достаточно ли термокембриками изолировать скрутку в разеточны коробках?

повторю вопрос.

может новый Саша крымский даст ответ...

ну и другие спецы )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никаких практических преимуществ использование двухполюсных АВ в щитке не даёт - в исправной электропроводке критических утечек быть не может. Исключение - может близкий разряд молнии спровоцировать отключение.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте сопротивление изоляции (для исключения ошибок монтажа).

Спасибо, принял к сведению...

Я вот еще в качестве варианта облегчения обслуживания думал после УЗО вывести "ноль" на отдельную шинку на DIN-рейку (типа такой - (ссылка устарела)). Тогда если все-таки понадобится отключать "ноли", то по крайней мере не нужно будет снимать накладки на модули в распредщитке...

Реально для каждого УЗО (если за ним идут групповые АВ) добавится еще один модуль... ну и АВ тогда однополюсные...

Что скажете?

 

В системе ТТ лучше поставить двухполюсные АВ перед каждым из щитков - в этой системе N не присоединён к системе уравнивания потенциалов - может быть потенциал между нулём и заземлёнными токопроводящими частями (корпусом щитка, полом и пр.).

 

У меня как раз система ТТ...

Вот здесь - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2454704&postcount=4693, пытался "изобразить" схему ГРЩ (или ВРУ).

Там поставил АВ 4п на выход к каждому распредщитку...(нужны ли они?)

А в самих этажных щитах думал поставить по три АВ 2п (на каждую фазу отдельно), а за ними - УЗО, после которых - по три-четыре (иногда и по два) групповых АВ... (на свет тоже пойдет через УЗО...)

Пожалуйста, прокомментируйте такой подход...

СПАСИБО!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

достаточно ли термокембриками изолировать скрутку в разеточны коробках?

Средне-, толстостенными - достаточно

Я вот еще в качестве варианта облегчения обслуживания думал после УЗО вывести "ноль" на отдельную шинку на DIN-рейку (типа такой - (ссылка устарела)). Тогда если все-таки понадобится отключать "ноли", то по крайней мере не нужно будет снимать накладки на модули в распредщитке...

Реально для каждого УЗО (если за ним идут групповые АВ) добавится еще один модуль... ну и АВ тогда однополюсные...

Что скажете?

Можно такую шинку, можно кросс-модуль

Там поставил АВ 4п на выход к каждому распредщитку...(нужны ли они?)

Нужны - для отключения питания щитков при работах в них.

А в самих этажных щитах думал поставить по три АВ 2п (на каждую фазу отдельно),

Если есть для Вас какой-то смысл отключать каждую фазу непосредственно в щитке - можно поставить. Я смысла для себя не вижу (ни в защите, ни в коммутации)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Средне-, толстостенными - достаточно

спасибо.

за не знанием того какие у меня лучше в два слоя

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если есть для Вас какой-то смысл отключать каждую фазу непосредственно в щитке - можно поставить. Я смысла для себя не вижу (ни в защите, ни в коммутации)

 

Тоже, так и не принял решение какой АВ ставить. В принципе, для меня, отключать N не имеет смысл. Не понятно только другое:

при включении 4Р автомата не произойдёт ли сначала соединение контактов 2-х каких либо L, а потом N.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понятно только другое:

при включении 4Р автомата не произойдёт ли сначала соединение контактов 2-х каких либо L, а потом N.

В автомате 3p+N первым включается и последним выключается N. В автомате 4р включаются практически одновременно все полюсы:

 

ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения

 

8 Требования к конструкции и работоспособности

8.1 Механическая конструкция

...

8.1.2 Механизм

 

Подвижные контакты многополюсных выключателей должны быть сблокированы с таким расчетом, чтобы все полюса, за исключением отключающего нейтраль (при его наличии), включали и отключали ток практически одновременно независимо от того, осуществляется оперирование вручную или автоматически, даже если перегрузке подвергается только один защищенный полюс.

 

Полюс, отключающий нейтраль (см. 3.2.7.3), должен размыкаться позже и замыкаться раньше защищенных полюсов.

 

Если полюс с соответствующей наибольшей включающей и отключающей способностью используют как нейтральный, а выключатель снабжен ручным управлением с приводом независимого действия (см. 3.4.4), практически одновременно могут срабатывать все полюса, в том числе и нейтральный.

 

Для сетей TN-C-S и ТТ очерёдность отключения автоматом N не имеет особого значения - защита от косвенного прикосновения обеспечивается запретом установки в цепи РЕ коммутационных аппаратов. Штепсельные разъёмы сконструированы так, что первым включается и последним отключается РЕ-контакт.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

практически одновременно могут срабатывать все полюса, в том числе и нейтральный.

 

то есть, шанс что в хату пойдут линии без нейтрали, хоть на долю секунды, всё таки есть? не пойму...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть, шанс что в хату пойдут линии без нейтрали, хоть на долю секунды, всё таки есть?

Есть. На безопасность это не влияет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите. чем плохи и плохи ли вообще розетки на два отделения (двойные) в одну коробку.

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

повторю вопрос.

может новый Саша крымский даст ответ...

ну и другие спецы )

 

а вот вопрос - а что со "старым" Сашей то приключилось? его так давно не видно...

 

сорри за оффтоп, но может кто знает?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть. На безопасность это не влияет.

 

прошу прощения, не понял почему не повлияет на безопасность? Ведь в эту долю секунды может оказаться подключёнными скажем чайник и телик по такой схеме:

L1---[чайник]---|

L2---[телик]----|

 

естественно, на телик пойдёт почти всё линейное напряжение. Хоть и на долю секунды, но ему это может не понравиться...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прошу прощения, не понял почему не повлияет на безопасность? Ведь в эту долю секунды может оказаться подключёнными скажем чайник и телик по такой схеме:

L1---[чайник]---|

L2---[телик]----|

 

естественно, на телик пойдёт почти всё линейное напряжение. Хоть и на долю секунды, но ему это может не понравиться...

 

Через что пойдет? Вы нарисовали схему стационарного подключения. И что? У Вас все время "линейный ток не нравится телевизору"? Автомат сначала отключает фазы. Пусть даже по одной. И только потом ноль. Вы так можете и вручную отключать фазы. Но в этом случае ничего не беспокоит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а вот вопрос - а что со "старым" Сашей то приключилось? его так давно не видно...

 

сорри за оффтоп, но может кто знает?)

 

Кстати, да! А куда он пропал то ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно такую шинку, можно кросс-модуль

Спасибо... точно, я про них тоже вспоминал - там вроде как получается, что несколько разных шин стоят (до 4-х кажись). Тогда можно будет сразу от нескольких УЗО развести...

А фазный провод тоже можно через них подключать?

Вопрос может глупый, но в названиях везде написано "нулевая шина"...:o

И еще один глупый вопрос - наверное нежелательно (или вообще недопустимо) в одном кросс-модуле использовать две шины для "размножения" "нейтрали", а другие две - для фазы? (:fool:)

 

Нужны - для отключения питания щитков при работах в них.

Дело в том, что я хочу их поставить в ГРЩ, и уже от них вести разводку к распределительным щитам. И основная идея была в том, чтобы проще было локализовать проблему в случае срабатывания вводного УЗО, 63А/300мА (противопожарного...)

Вот тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2454704&postcount=4693 писал об этом...

Есть ли в ЭТОМ какой-то смысл?

 

Если есть для Вас какой-то смысл отключать каждую фазу непосредственно в щитке - можно поставить. Я смысла для себя не вижу (ни в защите, ни в коммутации)

Тут я размышлял о следующем.

Если вдруг идет сработка УЗО по какой-то фазе, то я вначале определяю источник "утечки" (теперь я понимаю, что после УЗО можно смело ставить АВ 1п... и КРАЙНЕ редко придется прибегать к отсоединению нейтрали, но и тут мы поставим шинку на это дело)...

...а когда источник срабатывания УЗО будет обнаружен, то я двухполюсным АВ в ЭТОМ ЖЕ ЩИТКЕ отключаю ЭТУ ФАЗУ и спокойно ковыряюсь с проводкой...

...это я где-то здесь кажись вычитал, что при помощи УЗО отключать нельзя (или неправильно), а нужно перед УЗО поставить АВ и им отключать...

И еще по поводу защиты думал о следующем.

В ГРЩ на выходе к каждому РЩ стоит АВ В25 (4п), а на входе в каждом РЩ на каждой фазе поставить АВ В20 (2п).

При КЗ врядли удастся добиться селективности, но вот при "перегрузе" есть надежда, что первым "отключится" АВ В20 (2п) в РЩ. При этом "пропадет" только одна фаза, остальные две вроде как должны работать...

А вот если этих трех "двухполюсных" АВ не было бы, то "отключится" АВ В25 (4п) в ГРЩ и пропадут все три фазы... ну и причину "перегрузки" тоже будет труднее найти...

Имеет ли смысл все сказанное выше?

СПАСИБО!:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так всё таки:

 

Подвижные контакты многополюсных выключателей должны быть сблокированы с таким расчетом, чтобы все полюса, за исключением отключающего нейтраль (при его наличии), включали и отключали ток практически одновременно

 

или

 

Автомат сначала отключает фазы. Пусть даже по одной. И только потом ноль.

 

Вариант 1) все 4 полюса замыкаются/размыкаются практически одновременно

вариант 2) при включении - сначала замыкается ноль, а потом практически одновременно фазы. При выключении - сначала размыкаются фазы, а потом ноль?

 

 

в варианте 1) возможна ситуация когда ноль уже разорвался, а фазы нет. Тогда быть беде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как или какими клемниками соединить в кучу провода ВВГнгд 3х1,5 если идёт пучок как на рисунке.

 

(честно говоря не знаю зачем мне 3 жильный, если у меня нету заземления в доме официально и не понятно куда его пихать, но раз спецы на форуме говорят надо брать..=) )

333.jpg.b51f842cdb6b89ab2ffe0374150bb6a5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как или какими клемниками соединить в кучу провода ВВГнгд 3х1,5 если идёт пучок как на рисунке.

 

wago5.jpg

 

3 штуки

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня как раз система ТТ...

Если свой контур заземления значит ТТ интересная логика))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте!

Прочитал всю тему! Еле осилил:), крыша едет от потока информации.

По немногу подбираюсь к электрике в квартире и, для начала, появился у меня вопрос:

Существует ли прибор, типа "Реле контроля фаз", для однофазной проводки, предназначенный для защиты от перепутывания фазы и нуля (пьяным электриком) в этажном щитке многоэтажки?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не ругайте строго, если подобный вопрос уже был задан. Ситуация следующая: Можно ли СИП-4 2х16 ввести в дом, так как счетчик и вводной распред щиток планируется внутри дома. Стены дома газоблоки. И второе можно ли СИП положить под штукатурку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли СИП-4 2х16 ввести в дом, так как счетчик и вводной распред щиток планируется внутри дома.

 

РЭС не примет новострой в эксплуатацию, если не по нормам электрика: провода и счётчик на улице.

 

И второе можно ли СИП положить под штукатурку.

 

До счётчика никакого скрытого монтажа.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...