можно ли обойтись 1-й линией и какими-то автоматическими устройствами?

Задача очень неконкретна.

1. Какой стоит генератор? - однофазный или трехфазный, какой мощности?

2. Какой ввод - однофазный или трехфазный, какой мощности?

3. Как будет производиться запуск и переключение - вручную, дистанционно, автоматически?

4. Почему возник этот вопрос?

Если с точки зрения экономии 20 м кабеля 3х4,0 - задача не имеет смысла, организация реверса по единственной силовой линии потребует установки второго АВР, дополнительную сигнальную линию между двумя АВР и дополнительных реле. Это будет в разы дороже кабеля.

Если же нет возможности проложить второй кабель или это очень дорого - тогда имеет смысл подумать.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если с точки зрения экономии 20 м кабеля 3х4,0 - задача не имеет смысла, организация реверса по единственной силовой линии потребует установки второго АВР, дополнительную сигнальную линию между двумя АВР и дополнительных реле. Это будет в разы дороже кабеля.

спасибо, это то что хотел выяснить :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите,

 

труба Копрос пролежала в земле 1,5 года, сегодня нужно было протянуть еще один кабель, посмотрел, а проводнин-протяжка поржавела.

Что можно вместо не ржавеющее?

Через 5 лет ничего не останется, а страховку хочется иметь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите,

 

труба Копрос пролежала в земле 1,5 года, сегодня нужно было протянуть еще один кабель, посмотрел, а проводнин-протяжка поржавела.

Что можно вместо не ржавеющее?

Через 5 лет ничего не останется, а страховку хочется иметь.

Синтетический витой шнур.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где такой продается?

 

Это швейные аксесуары, погуглил....

В ближайший ЭЦ или НЛ заходите и выбираете любого цвета, я себе для "буксиров" выбрал сине/желтый.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановне товариство! Дайте рекомендацію, будь-ласка.

Необхідно підключити будинок до електромережі.

Маємо наступні умови - 3 фази, 16 КВт, автомат 32А на стовпі за парканом.

Далі на відстані 7 м. буде сарай, в якому в майбутньому планується виконати резервне живлення (генератор, інвертор, акумулятори). Далі на відстані метрів 10 будинок в якому 2 щитки з розподіленням споживачів основного та резервного вводів, тобто виходить 3 кабельні ділянки.

Питання полягає в тому який кабель закласти для цих з'єднань? Кабель буде прокладатися у землі. Попередньо, прочитавши подібні теми, взяв на увагу кабель ВВГнг 5х10 для всіх цих ліній. Чи вистачить його для такої задачі?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шановне товариство! Дайте рекомендацію, будь-ласка.

Необхідно підключити будинок до електромережі.

Маємо наступні умови - 3 фази, 16 КВт, автомат 32А на стовпі за парканом.

Далі на відстані 7 м. буде сарай, в якому в майбутньому планується виконати резервне живлення (генератор, інвертор, акумулятори). Далі на відстані метрів 10 будинок в якому 2 щитки з розподіленням споживачів основного та резервного вводів, тобто виходить 3 кабельні ділянки.

Питання полягає в тому який кабель закласти для цих з'єднань? Кабель буде прокладатися у землі. Попередньо, прочитавши подібні теми, взяв на увагу кабель ВВГнг 5х10 для всіх цих ліній. Чи вистачить його для такої задачі?

Дякую.

10мм2-выдержит в земле 50А(по меди 3х фазный)ВВГ нг 5*10-стоит 56,5грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Какой диаметр гофры нужно брать для обеспечения требования сменяемости (или это труднореализуемо на практике?) - в гофре будет только 1 провод ВВГ 3*2,5. 16 будет достаточно?

И можно ли штробить в кирпичную несущую стену на глубину порядка 60 мм – 3 ряда труб по 16 мм + штукатурка).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Какой диаметр гофры нужно брать для обеспечения требования сменяемости (или это труднореализуемо на практике?) - в гофре будет только 1 провод ВВГ 3*2,5. 16 будет достаточно?

И можно ли штробить в кирпичную несущую стену на глубину порядка 60 мм – 3 ряда труб по 16 мм + штукатурка).

 

Если ВВГ - плоский, то в ф16 гофру он очень туго лезет. Придется брать ф25. Ну а если круглый, то и ф16 подойдет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ВВГ - плоский, то в ф16 гофру он очень туго лезет. Придется брать ф25. Ну а если круглый, то и ф16 подойдет

 

Берите не менее 20, так как в 16 не втолкнете на растояние белее 5-7м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10мм2-выдержит в земле 50А(по меди 3х фазный)ВВГ нг 5*10-стоит 56,5грн

 

Дякую, я зрозумів що це була просто комерційна пропозиція? :)

Мене більше хвилює питання правильності рішення, можливо варто врахувати ще щось, купити зараз можна все що завгодно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ВВГ - плоский, то в ф16 гофру он очень туго лезет. Придется брать ф25. Ну а если круглый, то и ф16 подойдет

 

скорее всего это будет обычный круглый кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ВВГ - плоский, то в ф16 гофру он очень туго лезет. Придется брать ф25. Ну а если круглый, то и ф16 подойдет

ВВГ- плоский?????????? :lol:

А ВВП - круглый ?????? :o

 

Ну наконец-то первые хорошие новости за сегодняшний день!!! :beer:

 

Добавлено через 1 минуту

Чаще ВВГ 3х2.5 именно плоский...

 

А вот и вторая радость... настойчивый парень.... :Bravo:

Ура!!!!

 

Добавлено через 4 минуты

Добрый день.

Какой диаметр гофры нужно брать для обеспечения требования сменяемости (или это труднореализуемо на практике?) - в гофре будет только 1 провод ВВГ 3*2,5. 16 будет достаточно?

И можно ли штробить в кирпичную несущую стену на глубину порядка 60 мм – 3 ряда труб по 16 мм + штукатурка).

Условие сменяемости обеспечить крайне просто и в теории и на практике.

Делается это элементарно - сначала монтируете гофротрубу на проектное место, а потом затягиваете в неё кабель.

А не наоборот, как делают те, что потом кричат на всех углах - "сменяемость обеспечить невозможно"!!!!

 

Очень даже возможно - затянул кабелину один раз - протянешь и второй раз...

И сразу понимание приходит о диаметре правильном, о выборе кабеля...

Очень быстро дротокруты умнеют, как только начинают соблюдать технологию и правила монтажа...

 

Ничего личного - просто личные наблюдения и выводы... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я таки не понял про диаметр гофры.

мне нужно купить 16 и 20 и почувствовать разницу?

или можно будет услышать правильный ответ?

 

или на кабель 1.5 - 16, а на 2.5 - 20?

Змінено користувачем sergss
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я таки не понял про диаметр гофры.

мне нужно купить 16 и 20 и почувствовать разницу?

или можно будет услышать правильный ответ?

 

или на кабель 1.5 - 16, а на 2.5 - 20?

Правильный ответ:

Кабель 3х1,5мм2 - диаметр гофры 20\25 мм

Кабель 3з2,5 мм2 - 25/32 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте клемник на соединение 3-х проводов для подключения уличных встроенных светильников. Два провода моножила ф1.5мм2 и один многожильный 0.75мм2 обжат на конце.

 

Пробовал вот такие

Wago3.jpg?itok=KuusVVcv

гибкий многожильный провод в него не удалось засунуть, гнется. Да и как-то хлипко фиксируются моножильные. Есть ли подобные на болтовых зажимах?

 

update: Посмотрел

про испробованные мной клемники, понял что не правильно вставлял в них провод (не отводил рыжие рычажки на 90 градусов, а только на 45 градусов), завтра попробую по правильному.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте клемник на соединение 3-х проводов для подключения уличных встроенных светильников. Два провода моножила ф1.5мм2 и один многожильный 0.75мм2 обжат на конце.

 

Пробовал вот такие

Wago3.jpg?itok=KuusVVcv

гибкий многожильный провод в него не удалось засунуть, гнется. Да и как-то хлипко фиксируются моножильные. Есть ли подобные на болтовых зажимах?

 

Вы оранжевые флажки (рычажки) полностью подняли. Должны быть подняты полностью. А когда кабель вставили, флажок опускаете. Эта модель позволяет соединять и много и моно жильные провода. Там все очень легко и очень надежно фиксируется от маленьких диаметров и до 4 мм. кв. (если не ошибаюсь)

 

Добавлено через 2 минуты

ВВГ- плоский??????????

А ВВП - круглый ??????

 

Ну наконец-то первые хорошие новости за сегодняшний день!!!

 

 

Вы конечно электрик авторитетный, но что вас так смутило? ВВГнг п "Одескабель" и ВВГ нг п ЗЗЦМ плоские.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильный ответ:

Кабель 3х1,5мм2 - диаметр гофры 20\25 мм

Кабель 3з2,5 мм2 - 25/32 мм

 

спасибо, но как мне кажется 32 мм для одного кабеля как-то многовато - устанешь штробить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Нужна помощь.

В доме планируется 3 независимых щитка. Имеется 3 фазы, на 1ф хочу установить стабилизатор, а на 2,3 ф - реле напряжения. Далее клеммная колодка sv 95 на каждую фазу, которая разветвляет ее на 3 щитка (и так каждая фаза), после чего в каждом щитке АВ, УЗО и групповые АВ.

 

Рабочая ли эта схема?

 

P.S. Фаза не перегруженная, остальные 2 фазы аналогично раветвляются. Не хотел много стрелок рисовать, чтобы рисунок легче воспринимался.

1505523243_.JPG.e3efc0a6601551cc41032f5a33dc0cad.JPG

Змінено користувачем XL.pro
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я где-то читал, что у автоматов АВВ S201 - имеется два входа для кабелей с удобными зажимами, т.е. одним автоматом можно защитить два кабеля, не пихая несколько проводов под один зажим.

это они такие уникальные или все автоматы имеют такой функционал?

 

Задача в том, что выбираю сейчас УЗО - АВВ типа А стоит 1,1 и 1,3 тыс грн. для разных номиналов 30 и 10 мА, а Хагер предложили 0.4 и 0.5 соответственно - чуть ли не в 3 раза дешевле.

 

С чем это связано?

И если автоматы Хагер по указанному параметру сильно отличаются от АВВ - можно ли под Хагеровские УЗО ставить АВВшные автоматы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо, но как мне кажется 32 мм для одного кабеля как-то многовато - устанешь штробить.

Чо-то Вас бросает из крайности в крайность.... Ж-)

 

Вы спросили "как правильно?" - я ответил...

 

Спросите как глубоко и широко? получите совсем другой ответ...

А ежели, устану -не устану, то конечно третий вариант...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чо-то Вас бросает из крайности в крайность.... Ж-)

 

Вы спросили "как правильно?" - я ответил...

 

Спросите как глубоко и широко? получите совсем другой ответ...

А ежели, устану -не устану, то конечно третий вариант...

 

спс за ответ. буду пробовать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...