Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

ок, 16.

 

 

вот этот момент еще непонятен:

С16 - коридор (розетки + свет)

С16 - комн_1 (розетки+свет)

С16 - комн_2 (розетки+свет)

какое сечение под освещение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На духовку АВ 25 А много, обычная розетка и автомат на 16 А.

 

Да и тип В или С в зависимости от нагрузки и тока короткого замыкания. От нагрузки - на двигател,и с пусковыми токами, лучше тип С. Если сеть новая и ток КЗ будет большой, то наверно можно на все тип С. Если старый фонд то на лучше тип В.

 

Духовки пока нет, в расчет взяли 5кВт.

 

В этой же ветке когда-то обсуждалось С или В, гуру говорят лучше В - кажись быстрее срабатывает автомат и, если что, сеть у меня новая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

по всей кв 1,5мм2 на свет и 2,5 на розетки

Допустимый ток по нагреву для медных трехжильных кабелей сечением 1,5мм2 менее 16А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С16 - коридор (розетки + свет)

 

С16 - коридор (розетки + свет)

С16 - комн_1 (розетки+свет)

С16 - комн_2 (розетки+свет)

С20 - кухня (розетки+свет)

С20 - мансарда (розетки+свет)

 

Если вы смешаете свет и розетки в одном автомате, то вам придется ставить автомат на 10А, по самому слабому звену, т.е. по проводу сечением на 1,5.

 

З.Ы. Конечно, можете поставить и побольше номинал, но тогда вам лучше не жить в этой квартире, да и электричество тоже включать не надо, ибо это - =@:evil:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, как нормируеться открытая прокладка кабеля по гипсокартону? Можно ли прямо по гипсокартону крепить кабель?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Духовки пока нет, в расчет взяли 5кВт.

 

В этой же ветке когда-то обсуждалось С или В, гуру говорят лучше В - кажись быстрее срабатывает автомат и, если что, сеть у меня новая.

 

Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка.

 

Если эл плита моноблок или мощная эл. плита (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А.

Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Допустимый ток по нагреву для медных трехжильных кабелей сечением 1,5мм2 менее 16А.

Исправте очепятку, а то люди могут запутаться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка.

 

Если эл плита моноблок или мощная эл. духовка (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А.

Тип В сработает быстрее и тепловой и электромагнитный расцепитель. Это более важно в сетях с малым током КЗ.

 

Не мог исправить, поэтому цитировал с исправлениями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исправте очепятку, а то люди могут запутаться.

В чем,собственно, опечатка?

допустимый ток 3х1,5 медь - 15А, т.е. меньше 16А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Духовка или эл. плита? Духоовки до 3,5 кВт. Обычная вилка, обычная розетка.

 

Если эл плита моноблок или мощная эл. плита (промышленная) тогда 40 А розетка и соответственно автомат на 32 или 40 А.

Электродуховка бытовая, промышленная нам не нужна. Как будем покупать духовку, если её мощность будет меньше 5кВт, то поменяю автомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли прямо по гипсокартону крепить кабель?
По украинским нормам ГКЛ — сгораемое основание. Прокладка — в металлической трубе, металлическом глухом коробе или по несгораемой подкладке.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, как нормируеться открытая прокладка кабеля по гипсокартону? Можно ли прямо по гипсокартону крепить кабель?

 

ГКЛ — сгораемое основание. Прокладка — в металлической трубе, металлическом глухом коробе или по несгораемой подкладке.

ПРАВИЛА

пожежної безпеки в Україні

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

30.12.2014 № 1417

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

05 березня 2015 р.

за № 252/26697

І. Загальні положення

 

1. Ці Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд (далі - об’єкт).

...

 

2. Ці Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (далі - підприємства), громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

...

 

IV. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання

 

1. Електроустановки

...

 

1.12. Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів повинна бути не менше 1 метра.

 

У разі відкритого прокладання незахищених проводів та захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів відстань від них до горючих основ (конструкцій, деталей) повинна становити не менше 0,01 метра. У разі неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 0,01 метра.

 

У разі прихованого прокладання таких проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт.

...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы УТОСовские розетки в руках держали? Я — да. После этого самый отстойный Китай неплохим товаром покажется.

 

Что не так: конструктив, материалы, сборка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввід СІПом 4х16 (три фази).

Зараз стоїть ввідний (на вулиці) на 10А.

Завтра будуть ставити (міняти) ввідний більшої потужності (на вулиці) на 25А.

УЗО стояло IEK 10А.

Чи потрібно міняти УЗО на 25 під новий автомат?

і чи взагалі його потрібно?

В хаті вже щиток готовий і розведений, виглядає так (вибачте за тимчасову каліграфію:))

Перший 20А решта по 16А і пару 20А є.

5geal932ogt4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электродуховка бытовая, промышленная нам не нужна. Как будем покупать духовку, если её мощность будет меньше 5кВт, то поменяю автомат.

 

Обычная электродуховка до 3.5 кВт. При этом иногда указывается мощность 3.5 кВт, или даже чуть больше. Но это мощность всех нагревательных элементов. Но все одновременно не включаются. Гниль отдельно либо с конвекцией. Ну и верхний с нижним тэном и конвекция.

 

Если же мощность будет как Вы пишет 5 кВт, то необходим кабель 4 мм., розетка на 40 А. и автомат на 25 А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи потрібно міняти УЗО на 25 під новий автомат?

да потрібно, но брати на ступінь вище на 40А

і чи взагалі його потрібно?

ну судячи с фото вашого щита то воно потрібно(відсутне групове УЗО, немає захисту від ураження електричним струмом)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи потрібно міняти УЗО на 25 під новий автомат?

менять на узо с током нагрузки 32А и больше

УЗО включать только после расщепления PEN на PE и N

про 20А АВ на бытовые розетки уже говорили выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

менять на узо с током нагрузки 32А

Ну це мабуть той самий ИЭК або Аско, тому що Хагер и Иатон такого не випускають))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ок, 16.

 

сеть новая, автоматы беру С, а узо (Eaton PF4-25/2/003) почитал какой-то АС

Сколько штук узо надо всего ?

Я так понимаю на бойлер надо отдельное и еще одно на остальную проводку ?

 

Если очень упрощенно, УЗО тип АС реагирует только на утечку переменной составляющей. Тип А реагирует на переменные постоянные и импульсные утечки. Это не везде надо. Есть электроприборы на которых указано требование по типу УЗО, требуют тип А. Если денег не жалко, то тип А. Они дороже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да потрібно, но брати на ступінь вище на 40А

 

ну судячи с фото вашого щита то воно потрібно(відсутне групове УЗО, немає захисту від ураження електричним струмом)

Ввідний (вуличний) зараз так виглядає.

Той 3-ьох полюсний 10А справа, будуть міняти на 25А теж 3-ьох.

Тому й питаю, чи докуповувати нове УЗО чи вистачить того що є?

А те попереднє фото, то це вже в всередині в коридорі стоїть.

(ссылка на изображение устарела)

 

Добавлено через 3 минуты

менять на узо с током нагрузки 32А и больше

Чому так? Я думав ввідний буде 25А знач і УЗО 25. Зараз же так стоїть, 10А ввідний і 10А УЗО.

Доречі УЗО на 100мА брати?

 

Добавлено через 4 минуты

УЗО включать только после расщепления PEN на PE и N

Тобто після лічильника одразу за ввідним автоматом? чи як?

 

 

 

про 20А АВ на бытовые розетки уже говорили выше.

А що саме не так? Розжуйте, будь-ласка. Бо завтра будуть електрики, хочеться бути підкованим вже, бо я звик до тупості РЕСовців, і звичайних електриків що пхають в стіни ПВС-и. (вибачте якщл когось обідив).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доречі УЗО на 100мА брати?

Ну це протипожежне УЗО, як на весь будинок підходить. Но після нього потрібне УЗО на струм 30мА не більше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну це протипожежне УЗО, як на весь будинок підходить. Но після нього потрібне УЗО на струм 30мА не більше.

Ви мене заплутали зовсім.

1) Яке УЗО має стояти (і чи має) в головному щитку (на вулиці) де приходить СІП і є лічильник. (той що на фото),

2) якщо я поставлю завтра автомат замість 10А , 25А ? Міняти це УЗО (10А)що стоїть?

3) Потрібне ще УЗО в щиток що в коридорі (де Хагери)?

4) Яке саме потрібно і на яку гілку вішати? Про ванну читав, і стіралку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ви мене заплутали зовсім.

1) Яке УЗО має стояти (і чи має) в головному щитку (на вулиці) де приходить СІП і є лічильник. (той що на фото),

2) якщо я поставлю завтра автомат замість 10А , 25А ? Міняти це УЗО (10А)що стоїть?

3) Потрібне ще УЗО в щиток що в коридорі (де Хагери)?

4) Яке саме потрібно і на яку гілку вішати? Про ванну читав, і стіралку.

Як все запущено...

Щоб відповісти на Ваші питання, потрібно знати:

1. Яка використовується система заземлення,

2. Якщо TNC-S, то як і де розділений PEN,

3. Знати схему проводки, перерізи проводів,

4. ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...