Шарманщик Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Надо ли ставить УЗО? Все розеточные группы+ кондеи только через узо, а дешевле - через дифавтоматы. Ежели бюджет ограничен, то экономьте на длине кабелей - монтируйте на каждом этаже свой щит. Оптимальная схема - в каждый "объём", т.е. комнату - тяните по два кабеля - 3х1,5 мм2 - свет+ 3х2,5 мм2 - розетки. На кондей желательно отдельную линию, т.к. он работает пару месяцев в году и ежели посадите на розеточную группу, то 10-11 месяцев сей девайс будет под напругой жить - нафиг это надо? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 30 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2012 Розетки по семь точек (включая сплитсистему) провод 3х2.5мм2, автоматы по 25А (6шт. отдельно на три сплита, отдельно на каждую комнату) ..и 16-амперные бытовые розетки, да? Отдельная розетка под водонагреватель (не проточный) провод 3х4 мм2, автомат 25А. сечение 3х2,5, автомат 16А может все увести на первый этаж и там сделать общую? Спасибо! у вас дядя на гуталиновой фабрике кабельном заводике работает? делайте 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salyutna Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Как правильно делать? 1. делать скрутку длинной ~3см и закручивать в СИЗ ? 2. засовывать в СИЗ прямые провода и закручивать ? Сделал по 2-му пункту, но как-то маловата поверхность соприкосновения кажется... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
НАБОР Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Коллеги! Огромное спасибо за ответы! Следуя Вашим советам, набросал схему от руки. Посмотрите- что не так? И еще вопросик: Хотелось бы еще как то включить в схему резервное питание от генератора. Что нужно добавить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 [quote=НАБОР;1814791 Хотелось бы еще как то включить в схему резервное питание от генератора. Что нужно добавить? перекидной рубильник, примерно такой - 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Moler100c Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Коллеги! Огромное спасибо за ответы! Следуя Вашим советам, набросал схему от руки. Посмотрите- что не так? И еще вопросик: Хотелось бы еще как то включить в схему резервное питание от генератора. Что нужно добавить? Все через УЗО нельзя будут ложные сработки (холодильник,КОНДИЦИОНЕР,духовка) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V1adimir Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Как правильно делать? 2. засовывать в СИЗ прямые провода и закручивать ? Сделал .. , но как-то маловата поверхность соприкосновения кажется... Да, прямые. Провод должен быть медным (моножила), не алюминий. СИЗы желательно с "крылышками", размер СИЗа подбирать минимальным для суммарного сечения обжимаемых жил. Главное - накручивать с силой, по часовой стрелке. "Скрутка" сама получится. Площадь соприкосновения для света - вполне достаточная. Для розеток - рекомендуют пайку (сложно сделать правильно не-специалисту) или опрессовку ГМ или ГМЛ гильзами с последующей изоляцией термоусадочной трубкой на клеевой основе. Добавлено через 39 минут Монолитную жилу зачем обжимать? под зажим розетки можно 2 проводника зажать. Возможно, не очевидно, но вопрос был о распаечных коробках. На свет (3 х 1.5) - использовал СИЗы, на розетки (3 х 2.5) - опрессовку гильзами + термоусадочную трубку. Добавлено через 13 минут Тоже искал такую смазку, но не нашел. Подскажите, реально её купить в Украине в розницу? я тоже не нашел... но судя по теме Испытание опрессовки на mastercity, электропроводящая смазка для опрессовки медной моножилы (гильзами ГМ / ГМЛ) не требуется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Дошел до эл. проводки в доме, возникли вопросы: Есть "сельський" трансформатор от которого уже выведено на мой счетчик на столбе 5 КВТ. Больше 5 КВт закнонными способами получить нельзя. Есть линия частного трансформатора где можно купить КВТы. Хочу "докупить" у частников дополнительные КВТы, при этом отсавшись потребителем "сельской" линии. Как это вижу я - у меня появится еще один счетчик от второй линии. Вроде как с "технической" точки зрения организовать такой ввод в дом возможно. А вот как с правовой? Некоторые "советчики" говорят о невозможности такого подключения юридически, тк у РЭСа по одному и тому же адресу не может быть два разных потребителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Как это вижу я - у меня появится еще один счетчик от второй линии. Вроде как с "технической" точки зрения организовать такой ввод в дом возможно. А вот как с правовой? Некоторые "советчики" говорят о невозможности такого подключения юридически, тк у РЭСа по одному и тому же адресу не может быть два разных потребителя. юридически один абонент - один учет. и в вашем случае техусловия будут на "збильшення потужности", если вы укажете в опросники "новое подключение" то вам предложат его запроектировать, но отключить существующее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Возможно проведение двух линий от разных ТП, но с подключением только одного учета. Перекидной рубильник. Головняково, более затратно, но зато с точки зрения надежности энергоснабжения 100 очков форы По поводу мощности... эти ньюансы обговариваются на стадии проектирования и выдачи ТУ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 юридически один абонент - один учет. и в вашем случае техусловия будут на "збильшення потужности", если вы укажете в опросники "новое подключение" то вам предложат его запроектировать, но отключить существующее. Очень жаль. Неужели вариант тупиковый, или "сельский" или частный? А если я отдельно захочу "эелекторфицировать" скажем сарай ? Это не поможет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Нет. Один адрес-один учет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Очень жаль. Неужели вариант тупиковый, или "сельский" или частный? А если я отдельно захочу "эелекторфицировать" скажем сарай ? Это не поможет? разделять абонсчета. соотв. для этого должны быть основания (другой собственник) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Есть "сельський" трансформатор от которого уже выведено на мой счетчик на столбе 5 КВТ. Больше 5 КВт закнонными способами получить нельзя. Про трехфазный ввод узнавали? Должны выделить до 21кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Должны выделить до 21кВт. Простите, кому должны? Там те трансы ставились исходя из 1,3 кВт на дом обычно. Если всем по 21 кВт дать — из них не только дым пойдёт, но и синее пламя покажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Должны выделить до 21кВт Должны к 2000 году каждому по квартире. Что еще Вам остались должны? Где взяли таку цифирь? Вы не имеете отношения к Студенту нашему знаменитому? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Если всем по 21 кВт дать — из них не только дым пойдёт, но и синее пламя покажется. Предлагаю давать по 21 кВт только работоспособному населению, в одни руки. Детям и пенсионерам - по 5 кВт, за глаза хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Коллеги! Огромное спасибо за ответы! Следуя Вашим советам, набросал схему от руки. Посмотрите- что не так? И еще вопросик: Хотелось бы еще как то включить в схему резервное питание от генератора. Что нужно добавить? Для резервного питания нужен переключатель трёхпозиционный. У Hager это SF219G. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Прикольно, даж не знал что у них такое есть. И цена така божеская Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Прикольно, даж не знал что у них такое есть. И цена така божеская Обращайтесь по Hager, цена будет ещё ниже чем вы нашли) Обязательно обратите внимание: Переключение должно осуществляться при полностью отключенной нагрузке! Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. На время переключения положений рубильника, необходимо отключать всю его нагрузку с помощью автоматического (-их) выключателя (-ей). Несоблюдение данного требования ведет к обгоранию контактов рубильника и преждевременному выходу его из строя (не гарантийный случай). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петр 80 Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Если выделено 3-5 кВт то при переоформлении и покупке дополнительных кВт (при трехфазном вводе) дают 15-21кВт. Если конечно у покупателя денег хватает. Это все официально, 1кВт = 1200грн в кассу. Уже не раз покупалось и докупалось. Может это сугубо местная проблема, что не дают больше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Перекидной рубильник, в отличии от автоматического выключателя, не содержит дугогасительной камеры. А разве там не мостиковый контакт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 3 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2012 Очень жаль. Неужели вариант тупиковый, или "сельский" или частный? А если я отдельно захочу "эелекторфицировать" скажем сарай ? Это не поможет? Я лично видел у человека на одном столбе два счетчика. Вариант аналогичный описываемому: 2 линии, одна принадлежит СТ, другая частнику. бе функционируют. Хотя наверное ключевое слово СТ - у них в РЭСе зареген только входящий счетчик, а у конечных потребителей только для расчетов с председателем. Можете попробовать договорится с частником на тех же условиях: вы подключаетесь к его линии, платите деньги ему, он рассчитывается с РЭСом. Но там вылезет негуманный тариф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baton1976 Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Я лично видел у человека на одном столбе два счетчика. Вариант аналогичный описываемому: 2 линии, одна принадлежит СТ, другая частнику. бе функционируют. Хотя наверное ключевое слово СТ - у них в РЭСе зареген только входящий счетчик, а у конечных потребителей только для расчетов с председателем. Можете попробовать договорится с частником на тех же условиях: вы подключаетесь к его линии, платите деньги ему, он рассчитывается с РЭСом. Но там вылезет негуманный тариф. В том то и дело, что СТ. У меня тоже на даче два счетчика: один в доме, другой в вагончике, который запитан от другого столба. Но это сугубо внутренние заморочки, т.к. ответственность РЭСа заканчивается на входном трансформаторе, после него все решает местный электрик с председателем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 4 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2012 Господа, возник тут вопрос. Выбираю учаток, вроде как все ок - и электричество есть и газ рядом, но присмотревшись на столбы тут меня озадачили, что не все столбы вдоль участка одинаково полезны Вот фото улицы с учатком. (ссылка на изображение устарела) Участок находится по левой стороне. К столбам слева, как мне сказали, так просто не подлючишся, т.к. там высоковольтное что-то (только через трансформатор, а это не вариант - дорого). С других сторон участка тоже вроде как нету бытовой линии (есть линия через участок наверняка - т.е. вдоль другой улицы, т.к. там уже построены дома). Могут ли подключить от столба, который через дорогу (поставить столб рябом с той линией или еще что) или заводить электрику не с фасада участка? Вобщем интересует могут ли возникнуть какие-то проблемы при установке столбов для подключения, если по фасаду уже идет высоковольтная линия? Спс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...