Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Там пол вродь как черновой на фото, не получаться ли розетки на полу, после заливки чистового пола? Я б их вообще повыше делал, чтоб не наклоняться каждый раз. Целее будут.

сейчас 30 см, пол будет 10 см ))

Блин...это ж надо ТАК! себя наказывать....садюга-мазохист...

что именно?:))

По трубам - сказал же Саня Крымский - трубу потолщее, а у Вас 16 или 20мм ???

16 и 20 на самом деле планировал по полу вести... но углы в полу еще то наказание а как будут штукатуры по ним ходить вообще страшно представить ))

кстати если 3x2.5 то в 16 по прямой стене, от розетки к розетке, как по маслу )))

 

зы. в изгибах стены 20 вообще не реально положить, 16 лучше гнется и нет изломов.

 

кстати. на этой фотке 20 прямые линии (сильно штробили, хотя изначально 20 и планировал для 3х2.5) а на углах 16.

Расстояние всегда указано до центра, если по нижнему краю, то должна быть ссылка....

ну и слава Богу, а то я уже сильно мудрюсь )))

Вы наверно хотели спросить не к подоконникам, а к радиаторам?

радиаторов не будет...

резать только фазный, если нескольких поключений к нулю и земле не требуется.

спасибо

 

Добавлено через 1 минуту

я бы выложил какие приспособления я придумывал для этих изгибов, но 100 % результата нет ни у одного... по этому не считаю их решениями ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день,

 

Подскажите плз: в цокольном этаже планируется разводка (Ввг нгд) по потолку, потом (позже) потолок - будет зашит пенопластом и оштукатурен.

Нужно ли кабель в гофру укладывать? Если да - в какую?

 

На втором этаже деревяная подшивка - по ней будет разводка, потолок зашьется гипсокартоном. Нужна ли гофра, какая?

 

Заранее большое спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Провод - в стальную (медную, алюминиевую) трубу. Если сечение провода до 2,5 кв.мм (для меди) и 4 кв.мм (для алюминия), то толщина стенок стальной трубы не регламентируется. Металлическая гофра (тем более, пластиковая) не даст должной защиты при прокладке проводки внутри сгораемых конструкций помещения. Если решитесь нарушить эти Нормы, то берите металлическую гофру и провод с двойным запасом по сечению (отдельный автомат на ветку, никаких скрытых соединений проводов).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если кабеля идут по полу в трубе обычной пластиковой (для полива и тд) а сверху пенопласт. потом правда заливается 6 - 8 см стяжка. Тут ничего критичного нет? А то я уже не знаю, информации много и где получил эту не помню...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если на пенопласте сверху бетонная стяжка, то можно надеяться, что гореть внутри пенопласт не будет без доступа воздуха. Зачем использовать шланг для полива? Электротехническая гофра же дешевле и правильнее.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На даче ввод сделан 30 лет назад двумя алюминиевыми проводами 6кв.мм. в изоляции со столба к дому, с каждой стороны фарворовые изоляторы-колокольчики, со стороны столба провода просто прикручены. Провод состоит из 2х кусков - воздушной линии и проводов от изоляторов к счётчику.

Возникла вот такая проблема - обрыв нуля на вводном проводе со стороны столба. Обрыв полный т.е. если подёргать провод никакого контакта, искрения и т.п. нет. Временно подключил вместо нуля заземление которое делал сам лет 5 назад, но напряжение всего 200в и ток слабый - лампочки горят, радио работает, а вот телик(упимцт) с холодильником(ока) уже не тянет - напряжение падает, пробовал включать через латор(регулируемый автотрансформатор) - всё равно не тянет. Счётчик при этом работает (подключено до счётчика)

Электрик прикрываясь распоряжением своего начальства ремонтировать неисправность категорически отказывается (долгов по оплате нет, взносы на модернизацию подстанции уплачены). Говорит надо делать новый ввод, электрощиток со счётчиком и автоматами выносить на фасад дома, использовать натянутый трос со специальным кабелем, а по стене провод в гофре.

примерно вот так:

entus.narod.ru/elektrika/elekt_der_dome_1/wwod_u_wl_new_m.jpg

И за это хочет 1000грн (только работа, без учёта стоимости матераилов). Не ясно зачем менять электрощиток и выносить его. Никаких пояснений давать не хочет, говорит пишите заявление, платите деньги и покупайте материалы у них (а цены там на 20-30% дороже чем в эпицентре)

Можно попробовать самостоятельно купить материалы и смонтировать со стороны дома оставив электрику только подключение на столбе и опломбировку.

Альтернатива только в отсутствие электриков самому залезть на столб и заменить провод.

 

Посоветуйте что делать в такой ситуации. Какие материалы выбрать? Какие нормы действуют в данный момент на Украине?

Какая адекватная стоимость работ по монтажу воздушной линии?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электротехническая гофра же дешевле и правильнее.

а вы пробовали засовывать провод в гладкую трубу, а пробовали засовывать в гофру... Могу сказать что в гофру будет сложнее если не сказать обратное...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа энергетики, подскажите, пожалуйста - какой денежный штраф платит предприятие в случае перебора реактивной энергии?

Есть такие тарифы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если решитесь нарушить эти Нормы, то берите металлическую гофру и провод с двойным запасом по сечению

Неправильно. Толщина стенок не нормируется для сечений до 2,5 мм2 - какой ещё "двойной запас"?

 

Если на пенопласте сверху бетонная стяжка, то можно надеяться, что гореть внутри пенопласт не будет без доступа воздуха.

Это выдумки.

Подскажите плз: в цокольном этаже планируется разводка (Ввг нгд) по потолку, потом (позже) потолок - будет зашит пенопластом и оштукатурен.

Нужно ли кабель в гофру укладывать? Если да - в какую?

Допускается в стальных электротехнических трубах. Можно в любой гофре, только если она отделена от пенопласта (и сгораемых оснований) слоем негорючего материала (базальтовый картон), толщиной не менее 10 мм.

На втором этаже деревяная подшивка - по ней будет разводка, потолок зашьется гипсокартоном. Нужна ли гофра, какая?

То же.

[spoiler=Таблиця 2.1.3. ]f3.s.qip.ru/soytz16J.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа энергетики, подскажите, пожалуйста - какой денежный штраф платит предприятие в случае перебора реактивной энергии?

Есть такие тарифы?

 

если ваше предприятие является субъектом "Энергорынка", то не платите ничего, сейчас ввели мораторий, если же не являетесь, то вроде как, просто двойной тариф за перебор реактивки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответьте пожалуйста, господа специалисты, на такой вопрос: что делать если напряжение в сети завышенно?? рэле напряжения показывает 240-260В. Причем на нем установлен верхний порог по умолчанию 250 и рэлешка мне начинает играть на нервах. Пока пришлось увеличить верхний порог до 270В.... Когда работает сварочный апарат то рэлешка показывает 218-222В

получается вечный философский вопрос: как быть и кто виноват? ))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответьте пожалуйста, господа специалисты, на такой вопрос: что делать если напряжение в сети завышенно?? рэле напряжения показывает 240-260В. Причем на нем установлен верхний порог по умолчанию 250 и рэлешка мне начинает играть на нервах. Пока пришлось увеличить верхний порог до 270В.... Когда работает сварочный апарат то рэлешка показывает 218-222В

получается вечный философский вопрос: как быть и кто виноват? ))))

 

Ставить стабилизатор, единственно верный путь…

Змінено користувачем AndyAntonov
п. 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То же самое. Летом стабильно 250В. в сети

Поэтому стабилизатор и поставил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как быть и кто виноват

На второй вопрос цензурного ответа нет, а на первый — есть соседняя тема.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

рэле напряжения показывает 240-260В.

 

Я обычно в таких случаях звоню в РЭС и каждый день начинаю капать им на мозги. Если нет реакции пишите письмо на имя начальника Вашего РЭС и посылаете его(письмо:)) заказным.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем вобще чревато такое напряждение?? У меня пока на стройке старенький телевизор и холодильник так все работает без проблем, я вобще до вчерашнего дня не знал какое напряжение в сети....

Не знаю на счет всех но у нескольких соседей стабилизатора точно нет, чего им(и мне если не поставлю) ждать в ближайшее время???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я обычно в таких случаях звоню в РЭС и каждый день начинаю капать им на мозги.

Думаешь, поможет?

Справочно… От меня до ТП 1400 с чем-то метров (последний в линии), около восьми десятков домов к той ТП подключено (половина — дачники, из оставшихся ещё половина — пенсионеры и алкоголики). Напряжение вчера днём 215-220 В, в пять утра сегодня — 225-230В. Данные по встроенному показометру индукционной плиты. Если я её включаю, напряжение проседает на 20В. Если включаю насос в колодце или чайник — аналогично. Если чайник или насос включается у соседа — аналогично. Стандартная рыба договора с РЭСом предусматривает выделение 1,6 кВт на дом. В домах у половины стоят кондеи, электробойлеры, электрочайники, в колодцах висят погружные насосы, в гаражах стоят циркулярки, болгарки и проч… Когда всё это включается, напряжение летит вниз сос страшной силой. На вопрос о замене транса на ТП на более мощный в РЭСе приподнимают бровь и отвечают: «А шушмысел? У Вас в договоре 1,6 кВт. Данного транса более чем. Хотите больше: пишите заявление на увеличение мощности, собирайте такие же от соседей, мы подумаем и назовём вам сумму за реконструкцию.»

К чему вся моя простыня? К тому, что Ваше капание на мозги РЭСу может закончится не так, как Вы ожидаете. Могут тупо ограничить мощность до договорной вводным автоматом. А напряжение завышенное… если у меня в конце откровенно дохлой линии 220-230, то сколько возле ТП. Правда, возможность отгорания ноля на ТП тоже исключать нельзя. Для выяснения этого вопроса для себя опросите соседей, какое напряжение у них.

 

Добавлено через 3 минуты

ЗЫ В Если у Вас в сети такое, то жалобы в РЭС бесполезны. Придут и ограничат всем мощность.

ЗЗЫ Этой зимой было днём 140-150В, с периодическим выпадением ниже 120В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем вобще чревато такое напряждение?? У меня пока на стройке старенький телевизор и холодильник так все работает без проблем, я вобще до вчерашнего дня не знал какое напряжение в сети....

Не знаю на счет всех но у нескольких соседей стабилизатора точно нет, чего им(и мне если не поставлю) ждать в ближайшее время???

 

Таксь а чего ждать? Поломок техники. Даже старенькие телек и холодильник тоже ведь жалко? С РЭСа, как с гуся вода - правды не найдете.

На сейчас - лучше всего взять "временный" стаб, чтобы перекантоваться на время стройки.

На потом - встанет серьезный вопрос о стабилизации напряжения в сети. Будет дом, в нем - масса эл.приборов, которые в Вашем случае нельзя оставлять без защиты, себе дороже выйдет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаешь, поможет?.

 

Возможно у Вас другой случай, но мне обычно помогает. Каждый раз когда начинается зима я звоню, что у меня слишком низкое напряжение, они ,наверное, что-то крутят на трансформаторе и оно всю зиму держится более менее. После зимы я звоню, что напряжение завышенное они опять чета делают и оно стабилизируется. Лет 6 назад меня посылали и говорили, что я все выдумываю, ведь соседи не жалуются, но сейчас даже не приезжают замерять, молча делают. В договоре они обязуются поставлять электроэнергию в пределах нормы, как они это будут делать это их проблемы, если договор не исполняется можно смело качать права. Хотя если все закончится ограничением киловатт, будет большая печаль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день ,есть металлрукав диаметр 11 ,нужно развести проводку в бытовке.

 

Стены из ОСБ,проводка внешняя.

 

Хотим крепить на клипсах ,но в продаже не можем найти подходящие по размеру

 

Может кто-то делал и подскажет

 

Подниму,вопрос еще не решил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем добрый день!

Подскажите плз! проводку в частном доме делал сам: Провода для освещения пустил в стене поверху. а для розеток в гофру и залил в стяжке. Толщина стяжки 8 см. Это преступление?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите плиз: в стене сделанно отверстие и через него проходит пучек коаксиального провода. Возникнут ли помехи, если через это же отвестие пропущу кабель (220в) для питания WiFi???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неправильно. Толщина стенок не нормируется для сечений до 2,5 мм2 - какой ещё "двойной запас"?

 

 

Это выдумки.

 

Допускается в стальных электротехнических трубах. Можно в любой гофре, только если она отделена от пенопласта (и сгораемых оснований) слоем негорючего материала (базальтовый картон), толщиной не менее 10 мм.

 

То же.

[spoiler=Таблиця 2.1.3. ]f3.s.qip.ru/soytz16J.jpg

 

Понимаю что вопрос на грани фола - подскажите производителя, и толкового продавца труб(что б помог подобрать полный комплект)? В тырнете каждый свое болото хвалит - нет опыта "отсеять зерна от плевел", буду ОЧЕНЬ благодарен за совет.

 

Пс наверное, лучше даже в личку...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подниму,вопрос еще не решил

 

В магазине, который специализируется на крепежах, я видел Кабельную стяжку (хомут) с отверстием . Можно шурупом его прикрутить к ОСБ и стянуть любой диаметр гофры.

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...