И так, для развития , Кабель 2,5, при нагрузке 5квт, греется? Если он в слоях лежит.

 

Вы пытаетесь словить на слове, или получить консультацию?

При АВ 16А Вы не смежете передать мощность 5кВт по кабелю 2,5 кв. Это так, для развития.

И что касается прокладки в пучках, тем болен по 20-30, об этом тоже как то, изначально, никто не прочел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы пытаетесь словить на слове, или получить консультацию?

При АВ 16А Вы не смежете передать мощность 5кВт по кабелю 2,5 кв. Это так, для развития.

И что касается прокладки в пучках, тем болен по 20-30, об этом тоже как то изначально никто не прочел.

Причём тут словить. Просто интересно.. я понимаю что 16А, это 3500вт

Так пучки нельзя ?

 

Добавлено через 2 минуты

Кабель будет лежать на бетоне, и сверху пена, А на одном участке, 80см, Кабель на пене.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Причём тут словить. Просто интересно.. я понимаю что 16А, это 3500вт

Так пучки нельзя ?

 

Добавлено через 2 минуты

Кабель будет лежать на бетоне, и сверху пена, А на одном участке, 80см, Кабель на пене.

 

Если Вы сможете разделить кабельные линии по каэффициенту использования, т.е. развести снятие с них пиковых нагрузок во времени, то можно и в пучках, ничего страшного не произойдет. Только ж не увязывайте их как солому в снопах. Ну и предусмотрите механическую защиту - металлорукав, или трубу для каждого кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е.если пучки из 20-30 кабелей будут запенены со всех сторон то сам себя Кабель до высоких температур не разогреет ?

Два пучка будут проходить трубы радиаторов, И на участке длинной 80 см, снизу 3 см пены будет (чтобы от труб убрать температуру) , И сверху3 см

получится. Можно не переживать ?

Автоматы на 16А и 10 будут.

 

И так, для развития , Кабель 2,5, при нагрузке 5квт, греется? Если он в слоях лежит.

 

Какой у Вас автомат на вводе?))

 

Добавлено через 20 минут

При АВ 16А Вы не смежете передать мощность 5кВт по кабелю 2,5 кв. Это так, для развития.

 

Игорь, у меня как то получилось что можно передать.

Вот смотри, для теплового расцепителя автомата 16А ток расцепления менее часа равен 16*1.45=23.2А. Потом 23.3*220=5.104Вт. Это значит что менее часа по кабелю может идти 5кВт, пока сработает тепловая защита. Это теория. На практике конечно такое мало вероятно))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32А вводной, а это на что-то влияет ?))

 

Можно було б коефіцієнтом для прокладки кабеля в пучках знехтувати. У багатьох ввідний номінал від 16 до 25А))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я 5квт обогреватель включать не собираюсь , максимум это индукционная плита, и там Кабель не 2,5. 4 вроде бы.

Гофры реально я запихнуть не смогу (ни высоты не хватит, да и в проемы я не пролезу тогда. С гофрой.) ещё и хотелось чтобы пена была сверху кабеля, хотябы пару см.

 

Добавлено через 1 минуту

А какой коэффициент для пучков?

У меня 3 фазы.

Не учитывать наверное можно при однофазном подключении

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Игорь, у меня как то получилось что можно передать.

Вот смотри, для теплового расцепителя автомата 16А ток расцепления менее часа равен 16*1.45=23.2А. Потом 23.3*220=5.104Вт. Это значит что менее часа по кабелю может идти 5кВт, пока сработает тепловая защита. Это теория. На практике конечно такое мало вероятно))

А че, 1,45, а не 1,13?

На ск, я помню при токе в 1,45ном АВ должен сработать за время не более 1 минуты, а при токе 1,13ном, в течении часа.

Но могу и ошибаться.

Наверное пора уже повторить матчасть, мне.

А может и тебе, а лучше нам двоим. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня полы утеплены ппу, 100мм в среднем.

кабель лежит на бетоне, точнее на резине (аналог паронита без асбеста). и Все это дело покрыто пеной.

кабель лежит вот так

IMG_2506.thumb.JPG.d5178fad11ea7a5fab4e58e1d4c6dba3.JPG

 

при входе в котельную так

IMG_2539.thumb.JPG.297e0728c461312bdab5b1eab2d13bce.JPG

 

Я хотел передать и все в гофру кинуть, но гофра в 6 рядом бы лягла, как минимум, и половина в стяжку ушло, и ее грела бы уже труба ТП.

Чтобы удовлетворить любопытство в линию кухни кинул датчик температуры.

IMG_3706.thumb.JPG.59feda20150f05662bd2d6e3cecb4c6d.JPG

 

пару недель назад работало три обогревателя, в сумме 14квт. нагрузил именно эту линию, т температура на 3 градуса выросла, с 8С до 11С.

отработали с 7 утра, до 8 вечера.

 

Бетон работает как хороший радиатор, и если сильно туго пучки не вязать, то ппу, попадет между кАбелями и отделит немного, влияние друг на друга будут уже оказывать меньше.

IMG_2512.thumb.JPG.1b0daf606753846c417de1ad12376af8.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А че, 1,45, а не 1,13?

На ск, я помню при токе в 1,45ном АВ должен сработать за время не более 1 минуты, а при токе 1,13ном, в течении часа.

Но могу и ошибаться.

Наверное пора уже повторить матчасть, мне.

А может и тебе, а лучше нам двоим. :)

 

Потому что 1.13 это ток не отключения. Больше часа будет отключать:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, Тарасик, таки тебе нужно подучить матчасть.

elektrobaza.net.ua/ru/harakterystyky-avtomatycheskyh-vyklyuchatelej/

Screenshot_20191112-143328.thumb.jpg.9027594bf25dcf375f1f0a2daeebb72b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, где то вы запутались

 

Так а я ж здесь пишу без ехидных смайликов.

Есть ток, который гарантированно отключит в течении минуты, и ток, который отключит в течении часа. Разве не так?

В графике есть два ключевых коэффициента и два значения времени.

Тарасу спасибки, буду повторять курс электротеники.

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой у Вас автомат на вводе?))

 

Добавлено через 20 минут

 

 

На практике конечно такое мало вероятно))

Тарас, а как на практике обычно происходит?

16А автомат и 20А ток допустим.. или это все очень расплывчато?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, где то вы запутались

 

А где запутался? В коэффициентах, или времени?

 

Добавлено через 19 минут

чет по графику нефига не понял

 

А там не только смотреть нужно, но и читать.

 

Добавлено через 33 минуты

Может я ошибаюсь, тогда поправьте:

При токе равном 1,45 Х ном. АВ отключит потребитель в течении минуты.

Про токе 1,13 Х ном. АВ отключит потребитель в течении часа.

Так, или нет?

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может я ошибаюсь, тогда поправьте:

При токе равном 1,45 Х ном. АВ отключит потребитель в течении минуты.

Про токе 1,13 Х ном. АВ отключит потребитель в течении часа.

Так, или нет?

1,13 In - в течении часа не должен отключить. Условный ток неотключения.

1,45 In - должен отключить в течении часа. Условный ток отключения.

 

При 1,45 In, АВ может сработать раньше, смотрим по нижней линии ВТХ, но не обязан.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Абсолютно верно!

А ещё влияет температура воздуха и даже может не отключиться на 1,45. Это как-бы брак, но такое реально в нашей жизни.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1,13 In - в течении часа не должен отключить. Условный ток неотключения.

1,45 In - должен отключить в течении часа. Условный ток отключения.

 

При 1,45 In, АВ может сработать раньше, смотрим по нижней линии ВТХ, но не обязан.

А разве, сплошная кривая не в секундах, а пенктирная в минутах?

IMG_20191112_165024.thumb.jpg.68962ede9f154566cb9ac8fe46cfd24e.jpg

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и если включить логику, то накой нам такой АВ, который будет "жарить" кабель сверхтоком в течении часа, и не отключит его?

IMG_20191112_172155.thumb.jpg.5550d988866070fc1e0e607d9de638c5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и если включить логику, то накой нам такой АВ, который будет "жарить" кабель сверхтоком в течении часа, и не отключит его?

 

У меня есть такая очень наглядная картинка:

 

 

i.piccy.info/i9/ed975620919098ae105d32d80764ba37/1573575293/71283/1169054/ABB1_AutomChar_800.jpg' alt='ABB1_AutomChar_800.jpg'>i.gif[/img]

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А разве, сплошная кривая не в секундах, а пенктирная в минутах?

Нет. Пунктирная прямая характеризует номиналы АВ до и выше 32 А, то что ниже до 32А.

 

Добавлено через 7 минут

Ну и если включить логику, то накой нам такой АВ, который будет "жарить" кабель сверхтоком в течении часа, и не отключит его?

Изначально вопрос был не в этом. Тарас привел расчет, который был верен. Если вы самостоятельно разобрались, то вопрос считаю исчерпан.

Если и теперь требуется мое мнение на выше приведенный вопрос, то могу ответить.

Такая проблема, когда ток нагрузки выше длительно допустимого тока кабеля и ниже чем 1,45 In АВ имеет место быть. В этом случае кабель не защищен.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и если включить логику, то накой нам такой АВ, который будет "жарить" кабель сверхтоком в течении часа, и не отключит его?

 

Нет. Пунктирная прямая характеризует номиналы АВ до и выше 32 А, то что ниже до 32А.

 

Добавлено через 7 минут

 

Изначально вопрос был не в этом. Тарас привел расчет, который был верен. Если вы самостоятельно разобрались, то вопрос считаю исчерпан.

Если и теперь требуется мое мнение на выше приведенный вопрос, то могу ответить.

Такая проблема, когда ток нагрузки выше длительно допустимого тока кабеля и ниже чем 1,45 In АВ имеет место быть. В этом случае кабель не защищен.

 

Пытался разобраться, и вот что понял, в нагретом состоянии АВ отключит линию за время от 40сек, до часа.

IMG_20191112_193929.thumb.jpg.a861057d214c6689c135726af1ae93a4.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пытался разобраться, и вот что понял

Это

Нижняя - минимальное время возможного срабатывания. Все что ниже нее АВ не срабатывает.

Верхняя - максимальное время срабатывания АВ, то есть АВ может сработать раньше (до уровня нижней линии), но ни как не за время выше верхней линии.

То есть АВ сработает в диапазоне времен между нижней и верхней линий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это

Нижняя - минимальное время возможного срабатывания. Все что ниже нее АВ не срабатывает.

Верхняя - максимальное время срабатывания АВ, то есть АВ может сработать раньше (до уровня нижней линии), но ни как не за время выше верхней линии.

То есть АВ сработает в диапазоне времен между нижней и верхней линий.

 

Так я разве не так написал?

Время срабатывания находится в розовой зоне, между нижней и верхней кривыми, т.е. за время от 40сек, до часа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...