Шарманщик Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Да прям таки, а отметки на генплане уже не надо соблюдать? Это если данные парни знают о их существовании... Им же ж все Акты подписали, все приняли-сдали-пропили...:Yahoo!: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Это если данные парни знают о их существовании... Им же ж все Акты подписали, все приняли-сдали-пропили...:Yahoo!: Та понятно, что не знают. Я о том, что было бы желание по шапке выдать за подобные шуточки с насыпью 70см земли на кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Та понятно, что не знают. Я о том, что было бы желание по шапке выдать за подобные шуточки с насыпью 70см земли на кабель. Я наверное не очень корректно описал ситуёвину... куча земли сделана была при обустройстве котлована - это был снятый и сложенный до лучших времен плодородный слой. На краю кучи строили здание ТП, там тоже фундамент+траншеи - землю ещё добавили-подвинули и куча земли под стенкой ТП стала ещё выше. Ну а землекопы получили команду - траншея через кучу земли, под стенку ТП, глубиной 70 см и выполнили её... Монтажники-кабельщики естественно ничего исправлять не стали, не царское это дело в земле колупаться... обычный пофигизм... и свинство.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Что это дает? Для водопровода понятно - глубина промерзания, а электрике что будет? В 2010 году уже поднимали подобную тему и г-н Шарманщик описал любопытный случай, когда проложенный им кабель за несколько лет "всплыл" на поверхность. Не поленился разыскать этот пост №29 в теме "Какой кабель нужен для ввода электричества в дом" - указываю подробно, т.к. последнее время почему-то ссылки на форуме "устаревают". А пост очень полезный. Нахожу этому загадочному явлению простое объяснение: из-за сезонного промерзания земля "дышит" - зимой уровень грунта выше, чем летом. Из-за этого старые дома "врастают" в землю, трескаются отмостки и т.д. Так что лучше не полениться - закопать как требуют нормы и пригрузить кирпичами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 В 2010 году уже поднимали подобную тему и г-н Шарманщик описал любопытный случай, когда проложенный им кабель за несколько лет "всплыл" на поверхность. Не поленился разыскать этот пост №29 в теме "Какой кабель нужен для ввода электричества в дом" - указываю подробно, т.к. последнее время почему-то ссылки на форуме "устаревают". А пост очень полезный. Нахожу этому загадочному явлению простое объяснение: из-за сезонного промерзания земля "дышит" - зимой уровень грунта выше, чем летом. Из-за этого старые дома "врастают" в землю, трескаются отмостки и т.д. Так что лучше не полениться - закопать как требуют нормы и пригрузить кирпичами. Спасибо, друже - а я вот ранее не смог найти, именно "ссылка устарела"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
База електрики Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 подскажите пожалуйста,можно ли трех фазный счетчик поставить вместо однофазного,нужно для дачи,внутрений учет,будет ли он коректно считать,всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 подскажите пожалуйста,можно ли трех фазный счетчик поставить вместо однофазного,нужно для дачи,внутрений учет,будет ли он коректно считать,всем спасибо Можно: просто нагрузку разбросайте по фазам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Для выбора УЗО необходимо рассчитать значение суммарного тока утечки в электроустановке. Суммарный ток утечки сети не должен превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО. При расчете тока утечки в электроустановке ПУЭ предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. У меня возник вопрос как правильно считать длину фазного проводника линий освещения. Например к двухклавишному выключателю идет трехжильный провод 2 метра (1 фаза идет от распредкоробки к выключателю а от выключателя к распредкоробке и далее к люстре уже идут два фазных провода). Какую длину фазного проводника брать (для расчета) между распредкоробкой и выключателем - 2 метра или 6 метров ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Спаси и сохрани 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Это как так?У меня фантазии не хватает!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Это как так?У меня фантазии не хватает!!! Небось, ещё и работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Для выбора УЗО необходимо рассчитать значение суммарного тока утечки в электроустановке. Суммарный ток утечки сети не должен превосходить 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО. При расчете тока утечки в электроустановке ПУЭ предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. У меня возник вопрос как правильно считать длину фазного проводника линий освещения. Например к двухклавишному выключателю идет трехжильный провод 2 метра (1 фаза идет от распредкоробки к выключателю а от выключателя к распредкоробке и далее к люстре уже идут два фазных провода). Какую длину фазного проводника брать (для расчета) между распредкоробкой и выключателем - 2 метра или 6 метров ??? По логіці - 6 метрів. Тому що в нормативних документах, цитату з яких Ви навели, вказано саме про 10 мкА на 1 м фазного провідника, а не 1 м провода чи кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 16 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 Народ, привет всем. Такое дело. Есть Проект электроопалювання на 4 типа электроконвектора 2 кВт-ных. Есть некоторые мелкие неточности/несоответствия, но думаю на скорость не влияет. Хочу к отопительному сезону получить тариф на электроопалення. Надо хатку в селе подготовить к визиту комиссии, что принимать/дозволять будет. Написано что к каждому прибору свою отдельную линию ВВГ 3*2,5 вести, каждую линию через отдельные автоматы 25А запитать -- это все понятно. Пишут кабель затянуть в ПВХ гофру, заложить в штробу, и замазать. -- Мне сейчас совсем некстати стены штробить, гофры укладывать и проч., потому что это почти равно кап ремонту внутреннему. Мне ж на самом деле только тариф получить надо, и дотапливать чуть чуть зимой чтоб газа меньше уходило, желательно через какую-то автоматику по ночному времени. Собсна вопросы: Можно ли будет просто по стенам в металлической гофре или трубе на скорую руку эту проводку протянуть? Обязательно ли именно 3*2,5 использовать, или можно 2*2,5 обойтись? Пишут что обогревательные приборы мають бути пидключены до мережи без соединения вилка/розетка. --- Это как вообще? Скрутка? Клеммная колодка? Есть жеж розетки человеческие с вилками однофазные для приличных Амперов, почему их нельзя применить? Спасибо. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 16 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 Народ, привет всем. Такое дело. Есть Проект электроопалювання на 4 типа электроконвектора 2 кВт-ных.... желательно через какую-то автоматику по ночному времени. Добрый день! Кабель. Медь. 3х2,5мм2. Без вариантов. Электроконвекторы имеют вилки 3-х полюсные. Нужна соответствующая розетка. Срежете вилку - слетаете с гарантии. Так что требование "без соединения вилка/розетка" - хотелось бы почитать полностью, чот тута не то... В металлорукаве нельзя - он не обладает локализующей способностью, он есть всего лишь защита механическая.... Или в металлических трубах, или в металлическом лотке без перфорации, или на изоляторах. Штроба по-любому дешевле будет... Насчет автоматики - "отопительный" тариф с октября по март - 3000 кВт по цене 0,65 коп? или у Вас иные цифры? Если ещё и "ночной" добавите, то с 23-00 до 7-00 будет 50% экономия... Значит просто добавляете реле времени и контактор, через который подключите розетки обогревателей. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 -Добрый день! -- Угу. Добрый ) -Кабель. Медь. -- То понятно, моножила. Кста, смотрел вчера в магазике, что 2*2,5, что 3*2,5 ВВГ моножила плоские. Их круглых не бывает? Это ж какой диаметр гофротрубы нужен чтоб туда 3*2,5 шлейф затянуть? А размер штробы? От такой штробы у меня перестенки прохудятся :D. -3х2,5мм2. Без вариантов. -- Нахиба 3 жила? У меня и зазамления то толком нет, и трехфазных потребителей пока тоже. Типа "заземление" сделали электрики, когда на 3 Фазы меня подключали. Нулевой провод на столбе заземлили ржавой арматурой на метр в землю. По человечески заземление еще не делал и непонятно когда сделаю. Трехжильный 2,5 стоит чуть не в два раза дороже такого же двухжильного. На времянку не пойдет 2*2,5? Будут же конвекторы работать. -Электроконвекторы имеют вилки 3-х полюсные. Нужна соответствующая розетка. -- Угу. Два контакта на вилке и земля на усиках. Будут с успехом работать и на розетках без земли. ТТ что ли такая схема называется. Хиба не? -Срежете вилку - слетаете с гарантии. -- Это меня как раз меньше всего беспокоит. Кстати есть мнение что на собственном мягком шнуре конвекторы/обогреватели искомых 2,5 кв. сечения и близко не имеют. -Так что требование "без соединения вилка/розетка" - хотелось бы почитать полностью, чот тута не то... -- Цитирую: Электроконвекторы подключить напрямую без допомоги штепсельных разъемов. Меня тоже смутило, вот потому за разъяснениями к уважаемому обществу и обратился. -В металлорукаве нельзя - он не обладает локализующей способностью, он есть всего лишь защита механическая.... Или в металлических трубах, или в металлическом лотке без перфорации, или на изоляторах. -- Какая толщина стенки должна быть для локализующей способности? Пластиковые круглые трубки для проводки, я так понимаю, тоже не годятся? А что за короб-лоток такой металлический? --Штроба по-любому дешевле будет... -- Блин, возможно вы и правы. Но очень не вовремя мне там такую разруху устраивать. --Насчет автоматики - "отопительный" тариф с октября по март - 3000 кВт по цене 0,65 коп? или у Вас иные цифры? Если ещё и "ночной" добавите, то с 23-00 до 7-00 будет 50% экономия... Значит просто добавляете реле времени и контактор, через который подключите розетки обогревателей. -- Ну у меня уже есть двухзонный личильник. Я к тому и стремлюсь. Подтапливать зимой дом в свое отсутствие на минимально-оптимальной плюсовой температуре. ГазКотел примитивный на фитильке ни хрена не греет, а на единичке жрет 8 кубов в сутки и держит температуру подачи 45 град. Среднего не дано. Можно через термостаты подключать поштучно или целиком группу через реле какое-то силовое с таймером и ДжиЭсЭМ модулем, так что можно чуть не СМСками этой штукой управлять. Но то того мне далеко еще. Надо пока с проводкой разобраться. --Удачи! -- Спасибо! Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 ... -Электроконвекторы имеют вилки 3-х полюсные. Нужна соответствующая розетка. -- Угу. Два контакта на вилке и земля на усиках. Будут с успехом работать и на розетках без земли. ТТ что ли такая схема называется. Хиба не? Вы путаете теплое с мягким... Для того, что бы схеме ТТ называться, этой схеме, как минимум, контур заземления надо иметь. Причем не "ржавая арматура", а правильный контур... Итак - Вы спросили, "как правильно" - я ответил. Дальше самостоятельно примите решение делать "правильно" или "я так хочу-могу-решил" Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vym Опубліковано: 19 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2016 Подскажите пожалуйста, в связи с дождями залило траншею под кабель, можно ли сейчас его туда укладывать или подождать пока вода уйдет? АВВГ 4х16 ЗЫ На ближайшие дни наверное понадобится электрик, подключить к счетчику и паре автоматов кабель, село Троещина, если есть желающие прошу в лычку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Подскажите пожалуйста, в связи с дождями залило траншею под кабель, можно ли сейчас его туда укладывать или подождать пока вода уйдет? АВВГ 4х16. кабель типа АВВГ не рекомендовано непосредственно прокладывать в землю. Либо кабель должен быть в броне АВБбШв, либо защитить пластиковой трубой (каналом). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vym Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 кабель типа АВВГ не рекомендовано непосредственно прокладывать в землю. Либо кабель должен быть в броне АВБбШв, либо защитить пластиковой трубой (каналом). Это будет времянкой. А что может вообще с ним случиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Это будет времянкой. нет ничего более постоянного чем временное. положите хоть в техническую трубу пе , она не так много стоит, чтобы на ней экономить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 20 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2016 Это будет времянкой. А что может вообще с ним случиться? корень, здесь, как раз в том, что с Вами может случиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 здравствуйте ! подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема щитка для организации электропотребления по принципу день-ночь : Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2016 Приветствую!!! Нужен датчик для включения прожектора. Освещение фасада участка. Расстояние на котором должен датчик реагировать порядка 30м. Не охота ставить 2 датчика. Может кто-то что -то подскажет. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь такая схема щитка для организации электропотребления по принципу день-ночь : ночь увидел, а где там день? и зачем К1 двуполюсный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2016 ночь увидел, а где там день? и зачем К1 двуполюсный? Таймер ноччью подает напряжение на катушку контактора 1 и контактор подает в "ночную линию "напряжение. А утром таймер посредством этого контактора отключает линию. А полюсов сколько угодно у контактора может быть, все равно в параллель включены. Просто проще купить 2п 25а чем 1п 40 а. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...