profeMaster Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 а шо там, кстати, в украинском ПУЭ, есть аналогичная таблица наименьших сечений? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Еще не доехала, через недельку получу - отпишусь... Приехала моя китайская обжимка. Потестил: обжимает нормально. Как для "домашнего" использования время от времени - отличный вариант. При этом цена в 2,5 раза дешевле, чем в Эпике + в подарок набор наконечников. Сори за качество фото - снимал на говнофон... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 6 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2017 (змінено) как бы IEK принято хаять, но в этом испытании он себя хорошо показал zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/ , Сиюминутные испытания это одно , а длительная эксплуатация это другое . Пускай он поставит этот 16 А-мперный IEK на длительную эксплуатацию , к тяжелому потребителю . :D Например на стиральную машину , где через полгода он уже не держит 10А и постоянно выбивает . Или маслянный радиатор , те же 10А , но каждый день по 6-8 часов к ряду , - и уже через месяц/полтора 16 А-мперный автомат в мусорку . Добавлено через 4 минуты Телевизор , ноутбук и торшер , - да , тянет без проблем годами . Тут не поспоришь . :D Змінено 6 травня 2017 користувачем RU$L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Я ставлю ИЭК 20лет, раньше меньше, теперь больше. Киевские ЖЭКи тоже ставят их в этажных щитах. О выходах со строя не слышал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 а подскажите, какие ИЕК УЗО и автомат можно поставить, если есть бойлер 2 кВт, стиральная машинка 2.2 кВт и две лампы по 60 Вт? Чем сделать проводку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 а подскажите, какие ИЕК УЗО и автомат можно поставить, если есть бойлер 2 кВт, стиральная машинка 2.2 кВт и две лампы по 60 Вт? Чем сделать проводку? Правельные и нужные!!!!:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 у меня реально эти потребители, и хотел бы получить бесплатную консультацию от нового специалиста на форуме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 у меня реально эти потребители, и хотел бы получить бесплатную консультацию от нового специалиста на форуме. Упс........... У самого в двушке куча света(общего 170вт). Всё светодиодная подсветка.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 а подскажите, какие ИЕК УЗО и автомат можно поставить, если есть бойлер 2 кВт, стиральная машинка 2.2 кВт и две лампы по 60 Вт? Чем сделать проводку? 1.Я применяю ИЭК УЗО ВД1-63 тип А, 63А, 30мА в составе общей схемы питания квартиры. В ней питание группы ванной (2,5кв=5кВт) на автомате В20. Если это квартира, на всю квартиру 2 линии питания 1,5кв на автоматах В6. 2.Проводка кабелями ВВГ. 3.Если дом в деревне, есть отличия. 4.У меня большой опыт объяснения схем питания как квартир, так и частных домов, можем поговорить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 позвольте спросить здесь выбираем вентилятор Awenta Escudo 100 с таймером и без, разница в цене 180 грн между ними. Я за обычный вентилятор, включил - работает, выключил - не работает. Супруга хочет с таймером, ей почему то кажется, что он нужен, продавец еще не знаю насколько компетентна в этом, говорит, что если он с таймером, то если выставите его на 10 минут, то он выключится через 10 минут даже с включенным светом. Что то мне кажется, что это не так, хотя вентиляторов с таймерами у меня раньше не было. Подскажите так ли это. Супруга хочет, что бы вентилятор можно было принудительно включить выключателем и выключить (чтобы он не крутился после этого) и так же что бы он работал по таймеру как обычно. Вообщем какие есть варианты включения вентилятора с таймером схема подключения и фото коробок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Вообщем какие есть варианты включения вентилятора с таймером Будет ли такое работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Сейчас подошел к моменту ввода электрики в дом. Сейчас есть 10кВт в сумме на 3 фазы. Но планирую докупить еще 10 кВт. Нужно организовадь ввод в дом. От распредеительной точки до щита в доме ~15м. Прокладка будет идти в земле, в трубе. Какое сечение выбрать. По расчетам, хватает 4*16мм2. Электрик советует тянуть 4*25мм2. Разница в цене ~100грн/м. Нужна ли такая перестраховка? Или "хай будет"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Нужна ли такая перестраховка? Или "хай будет"? 16 меди ~ 50 кВт/380 16 алюминий ~ 35 кВт/380 Надо ли 25? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Странно, согласно таблице тут cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/ 16 меди в трубе на 380В дает 30кВт. А если смотреть тут www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/, то действительно 50кВт. И где правда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Сейчас подошел к моменту ввода электрики в дом. Сейчас есть 10кВт в сумме на 3 фазы. Но планирую докупить еще 10 кВт. Нужно организовадь ввод в дом. От распредеительной точки до щита в доме ~15м. Прокладка будет идти в земле, в трубе. Какое сечение выбрать. По расчетам, хватает 4*16мм2. Электрик советует тянуть 4*25мм2. Разница в цене ~100грн/м. Нужна ли такая перестраховка? Или "хай будет"? за який кабель мова йде? АВБбШв 4х50 кабель для прокладки в земле 96 грн/м броньований для покладання в землі але це алюміній Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 (змінено) Медный кабель 4*16 или 4*25. Что-то типа ВВГ + защитная труба "от кротов" Змінено 13 травня 2017 користувачем sigma_shig Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Медный кабель 4*16 или 4*25. Что-то типа ВВГ + защитная труба "от кротов" есть мнение, что в землю лучше алюминий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 есть мнение, что в землю лучше алюминий та й дешевше, тут в повідомленнях автор писав що різниця між 16мм2 і 25мм2 100 грн, а я виклав ціну на кабель 50мм2 ціною 95 грн, то перший попавший сайт в інеті. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 але це алюміній Ичо? Это не внутри квартиры, алюминий допустим более чем. Со столба ввод только СИПом делают, а он тоже алюминиевый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 А чем лучше аллюминий? В принципе, на распред. щиток пришел АВВГ 4*120. Так что, я задумался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Ичо? Это не внутри квартиры, алюминий допустим более чем. Со столба ввод только СИПом делают, а он тоже алюминиевый. та нічого, просто попередив, я в курсі що підвід до будинку теж можна робити алюмінієм Добавлено через 20 секунд А чем лучше аллюминий? В принципе, на распред. щиток пришел АВВГ 4*120. Так что, я задумался... дешевше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Странно, согласно таблице тут cabel.com.ua/articles/cable-cross-section/ 16 меди в трубе на 380В дает 30кВт. А если смотреть тут www.eds-perm.ru/vibor-moschnosti-toka-i-secheniya-provodov-i-kabeley/, то действительно 50кВт. И где правда? правда в посте JohnnyD выше вашего. По моим источникам Добавлено через 1 минуту продавец еще не знаю насколько компетентна в этом, говорит, что если он с таймером, то если выставите его на 10 минут, то он выключится через 10 минут даже с включенным светом она может показать на пальцах в своем салоне! такой вариант, с отключением при наличии питания, возможен. Добавлено через 4 минуты Супруга хочет, что бы вентилятор можно было принудительно включить выключателем и выключить (чтобы он не крутился после этого) и так же что бы он работал по таймеру как обычно. если у вас один выключатель на свет, второй на вентилятор, то для отключения по таймеру вы вентилятор выключателем не выключаете. Для немедленного выключения выключаете выключателем выключатель при условии, что вентилятор по таймеру прекращает работу даже при наличии питания. Добавлено через 4 минуты выбираем вентилятор Awenta Escudo 100 а чего именно 100 мм? Берите 125, если воздуховод этого диаметра. Хуже не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tkmen Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 если у вас один выключатель на свет, второй на вентилятор, то для отключения по таймеру вы вентилятор выключателем не выключаете. Для немедленного выключения выключаете выключателем выключатель при условии, что вентилятор по таймеру прекращает работу даже при наличии питания. Добавлено через 4 минуты а чего именно 100 мм? Берите 125, если воздуховод этого диаметра. Хуже не будет. у меня плоский канал 110х55 и из него переход на 100 мм круг идет, по объему 100 кубов мне достаточно, даже много. вообщем надо покупать и пробовать как он работает, вариантов запитать его все равно два, напрямую из розетки и от выключателя света. И уже за ними можно ставить еще один выключатель, чтобы при питании от света выключать принудительно вытяжку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 позвольте спросить здесь выбираем вентилятор Awenta 1.Во всякой квартире должна быть нормальная система вентиляции, при которой в любое время суток и пору года с улицы в квартиру поступает очищенный (если нужно - подогретый) воздух из расчёта 30м³/чел•час, проходит по всей квартире и выходит из неё через вытяжные вентиляторы кухни, ванной и туалета. Эти вентиляторы должны работать непрерывно с малой скоростью, если сильно нужно - с большой. Для прохода воздуха по квартире должны быть отверстия (закрытые решётками) около 1дм² в стенах и дверях. 2.Дорогие 2-скоростные вентиляторы по этой схеме ставят застройщики в новостройках, этим создание нормальной вентиляции и ограничивается. Владельцы полностью игнорируют необходимость нормальной вентиляции: не делают постоянные входы воздуха в квартиры, ставят плотные внутренние двери без дырок, отключают вентиляторы и потихоньку умирают в своих новых красивых квартирах. Добавлено через 5 минут Сейчас подошел к моменту ввода электрики в дом. Сейчас есть 10кВт в сумме на 3 фазы. Но планирую докупить еще 10 кВт. Нужно организовадь ввод в дом. От распредеительной точки до щита в доме ~15м. Прокладка будет идти в земле, в трубе. Какое сечение выбрать. По расчетам, хватает 4*16мм2. Электрик советует тянуть 4*25мм2. Разница в цене ~100грн/м. Нужна ли такая перестраховка? Или "хай будет"? 1.Если будет 20кВт, это по 7кВт на фазу. На такую мощность я ставлю сечение меди 6кв. 2.Можем сильно поговорить про схему питания дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 позвольте спросить здесь выбираем вентилятор Awenta Escudo 100 с таймером и без, разница в цене 180 грн между ними. Я за обычный вентилятор, включил - работает, выключил - не работает. Супруга хочет с таймером, ей почему то кажется, что он нужен, продавец еще не знаю насколько компетентна в этом, говорит, что если он с таймером, то если выставите его на 10 минут, то он выключится через 10 минут даже с включенным светом. Что то мне кажется, что это не так, хотя вентиляторов с таймерами у меня раньше не было. Подскажите так ли это. Супруга хочет, что бы вентилятор можно было принудительно включить выключателем и выключить (чтобы он не крутился после этого) и так же что бы он работал по таймеру как обычно. Вообщем какие есть варианты включения вентилятора с таймером схема подключения и фото коробок На втором рисунке схема подключения с таймером. После выключения света вентилятор отработает Х минут и выключится. При этом к вентилятору должно подойти 3 жилы: фаза, ноль и управляющая фаза через выключатель (которая также включает свет), иначе о функции таймера можете забыть. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...