Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

С радиусом понятно. Его в гильзе из ПНД сильнее и не согнешь.

Трубой предлагаете пройти "под" будущим забором и вывести ее прямо вплотную к столбу и кабель сразу к счетчику снизу подвести?

А возле фундамента как лучше?

 

Лично я себе делал так: СИП на столбе опускается вниз к счетчику, от счетчика внизу вторая коробка с парой розеток, повторным заземлением нуля (это не заземление дома), в эту трубу воткнута труба ПЭ техническая, которая вертикально опускается вниз под землю сразу, на глубину 0.5м (считаю это птимальной глубиной, при условии что поверх не будет ездить тяжелая техника, если под дорогой кабель - глубина примерно 70см нормально будет). Цельная труба выходит внутри дома в нужном месте под щитком или в другом удобном месте.

Не вижу смысла ее заводить снаружи дома или штробить в стене. Однако Важный момент - берите трубу с таким расчетом, чтобы кабель можно было засунуть и вытянуть из нее когда она уже будет уложена полностью и засыпана землей. Я себе проложил 32 трубой, но сейчас понимаю что лучше было бы хотя бы 50кой.

В будущем (после стройки, или после забора) щиток с розетками на столбе убирается, а на его место ставится маленькая коробка с коммутацией провода от коробки счетчика и провода который ныряет в трубу.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

где то в одном месте в Киеве можно в живую пощупать электрощиты? Хотелось бы посмотреть АББ, Легранд - да и от Шнайдера бы пощупать минипрагму и прагму:oops: Или это мои фантазии:D

Вот у этих на фотке есть - electrica-shop.com.ua/vistovochniy-zal.htm. Вижу они дистрибьюторы у всех топовых фирмах.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вижу смысла ее заводить снаружи дома или штробить в стене.

Я тоже не вижу смысла штробить, но у меня ввод не получилось сделать внутри дома выходом из-под земли. В моей ситуации нужно привести кабель в гильзе к фасаду. А поскольку эти 2 метра (от места выхода гильзы к отверстию в стене, куда входит кабель) кабель не может просто висеть, придется его заштробить в стену и замазать.

На какой высоте от места выхода ее из земли обрывать гильзу и как близко к стене дома её тулить? Максимально близко?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, для прокладки по сгораемым основанием кабеля в котором планируется напряжение 12 В так же все серъезно как и для 220В (труба металлическая, подкладка из несгораемого материала или расстояние 10мм до сгораемого основания) или в этом случае другие нормы? Интересуюсь потому как междуэтажное перекрытие деревянное, планирую освещение ЛЕД через трансформатор 220/12В.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, для прокладки по сгораемым основанием кабеля в котором планируется напряжение 12 В так же все серъезно как и для 220В (труба металлическая, подкладка из несгораемого материала или расстояние 10мм до сгораемого основания) или в этом случае другие нормы? Интересуюсь потому как междуэтажное перекрытие деревянное, планирую освещение ЛЕД через трансформатор 220/12В.

Нет, Нормы и Правила одни едины для всех. После ввода впервые новых требований, а это был 2005 год, ДБН-15, п.4.23, было даже разъяснение от Департамента ПБ МЧС Украины, где указывалось конкретно:"Вимоги щодо пожежної безпеки поширюються на усі кабелі та проводи".

Также не забудьте, что кабели до 42В и больше 42В нельзя прокладывать в одной трубе, канале и т.д...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по поводу прокладки кабеля. Мне необходимо в дом проложить кабель 4*16 в гофре (внутренний диаметр 32 мм). Длина трассы 50 метров. Будет 5 поворотов трассы на 90* и буду стараться ложить гофру в земле небольшой змейкой. Насколько реально закопать гофру, а кабель проложить позже? Гофра уже идет с протяжкой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Программа «Канал-2010» Вам в помощь для расчёта.

Там очень много параметров ограничено. Например длина трассы до 20м и поворотов до 3. А больше не удается посчитать, но трубу 32 мм она показала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А больше не удается посчитать,
Вероятно, больше одним куском протянуть нельзя. Физически. И далась Вам гофра? Кстати, 32мм гофры, и даже 32мм ПЭ трубы для протяжки 4*16 не хватит. У него наружный диаметр порядка 20 мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В гофре наружный диаметр 40 мм, а внутренний 32 мм. Кабель 4*16 кажись 19 мм.

50м всеравно не протянете, тем более что с поворотами. Сила трения кабеля об трубу будет очень большая, кабель не гибкий ведь - просто застрянет гдето посредине.

Может рассмотрите другой вариант - 4 отдельные провода ПВ3 в трубу ПЭ 50мм - гораздо больше шансов на успех.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может рассмотрите другой вариант

Придется тогда кабель бросать по прямой от столба. Тогда будет 2 поворота на 90* и 1 поворот на 45*. И кабель сразу буду протягивать до закладки трубы в землю. Длина трассы будет где-то 25-28 метров.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста - насколько критично, если кабель в кухне идет пучком, достаточно большим - и розетки и свет, и силовые кабеля на духовку и плиту - все скручены в пучек
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста - насколько критично, если кабель в кухне идет пучком, достаточно большим - и розетки и свет, и силовые кабеля на духовку и плиту - все скручены в пучек

Еще бы уточнили способ прокладки пучка кабелей - открыто, в штукатурке, в канале....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может рассмотрите другой вариант - 4 отдельные провода ПВ3 в трубу ПЭ 50мм - гораздо больше шансов на успех.

 

Стоп-стоп!!! В земле прокладываются только кабели! Никаких проводов.

 

Придется тогда кабель бросать по прямой от столба. Тогда будет 2 поворота на 90* и 1 поворот на 45*. И кабель сразу буду протягивать до закладки трубы в землю. Длина трассы будет где-то 25-28 метров.

 

затягивайте кабель в трубу по прямой, а потом, и только потом, укладывайте кабельную линию в траншею. Все у Вас получится "как раз плюнуть", если сделаете как Вам подсказываю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоп-стоп!!! В земле прокладываются только кабели! Никаких проводов.

 

 

 

затягивайте кабель в трубу по прямой, а потом, и только потом, укладывайте кабельную линию в траншею. Все у Вас получится "как раз плюнуть", если сделаете как Вам подсказываю.

 

В земле да, а в трубе? Имеет ли значение в чем проложена труба если она герметична?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще бы уточнили способ прокладки пучка кабелей - открыто, в штукатурке, в канале....

Открыто, но будет штукатуриться гипсом или цементно-песчаной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открыто, но будет штукатуриться гипсом или цементно-песчаной

Если пучек замуровать, есть вероятность перегрева кабелей и как следствие старение изоляции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В земле да, а в трубе? Имеет ли значение в чем проложена труба если она герметична?

при прокладке в земле, рассматривается только одно: да или нет, то есть разрешена прокладка в земле или нет. Если да, то здесь есть различие: открытым способом или необходимо защищать. Для бронированных кабелей разрешена открытая прокладка, для всех остальных - защищать либо трубой, либо специальным кабельным каналом.

В любом случае, при способе "прокладке в земле", применение проводов не допускается. В Нормах и Правилах никаких двояких суждений по этому поводу нет, ни в наших, ни в европейских.

 

Добавлено через 2 минуты

Если пучек замуровать, есть вероятность перегрева кабелей и как следствие старение изоляции.

для этого и существует наука. При прокладке многожильных кабелей и пучков кабелей, существуют поправочные коэффициенты, которые необходимо обязательно учитывать на моменте проектирования (выполнения).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем кабель от провода отличается? Ну типа как для чайников. Моножила / многожила?

 

Спасибо.

 

 

Цой :))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если пучек замуровать, есть вероятность перегрева кабелей и как следствие старение изоляции.

__________________

подскажите, что делать с этим - все переделывать

уже начали штукатурку

или просто достаточно разделить 5*4 и остальные - и будет 2 пучка, а не один?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для этого и существует наука. При прокладке многожильных кабелей и пучков кабелей, существуют поправочные коэффициенты, которые необходимо обязательно учитывать на моменте проектирования (выполнения).

Ну вот и подскажите даме что делать и как применить науку ,когда есть данные: "кабель в кухне идет пучком, достаточно большим - и розетки и свет, и силовые кабеля на духовку и плиту - все скручены в пучек".Да и поправочные коэф. на прокладку в толщине штукатурки не припомню.

 

уже начали штукатурку

или просто достаточно разделить 5*4 и остальные - и будет 2 пучка, а не один?

Конечно лучше разделить.И раз заговорили о коэф., то взять к примеру 75% от допустимого тока кабеля,проложенного в пучке, и сравнить с максимальным током нагрузки линии. Если ток нагрузки больше-еще раз разделить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем кабель от провода отличается? Ну типа как для чайников. Моножила / многожила?

 

Спасибо.

Цой :))

 

Жила бывает моно-, много- , тонкомного-проволочная.

Кабели бывают одно- или многожильные.

Расчетные ТТХ дают изначально на одножильные кабели/провода и на стандартные условия окружающей среды при определенных условиях, например прокладка открытым способом, при +20С.

Дальше включатся поправочные коэф. - либо ухудшающие ТТХ, либо улучшающие, но их обязательно нужно учитывать.

 

Кабель, провод (защищенный или не защищенный, установочный или соединительный), шнур, - определение по ГОСТ. Там же и указана область применения и назначение.

ПУЭ - устанавливает правила и требования, применяемые к электропроводкам. Конкретно по нашему случаю, закон разрешает применять только кабели. Например, при прокладке бы в бетоне, в трубу можно было затянуть провода изолированные установочные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот и подскажите даме что делать и как применить науку ,когда есть данные: "кабель в кухне идет пучком, достаточно большим - и розетки и свет, и силовые кабеля на духовку и плиту - все скручены в пучек".Да и поправочные коэф. на прокладку в толщине штукатурки не припомню.

а я Даме ничего и не подсказывал, я ответил на конкретный мэсэдж, что будут перегреваться кабеля... конкретному автору.

А Даме я бы посоветовал только одно, если бы взялся советовать - не дамское это дело. :rolleyes:пусть этим занимаются те, кому положено.

 

Добавлено через 3 минуты

Ну подскажите же даме! Тем более что дама злится!

если кабели не перегружены (это то хоть электрик должен же знать), то ничего страшного не будет. Все заштукатуривайте вместе, то есть жмут кабелей.

И не злитесь, будь-ласочка!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...