких типов соединений и выложить, а где и какое соединение применять каждый решит сам!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы правы! В зоне опрессовки оксид разрушается, но никуда не исчезает, он остается между проводков, если это ПВС или остается между проводом и гильзой если это моножила.

Ну и что? Всё равно оставшейся площади контакта достаточно. И она больше таковой при скрутке.

А при пайке, флюс удаляет окислы, припой заполняет все пустоты, соответственно и сопротивление соединения должно быть меньше.

А какой флюс удаляет окислы? Активный? Дык лекарство может быть хуже болезни. «Пайка с активными флюсами в связи запрещена» © мой дед. И это при условии, что железка разбирается и ремонтируется на столе, а не фик знает где под потолком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Мастерсити Kamikaze выкладывает результаты испытаний соединений.

 

Ссылку!!! :roll:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...