Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

2 часа назад, US7IGN сказал:

чим і як дзвонили? в навантаженні короткого замикання випадково немає?

обычным цифровым тестером

как на видео 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, igorrius сказал:

почему ж так произошло , что он сразу начал гореть и дымить ?

Напевне тому що: 

В 14.04.2024 в 21:14, InSAn сказал:

Алі - не те місце, де варто купувати деталі. 99% - відбраковка.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, InSAn сказал:

Напевне тому що: 

 

а может быть транзистор не той канальности ( n или p ) как оригиналтный транзистор был ?

а может я плохо корпус транзистора припаял (хотя навряд бы он от этого раскалился до красна ) или замыкание с соседней дорожкой допустил ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, igorrius сказав:

а может быть транзистор не той канальности ( n или p ) как оригиналтный транзистор был ?

а может я плохо корпус транзистора припаял (хотя навряд бы он от этого раскалился до красна ) или замыкание с соседней дорожкой допустил ...

Ви ж його перевірили перед встановленням. Я би ту плату вже викинув. Випаяйте транзистор и заміряйте опір між п'ятаками на платі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привіт. ЯКщо є свій контур заземлення, в дім заходить три фази і Нуль-це яка система заземлення?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 09.05.2024 в 07:58, InSAn сказал:

Напевне тому що: 

 

второй раз заменил транзистор - сразу хлопок , но в жтот раз без дыма и корпус цел , мосфет ( полевик ) сразу вышел со строя : меж d и s обращовалось короткое замыкание

что то приводит к выходу транзистора со строя 

F3E01EC5-45C2-4006-B565-D93021988653.png

2D54F2B5-FBB3-4934-AB5E-803CF3343AFE.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, igorrius сказав:

второй раз заменил транзистор - сразу хлопок , но в жтот раз без дыма и корпус цел , мосфет ( полевик ) сразу вышел со строя : меж d и s обращовалось короткое замыкание

что то приводит к выходу транзистора со строя 

F3E01EC5-45C2-4006-B565-D93021988653.png

2D54F2B5-FBB3-4934-AB5E-803CF3343AFE.jpeg

це варте окремої теми :flag1:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 хвилин тому, igorrius сказав:

...к выходу транзистора со строя ...

Треба шукати коротке. Вище вже питали "чи нема короткого в навантаженні?" Здувайте транзистор, відключайте від клем дроти виходу, міряйте на коротке на платі між сток-істок, на самих вихідних клемах, на електролітичних конденсаторах. Заодно поміряйте на дротах, якими навантаження підключається до плати. Десь "коза".

Змінено користувачем Вячеслав_В
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, Вячеслав_В сказав:

Треба шукати коротке. Вище вже питали "чи нема короткого в навантаженні?" Здувайте транзистор, відключайте від клем дроти виходу, міряйте на коротке на платі між сток-істок, на самих вихідних клемах, на електролітичних конденсаторах. Заодно поміряйте на дротах, якими навантаження підключається до плати. Десь "коза".

на цьому етапі враховуючи ціну плати, наявність прогару і гаплик елементам керування (схоже що замість генерації та перемикання транзистор одразу на повну відкривається і залишається таким) простіше купити нову плату і не вірити що вона має якісь захисти )

Змінено користувачем US7IGN
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Панове, де в дома можна знайти і випаяти такий конденсатор? Бо щось здаєтсья йому трохи погано, хоча плата тільки приїхала з алі (буду продавцю писати про брак). Але конденсатор напевно все ж таки треба замінити.

Знайшов на понижуючому DC-DC модулі, але там розмір більший і не ті параметри. Бачу є ще багато на материнській платі комп'ютера, але цей варіант не підходить 😁

Прихований текст

image.png.fbc73bf368ef4a2bef6bf488adbae920.png

image.png.3bf67a399d79b638bbd9121815e1f3fb.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, TaurosRMK сказав:

Панове, де в дома можна знайти і випаяти такий конденсатор? Бо щось здаєтсья йому трохи погано, хоча плата тільки приїхала з алі (буду продавцю писати про брак). Але конденсатор напевно все ж таки треба замінити.

Знайшов на понижуючому DC-DC модулі, але там розмір більший і не ті параметри. Бачу є ще багато на материнській платі комп'ютера, але цей варіант не підходить 😁

  Приховати вміст

image.png.fbc73bf368ef4a2bef6bf488adbae920.png

image.png.3bf67a399d79b638bbd9121815e1f3fb.png

 

на 1:56 як їх видаляти )

купити тут imrad.com.ua/ua/kondensator-elektroliticheskij/638=18010;639=18031

Змінено користувачем US7IGN
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вопрос по подключению 3х фазного Реле напряжения Зубр- обязательно ли после него ставить УЗО? Если после РН не будет УЗО,то не понятно как подключать РН. Ноль после РН куда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, makita сказав:

вопрос по подключению 3х фазного Реле напряжения Зубр- обязательно ли после него ставить УЗО? Если после РН не будет УЗО,то не понятно как подключать РН. Ноль после РН куда?

Куда хотите, хоть в "никуда". Ноль на РН для питания РН. Это даже есть в буклетике из коробки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, US7IGN сказав:

на 1:56 як їх видаляти )

А випаяти не варіант? )) Схоже на відео просто хотіли виламати ))

Купити то ок, але якби найти десь вдома, тоже було б гарно. Радіоприймачів, магнітофонів немає... До речі, на 220 uF можна ставити чи має бути точно як на платі, на 200 uF?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, ЯД сказал:

Куда хотите, хоть в "никуда". Ноль на РН для питания РН. Это даже есть в буклетике из коробки.

то есть нулевой провод заводим в РН, а из РН к нулевому контакту ничего не подключать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, makita сказав:

то есть нулевой провод заводим в РН, а из РН к нулевому контакту ничего не подключать?

Как пример - да

 

Screenshot_20240510-230134.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

А випаяти не варіант? )) Схоже на відео просто хотіли виламати ))

Купити то ок, але якби найти десь вдома, тоже було б гарно. Радіоприймачів, магнітофонів немає... До речі, на 220 uF можна ставити чи має бути точно як на платі, на 200 uF?

так на платі ж 220. можна і випаювати, але дуже обережно щоб не пошкодити доріжки чи поруч щось. міняти тільки на новий.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, US7IGN сказав:

220

Точно, пора спати... 🤣

Значить треба китайцям писати хай 50% вартості компенсують, а то ще ремонтувати за ними треба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, US7IGN сказав:

міняти тільки на новий.

Я вже подивився як їх на місце ставити, тоже не просто. А звичайні конденсатори з довгими ніжками можна впаяти чи тільки такі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, TaurosRMK сказав:

Я вже подивився як їх на місце ставити, тоже не просто. А звичайні конденсатори з довгими ніжками можна впаяти чи тільки такі?

по факту нема різниці який ставити якщо вмієш. простіше за все тантали, але то дуже круто для цієї мети.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, makita сказав:

то есть нулевой провод заводим в РН, а из РН к нулевому контакту ничего не подключать?

В инструкции приводят УЗО 300мА - тн противопожарное, которое не обязательно но желательно - ваша же безопасность.

А вот контактор как раз размыкает питание по всем фазам при сигнале рн. и вот ваш ноль - тот что после контактора -  он уже общий, если нет противопожарного.

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, US7IGN сказав:

по факту нема різниці який ставити

Зрозуміло. По параметрах такий самий брати 220/35В? Візьму і такі, і звичайні, на випадок якщо не вийде припаяти цей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, TaurosRMK сказав:

Зрозуміло. По параметрах такий самий брати 220/35В? Візьму і такі, і звичайні, на випадок якщо не вийде припаяти цей.

так

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Вячеслав_В сказал:

Треба шукати коротке. Вище вже питали "чи нема короткого в навантаженні?" Здувайте транзистор, відключайте від клем дроти виходу, міряйте на коротке на платі між сток-істок, на самих вихідних клемах, на електролітичних конденсаторах. Заодно поміряйте на дротах, якими навантаження підключається до плати. Десь "коза".

переход база- коллектор транзистора 2ty , что подает управляющий сигнал на мосфет звонится в обе стороны как короткое . Значит он сгорел и потянул за собой мосфет . Реально ли транзистор величиной со спичечную головку выпаять и заменить на новый обычным паяльником ?

Посилання на коментар