9 часов назад, Made in USSR сказал:

тогда дате 200 долларов спецу и вам все посчитают ,так что потом не будет проблем.

1тыс./ грн.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Compra11 сказал:

площею ~170 кв.м.

теплопотери Вашего дома примерно 15кВт.

Котел 24 кВт. с запасом.

Конденсационник Да. 

На что обратить внимание: старая система грязнит и портит новые котлы. Промыть старую систему и нормальные фильтры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Made in USSR сказал:

в конденсационнике сгниет теплообменник быстрее чем окупится котел :)) и такое бывает!

Любой современный котел это не отопительный прибор, а товар. Который и после покупки его должен ломаться и приносить бабло.

  • Хаха 1
  • Дізлайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, SAN67 сказав:

Конденсационный котёл целесообразно устанавливать если отопление низкотемпературное, например, ТП. Ваш ТП не сможет компенсировать теплопотери здания, а значит будет работать радиаторная часть отопления, которая и будет основой СО.

 

Коли присутній КК вираховуються радіатори під низькотемпературний режим і все чудово працює

Змінено користувачем naupv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, Сергей 31 сказал:

Любой современный котел это не отопительный прибор, а товар. Который и после покупки его должен ломаться и приносить бабло.

это вы расскажите моему 16 летнему Vitopend 100 WH1B 😁

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, naupv сказал:

Коли присутній КК вираховуються радіатори під низькотемпературний режим і все чудово працює

и облепить радиаторами весь дом :)

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, naupv сказал:

Навіщо?!

При низкой температуре теплоносителя, для отдачи той же мощности потребуется в 2-3 раза увеличить площадь радиаторов.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коли у ТС і твердопаливний і газовий котел і радіатори і тепла підлога і два поверхи з опаленням, то ще кілька радіаторів нічого не міняють... В мене буває всього 4 контури підлоги першого поверху (з 8-ми) тягнуть 170м2 (з мансардою яка взагалі без опалення), просто тоді довше котел працює і підлога тепліща, а на один поверх конденсаційник працює всього пів доби у мінімалці - більше часу простоює і як результат в ноги холоднувато, а коли на два, то вже можна і теплі шкарпетки знімати і приємно ходити, нахіба взагалі ті радіатори...

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Enot123h сказал:

При низкой температуре теплоносителя, для отдачи той же мощности потребуется в 2-3 раза увеличить площадь радиаторов.

именно так !

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Made in USSR сказав:

именно так !

Збільшення площі радіатора, не означає- "облепить радиаторами весь дом"

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підбір опалювальних приладів що для традиційного, що для конденсаційного котла здійснюється однаково - 70/50, наприклад.

Отими умовними двома тижнями максимально низької температури можна знехтувати.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 29.01.2024 в 19:05, Made in USSR сказал:

это вы расскажите моему 16 летнему Vitopend 100 WH1B 😁

І моєму Навьену (корейцю), якому вже скоро 12)
Люди блін таку інколи фігню мелять - всі винні навкруги, їй-богу

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вітаю, панове!

Є таке питання, може хто стикався. 

Маю котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Опаення будинку 90кв.м. радіатори й тепла підлога. Наче все працює непагано останні 11 років. Тільки з такою погодою потужності аж занадто багато. Раніше за погоди вище нуля переводив котел в режим тактування двома термостатами (модулюючий Баксі та звичайний). Тоді і споживааня добове було 2-4 куба газу в залежності від температури. Останнім часом запалювання йому інколи дається важко. буває помилка, буває гупає шо дурний. Все перечищене і перевірено що можна повязати з запалюванням і горінням. Клапан працює нормально, плавно регулює, єлектроди....

 

В загальному є думка знизити потужність котла. Є в цій лінійці модельна 12кВт. По деталюванню відрізняються від мого тільки парою деталей: прокладка-жиклер після газового клапану (3мм проти 4.4мм) та змішувач на турбіні з трубкою Вентурі. Хоча навіщо там трубка Вентурі не розумію. Прессостата немає.

 

Питання чи варто заморочуватись з переробкою і може є в кого ідея де знайти ці деталі від моделі на 12 кВт...

П.С.

Мінімально потужність мого 3.5-4 кВт.

Моделі на 12кВт - 2.1кВт...

Суттєва різниця, єкономія може бути відчутною...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас конденсационный котел , что вы хотите еще наэкономить ? Я удивлен ,что за 11 лет у вас не сгнил теплообменник ( и такое бывает тоже ) . Сосредоточьтесь на устранении ошибки розжига и т.п это важнее.

===========

"Мінімально потужність мого 3.5-4 кВт.

Моделі на 12кВт - 2.1кВт...

Суттєва різниця, єкономія може бути відчутною" =====НЕ МОРОЧЬТЕ СЕБЕ ГОЛОВУ !

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Leader9 сказав:

Мінімально потужність мого 3.5-4 кВт

Нормальна потужність, в мене така сама, коли її багато, то піднімається температура і кімнатний термостат просто вимикає котел, тобто наприклад у теплу погоду котел працює тільки вночі і заганяє тепло у стяжку\стіни, а вдень вони його віддають, коли сильні морози котел може працювати цілодобово (але такого майже не було), розберіться з термостатом. В мене і на потужності 15кВт котел працював, тільки всього 2-3 години на добу, піднімав потужність коли вимикали світло, правда тоді трохи більший перепад температури

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що з термостатом розбиратись? Не зрозумів... Вони працюють... Котел повністю в автономному режимі працює. Гріє бойлер раз на добу, змінює температуру подачі в залежності від вуличної... В домі стабільна температура....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, Leader9 сказав:

В домі стабільна температура...

Тоді я не розумію навіщо зменшувати мінімальну потужніть складною переробкою котла, коли все ітак влаштовує... Я думав може у вас термостат непрацює

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Переробка наче й не складна, дві деталі, налаштування в "мізках" котла присутні...

При вуличній вище +5 котел намагається триматися на мінімумі, різниця подача-обратка кілька градусі, ефективність невисока, мінімально бере 8кубів газу.

Тому вносячи дисбаланс між термостатами переводив в режим тактування, споживання котлом зменшувалось на пару кубів...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, Leader9 сказав:

ефективність невисока

ККД у моделей 12кВт і 24кВт однаковий, просто перший буде працювати в 2 рази довше

23 хвилини тому, Leader9 сказав:

мінімально бере 8кубів газу

Це якщо він працює цілодобово, він у вас не вимикається чи що? В мене зараз при такій температурі працює десь пів доби і бере 4 куби, потім кімнатний термостат його вимикає. Інша модель при потужності 2кВт теж буде брати 4 куби, але працювати цілодобово 

Змінено користувачем normal
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, Leader9 сказав:

При вуличній вище +5 котел намагається триматися на мінімумі

Котел повинен вмикатись\вимикатись по внутрішній температурі, по вуличній можна тільки підвищувати потужність, але для конденсаційника її підвищення означає зниження ККД, тому я викинув той погодозалежний датчик і в морози котел просто довше працює, але на максимальному ККД

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Может не в тот раздел, но спрошу здесь.

Есть помещение на последнем этаже 10 этажного дома, 25 квадратов типа студия с одним окном.

ЦО нет. Я так понимаю если бы оно было, то все было бы представлено одной единственной батареей условно 500*1000 мм, а то и меньше.

Вопрос как организовать отопление !?

Хватит ли  одного-двух настенных электрических конвекторов!?

Помещение внутри здания, наружные стены ГБ + 10см минваты, 2-хкамерный стеклопакет.

Электрический пол рассматриваю в последнюю очередь.