Tamburello Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Так надо предоставить И гильзу И гидравлику. И тогда ничего гореть не будет. Или обжать конец СИП-а на стороне. кстати про обжимку гильзой. магистральный сип итак в АВ заходит впритык. какая гильза одновременно достаточно тонкая, чтобы таки всё оконеченное поместилось в зажим. но при этом достаточно прочная, чтобы держала СИП от растекания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 (змінено) кстати про обжимку гильзой. магистральный сип итак в АВ заходит впритык. какая гильза одновременно достаточно тонкая, чтобы таки всё оконеченное поместилось в зажим. но при этом достаточно прочная, чтобы держала СИП от растекания? Магистраль это в большинстве случаев от 50 мм.кв.и выше. А вот в модульный автомат помещается 25 квадратов, так же как и в прибор учета. Передаю эстафету, жги дальше. Может покажешь "растекшийся' СИП. Змінено 11 червня 2021 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 В автомате зажимается гильза. А провод обжат аккурат возле клеммы. domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-provod-sip-k-modulnomu-avtomatu/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Жаль что Леха босяк (Земсков) ушел из темы электричества. Так бы было что посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Возможно использовать двухклавишный выключатель для разных осветительных приборов с разным напряжением? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Возможно использовать двухклавишный выключатель для разных осветительных приборов с разным напряжением? Если 4-х проводный (например шнайдер-уника из двух модулей) + 4-х проводный кабель то конечно. Если трех то просто нет, а не просто - завести один канал или оба на реле, реле будет управляться например 220 а коммутировать то что вам нжно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scvosniak Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Возможно использовать двухклавишный выключатель для разных осветительных приборов с разным напряжением? 2х клавишный перекрестный выключатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Если 4-х проводный (например шнайдер-уника из двух модулей) + 4-х проводный кабель то конечно. Если трех то просто нет, а не просто - завести один канал или оба на реле, реле будет управляться например 220 а коммутировать то что вам нжно. Чуть сложнее всё. Два двуклавишных перекрёстных по задумке должны управлять люстрой 220В (одна пара клавиш) и LED-лентой скорее всего 24В (вторая пара клавиш). Трансформатор LED-ленты будет в топочной и соответственно на вторую пару будет подаваться 24В. Разводка без распаечных коробок. Я с двуклавишными на практике не сталкивался. Ну кроме как пользователь. С одноклавишными перекрёстными я заводил 3*1,5 к любому из них от щита, соединял их между собой 4*1,5 и от любого из двух вёл 3*1,5 к осветительному прибору. А тут мало того что клавиш вдвое больше, так ещё и разное напряжение... Вот и хочу разобраться... Двуклавишный выключатель это как бы два выключателя в одном корпусе или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Двуклавишный выключатель это как бы два выключателя в одном корпусе или нет? есть и так и так, но 90% конечно на три провода (общий + 2 на комутацию). Самый простой способ получить 4-х проводный это взять любой модульный где в рамку вставляются модули и вставить 2 модуля по 1, упомянутая шнайдер уника как пример. Ну либо перекрестный как писали выше, но как-то они почему-то у брендов чуть странных денег стоят ) e27.com.ua/schneider-electric-mgu3-101-18.html вот, 2 такие штуки в рамку уники и получаете полноценный 4-х проводный за копейки Чуть сложнее всё. Было-бы странно если бы было иначе ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scvosniak Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Двуклавишный выключатель это как бы два выключателя в одном корпусе или нет? Перекрестный да schneider-electric51.ru/articles/422562 ЗЫ при 24v dc могут быть высокие токи, тогда лучше использовать с контактором 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 ЗЫ. А зачем коммутировать 24 если можно коммутировать питание НА БП а с БП уже "без единого разрыва" на ленту. Если конечно на БП не висит много всякого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scvosniak Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 ЗЫ. А зачем коммутировать 24 если можно коммутировать питание НА БП а с БП уже "без единого разрыва" на ленту. Если конечно на БП не висит много всякого Ну я же не знаю как Victor будет коммутировать, может будет один мощный БП, а после него несколько выключателей на несколько лент 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Ну я же не знаю как Victor будет коммутировать, может будет один мощный БП, а после него несколько выключателей на несколько лент Ну это не к вам полуриторический был Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 ЗЫ. А зачем коммутировать 24 если можно коммутировать питание НА БП а с БП уже "без единого разрыва" на ленту. Если конечно на БП не висит много всякого Ну я же не знаю как Victor будет коммутировать, может будет один мощный БП, а после него несколько выключателей на несколько лент Я точно не знаю, но вроде один блок на одну ленту. Просто если коммутировать до блока, то заметно больше кабеля уйдёт. Впрочем если такое решение легче воплотить, то почему бы и нет. Добавлено через 2 минуты ...Самый простой способ получить 4-х проводный это взять любой модульный где в рамку вставляются модули и вставить 2 модуля по 1, упомянутая шнайдер уника как пример. Ну либо перекрестный как писали выше, но как-то они почему-то у брендов чуть странных денег стоят )... Я правильно понял, что в обоих случаях между выключателями 4*1,5, а всё остальное как обычно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
scvosniak Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Контакторы денег стоят и место занимают в щите, уж лучше потратиться на кабель и тогда 4х1.5, если без PE на каждую клавишу(с распредкоробками), если без 2кабеля 2х1.5 или 2кабеля 3х1.5 с PE на каждую клавишу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 ЗЫ. А зачем коммутировать 24 если можно коммутировать питание НА БП а с БП уже "без единого разрыва" на ленту. Если конечно на БП не висит много всякого Від комутації стрічки 12-24В, вимикачі будь які навіть фірмові на 10А довго не живуть були проблеми навіть з 16А вимикачами. Краще до БЖ щось комутувати. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Від комутації стрічки 12-24В, вимикачі будь які навіть фірмові на 10А довго не живуть були проблеми навіть з 16А вимикачами. Краще до БЖ щось комутувати. Кроме того ситуация когда БП на хз какой комплектухе (а по факту скорее всего плохой) постоянно воткнуто в 220 ещё и небось куда-то заныкано. А ещё так есть пусть и мизерное но собственное потребление (копийочка до копийочки) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 ... (копийочка до копийочки) Ага, а еще не стоит забывать выключать из розетки телевизоры, микроволновки, эл. плиты... ну и все что работает в ждущем режиме. "копийочка до копийочки" таки. Добавлено через 6 минут Від комутації стрічки 12-24В, вимикачі будь які навіть фірмові на 10А довго не живуть були проблеми навіть з 16А вимикачами. Краще до БЖ щось комутувати. Тарас, Шото мне подсказывает Шо ты не прав. Ударные токи проходят не по низкой стороне питания, а по высокой, при зярядке кондеров в БП. Но с этим можно бороться при помощи тверотельных реле. Кстати, про них мне поведали здешние форумчане, за что им, в очередной раз, благодарочка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 4а постоянного тока 12/24 это аж 50/100вт, и там нет перехода через ноль и дуга тянется и прилипают контакты (сварочный аппарат - пример). Логично что у солнечников под dc например отдельные железки и конечно же бытовые выключатели не оценят dc долго. А про копеечку, ирония понятна, там потому было написано про "мизер", НО холостой ход китайского БП из эпицентра запросто может быть 1-2-3вт. Десять штук в доме - хозяину на пиво ) (голос с дивана) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Ага, а еще не стоит забывать выключать из розетки телевизоры, микроволновки, эл. плиты... Я посмотрю как вы посмеетесь когда ЭЭ до 4 грн подорожает. И сколько ваших клиентов начнут выключать из розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Я посмотрю как вы посмеетесь когда ЭЭ до 4 грн подорожает. И сколько ваших клиентов начнут выключать из розетки. Тю, блин, а я здесь причем? И мне глубоко пох.. кто и что вкл/выкл в розетках. Добавлено через 9 минут 4а постоянного тока 12/24 это аж 50/100вт... Ага, и чего это я не встречал элегазовых переключателей в цепях 12/24В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Ага, и чего это я не встречал элегазовых переключателей в цепях 12/24В? это вы к чему? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 это вы к чему? ) Та не обращайте внимания, так, к слову пришлось. Просто вспомните, как часто Вы ремонтируете эл. оборудование своего автомобиля из за дуги и слипшихся контактов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Та не обращайте внимания, так, к слову пришлось. Просто вспомните, как часто Вы ремонтируете эл. оборудование своего автомобиля из за дуги и слипшихся контактов. Все оборудование автомобиля, абсолютно все, коммутируется релюшками, реле на постоянный ток логично что умеют да, и даже при всем этом реле автомобильные сделаны так что предполагают оперативную замену, бо даже они условные расходники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Все оборудование автомобиля, абсолютно все, коммутируется релюшками, реле на постоянный ток логично что умеют да, и даже при всем этом реле автомобильные сделаны так что предполагают оперативную замену, бо даже они условные расходники. Ну, релюшками, и что с того, как часто Вы меняете те релюшки? Особенно по причине слепания/выгорания контактов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз