Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

холода идут, ПВС он на морозе дубовый стает

 

 

у меня после прошлой зимі, работал в доме всю зиму без отопления,

все переноски полопали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плз, по следующему вопросу. Планирую ставить духовой шкаф, у производителя в инструкции указаны следующие хар-ки:

  • Потужність підключення (Ватт) : 3600
  • Струм (А) : 16
  • Напруга (В) : 220-240
  • Частота (Гц) : 60; 50
  • Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing

Вопрос касается кабеля - выделенной (только под этот прибор) линии 3х2,5 должно хватить, или лучше кинуть 3х4? Меня смущает, что это "должно хватить" проходит аккурат по верхней границе, без запаса на "отечественное" качество меди и реальную толщину проводников (даже несмотря на то что хочу использовать либо Одессакабель, либо ЗЗЦМ).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, плз, по следующему вопросу. Планирую ставить духовой шкаф, у производителя в инструкции указаны следующие хар-ки:

 

Вопрос касается кабеля - выделенной (только под этот прибор) линии 3х2,5 должно хватить, или лучше кинуть 3х4? Меня смущает, что это "должно хватить" проходит аккурат по верхней границе, без запаса на "отечественное" качество меди и реальную толщину проводников (даже несмотря на то что хочу использовать либо Одессакабель, либо ЗЗЦМ).

Вистачить 3х2,5, захистіть окремим АВ 16А

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста. В осветительных приборах указано

Источник света 21 x G4 (max.10.00Вт), как это понимать мах 10вт в 1лампе G4?

или вот так Источник света:5 x E27 (max.60.00Вт), 60Вт в 1 лампе е27?

Как расшифровать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста. В осветительных приборах указано

Источник света 21 x G4 (max.10.00Вт), как это понимать мах 10вт в 1лампе G4?

или вот так Источник света:5 x E27 (max.60.00Вт), 60Вт в 1 лампе е27?

Как расшифровать?

Перша це кількість ламп :) потім Е 27 G4 патрон, і максимальна потужність яку цей патрон витримає.

Раніше були фарфорові, вони витримували і 150ки. Потім пішли карболітові, потім китайська пластмаса на 40-60Вт, а люди тулять туди за звичкою сотки, і з часом патрон розсипається. Тому якщо вказано 60, то не варто ставити 100ку, хоча зараз я і не бачив щоб їх хтосу купував.

В патрон G4 ставити відповідно 10ку.

Зберегти

Зберегти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем форумчанам

Наверное тема обсуждалась 100500 раз. Но чем больше читаешь, тем больше начинаешь сомневаться :)

Не взыщите, если еще раз спрошу здесь.

В подвале моего дома мастерская. В ней щиток (пока пустой). К щитку приходит 3 фазы через кабель ВВГнг 5х6 (такой был в наличии :) )

Необходимо распределить электричество между 6 – ми розеточными блоками. Ничего свехмощного включать не планируется. На каждую фазу по 2 блока.

Как вы бы порекомендовали развести проводку на 6 розеточных блока?

Т.е. на входе в щиток я так понимаю, необходим общий автомат. Вопрос: какой?

Как вы бы посоветовали разводить дальше:

Вариант 1 - к каждому розеточному блоку устанавливать пару УЗО + автомат.

Вариант 2 (см. схему) - от каждой из фаз отдельной фазы подключать УЗО, а от него по 2 автомата – отдельно на каждый розеточный блок.

Ну и самый главный вопрос: номиналы. С автоматами понятно (мне так кажется :)) – С16.

А вот какие параметры необходимы для УЗО?

Drawing1.png.9a30636b876cf0c7e6da9e6bb2725950.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем форумчанам

Наверное тема обсуждалась 100500 раз. Но чем больше читаешь, тем больше начинаешь сомневаться :)

Не взыщите, если еще раз спрошу здесь.

В подвале моего дома мастерская. В ней щиток (пока пустой). К щитку приходит 3 фазы через кабель ВВГнг 5х6 (такой был в наличии :) )

Необходимо распределить электричество между 6 – ми розеточными блоками. Ничего свехмощного включать не планируется. На каждую фазу по 2 блока.

Как вы бы порекомендовали развести проводку на 6 розеточных блока?

Т.е. на входе в щиток я так понимаю, необходим общий автомат. Вопрос: какой?

Как вы бы посоветовали разводить дальше:

Вариант 1 - к каждому розеточному блоку устанавливать пару УЗО + автомат.

Вариант 2 (см. схему) - от каждой из фаз отдельной фазы подключать УЗО, а от него по 2 автомата – отдельно на каждый розеточный блок.

Ну и самый главный вопрос: номиналы. С автоматами понятно (мне так кажется :)) – С16.

А вот какие параметры необходимы для УЗО?

Якщо одночасно не планується вмикати багато потужних споживачів, я би, для виключення можливого враження міжфазним потенціалом, задіяв лише одну фазу. Безпека понад усе. І встановив би лише один дифавтомат B16/0,03, але в такому разі, при його спрацюванні, відімкнуться зразу всі розетки. Якщо це не зручно, тоді розділити розетки на 2-3 групи і поставити один ВДТ 40(63)/0,03А, а після нього АВ В16 по кількості розеточних ліній.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...А вот какие параметры необходимы для УЗО?

Обсуждалось в других ветках - для УЗО важен не номинал, а ток утечки.

На входе можете поставить селективное УЗО 4Р с током утечки 300 мА номиналом хоть на 63А, а в щитке - с током утечки не более 30 мА и номиналом 32-40А (на перспективу).

На влажные помещения рекомендуются УЗО на 10мА.

Почитайте вод здесь, на многие вопросы найдете ответы www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=164703

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за советы.

3 фазы хотелось бы оставить: вруг в мастерской заведется какой-то зверь, требующий 3-х фазного питания.

Уточняющий вопрос: надо ли брать УЗО с номиналом, который на "ступеньку" больше чем автомат, который следует за этим УЗО? Т.е. УЗО - 25А, автомат - 16А. Или же правильнее чтобы УЗО и автомат за ним были одного номинала по току (16А; 16А)? Есть на этот счет какие-то правила, практика?

И еще: можно ли считать оба приведенными ниже варианта правильными?

Покритикуйте, пожалуйста. Надо уже заказывать автоматы и УЗО, а я еще не решился :)

Drawing1.png.e08611e0456ad0af2ec6300e57e4e559.png

Drawing2.png.b573e862b390039c76d993ae2de1a38e.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточняющий вопрос: надо ли брать УЗО с номиналом, который на "ступеньку" больше чем автомат
Рекомендуется, если возможны перегрузки.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то может помочь с анализом сметы к устройству электросетей в квартире 90 м2? Меня интересует достаточность и необходимость предложенных кабеля и прочей электрофурнитуры.

Заранее признателен за помощь! :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то может помочь с анализом сметы к устройству электросетей в квартире 90 м2? Меня интересует достаточность и необходимость предложенных кабеля и прочей электрофурнитуры.

Заранее признателен за помощь! :beer:

 

Сбрасывайте на почту v.dima83@ukr.net посмотрю. Посоветую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за советы.

3 фазы хотелось бы оставить: вруг в мастерской заведется какой-то зверь, требующий 3-х фазного питания.

Уточняющий вопрос: надо ли брать УЗО с номиналом, который на "ступеньку" больше чем автомат, который следует за этим УЗО? Т.е. УЗО - 25А, автомат - 16А. Или же правильнее чтобы УЗО и автомат за ним были одного номинала по току (16А; 16А)? Есть на этот счет какие-то правила, практика?

И еще: можно ли считать оба приведенными ниже варианта правильными?

Покритикуйте, пожалуйста. Надо уже заказывать автоматы и УЗО, а я еще не решился :)

Три фази в щитку у Вас і залишиться, якщо заведеться - підключите прямо в щиток, а однофазні розетки, задля безпеки, я все ж рекомендував би під'єднати до однієї фази.

Навіщо Ви стільки ВДТ понамальовували? Безпеки це не додасть, на весь підвал достатньо одного диференційного приладу, його спрацювання - буде достатньо рідко при справному обладнанні - можна і пережити загальне відключення всіх споживачів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Три фази в щитку у Вас і залишиться, якщо заведеться - підключите прямо в щиток, а однофазні розетки, задля безпеки, я все ж рекомендував би під'єднати до однієї фази.

Навіщо Ви стільки ВДТ понамальовували? Безпеки це не додасть, на весь підвал достатньо одного диференційного приладу, його спрацювання - буде достатньо рідко при справному обладнанні - можна і пережити загальне відключення всіх споживачів.

Ну а в случае сработки УЗО при наличии 3-х УЗО по каждой фазе проще локализовать неисправность. Разница в цене УЗО не такая уж критичная

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за советы.

3 фазы хотелось бы оставить: вруг в мастерской заведется какой-то зверь, требующий 3-х фазного питания.

Уточняющий вопрос: надо ли брать УЗО с номиналом, который на "ступеньку" больше чем автомат, который следует за этим УЗО? Т.е. УЗО - 25А, автомат - 16А. Или же правильнее чтобы УЗО и автомат за ним были одного номинала по току (16А; 16А)? Есть на этот счет какие-то правила, практика?

И еще: можно ли считать оба приведенными ниже варианта правильными?

Покритикуйте, пожалуйста. Надо уже заказывать автоматы и УЗО, а я еще не решился :)

 

А я бы не заморачивался, поставил бы просто 3 отдельных дифавтомата В25/0.03А (или С16/0.03А) на каждую фазу и пару розеток, а для перспективы 3-х фазной нагрузки - отдельно автомат 4Р/УЗО 4Р

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сбрасывайте на почту v.dima83@ukr.net посмотрю. Посоветую.

 

Спасибо! :beer:

Кто-то еще может присоединиться к неравнодушному новичку форума?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну а в случае сработки УЗО при наличии 3-х УЗО по каждой фазе проще локализовать неисправность. Разница в цене УЗО не такая уж критичная

Локалізувати несправність можна буде послідовним вимкненням споживачів з розеток.

А я наполегливо не рекомендую розводити три різних фази в одному приміщенні, коли

Ничего свехмощного включать не планируется.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я наполегливо не рекомендую розводити три різних фази в одному приміщенні, коли

Прислушаюсь к вашему совету. В таком случае получается, что в щиток приходит 3 фазы. 2 просто висят не подключенные (вдруг в будущем понадобятся).

Как вы смотрите на такую схему (чуть позже нарисую):

На одну фазу вешаю три УЗО (25А 10 мА). К каждому УЗО цепляю по 2 автомата С16. Итого 6 автоматов - каждый на отдельную розетку.

Три УЗО, потому, что как бы логическое разделение по две розеточные группы на каждой стене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прислушаюсь к вашему совету. В таком случае получается, что в щиток приходит 3 фазы. 2 просто висят не подключенные (вдруг в будущем понадобятся).

Как вы смотрите на такую схему (чуть позже нарисую):

На одну фазу вешаю три УЗО (25А 10 мА). К каждому УЗО цепляю по 2 автомата С16. Итого 6 автоматов - каждый на отдельную розетку.

Три УЗО, потому, что как бы логическое разделение по две розеточные группы на каждой стене.

Вам точно гроші муляють. Три чи більше прилади Вам не добавлять безпеки, можливо добавлять зручності (спрацювання одного приладу не відімкне всі розетки зразу), але це теж спірно: в мене є об'єкт, де весь приватний будинок висить на одному ВДТ (у власника не було грошей на більше, і той насилу вмовили встановити), так от, за півтора року той дифавтомат спрацював лише одного разу, коли клеїли шпалери і клей затік в розподільчу коробку.

 

Добавлено через 5 минут

Кожну розетку вести окремою лінією теж марнотратство, об'єднайте розетки в дві-три групи та встановіть відповідно два-три АВ. Вимикачі краще ставити з характеристикою "В"

 

Добавлено через 3 минуты

ВДТ ставте зі струмом витоку 30 мА (не 10), Максимальний струм ВДТ має бути більшим за суму струмів АВ, що після нього.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. на входе в щиток я так понимаю, необходим общий автомат. Вопрос: какой?
я бы поставил на входе 3п 32А защитил кабель

потом за ним УЗО 4п 40А 30мА

а потом автоматы 2п или же 1Р+N С16А всего 3 штуки, по 1-й штуке на розеточный Ваш блок. Получилось бы дешево для мастерской и довольно сердито))Ну как догадались автоматы раскидать по фазам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как догадались автоматы раскидать по фазам.

 

А что добавить сюда для возможности включить сверлилку 3ф или другой станок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что добавить сюда для возможности включить сверлилку 3ф или другой станок?
от УЗО вторая трехфазная линия под автомат 3пС16,С20 ну ты понял смотря какая у тебя сверлилка))просто нужно понимать что не всегда мотор можно включить в схему УЗО, тогда если есть заземление просто подключаем до УЗО.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему с характеристикой С, а не В? Для быта, ИМХО, все же лучше брать В.

Не во все ж розетки станок/сверлилку планируется включать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...