А у меня стальные...А канкретику?? Это 500-ки или 350-ки?? Какой фирмы?? Какая модель?? Кто их подбирал ?? Просчитывались ли теплопотери??

 

Сперва скажите Вам одно или двухконтурный?? если одно контурный ,то какой бойлер душа желает???

И наконец котёл атмосферный или турбо??

 

Esperado 500-ки, теплопотери не просчитывались :( дом ракушка, утеплитель и силикатный кирпич

Котел двухконтурный турбо, болер обычный навесной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел двухконтурный турбо,

Saunier Duval THEMA CLASSIC F 25 UN UA

Protherm Пантера 25 KTV

BOSCH ZW 24-2AE

Termet GCO DP-21-03 MINIMAX DYNAMIC turbo

 

Vaillant turboTEC plus VU INT 242-5 H

Viessmann нижней линейки я -б не рассматривал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нужен котел, скорее всего навесной

имеется два этаж общей площадью 170 м. кв.

первый этаж планируем 50 м. кв. теплых полов

имеются также радиаторы алюминий 133 шт.

читаю в отзывах то Viessmann, то Vaillant ничего не могу подобрать

буду признателен за советы друзья!!!

 

Какой бюджет?

 

Если до 10 тыс грн, то можно и конденсационный Итальянец взять,

а если можно до 15 тыс грн, то я бы настоятельно рекомендовал котел со встроенным бойлером...:beer:

А производителя выбирайте исходя из наличия сервиса в Вашем регионе...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если до 10 тыс грн, то можно и конденсационный Итальянец взять,

Огласите весь список пожжжжта.......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если до 10 тыс грн, то можно и конденсационный Итальянец взять,

иЛИ ТУРЕЦКИЙ Bosch Condens 2000

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа специалисты-теплотехники прошу совета по котлу.

Сейчас нахожусь на стадии проектирования системы отопления. Исходные данные: мансардный дом с цокольным этажом общей площадью 280 метров, из них 100 - неотапливаемый подвал (возможно какая-то часть будет отапливаться). Теплопотери среднестатистические. Отопление - теплыми полами. Котельня в подвале, дымоход заложен. Так вот, собственно вопросы - какой котел выбрать настенный или напольный, одно или двух контурный? Есть ли смысл переплачивать за конденсационник?

Интересует не дешевизна, а опраданное, экономически обоснованное вложение денег, сочетание цена-качество. Надежный сервис по котлам в Киевском регионе, безпроблемный гарантийный ремонт.

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой котел выбрать настенный или напольный, одно или двух контурный? Есть ли смысл переплачивать за конденсационник?

Настенный одноконтурный (комфорт по ГВС) конденсационник (экономия газа 20-30%).

 

На такой отапливаемой площади смысл переплачивать за конденсационник есть.

 

У меня КК для площади в 120м.кв.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настенный одноконтурный (комфорт по ГВС) конденсационник (экономия газа 20-30%).

 

На такой отапливаемой площади смысл переплачивать за конденсационник есть.

 

У меня КК для площади в 120м.кв.

А на сколько киловат ориентироваться? 24 хватит?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа специалисты-теплотехники прошу совета по котлу.

переплата за конденсационник оборачивается сразу минусом по узлам смешения. (-1500-200 уэсдей на каждойгребунке) .Кроме того- закажите проект. разлёт цен от 0,5 до 2 уэс за м2. И будете спать спокойно, к тому-же "среднестатистические" теплопотери мигом могут обернуться в "тихий ужос".

 

Добавлено через 1 минуту

А на сколько киловат ориентироваться? 24 хватит?

Просчитайте теплопотери- будет ясно по котлу ...На отопление с вероятностью 90% можносказать что хватит. Но нужноещё и воду греть... А Вы наверно ещё и 3 ванных хотите,которые нужно одновременно набрать...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... к тому-же "среднестатистические" теплопотери мигом могут обернуться в "тихий ужос"...

Подскажите, пожалуйста, где эта собака может быть зарыта?

 

Добавлено через 1 минуту

... А Вы наверно ещё и 3 ванных хотите,которые нужно одновременно набрать...

Тут все нормально - два санузла с душевыми кабинами и кухня.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут все нормально - два санузла с душевыми кабинами и кухня.

 

А Вы, батенька, реалист. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, где эта собака может быть зарыта?

1) Утепление пола

2) Окна

3) Утепление чердака

4) Мосты холода в стенах

5)Комнаты "3стены"...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли смысл переплачивать за конденсационник?

 

Переплачивать за конденсационник, смысл есть всегда....:beer:

 

 

переплата за конденсационник оборачивается сразу минусом по узлам смешения. (-1500-200 уэсдей на каждойгребунке) .

 

А какая связь между выбором котла и узлами смешения?

 

Как по мне, то задача котла - просто нагреть воду до заданной температуры....

Задача смесительных узлов (и автоматики в целом) правильно и экономно распределять это тепло...

 

А как следствие - это экономия энергоресурсов...:pardon:

 

Подскажите, пожалуйста, где эта собака может быть зарыта?

 

Собака зарыта в Вас самих (это относиться к большинству застройщиков) - вместо того чтобы сделать расчёт теплопотерь и точно знать теплопотери дома, Вы пишите на форуме абсолютно не точное описание конструкции дома, и ожидаете от нас, как от экстрасенсов, ответа на все Ваши вопросы...

Вам Анатолий написал некоторые ньюансы, я добавлю:

-точная конструкция стен

-площадь окон

-высота потолков

-размещение дома относительно сторон света

и т.п.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача смесительных узлов (и автоматики в целом) правильно и экономно распределять это тепло...

Но ещё и подмеса обратки для получения заданных 40-45С. А конденсационник нам "по умолчанию" даст эту темперауВесь вопрос сведётся в просчёт гидравлики и установку дополнительного(ных) насосов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановні спеціалісти, допоможіть і з вибором димохідного двоконтурного котла.

 

Площа опалення 85м, точок водозабору 3, для ГВС є ще 100-літровий бойлер.

Наразі зупинився на таких моделях із двома теплообмінниками:

Ferroli Divatech D С24

Nova Florida Pictor Dual Line CTN 24

Immergas Nike Mythos 24-2 E

Immergas Mini Nike 24 - 3E

Baxi Fourtech 240i

 

На який варто звернути увагу, який надійниший, можливо є ще якісь варіанти?

Бюджет 5-6тис.грн

Сервісні центри всіх вище перерахований котлів в Луцьку є...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Беретту Сіті забули.

__________________

О..ще www.termet.com.pl/ru/produkty/gazowe_standardowe_kotly_co/dwufunkcyjne/Miniterm_GCO-DP-21-23/

Лслбиста увага до минімальної потужнлсті. 7 кВт не в кожного конденсаційного є

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но ещё и подмеса обратки для получения заданных 40-45С.

 

Вы о чём?

О какой обратке речь? Вы ничего не перепутали?

 

Baxi Fourtech 240i

 

Baxi...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте плиз электрокотел на 7 батарей - 120 кв.м примерно, можно даже наш Днипро, но нужно очень с таймером, чтоб пользовать ночной тариф.....бывают такие?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте плиз электрокотел на 7 батарей - 120 кв.м примерно, можно даже наш Днипро, но нужно очень с таймером, чтоб пользовать ночной тариф.....бывают такие?

Котёл посоветовать можно, кВт9 Вам будет достаточно. Но чтоб пользовать ночной тариф Вам нужен ещё и буферная ёмкость литров на 2000. И котёл желательно уже не 9 а 30кВт. Но мощности у Вас врядли такие есть. А управление сводится к установке дополнительного программатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть будь-ласка,

чи є зміст ставити конденсаційний котел

на будиночок

півтора поверха(жила мансарда) вибудованого з газобетону 36.5см, вікна євробрус, дах утеплено 20см мінвата.

Котел мусить обігрівати в загальному 147м2 площі.

По першому поверсі все підігрів підлоги 60м2 (пару радіаторів все -таки варто поставити?)

другий поверх підігрів тільки ванна решта радіатори.

 

Отже чи є зміст ставити конденсаційний котел? Чи вистачть звичайного на 24 кіловатта.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую, подскажите?!

Купили котел wissman 100, достали из коробки, она кстати была открыта, из труб потекла вода, это как понимать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это как понимать?

Это значит, что испытания на заводе-изготовителе были проведены качественно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...