Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Прошу прощения за глупые вопросы, возможно где-то повторялись, но 192 страницы прочесть заново не осилю.

1. Подземный ввод кабеля в дом - планируется АВБбШв - бронированный (4*16). На фото видел моно жилу и многопроволочную, какая лучше?

2. Так получилось, что удобнее вводить кабель через котельню (в фундаменте стоит гильза 110). Возможно ли его затащить в трубу (н-р 32) и ввести через одно и то же "отверстие" что и труба со скважины?

3. Если пренебречь ценовым фактором и вместо алюминиего сделать ввод медным кабелем (4*10), на качестве это отобразится? В щитовой дома проще, удобнее, надежнее соединять медь с медью, чем алюминий с медью или я ошибаюсь?

4. Для себя понял, что УЗО нужно ставить на стиральную машину, холодильник, посудомоечную машину. На розетки нужно ли подключать УЗО? Чем это регламентированно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие розетки и в каком количестве желательно обеспечить во временном ВРУ на участке перед началом строительства? Пару 3х контактных "евро" розеток 16А точно поставлю, а могут ли понадобиться 3х контактные однофазные розетки, рассчитанные на ток до 32А, (в синем корпусе) и 5ти контактные розетки для 3х фазных потребителей (в красном корпусе)? Ввод трехфазный.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие розетки и в каком количестве желательно обеспечить во временном ВРУ на участке перед началом строительства? Пару 3х контактных "евро" розеток 16А точно поставлю, а могут ли понадобиться 3х контактные однофазные розетки, рассчитанные на ток до 32А, (в синем корпусе) и 5ти контактные розетки для 3х фазных потребителей (в красном корпусе)?

 

Могут и понадобиться для подключения пилорамы, бетономешалки, сварочного аппарата. Также не исключён приезд съёмочной группы с телевидения, а им для осветительной аппаратуры будут нужны "5ти контактные розетки для 3х фазных потребителей (в красном корпусе)", как минимум, на 40А.

 

Ввод трехфазный.

 

"Ввод трехфазный" выполнен САПт 4х16 мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие розетки и в каком количестве желательно обеспечить во временном ВРУ на участке перед началом строительства? Пару 3х контактных "евро" розеток 16А точно поставлю, а могут ли понадобиться 3х контактные однофазные розетки, рассчитанные на ток до 32А, (в синем корпусе) и 5ти контактные розетки для 3х фазных потребителей (в красном корпусе)? Ввод трехфазный.

 

 

за все время стройки использовал только 16А розетки.

 

а если фильмы снимать тогда да нужно на 32А:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Ввод трехфазный" выполнен САПт 4х16 мм?

Извиняюсь за неточность. Согласовано 3ф подключение, а выполнено будет, да, СИП-4 4х16.

 

Могут и понадобиться для подключения пилорамы, бетономешалки, сварочного аппарата.

Правильно ли я понял, что синих розеток надо поставить пару штук, а красные не нужны? Трехфазный инструмент вообще не используется в индивидуальном строительстве?

 

Maris, у меня электроинструмента мощнее 3кВт тоже пока нет, но многое будет делаться силами приглашенных мастеров - профессионалы тоже пользуются исключительно инструментом до 3кВт?

 

З.Ы, С удовольствием пошучу на тему мощных потребителей, но немного позже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно ли я понял, что синих розеток надо поставить пару штук, а красные не нужны?

 

У меня есть 5-контактная розетка на 40 А, но ещё ни разу не использовал.

 

Трехфазный инструмент вообще не используется в индивидуальном строительстве?

 

3-фазными бывают:

1) бетономешалки;

2) проточные нагреватели;

3) станки;

4) ... .

Розетка должна быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня есть 5-контактная розетка на 40 А, но ещё ни разу не использовал.

 

 

 

3-фазными бывают:

1) бетономешалки;

2) проточные нагреватели;

3) станки;

4) ... .

Розетка должна быть.

 

 

Построил дом отец, было только 220 В, сейчас строю я, есть 380В, но никто из мастеров ни разу не заикнулся про 3 ф. Только однажды был разговор про утепление чердака юнипором, тогда мастер сказал нужно 380В.

Если есть 380В можно вывести 5 проводов без розетки. При необходимости соберете на 4 или 5 контактную вилку.

На стройке было 3 розетки по 220В, одна всегда свободная. Мастера берут удлинитель на 2-3 гнезда и им хватает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, на участке на улице стоял временный щиток.

Потом его отсоединили и кабель в траншее пустили в дом. Задача подсоеденить обратно, но как был подключен не сфотографировали. 3 фазы. Провода разного цвета, ВВГ 10 на 4. Был заземлен. Куда какие провода подсоединять? Електрик в гипсе... Завтра нужно ехать на дом подготовить для каменщиков. См. фото. Спасибо!!!!

IMG_2712.thumb.jpg.163d32d9810625c891dfe8a5c9d853a9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, на участке на улице стоял временный щиток.

Потом его отсоединили и кабель в траншее пустили в дом. Задача подсоеденить обратно, но как был подключен не сфотографировали. 3 фазы. Провода разного цвета, ВВГ 10 на 4. Был заземлен. Куда какие провода подсоединять? Електрик в гипсе... Завтра нужно ехать на дом подготовить для каменщиков. См. фото. Спасибо!!!!

1, 3, 5 фазы, 7 заземление.

Успехов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Подземный ввод кабеля в дом - планируется АВБбШв - бронированный (4*16). На фото видел моно жилу и многопроволочную, какая лучше?

1. Многопроволочная жила гибкая - более удобна для затяжки в трубы.

2. Однопроволочная жила может быть круглой или секторной:

 

kabel-4.jpg

 

Секторную жилу перед опрессовкой или присоединением к винтовым зажимам рекомендуется скруглить.

 

2. Так получилось, что удобнее вводить кабель через котельню (в фундаменте стоит гильза 110). Возможно ли его затащить в трубу (н-р 32) и ввести через одно и то же "отверстие" что и труба со скважины?

Невозможно. Расстояние между водопроводом и кабелем в трубе должно быть не менее 250 мм.

 

[spoiler=ПУЕ Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ]

 

ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ГРУНТІ

...

2.3.63 У разі прокладання КЛ будь-якої нaпрyги паралельно із трубопроводами відстані між ними по горизонталі у просвіті мають бути не меншими ніж:

 

0,5 м до водопроводів діаметром до 300 мм;

1,0 м до водопроводів діаметром понад 300 мм, а також до трубопроводів із рідинами, прокладених без каналів;

0,5 м до трубопроводів каналізації, дренажу і водостоків;

1,0 м до газопроводів низького тиску (до 0,049 МПа);

1,5 м до газопроводів середнього тиску (понад 0,049 МПа до 0,294 МПа);

2,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,294 МПа до 0,588 МПа);

3,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,588 МПа до 1,177 МПа);

1,0 м до стінок каналу теплопроводів.

 

Теплопровід на всій ділянці зближення з КЛ повинен мати таку теплоізоляцію, щоб додаткове нaгрівання від теплопроводу в місці прокладання кабелю в будь-яку пору року не перевищувало 10 °С для КЛ напрyгою до 20 кВ і 5 °С для КЛ напругoю понад 20 кВ.

 

Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено.

 

На територіях стисненої забудови дозволено зменшувати відстань між кабелями і трубопроводами, крім трубопроводів з газами і горючими рідинами, до відстані:

 

0,25 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ у трубах;

 

0,5 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ без спеціального захисту;

 

3. Если пренебречь ценовым фактором и вместо алюминиего сделать ввод медным кабелем (4*10), на качестве это отобразится? В щитовой дома проще, удобнее, надежнее соединять медь с медью, чем алюминий с медью или я ошибаюсь?

В щитовой нет особой разницы что с чем соединять - винтовые зажимы шин и автоматов допускают присоединение и медных и алюминиевых проводников. Могут быть некоторые вопросы связанные с ослаблением контактного давления на алюминиевые проводники (алюминий "течёт") - при неправильной затяжке (усилие выше/ниже нормированного, отсутствие пружинных шайб).

4. Для себя понял, что УЗО нужно ставить на стиральную машину, холодильник, посудомоечную машину. На розетки нужно ли подключать УЗО? Чем это регламентированно.

Если стиральная машина, холодильник, посудомоечная машина подключается к отдельной (специально выделенной) розетке, то УЗО (в системе TN) необязательно.

Все остальные штепсельные розетки с номинальным током до 32 А и освещение в особо опасных помещениях (например санузел) должны быть под защитой УЗО.

 

[spoiler=ДБН В.2.5-27-2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд]

2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ

...

2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.

 

Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.

 

Винятками з цього правила можуть бути:

- коло специфічної штепсельної розетки, яка розміщена в приміщенні і призначена для живлення окремого стаціонарного електроприймача;

...

 

2.5.3 Застосування ПЗВ забороняється в колах, раптове вимикання яких може призвести до небезпечних наслідків (створення безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей і тварин, виникнення вибухів та пожеж, зупинки роботи установок пожежної сигналізації тощо).

 

 

 

Что такое 1,13 ?

Условный ток нерасцепления (Int): Установленное значение тока, который выключатель способен проводить заданное (условное) время без расцепления.

 

Для автоматических выключателей бытового назначения - не менее 1,13 от номинального тока:

 

QfqeIzoH.png

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На уличном щитке стоит такой автомат (фото). В РЕС заказывали 10 кВт.

На какую мощность можео реально расчитывать?

Спасибо.

538505840_.thumb.jpg.67db9eea3faa15d57b954e0695b3c1cf.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На уличном щитке стоит такой автомат (фото). В РЕС заказывали 10 кВт.

На какую мощность можео реально расчитывать?

По ~ 5,5 кВт на каждой фазе. В течение 1-2 часа держит ~ 6 кВт без расцепления.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

друзья. подскажите. планирую на чердаке утеплять все пенопластом

но из панелей выходят провода трубы, В которые планирую проложить провода. как правильно это сделать. достаточно ли трубу просто зацементировать, те изолировать ее от пенопласта.

Возможнос ли вертикальное расположение на полу распределительной коробки так как надо что бы провода шли в разные стороны.

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вопрос собственно такой:

1. Что есть данное устройство?

2. Какую функцию выполняет?

 

TDM Electric sq801-0010

de87c5047b7c.jpg42fde2a06966.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Что есть данное устройство?

простыми словами, набор шин в корпусе.

2. Какую функцию выполняет?

ну тут на каждую шинку от УЗО идет нулевой провод. А дальше к потребителям разводка нулей.

Я еще не видел что б ее так хитро использовали, прикольно. Обычно таким макаром разводят 3 фазы)))

если такое хотите купить, то берите от ИЭК. оно крепкое и шинки там плотно сидят, не разваливаются.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. В принципе так и думал, просто лучше переспросить у более опытных людей чем заниматься догадками.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чет-то какоето непонятное соседство в щитке. На ряду с АВВ стоит двухполюсный ИЕК. УЗО слева непонятного производителя. Неучтенные в схеме потребители? Купили шо було? Может заменить на более качественные товары?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

друзья. подскажите. планирую на чердаке утеплять все пенопластом

но из панелей выходят провода трубы, В которые планирую проложить провода. как правильно это сделать. достаточно ли трубу просто зацементировать, те изолировать ее от пенопласта.

Возможнос ли вертикальное расположение на полу распределительной коробки так как надо что бы провода шли в разные стороны.

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод электричества в дом кабелем через гильзу в фундаменте, можно ли в ту же гильзу рядом с электрокабелем провести еще оптоволоконный кабель интернета?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, пожалуйста, марку кабеля для подключения подводных светодиодных светильников в пруду. Светильники низковольтные, нагрузка до 20 Вт на кабель. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...