В 09.03.2021 в 12:06, blacktigra сказал:

Всем привет.

В последние несколько дней стало вырубаться "противопожарное" УЗО на 300 мА на вводе....

Хочу вірити що нарешті знайшов причину.

Перевірив всі кабелі яки проходять поза будинком мегаомметром, показав нульовий опір ізоляції на насосі свердловини. Поліз в приямок - коробка з конденсатором та з'єднання кабелю  від монтажників насоса були з водою в середині. Хоча на коробці було написано ІР68 5 метрів (хєхє). Клейова термоусадка теж не допомогла, всередині теж все було в воді, а дроти з'єднані просто на скрутках. Як воно пропрацювало стільки років просто не уявляю.

Кліщи для виміру струму витоку проблему на насосі чомусь не показали.

Переніс конденсатор в сухе місце, подивимося чи будуть нові спрацювання.

І з'ясувалося що ПЗВ в мене на 100мА, хоча чомусь завжди вважав що на 300.

Лампа на фото теж з приямку, я поставив її туди 12 років тому, думав як вона мені буде допомагати щось там полагодити, хєхє.

А @Слава Щ.наче щось знав 4 роки тому. :)

20250817_150131.jpg

20250817_151033.jpg

20250817_161255.jpg

Змінено користувачем blacktigra
  • Лайк 3
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, blacktigra сказав:

Хоча на коробці було написано ІР68 5 метрів (хєхє).

Тільки гермовводи забули додати :)

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть будь-ласка, який перетин кабелю закладати для примка в якому з підключень буде насос 0.5кВт,  світильник 20вт,  реле тиску, відстань до будинку в місці підключення 30м. Вагаюся брати 3х1.5 моноліт чи 3х2.5 моноліт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, blacktigra сказал:

Кліщи для виміру струму витоку проблему на насосі чомусь не показали.

Може вони не сильно чутливі були для такої справи.

P S а які у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Евгений А.С. сказав:

Підкажіть будь-ласка, який перетин кабелю закладати для примка в якому з підключень буде насос 0.5кВт,  світильник 20вт,  реле тиску, відстань до будинку в місці підключення 30м. Вагаюся брати 3х1.5 моноліт чи 3х2.5 моноліт.

image.thumb.png.e0c83972060930f06f1be39c227463d1.png

Таким чином, відповідальним за вибір назначається гаманець і відповідальна за нього жаба :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, volomoto сказал:

Тільки гермовводи забули додати :)

Там сама коробка негерметична по контуру. Якраз там де кабель в неї заходив там було все добре.
На фото вже все сухе, бо вона добу сохла, а так там склянка води була.

 

1 час назад, Energon сказал:

P S а які у Вас?

Appa A17. То не мої, я позичав.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Евгений А.С. сказал:

Вагаюся брати 3х1.5 моноліт чи 3х2.5 моноліт.

Враховуючи свій досвід я зараз порадив би 4х1,5.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нащо 4? Тобто, куди четверту жилу підключати, якщо вже є і нуль і фаза і земля? Якщо двигун однофазний, то на 30 метрах і 1,5 кв.мм. вкладається у нормативні показники втрат. Але, враховуючи відстань та умови прокладання (віддалений приямок), виникає інше питання, який саме кабель буде застосований? Якщо ВБбШв, то можна просто закопати в землю і років на 20 забути про нього, якщо інший, то треба діяти уважно, там з'явиться труба або трубка, герметизація вводу в приямок, тощо. В результаті набагато зекономити не дуже вийде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Vladdi сказав:

А нащо 4? Тобто, куди четверту жилу підключати, якщо вже є і нуль і фаза і земля? Якщо двигун однофазний, то на 30 метрах і 1,5 кв.мм. вкладається у нормативні показники втрат. Але, враховуючи відстань та умови прокладання (віддалений приямок), виникає інше питання, який саме кабель буде застосований? Якщо ВБбШв, то можна просто закопати в землю і років на 20 забути про нього, якщо інший, то треба діяти уважно, там з'явиться труба або трубка, герметизація вводу в приямок, тощо. В результаті набагато зекономити не дуже вийде.

Чтобы кондёр не в приямке гнил