1 час назад, igorrius сказал:

я правильно понял , что там один пепекидной контакт ?

нет, +, -, и нагрузка. нагрузка, в зависимости от типа полупроводника в канале или к + или к - подсоединяется транзистором надо по дорожкам смотреть. т.е. 2 контакта силовые, которые замыкаются между собой и один питание для открытия транзистора

15 минут назад, igorrius сказал:

а каким напряжение происходит управление этим чудо устройством и имеет ли значение полярность  управляющего напряжения ?

в оптроне стоит красный светодиод, значит от 1,2 вольт и полярность имеет значение, посмотрите на токоограничивающий резистор и подкорректируйте его к вашему управляющему напряжению чтоб ток диода соответствовал даташиту на оптрон (около 20мА обычно)

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

каким напряжением оно управляется ?

bogza.ro/index.php/FR120N_Isolated_MOSFET_MOS_Tube_FET_Relay_Module

Input Voltage - 3V-5V

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, Enot123h сказал:

т.е. 2 контакта силовые, которые замыкаются между собой и один питание для открытия транзистора

а с нормально закрытым контактом что то есть ?

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, igorrius сказал:

а с нормально открытым контактом что то есть ?

так он и так нормально открытый, нет сигнала на оптрон - транзистор закрыт. Нужно наоборот - сделайте инвертор на биполярном транзисторе для управляющего сигнала, 4 детальки всего. Или может просто оптрон в другое плечо затвора можно переставить, надо схему модуля смотреть.

Забыл упомянуть. Питание силовой части модуля не должно быть меньше коммутируемого напряжения иначе транзистор откроется не полностью и будет сильно греться.

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В інструкції до цього стабілізатора rozetka.com.ua/ua/norma_hch_20000_hv/p236670/ написано: "Запрещается ведение сварочных работ через стабилизатор!". Знаю що питання більше до виробника, але потрібна швидка порада. Мається на увазі, що  можу включити "транзит" і зварювати спокійно без стабілізації? Чи це означає що зовсім не можна зварювати і потрібно городити байпас самому, повністю від'єднавши стабілізатор?
Якщо що то ось схема з інструкції:
image.png.2a4e5d5a3e8991cfcc0f05b8164dddae.png

Змінено користувачем AnMig
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, AnMig сказал:

В інструкції до цього стабілізатора rozetka.com.ua/ua/norma_hch_20000_hv/p236670/ написано: "Запрещается ведение сварочных работ через стабилизатор!". Знаю що питання більше до виробника, але потрібна швидка порада. Мається на увазі, що  можу включити "транзит" і зварювати спокійно без стабілізації? Чи це означає що зовсім не можна зварювати і потрібно городити байпас самому, повністю від'єднавши стабілізатор?
Якщо що то ось схема з інструкції:
image.png.2a4e5d5a3e8991cfcc0f05b8164dddae.png

в транзите варить можно 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, Enot123h сказал:

нет, +, -, и нагрузка. нагрузка, в зависимости от типа полупроводника в канале или к + или к - подсоединяется транзистором надо по дорожкам смотреть. т.е. 2 контакта силовые, которые замыкаются между собой и один питание для открытия транзистора

в оптроне стоит красный светодиод, значит от 1,2 вольт и полярность имеет значение, посмотрите на токоограничивающий резистор и подкорректируйте его к вашему управляющему напряжению чтоб ток диода соответствовал даташиту на оптрон (около 20мА обычно)

как думаете , сколько ватт эта платка потребляет Вт ? зависит ли уровень потребления от состояния контак замкнут / контакт разомкнут ?

с обычным реле я специально подключал нормально закрытый контакт реле последовательно с автоматом , которым панель вручную отключаю от контроллера.  И только во время коротких импульсов для разрыва цепи посредством реле тратится энергия аккумулятора на работу реле , большую часть времени реле не ест ток аккумулятора . А если применю нормально открытый контакт мосфета - будет наоборот - почти постоянно потреблятся энергия этим мосфетом , много он ест ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Enot123h сказал:

оптроне стоит красный светодиод, значит от 1,2 вольт и полярность имеет значение, посмотрите на токоограничивающий резистор и подкорректируйте его к вашему управляющему напряжению чтоб ток диода соответствовал даташиту на оптрон (около 20мА

если у меня 12 вольт сеть и управляющее соответственно - то мне нужно подавать управляющее напряжение через резистор определенного сопротивления ? как определить нужный номинал ?

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

А если применю нормально открытый контакт мосфета - будет наоборот - почти постоянно потреблятся энергия этим мосфетом , много он ест ?

На резистивных делителях очень мало, а полевой тразистор только в момент открытия потребляет ток на заряд емкости затвора. 

Резистор для светодиода = (напр. питания - падение напр. на диоде) / ток

Управляющее напряжение 5 В по описанию, значит там стоит (5-1,2)/0,02= 190 Ом

для 12 надо (12-1,2)/0,02= 540 Ом

Нехватает 350 Ом, Ближайший по номиналу резистор - 360 Ом, его последовательно со входом модуля

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Enot123h сказал:

Питание силовой части модуля не должно быть меньше коммутируемого напряжения иначе транзистор откроется не полностью и будет сильно греться.

там 4 провода для подключения , или 5 ?

pwm и gnd  - управлябщее напряжение , насколько я понял  , где плюс где минус - пока не понятно , 12 вольт через резистор 360 ом сюда подаю .

контакты плюс и минус - подключение солнечной панели ( 60 вольт )

а что такое load , его надо куда то подключать ?

60 вольт панель и 12 вольт управляющее напряжение - нормально , или я понял наоборот ?

F51693C7-A3E2-4F85-BAB5-FEED18600B79.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, igorrius сказал:

как думаете , сколько ватт эта платка потребляет Вт ?

Оптрон PC817. Схоже, що там стоїть резистор на 1К. Тоді виходить 0.02W

Розрахунок приблизний - потрібно дивитись на номінал резистора, який обмежує струм для оптрона.

Розімкнутий - 0Вт.

3 часа назад, igorrius сказал:

если у меня 12 вольт сеть и управляющее соответственно

Візьміть SSR реле (посилання давав вище) на відповідну напругу - і зникне головна біль :)

1 час назад, igorrius сказал:

а что такое load , его надо куда то подключать ?

Це ваше навантаження. Ви ж модуль не заради холостого ходу ставите?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, igorrius сказал:

60 вольт панель и 12 вольт управляющее напряжение - нормально , или я понял наоборот ?

Нормально. Модуль до 100В коммутирует

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, InSAn сказал:

Це ваше навантаження. Ви ж модуль не заради холостого ходу ставите?

так а куда пго подключать ?

что то я совсем запутался . два провода плюс и минус 12 вольт - для управления контактом

еще два провода плюс и минус от панели , 60 вольт , а load - что я должен к нему подключить ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

он видимо работает не совсем как мое реле работало - просто замыкался- размыкался контакт и разрывал периодически цепь , отключая солнечную панель от контроллера .

это ему  дополнительное питание еще нужно подать на плюс и минус , а панель подклбчить к load и минус ?

 

0A1D2FC1-D341-4ABF-8B2A-A3E2DF5D7B99.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 05.04.2024 в 12:50, Enot123h сказал:

т.е. 2 контакта силовые, которые замыкаются между собой и один питание для открытия транзистора

питание откуда брать ?  можно взять 12 вольт , что идут на вход таймера ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 05.04.2024 в 13:05, Enot123h сказал:

Питание силовой части модуля не должно быть меньше коммутируемого напряжения иначе транзистор откроется не полностью и будет сильно греться.

немного запутался , там получается три напряжения :

управляющее 12 вольт открывает - замыкает контакт 

комутируемое напряжение от солнечной панели - в зависимости от состояния контакта на участке load - минус будет падать или 60 или близко к нулю вольт 

и питающее еще должно подаваться на контакты плюс и минус ? и это оно получается должно быть выше коммутируемого то есть выше 60 вольт ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 06.04.2024 в 18:36, igorrius сказал:

немного запутался , там получается три напряжения :

управляющее 12 вольт открывает - замыкает контакт 

комутируемое напряжение от солнечной панели - в зависимости от состояния контакта на участке load - минус будет падать или 60 или близко к нулю вольт 

и питающее еще должно подаваться на контакты плюс и минус ? и это оно получается должно быть выше коммутируемого то есть выше 60 вольт ? 

В вашей ситуации коммутируемое напряжение питает модуль, не парьтесь. Судя по схеме транзистор замыкает лоад на минус. Получается панель на + и -, нагрузку на + и лоад

Змінено користувачем Enot123h
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Enot123h сказал:

В вашей ситуации коммутируемое напряжение питает модуль, не парьтесь. Судя по схеме транзистор замыкает лоад на минус. Получается панель на + и -, нагрузку на + и лоад

на + и -  подаю питание 12 вольт допустим напрямую с аккумулятора (12,9 вольт  получается)

а разрыв цепи от солнечной панели  на load и минус ?

кстати, могу ли коротить выключателем контакты load и -  ?

планирую подключить переход load- минус  в парралель автомату, которым я отключаю- включаю панель 

или параллелить к выключателю нельзя , транзистор не поймет закорачивания ?

 

ааааа имеется ввиду два провода плюс и минус от панели  зашли на платку и два провода ушли на контроллер , так ?

тогда вечером возникнет ситуация , когда вместо 60 вольт на платку придет вольт 6-8 к примеру , не страшно ?

Змінено користувачем igorrius
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

ааааа имеется ввиду два провода плюс и минус от панели  зашли на платку и два провода ушли на контроллер , так ?

тогда вечером возникнет ситуация , когда вместо 60 вольт на платку придет вольт 6-8 к примеру , не страшно ?

Да плюсы нагрузки, панели и платы соеднены

Норм

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 минуты назад, Enot123h сказал:

Да плюсы нагрузки, панели и платы соеднены

Норм

но напряжение питания модуля тоже ведь нормируется ? 

допустим 20-100 вольт нужно для питания этой платы

а когда низкое освещение контроллер просаживает 60 вольт от панели  до 14 вольт , 

а от 14 вольт навряд будет работать эта плата ?

возможно есть смысл применить повышающий dc-dc преобразователь и подавать отдельное питание вольт 24-36 на плату ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, igorrius сказал:

но напряжение питания модуля тоже ведь нормируется ? 

допустим 20-100 вольт нужно для питания этой платы

а когда низкое освещение контроллер просаживает 60 вольт от панели  до 14 вольт , 

а от 14 вольт навряд будет работать эта плата ?

возможно есть смысл применить повышающий dc-dc преобразователь и подавать отдельное питание вольт 24-36 на плату ?

с силовой части платы + используется для открытия транзистора По даташиту в районе 6В полное открытие

habr.com/ru/companies/ruvds/articles/731910/

Змінено користувачем Enot123h
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

01.04.2024 в 16:08, AnMig сказав:

Чи потрібно реле напруги, якщо зібрався ставити стабілізатор ось такий rozetka.com.ua/ua/norma_hch_20000_hv/p236670/
Реле займає місце в щитку, от і думаю чи потрібно воно тепер взагалі. Якщо так, то перед стабілізатором, чи після?

Знову щодо питання реле напруги і стабілізатора. Шкода було викидати реле, так що залишив його як вольтметр на хатньому щитку. Реле ось це: ds-electronics.com.ua/rele/d2-40/ Стабілізатор же підключив до вхідного щитка в гаражі. (Отже реле стоїть після стабілізатора)
За кілька днів виявив дивні речі. Реле три чичотири рази сьогодні спрацювало по перевищенню напруги 243,244,248В. Час відключення при перевищенні напруги у реле заявлено 30мс. Час реакції на зміну напруги стабілізатора заявлено НЕ більше 20мс. Дзвонив у сервіс, жінка сказала що для цієї моделі стабілізатора це занадто висока вихідна напруга, він не повинен видавати 248В, але мушу дзвонити ще раз завтра, з кимось іншим говорити. Виходить стабілізатор несправний, чи це я упускаю якийсь момент? Підкажіть щось, будь ласка, хочу бути впевненим перед тим як дзвонити в сервіс ще раз

UPD: Звісно на стабілізаторі помилок не було. Поки до нього добіг після того як реле вимкнуло світло, він показував напругу в межах норми

Змінено користувачем AnMig
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, AnMig сказал:

Реле три чичотири рази сьогодні спрацювало по перевищенню напруги 243,244,248В.

Згідно ДСТУ EN 50160:2014:

Стандартна номінальна напруга має значення Un = 230 В.
У нормальних робочих умовах, за винятком періодів, під час котрих відбувались переривання напруги, змінення напруги не повинні перевищувати ± 10% від величини номінальної напруги Un.

Тобто, верхня межа - 230+10% = 253В.

3 часа назад, AnMig сказал:

для цієї моделі стабілізатора це занадто висока вихідна напруга, він не повинен видавати 248В

А що в тех.документації вказано? Бо словам служби підтримки я б не дуже довіряв.

PS: А ще є допустима похибка (як в стабілізаторі, так і в реле).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, InSAn сказал:

Згідно ДСТУ EN 50160:2014:

С 1 марта он уже недействительный. Тем более, в нем была национальная норма -  220 В (раздел 4.1.)

Сейчас действует ДСТУ EN 50160:2023:

Что в нем  - не знаю, не читал

Змінено користувачем Canton
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 годин тому, InSAn сказав:

А що в тех.документації вказано? Бо словам служби підтримки я б не дуже довіряв.

Якщо з реле менш-більш зрозуміло, то в стабілізаторі якісь робочі діапазони, верхні/нижні межі. Важко зрозуміти що він має видавати при стабілізації

Screenshot 2024-04-10 081022.png

Screenshot 2024-04-10 081248.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...