Санчик Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 (змінено) Всем привет. Помогите плиз разобраться с вариантами подключения варочной поверхности. Имеем новострой с 3-х фазным вводом ... и соответсвенно вывод из стены 3-и фазы, ноль и земля на кухне. Как всегда место для подключения находится совсем не там где бы хотелось поставить врочную поверхность и шкаф. Желание перенести на расстояние порядка 4 м. до нужного места. (поближе к воздуходу под вытяжку) Насоветуйте плиз тянуть новый кабель со счетчика или есть варианты запитать через существующую проводку...(ч/з соеденит коробку-кабель(4м.)-клемник на печку...другого в голову не приходит) не будет греться соеденит. коробка все таки 7квт расчитываю на варочную??? Допускаю, что линия отдельная сразу с ввода в квартиру.. Заранее спс за предложения... Змінено 23 липня 2012 користувачем Санчик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Удлините трёхфазный кабель до нужного места кухни. Соединение проводов выполните в распред. коробке с помощью опрессовочных гильз, воспользовавшись спец. инструментом (опрессовочными клещами, см. рис). (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Санчик Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 и еще параллельно созрел вопрос. Есть ли в СНИПах (или из практики) норма по мин расстоянию м/у мойкой и потребителем ээ (варочная и шкаф в моем случае) Понимаю, что чем дальше - тем лучше..но квадраты кухни ограничены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Есть ли в СНИПах (или из практики) норма по мин расстоянию м/у мойкой и потребителем ээ (варочная и шкаф в моем случае) Расстояние не регламентировано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 См. инструкцию производителя бытовой техники. Совсем вплотную - не удобно в эксплуатации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octavis Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 После плановой замены эл счетчика 3 фазного, начало вырубать УЗО Самому девайсу лет 13, одно из первых с тех пор как в обязаловку заставили ставить в схеме. Вырубает узо при включении сварки или эл станка. Раньше такого не было. Решил сменить УЗО, выбрал этот вариант (ссылка устарела) Но там еще написано про какой то Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI (16-80A) Этот блок контактов нужно устанавливать? И для чего он используеться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Но там еще написано про какой то Блок контактов PS EFI для дифференциальных реле EFI (16-80A) Этот блок контактов нужно устанавливать? И для чего он используетьсяТам ведь указано: Применяется для дистанционной сигнализации состояния контактной группы дифференциального реле. Вам такое не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Standard Опубліковано: 27 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Народ, а кто-нибудь работал с "Fontini". Интересует расценки на монтаж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Подскажите пожалуйста из-за чего на счетчике СЕА 101-02 может гореть желтая лампочка "Увага"? Горит постоянно и с нагрузкой и без. В инстукции и по форумам почитал, что возможно где-то утечка, но как определить где? Ввод к моему счетчику, который находится на улице, подходит проводом ВВГ 2х6 в гофре от счетчика соседнего дома(у нас один адрес, дом пристроен). От счетчика идет такой же провод в дом. К входящему проводу я подключил, временно, розетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Горит постоянно и с нагрузкой и без Автомат есть после счетчика? Если при его выключении горит-неисправен счетчик. Если потухла-неисправен кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Автомат есть после счетчика? Если при его выключении горит-неисправен счетчик. Если потухла-неисправен кабель. Автомата пока нет. Значит если я откручу от счетчика исходящие провода и он потухнет, проблема с кабелем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 В принципе да, но счетчик то запломбирован Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 31 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Автомата пока нет. Значит если я откручу от счетчика исходящие провода и он потухнет, проблема с кабелем? Проблема с подключением счётчика - PEN входит на его нулевую клемму, а после неё соединяется с заземляющим устройством. Соответственно токи на трансформатор идут как через ноль счётчика по воздушной линии, так и через Землю (от ЗУ дома или повторного заземления ВЛ на ЗУ ТП). Вот эту разницу между током по фазе и током по нулю (утечку) и показывает "Увага" Ввод к моему счетчику, который находится на улице, подходит проводом ВВГ 2х6 в гофре от счетчика соседнего дома Сечение проводников не допускает систему TN-С-S, возможна лишь система ТТ (ноль не должен быть соединён з заземлением) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 В принципе да, но счетчик то запломбирован Счетчик не опломбирован, я его устанавливаю сам для контроля потребления своего пристроенного дома. Добавлено через 20 минут PEN входит на его нулевую клемму, а после неё соединяется с заземляющим устройством. Я пока что от счетчика провел один провод ввод в дом 2х6 и все. Ничего не подключал, кроме одной розетки прямо на этом проводе. Добавлено через 35 минут Сечение проводников не допускает систему TN-С-S, возможна лишь система ТТ (ноль не должен быть соединён з заземлением) Спасибо, что подсказали, я не знал, что сечение должно быть минимум 10 мм. Конечно, вводный провод уже замурован в стену, но как по Вашему мнению, имеет смысл заменить провод и сделать заземление TN-С-S или оставить как есть и сделать ТТ. Я прочитал, что основной недостаток этой системы это то, что нужно применять дифзащиту и вообщем планировал в своей системе защиту УЗО 100 мА и 30 мА отдельно на свет и розетки. Или есть более весомые недостатки этой системы. Добавлено через 15 минут В принципе да, но счетчик то запломбирован Открутил исходящий провод, "Увага" продолжает гореть, попробую отнести поменять счетчик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 попробую отнести поменять счетчик. Вызвать ломастера из РЭСа для распломбировки/замены. Он же опломбирован. Звони в РЭС и оставляй заявление о неисправности счётчика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Вызвать ломастера из РЭСа для распломбировки/замены. Он же опломбирован. Звони в РЭС и оставляй заявление о неисправности счётчика. Та не опломбирован он. Я его ставил сам, так сказать для своих нужд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Тогды тащи продаванцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
khersonec Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Тогды тащи продаванцу. Поменял счетчик дали другой Gross DDS-UA, там желтых ламп нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max_xx Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Доброго времени суток! Поменял проводку в квартире. В подъездном щитке дома идет только РЕN-шина. Соответственно, РЕ-провод подключать нет к чему. Знакомый посоветовал подключить его прямо к ящику подъездного щитка. Типа ящики на всех этажах между собой соединены и где-то в подвале подключены к земле. И типа на этаже ящик не связан с PEN-шиной. Можно ли так делать? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 По данному вопросу как-то были прения. Посмотрите сами в щитке, идет вниз катанка или арматура или канал трубой металлической сделан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 На базе нет кругляка ф16 можно ли давить на заземление арматуру ф16? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 На базе нет кругляка ф16 можно ли давить на заземление арматуру ф16? Мне говорили, что нет, потому что арматура ребристая и при забивании между ней и землей образуется типа воздушного зазора. Так возьмите кругляк большего диаметра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Самый большой диаметр у них 10 ! Капец блин.. А уголок какой можно? И можно ли стержнями метра по полтора? Или 2м нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 На базе нет кругляка ф16 можно ли давить на заземление арматуру ф16? Нормально "работает" стержень начиная с 20мм диаметра, так что не ищите 16мм - напрасно денежки потратите. А 20, 22 есть везде - потому как не есть ходовой размер.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Что-то я не понял: есть везде потому что неходовой? Разве так бывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...