Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

ПВС — низзя. АВВГ в жилых зданиях низзя.

 

тоесть линия от счетчика к дому воздушная? Если так, то ни АВВГ ни ВВГ ни ПВС не годны. Только СИП.

 

Ситуация такова:

Бокс со счетчиком на улице на углу дома (одно этажный частный дом) к нему подведено (12кВт под отопление и т.д.) 3 фазы через СИП кабель от столба по воздуху. Хотелось бы завести кабель в дом через чердак под крышей чтобы не портить фасад дома и вести его по стене вверху около карниза

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тоесть линия от счетчика к дому воздушная? Если так, то ни АВВГ ни ВВГ ни ПВС не годны. Только СИП.

 

В прикрепленном файле часть скана из тех. плана подключения обл. энерго

img_2016_03_04.jpg.70b3d663a011909582f4cc6f61ed5c27.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чувствую они так не разрешат сделать.

 

Странно Но ОНИ как раз ничего не возражают им наверное все равно.

По тому что ОНИ также дельных советов также не дают. Говорят смотри в тех. план там все есть (ОНИ это ребята с энергоснабжения)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

внезапно, где то у соседей

rns.online/industry/Pravitelstvo-mozhet-snyat-13-letnii-zapret-na-alyuminievie-provoda-v-novostroikah-2016-02-08/

 

У "соседей" скоро деревянные провода разрешат, к этому идет. Вы, то же их будете в щитки укладывать?

 

Добавлено через 4 минуты

Странно Но ОНИ как раз ничего не возражают им наверное все равно.

По тому что ОНИ также дельных советов также не дают. Говорят смотри в тех. план там все есть (ОНИ это ребята с энергоснабжения)

 

И они, таки правы. ОТВЕЧАЕТ за все собственник.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странно Но ОНИ как раз ничего не возражают им наверное все равно.

По тому что ОНИ также дельных советов также не дают. Говорят смотри в тех. план там все есть (ОНИ это ребята с энергоснабжения)

АВБбШв и не нужно никакого метала и полиэтилена, и ввод алюминием это рационально.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У "соседей" скоро деревянные провода разрешат, к этому идет. Вы, то же их будете в щитки укладывать?
если разрешат, то почему нет?Пропишут в правилах, там ПУЭ, ДБНы всякие. И будет в щите проводка в стиле ЛОФТ:lol:.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, возник вопрос связанный с использованием не совсем привычных проводов. 11 лет назад, когда делали ремонт в новострое, я так далеко, как вопрос марки проводов не заходила, главное, чтобы медь. Мои работники использовали провода, в которых между жилой и изоляцией вместо талька использовали какой-то жир :shock: Меньше, чем через год после ремонта на стенах (они крашенные) поступили жирные полосы, но с проводами это не связывали. А недавно, когда полетел регулятор теплых полов и я сама его снимала и возила в ремонт, расспросила мастера. Он подтвердил, что в те времена были такие провода... Работает все хорошо и за эти годы никаких проблем с электричеством не было, кроме эстетической. Сейчас планируем ремонт, и хотелось узнать - может кто сталкивался с подобной проблемой (жирные полосы на стенах по ходу проводов) и как с ней справились...

Менять проводку - слишком радикально, она была разведена с учетом всех моих пожеланий и в достаточно современных традициях - километры поводов :D к тысяче розеток и светильников. Все разведено за ГК потолком, который менять не собирались. Поэтому ищем наиболее надежный и наименее затратный, т.е. оптимальный способ. Буду признательна за советы :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может кто сталкивался с подобной проблемой (жирные полосы на стенах по ходу проводов) и как с ней справились...

обычно такое встречалось в кабелях типа NYM, если в процессе изготовления технолог допустил ошибку, то появлялись такие вот пятна, даже назывались темки Почему НЮМ плачет. Наши кабеля типа ВВГ такое не допускает, там просто не чем плакать. Главное в штробу подальше уложить, а то проступят следы иного значения, как ржавчина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель уже уложен... 11 лет назад. Надо вытаскивать и углублять? Как это сделать, чтоб его не повредить? И тогда, скорее всего, длины, которая есть, не хватит до розеток, выключателей и светильников...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

. Сейчас планируем ремонт, и хотелось узнать - может кто сталкивался с подобной проблемой (жирные полосы на стенах по ходу проводов) и как с ней справились...

:rolleyes:

 

Вопрос больше к строителям-отделочникам. Может и есть какая защитная грунтовка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вопрос мне, то нет. Полосы строго сверху к розеткам, выключателям и светильникам. Штукатурку "от строителей" не меняли, нормальная была, только санетгипсом ровняли. Там маяков не было. И когда я снимала регулятор теплых полов, то с повода жирное нечто практически течет. Вокруг регулятор на стене тоже пятно, но такое (чтоб вокруг расплылось), только в этом одном месте.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем привет))

у меня возник вопрос - может кто сталкивался

Есть ли погрешность в работе 3-х фазного счетчика, если нагрузки не одинаковые.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем привет))

у меня возник вопрос - может кто сталкивался

Есть ли погрешность в работе 3-х фазного счетчика, если нагрузки не одинаковые.....

Нагрузки по фазам?

Он их складывает в одну, по идее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день уважаемые форумчане, специалисты по электрике и просто любители. Столкнулся с проблемой найти честного электрика, который учел бы мои пожелания по разводке электричества в квартире. Постарался по максимум собрать информации, загрузить размеры, план разводки, выделил синим как пойдут гипсокартонные короба (надеюсь можно будет использовать их для проводки и не штробить в этих местах потолок)

Прикрепил смету которую мне посчитали - сколько это будет стоить коментарии электрика - (12 тысяч это вся черновая работа (штробление, монтаж проводов, подморозка подрозетников, установка щитовых и подключение автоматики).

В эту сумму не входит установка розеток и выключателей, светильников, подключение бытовых приборов.

Все расчёты что по работе, что по материалу происходят при сдаче объекта после подписания "акта сдачи и приёма объекта".)

 

Квартира 80 кв.м - только электричество 2 линии.

Размеры

img-host.org.ua/images/1dimensions.jpg

Схемы

img-host.org.ua/images/2ceilings.jpg

img-host.org.ua/images/3sockets.jpg

img-host.org.ua/images/4switchgroup.jpg

img-host.org.ua/images/5gipsokartonvent.jpg

Смета черновые работы

img-host.org.ua/images/smeta1.jpg

img-host.org.ua/images/smeta2.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

В квартире "Новострой" на кухне есть 3 провода для подключения электроплиты (схема однофазная). Электрик поставил обычный "оранжевый" подрозетник для этой розетки. Уже вся отделка в. т.ч. плитка положена.

Максимальная мощность плиты 7.4 кВт. Есть мощные розетки с вилками Легранд на 20А и на 34А одно и трехфазные. Собственно вопрос: а встанет ли такая розетка в обычный подрозетник. И можно ли использовать 3-х фазную розетку на 20А соединив в ней паралельно по 2 фазы и 2 ноля и использовать 5-ти жильный кабель 5х2.5.

Ковырять плитку неохота.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Максимальная мощность плиты 7.4 кВт.

Это вы в квартиру с газом купили эл. плиту?

Для начала возьмите инструкцию, посмотрите как её подключать. А то розетку вы собрались ставить, а вилки там не окажется, будет клеммная коробка.

Что значит 3 провода? 3 одножильных? откуда взялся 5х2.5?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До розетки 3 одинарных провода 1х4.0мм2(розовый цвет изоляции у всех жил)

 

Добавлено через 19 минут

Это вы в квартиру с газом купили эл. плиту?

Для начала возьмите инструкцию, посмотрите как её подключать. А то розетку вы собрались ставить, а вилки там не окажется, будет клеммная коробка.

Что значит 3 провода? 3 одножильных? откуда взялся 5х2.5?

Вы наверное по диагонали читаете. Извините. Уточняю.

1. Где я писал про квартиру с газом? Никакого газа и близко нет. :(

2. В плите провода с вилкой нет. Есть клемная колодка с перемычками для подключения как на 1ф так и на 3ф. Планировал к ней подключить через 5х2.5 вилку 20A, 3 фазы, 55157 Legrand а вилку в соответствующую розетку для электроплит 20A, 3 фазы, 55427 Legrand, ибо 20А 3ф дешевле чем 32А 1ф а в розетке запаралелить по 2 контакта фазы и ноля.

3. 3 провода значит торчат из коробки 3 одинарных одножильных провода сечением по 4.0 мм2. То есть 1 фаза, 2 ноль, 3 земля.

 

4.Вообщем вопрос встанет ли розетка 55427 Legrand в обычный подрозетник? Или только в накладной ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До розетки 3х4.0мм2

в однофазном режиме это где то 4.4кВт под 20А автомат, это крайне мало для нормального использования электроплиты.

Правила предписывают под електроплиту в однофазном режиме - кабель 3*6 под 32А автомат что равняется мощности 7кВт.

 

Добавлено через 4 минуты

4.Вообщем вопрос встанет ли розетка 55427 Legrand в обычный подрозетник?

честно говоря я тут не подскажу, наверное проще будет позвонить в любой магазин ими торгующий и спросить у них.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в однофазном режиме это где то 4.4кВт под 20А автомат, это крайне мало для нормального использования электроплиты.

Правила предписывают под електроплиту в однофазном режиме - кабель 3*6 под 32А автомат что равняется мощности 7кВт.

 

Добавлено через 4 минуты

 

честно говоря я тут не подскажу, наверное проще будет позвонить в любой магазин ими торгующий и спросить у них.

 

Сегодня перемеряю, Может и 6.0мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...