Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

может есть усреднено готовые решения, с поправками на грунт. Допустим длинна стержней 3м количество 5штук. или что то подобное

во всех "эпицентрах" продаются омедненные комплекты для заземления. усреднёно можете метров на 10 глубины брать - сильно зависит от того, для чего делается заземление (читай - необходимое сопротивление). такой спицы лет на 30-100 хватит, в отличии от обычных кусков стали, которые через несколько лет сгниют почти полностью.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

во всех "эпицентрах" продаются омедненные комплекты для заземления. усреднёно можете метров на 10 глубины брать - сильно зависит от того, для чего делается заземление (читай - необходимое сопротивление). такой спицы лет на 30-100 хватит, в отличии от обычных кусков стали, которые через несколько лет сгниют почти полностью.

эти я знаю.

там бюждет от 1200гр. а хотелось бы подешевле.

вот и главный агрумент ставить в помещение меньше намокания и промерзания- дольше прослужит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем мотивируют внешнюю установку автоматов.

Можна сразу установить металический ящик для счетчика с автоматами внутри, вариантов (фирм) масса.

А у кого нибудь есть реальные фото уже смонтированных таких ящиков. Да действительно вариантов много но там фото маленькие и не видно качество.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот и главный агрумент ставить в помещение меньше намокания и промерзания- дольше прослужит

маловероятно. не забывайте, что во первых - через это железо будет идти ток, и электричество ускоряет коррозию. во вторых - соль и влага с одной стороны ускоряют коррозию, но с другой улучшают растекание тока. ну и в третьих - ещё раз спрошу: для чего заземление делается, и на сколько жесткие условия необходимы? может всё таки дешевле получится раз в жизни вложить ~2000-5000 грн чем с определённой регулярностью проверять и улучшать имеющееся поле заземления

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

маловероятно. не забывайте, что во первых - через это железо будет идти ток, и электричество ускоряет коррозию. во вторых - соль и влага с одной стороны ускоряют коррозию, но с другой улучшают растекание тока. ну и в третьих - ещё раз спрошу: для чего заземление делается, и на сколько жесткие условия необходимы? может всё таки дешевле получится раз в жизни вложить ~2000-5000 грн чем с определённой регулярностью проверять и улучшать имеющееся поле заземления

да насколько жосткие.

для спокойного сна

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можете рискнуть без расчётов забить 4-5 уголков 50х50х4, метра по 3 на расстоянии около 3-х метров друг от друга. вершины связать полосой 50х5, приварив её к вершинам заземлителей. но это сугубо "шоб було" и может быть годика два - три можете спать относительно спокойно. сразу попрошу - в случае чего, в суде на этот пост прошу не ссылаться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..может быть годика два - три можете спать относительно спокойно. сразу попрошу - в случае чего, в суде на этот пост прошу не ссылаться.

Лет двадцать - тридцать спать спокойно (если система заземления TN):

 

Средняя скорость коррозии заземлителей из чёрного металла:

 

QfqeIzBq.jpg

 

Можете в суде ссылаться на этот пост

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можете рискнуть без расчётов забить 4-5 уголков 50х50х4, метра по 3 на расстоянии около 3-х метров друг от друга. вершины связать полосой 50х5, приварив её к вершинам заземлителей. но это сугубо "шоб було" и может быть годика два - три можете спать относительно спокойно. сразу попрошу - в случае чего, в суде на этот пост прошу не ссылаться.

 

 

чего так пугаете?

вот так всегда в стройке как только пытаешся в чем то разобратся сразу сколько проблем.

 

проверил ваше предложение по формуле результат -5ом((((

да и вообще формула странная какая то все мне минусы выдает(.

 

Добавлено через 15 минут

Лет двадцать - тридцать спать спокойно (если система заземления TN):

 

Средняя скорость коррозии заземлителей из чёрного металла:

 

 

 

Можете в суде ссылаться на этот пост

А ваш пост заставил задуматся и посчитать варианты.:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посчитать варианты.

ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

 

QfqeIzBp.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, уважаемые форумчане.

 

Ситуация следующая: РЭС выделил на участок (дом) 5 кВт и установил на входе 3-фазный автомат кат. С на 16 А - см. фото.

 

(Я хочу докупить еще +5 кВт, чтобы поставили вместо 16А на входе 3-фазный автомат на 25 А, но когда это будет, и будет ли вообще - неизвестно, т.к. очень много бюрократических проволочек. Так что пока имеем то, что имеем).

 

Вопрос следующий: какие автоматы можно ставить на щитки в доме? Можно ли ставить на силовые линии однофазные 16 А кат. С ? Или 16 А, но уже кат. В?

1. Выбор время-токовой характеристики ("В" или "С") зависит от ожидаемого тока короткого замыкания. АВ В16 отключит цепь за минимально допустимое время (для 220 В - 0,4 с) при токе КЗ ~80 А, АВ С16 при токе ~160 А.

 

2. Если в цепи установлено оборудование с высокими пусковыми токами, например двигатель с номинальной мощностью ~2,5 кВт (кратность пускового тока ~ 7 In, пусковой ток ~ 80 А), то АВ В16 сработает во время пуска. В этом случае устанавливаются АВ С13.

 

Если В, то не будет ли отключаться, например, стиральная машина?

 

Мощность двигателя СМ ~ 0.5 кВт, кратность пускового тока до ~4 In. Применяется АВ С10 (для СМ 2,0 кВт), АВ С13 (для СМ 2,5 кВт)

Влияет ли как-то температура воздуха на улице (или +40 на солнце, или -30 в мороз) на срабатывание вводного автомата - раньше/позже тех, что в доме?

 

Влияет. Например:

 

1. АСКО Зависимость времени расцепления от температуры окружающей среды:

 

soytz78x.jpg

 

2. EATON PL6:

 

soytz78y.jpg

 

 

И что если ставить в дом автоматы Eaton - есть ли у них отличия по срабатыванию от вводного АСКО УкрЕМ ?

 

Время-токовые характеристики:

 

1. АСКО:

 

soytz78A.jpg

 

 

2. EATON PL6:

 

soytz78B.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько примерно стоит сделать заземление? У меня все посчитано в проекте, ищу исполнителей, хочу знать на какую сумму ориентироваться. Спасибо всем откликнувшимся.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько примерно стоит сделать заземление? У меня все посчитано в проекте, ищу исполнителей, хочу знать на какую сумму ориентироваться. Спасибо всем откликнувшимся.

 

Екстрасенсов на форуме нет.

Ознакомте с проектом (обьемом работ).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Я думала, что есть какие-то примерные цифры. Проект, конечно, выложить могу, но не хочетсяа забивать форумчанам голову. Спасибо еще раз.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я себе тут покупал - (ссылка устарела) - нержавеющий штырь. Цена/качество меня устроили.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Я думала, что есть какие-то примерные цифры. Проект, конечно, выложить могу, но не хочетсяа забивать форумчанам голову. Спасибо еще раз.

да... Одесса...

Мадам, Вы не на Привозе, чтобы торговаться....

"Есть проект - всё посчитано, но хочу..."

 

"проект конечно выложить могу, но не хочется.."

 

А ситуёвина -то проста - нужно заземление и пошёл подвес лапши: "а почем у вас?", чтоб потом крутить бейцы своим исполнителям - "да мне тут на Строимдоме такое сказали!!"

 

Лопухов и балбесов ищите в других местах...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я себе тут покупал - (ссылка устарела) - нержавеющий штырь. Цена/качество меня устроили.

 

спасибо за ссылку

а как определить нужную глубину?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо за ссылку

а как определить нужную глубину?

 

и чем они от бетермана и еллко?

глубина я так понимаю путем измерения сопротивления.

А вы кабель уже не продаете? в теме отписался молчок(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы кабель уже не продаете? в теме отписался молчок(

вы что то путаете. я кабель никогда и не продавал

 

Добавлено через 44 секунды

и чем они от бетермана и еллко?

а этого вообще не понял

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да... Одесса...

Мадам, Вы не на Привозе, чтобы торговаться....

"Есть проект - всё посчитано, но хочу..."

 

"проект конечно выложить могу, но не хочется.."

 

А ситуёвина -то проста - нужно заземление и пошёл подвес лапши: "а почем у вас?", чтоб потом крутить бейцы своим исполнителям - "да мне тут на Строимдоме такое сказали!!"

 

Лопухов и балбесов ищите в других местах...

OlesyaD, все в порядке...

Выкладывайте проэкт!

У Шарманщика сегодня хорошее настроение :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы что то путаете. я кабель никогда и не продавал

 

Добавлено через 44 секунды

 

а этого вообще не понял

да извеняюсь(ссылка устарела)-правда похоже:)

наборы заземления производят и другие фирмы вот бетерман одна из них molniinet.com.ua/tseny-для примера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, Сергей. Я, действительно, как несведущий человек, думала, что есть какие-то приблизительные цифры, а раз все зависит от проекта, то буду морочить голову тем, кому я могу предложить эту работу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ситуация:

- Купил 20 кВт 3 фазы 380 В

- на ввод РЭС поставил автомат на 40 А

- По моим расчетам получается 380 В Х 40 А = 15,2 кВт

 

То есть, 20 кВт я не смогу получить в реале?

Какой номинал автомата нужен в этом случае? Пойдет ли 60 А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- Купил 20 кВт 3 фазы 380 В

- на ввод РЭС поставил автомат на 40 А

По 40 А, 220 В на каждой фазе. Это ~ 29 кВт.

 

(40 х 1,13) х 220 х 3

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребятки.. Вчера оплатил 170 грн за опломбирование и имею 2 недели на замену электрического щитка...

 

Мой ылектрик пока не может выбраться на участок. что бы посмотреть что к чему и прошу помочь вас. На фото во вложении имеем счетчик Электромера и вводный автомат РЭСовский.. Также хочу заменить оту криворуко сделанную группу автоматов на 3Ф Хагер (уже куплен) и подключить розетку.... В связи с этим вопрос: КАКОЙ щиток можно взять под этот случай на СТОЛБ?

 

Буду признателен за пару-тройку вариантов!

 

СПАСИБО!:beer::beer::beer:

IMG_1195.thumb.jpg.53f6cf668d1dba3252f1de7671cf6e8d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...