Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

IEC 60364, спасибо за наводку. Проверил цену этих реле Hager - капец, 600-700 грн. Есть ли дешевле, варианты?

 

UPDATE: нашел, EPN524 Импульсное реле 24 В/16А, 2НО, 1м , (Hager) 225 грн, но если знаете аналогичные дешевле, буду благодарен за инфу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

UPDATE: нашел, EPN524 Импульсное реле 24 В/16А, 2НО, 1м , (Hager) 225 грн, но если знаете аналогичные дешевле, буду благодарен за инфу.

 

BIS-411 (F&F, Польша), MR-41, MR-42 (ETI, Словения) примерно столько же стоят

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хм, не очень удобно так

какое-нибудь решение типа - у выхода из квартирв два выключателя, 1 - свет в прихожей , 2 - выключает не выключенный свет в квартире.

Запитываете все освещение кроме прихожей, через контактор, который управляется от выключателя рядом с выключателем освещения прихожей :)

 

Второй вариант вместо контактора и выключателя ставите автомат/рубильник - т.е. все как уже Вам рассказали, но освещение прихожей мимо автомата/контактора/рубильника...

 

P.S. Полезно вообще в щитке поставить автомат для отключения всего, что не нужно питать в Ваше отсутствие. Вышли, отключили и не болит голова, что забыли утюг или какую другую фигню...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Запитываете все освещение кроме прихожей, через контактор, который управляется от выключателя рядом с выключателем освещения прихожей

 

Можно поподробней? В каким образом контактор управляется от выключателя? Выключатель работает как сухой контакт? Напряжение на катушку контактора подавать надо? Знаю что так можно сделать через импульсное (бистабильное) реле, подав напряжение ~220В, или 12В-24В на катушку реле от замыкания контактов кнопочного выключателя. С контактором также, или под контактором имелось ввиду импульсное реле?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно поподробней? В каким образом контактор управляется от выключателя?

Ну как каким - самым обычным. Контактор с обмоткой на ~220В, на обмотку подается напряжение через обычный выключатель. И все...

 

Добавлено через 3 минуты

В принципе, если речь о небольшом строении и суммарная мощность осветительных приборов невелика, можно и просто выключателем коммутировать (без контактора), только нужно защитить выключатель автоматом, чтобы ток через него не превысил максимально допустимый. Но это не фэншуйно, да и система получится без возможности реализации дополнительных функций (например, отключить ненужные розеточные группы и другие нагрузки, скажем эл. плиту и духовку).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дожили: Шарманщика уже цитирует газета "Вести". :)

А великих людей всегда кто-то цитирует и всегда кто-то этим возмущается... :ROFL:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шарманщик, «бронзовеем потихоньку». ©

Не-а... готовимся тиранить электорат .... :ROFL:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, як зробити таке з"єднання, щоб було надійно і довговічно?

Виносити над землею? Чи ховати в землю в якусь герметичну коробку?

Гільзами обжимати?

(ссылка на изображение устарела)

 

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, як зробити таке з"єднання, щоб було надійно і довговічно?

Виносити над землею? Чи ховати в землю в якусь герметичну коробку?

Гільзами обжимати?

Обжати мідною лудженою гільзою, ізолювати термозбіжною трубкою з клеєм, можливо застосувати антикорозійну стрічку від OBO(артикул 2360055) та антикорозійну контактну змазку, особисто я б використав коробку з IP65, або задіяв трубу каналізаційну з заглушкою вертикально розмістивши в грунті та врізав технічні труби з кабелем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А перетянуть возможности совсем нет?.

Если нет, то коробку герментичную и соединение сваркой или гильзами или самозажимными клемниками.

Место запомнить и проверять хотябы после весны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, як зробити таке з"єднання, щоб було надійно і довговічно?

Виносити над землею? Чи ховати в землю в якусь герметичну коробку?

Гільзами обжимати?

Концы труб завести в коробку, опрессовать соединения в гильзах, изолировать, коробку залить кабельной мастикой, закрыть крышкой, закопать, забыть (предварительно обозначив местонахождение коробки)

 

[spoiler=Мастика МБ 70/60 ГОСТ 6997-77]

Битумная масса для заливки кабельных муфт

 

1. Описание:

 

1.1 Битумные нефтяные составы для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др.

 

1.2 МБ-70/60 - масса битумная (готовят окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти или компаундированием окисленных и остаточных продуктов).

 

1.3 МБ-70/60 - буквы «МБ» обозначают битумную массу, цифра 70 - температуру каплепадения, а цифра 60 - среднюю температуру размягчения.

 

2.Производство работ:

 

2.1. Кабельная масса разогревается в специальной металлической посуде с носиком и крышкой. В крышку должен быть вмонтирован патрон для термометра. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разогревать невскрытые банки с кабельной массой.

 

2.2 Заполнение ведра производится не более 2/3 объема его, чтобы исключить возможность вытекания мастики из ведра и ее загорания.

 

2.3 Разогрев мастики производится в электроразогревателях, на газонагревателях или на угольной жаровне. Разогревать кастрюлю с составом непосредственно на угле жаровни, паяльной лампой или газовой горелкой не разрешается. Электроразогреватель типа ЭРКМ-2 разогревает за один прием 4-8 кг состава. Он имеет четыре ступени нагрева с потреблением энергии 1320, 880, 440,3 00 вт., питание от сети напряжением 220 В. При разогреве мастики на угольной жаровне необходимо следить, чтобы между слоем угля в жаровне и дном сосуда было достаточное расстояние для предохранения сосуда от подгорания. Газонагреватель состоит из стального цилиндра, в верхней части которого имеется два ряда отверстий для выхода газов и один ряд отверстий внизу для подвода воздуха. В средней части цилиндра помещается кольцевая горелка с подводящей трубой. Ведро с мастикой устанавливается в цилиндр. Величину пламени следует регулировать так, чтобы языки пламени не выходили за пределы цилиндра в вытяжные отверстия. Необходимо следить и принимать меры против возгорания кабельной массы, причиной которого могут быть чрезмерно большое пламя горелки или подтеки массы на поверхности ведра. В случае возгорания кабельной массы нужно в первую очередь немедленно закрыть вентиль на баллоне и вентиль у разогревателя и потушить огонь, закрыв ведро металлической крышкой. Газовым разогревателем можно пользоваться только на открытом воздухе, т.е. вне помещения.

 

2.4 Пригодная к заливке масса имеет зеркально чистую поверхность. Пена или потрескивание при разогревании массы указывают на наличие влаги (такую массу для заливки применять нельзя). Не рекомендуется держать длительное время температуру разогретой кабельной массы близко к допустимой. Закипевшая и подгоревшая масса для заливки муфт и заделок не пригодна. Она должна быть вылита, ведро очищено и разогрета новая масса.

 

2.5 При разогреве массу перемешивают чистой сухой металлической, предварительно нагретой ложкой или металлическим прутком.

 

2.6 Разогрев массы, ее заливка и переноска должна производиться в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды должны быть завязаны у запястья поверх рукавиц или должны применяться рукавицы длиной до локтя.

 

2.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить разогретую мастику на сырую поверхность, т.к. при этом возможно разбрызгивание расплавленных частиц.

 

2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать емкость с разогретой массой из рук в руки. При передаче необходимо ставить ее на землю или на прочное основание.

 

2.9 Перед заливкой необходимо слить через носик емкости небольшое количество массы, чтобы очистить ее от мусора и пыли.

 

2.9.1 В холодное время года кабельные муфты (воронки) перед заливкой их горячим составом кабельной массы должны быть прогреты.

 

2.9.2 При работах в колодцах, туннелях и закрытых помещениях разогрев массы необходимо производить только вне колодца, помещения. Опускание специальной закрытой посуды в колодец при этом производить на металлическом тросике пристегнутом карабином. Принимающий должен стоять в стороне и не приближаться до момента опускания посуды на приготовленную площадку. Подъем производить аналогично.

 

2.9.3 Разогрев массы может осуществлять лицо II квалификационной группы по должности электромонтер-кабельщик, допущенный к работе с газом пропан-бутаном.

 

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Концы труб завести в коробку, опрессовать соединения в гильзах, изолировать, коробку залить кабельной мастикой, закрыть крышкой, закопать, забыть (предварительно обозначив местонахождение коробки)

 

[spoiler=Мастика МБ 70/60 ГОСТ 6997-77]

Битумная масса для заливки кабельных муфт

 

1. Описание:

 

1.1 Битумные нефтяные составы для заливки муфт кабельных соединений, концевых заделок силовых и контрольных кабелей, герметизации и изоляции ввода-вывода кабельных трас и проводников в корпусах электрических аппаратов, трансформаторов и др.

 

1.2 МБ-70/60 - масса битумная (готовят окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти или компаундированием окисленных и остаточных продуктов).

 

1.3 МБ-70/60 - буквы «МБ» обозначают битумную массу, цифра 70 - температуру каплепадения, а цифра 60 - среднюю температуру размягчения.

 

2.Производство работ:

 

2.1. Кабельная масса разогревается в специальной металлической посуде с носиком и крышкой. В крышку должен быть вмонтирован патрон для термометра. ЗАПРЕЩАЕТСЯ разогревать невскрытые банки с кабельной массой.

 

2.2 Заполнение ведра производится не более 2/3 объема его, чтобы исключить возможность вытекания мастики из ведра и ее загорания.

 

2.3 Разогрев мастики производится в электроразогревателях, на газонагревателях или на угольной жаровне. Разогревать кастрюлю с составом непосредственно на угле жаровни, паяльной лампой или газовой горелкой не разрешается. Электроразогреватель типа ЭРКМ-2 разогревает за один прием 4-8 кг состава. Он имеет четыре ступени нагрева с потреблением энергии 1320, 880, 440,3 00 вт., питание от сети напряжением 220 В. При разогреве мастики на угольной жаровне необходимо следить, чтобы между слоем угля в жаровне и дном сосуда было достаточное расстояние для предохранения сосуда от подгорания. Газонагреватель состоит из стального цилиндра, в верхней части которого имеется два ряда отверстий для выхода газов и один ряд отверстий внизу для подвода воздуха. В средней части цилиндра помещается кольцевая горелка с подводящей трубой. Ведро с мастикой устанавливается в цилиндр. Величину пламени следует регулировать так, чтобы языки пламени не выходили за пределы цилиндра в вытяжные отверстия. Необходимо следить и принимать меры против возгорания кабельной массы, причиной которого могут быть чрезмерно большое пламя горелки или подтеки массы на поверхности ведра. В случае возгорания кабельной массы нужно в первую очередь немедленно закрыть вентиль на баллоне и вентиль у разогревателя и потушить огонь, закрыв ведро металлической крышкой. Газовым разогревателем можно пользоваться только на открытом воздухе, т.е. вне помещения.

 

2.4 Пригодная к заливке масса имеет зеркально чистую поверхность. Пена или потрескивание при разогревании массы указывают на наличие влаги (такую массу для заливки применять нельзя). Не рекомендуется держать длительное время температуру разогретой кабельной массы близко к допустимой. Закипевшая и подгоревшая масса для заливки муфт и заделок не пригодна. Она должна быть вылита, ведро очищено и разогрета новая масса.

 

2.5 При разогреве массу перемешивают чистой сухой металлической, предварительно нагретой ложкой или металлическим прутком.

 

2.6 Разогрев массы, ее заливка и переноска должна производиться в брезентовых рукавицах и защитных очках. Рукава одежды должны быть завязаны у запястья поверх рукавиц или должны применяться рукавицы длиной до локтя.

 

2.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить разогретую мастику на сырую поверхность, т.к. при этом возможно разбрызгивание расплавленных частиц.

 

2.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать емкость с разогретой массой из рук в руки. При передаче необходимо ставить ее на землю или на прочное основание.

 

2.9 Перед заливкой необходимо слить через носик емкости небольшое количество массы, чтобы очистить ее от мусора и пыли.

 

2.9.1 В холодное время года кабельные муфты (воронки) перед заливкой их горячим составом кабельной массы должны быть прогреты.

 

2.9.2 При работах в колодцах, туннелях и закрытых помещениях разогрев массы необходимо производить только вне колодца, помещения. Опускание специальной закрытой посуды в колодец при этом производить на металлическом тросике пристегнутом карабином. Принимающий должен стоять в стороне и не приближаться до момента опускания посуды на приготовленную площадку. Подъем производить аналогично.

 

2.9.3 Разогрев массы может осуществлять лицо II квалификационной группы по должности электромонтер-кабельщик, допущенный к работе с газом пропан-бутаном.

 

 

дешево и сердито

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Концы труб завести в коробку, опрессовать соединения в гильзах, изолировать, коробку залить кабельной мастикой, закрыть крышкой, закопать, забыть (предварительно обозначив местонахождение коробки)

 

в специализированных магазинах, например www.steps.com.ua, Вы сможете приобрести сразу готовый набор: гильзы, муфта, мастика, термоусадка и т.д.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добрый день

вопрос такой

поставил стабилизатор на всю квартиру 10кВт

производитель forse релейный

 

в квартире пока не живу,а только прихожу делать ремонт

 

ввод в квартиру отдельный 4 мм.кв медь моножила

 

вечером уходя с квартиры, выключаю все потребители ,стаб продолжает работать.

утром прихожу, автомат на 0 выбивает уже второй день подряд

 

(автомат на 0 стоит не гламурный 16А только как переход с алюминия на медь, на фазе шнайдер 32 А)

 

куда смотреть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добрый день

вопрос такой

поставил стабилизатор на всю квартиру 10кВт

производитель forse релейный

 

в квартире пока не живу,а только прихожу делать ремонт

 

ввод в квартиру отдельный 4 мм.кв медь моножила

 

вечером уходя с квартиры, выключаю все потребители ,стаб продолжает работать.

утром прихожу, автомат на 0 выбивает уже второй день подряд

 

(автомат на 0 стоит не гламурный 16А только как переход с алюминия на медь, на фазе шнайдер 32 А)

 

куда смотреть?

1) заменить автоматы на двухполюсный или оставить только на фазе - нельзя чтобы разрывало ноль а оставляло фазу включенной.

2) автомат на ноле выбивает ночью или при включении нагрузки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дешево и сердито

 

Є заливочна маса, не сама дешева, але зручна в використанні, степінь захисту отримаєте ІР 68 заливши любу розподільчу коробку. артикул від OBO - 2363010. На складі ОБО є.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет возможности сделать скрутку ноля, там медь и алюминий.Сегодня сменил автомат,завтра посмотрим
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Надо бросить электролинию от дома до хозблока порядка 40 м через столбы вводной линии к дому (хозблок возле ворот). Электрик советует ВВГ 2х6. Правильно ли это? Не лучше ли САПт 2х10 или 2х16? Да и дороговато будет по материалу.

2. Также электрик советует сделать заземление для системы хозблока (в доме сейчас нет, но в будущем планируется). Цена вопроса 100 USD. Не дороговато? Самому не проще?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет возможности сделать скрутку ноля, там медь и алюминий.Сегодня сменил автомат,завтра посмотрим

Скрутка прекрасно делается на болту. Болт-шайба-провод№1-шайба-провод№2-шайба-гайка. Под гайку можно гровер, но затягивать до упора всё равно. Шайбы обязательно оцинкованные, еще лучше если купите медно-аллюминиевую шайбу. Если болт головкой от себя, то провод наматывается на болт по часовой стрелке (чтобы при затяжке его затягивало под шайбу, а не отжимало).

 

Добавлено через 12 минут

1. Надо бросить электролинию от дома до хозблока порядка 40 м через столбы вводной линии к дому (хозблок возле ворот). Электрик советует ВВГ 2х6. Правильно ли это? Не лучше ли САПт 2х10 или 2х16? Да и дороговато будет по материалу.

2. Также электрик советует сделать заземление для системы хозблока (в доме сейчас нет, но в будущем планируется). Цена вопроса 100 USD. Не дороговато? Самому не проще?

ВВГ 2х6 (ГОСТовский!!!) при длине 40 м номинально держит 32А, максимально 40А. Падение напряжения около 4 В. Нужна ли Вам такая мощность? ВВГ 2х4 держит 26 (32) А.

Контур заземления хозблока нужен отдельный, т.к. большое расстояние!!!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Надо бросить электролинию от дома до хозблока порядка 40 м через столбы вводной линии к дому (хозблок возле ворот). Электрик советует ВВГ 2х6. Правильно ли это? Не лучше ли САПт 2х10 или 2х16? Да и дороговато будет по материалу.

2. Также электрик советует сделать заземление для системы хозблока (в доме сейчас нет, но в будущем планируется). Цена вопроса 100 USD. Не дороговато? Самому не проще?

Схожа з вашою ситуацією.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=157504

ВВГ не самонесущий кабель(вам потрібно буде придбати трос, та закріпити кабель через 0,5-1м на нього,а це додаткові витрати та ваш час) та нестійкий до сонячного випромінювання.

По матеріалах СІП лінії можу вам порахувати?

Заземлення в бюджетному варіанті.

Давно думал куда б еще пристроить старенький отбойник SDS-max, кроме как выбивать ниши для щитков. Вот придумал, им можно неплохо забивать 22мм катанку длинной 2.5-3 метра(можно и больше) но в мою машину такие только помещаются:).

Срезается пика SDS, надевается трубка(для воды) - украл Ж-)у водопроводчиков, примотал простым скотчем, что бы не слетало, и вуаля - кувалдой не машем:beer:.

Может кому и пригодится в строительстве.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Подскажите какие автоматы (для квартирной щитовой) посоветуете ?

Одни хвалят Schneider Electric. Другие ABB ?

 

2. Может кто сходу подскажет новичку "реле", что бы можно было "переключать" между двумя линиями 220В.

Скажем есть линия А (220 В) и линия В (220В) - если в линии В есть напряжение - то на выход С подается напряжение с В, если оно там пропало, то реле переключается на А. как только на В напряжение возобновляется (не зависимо от наличия или отсутствия напряжения в А) реле подключает выход С к линии В ?

 

Хочу подключить газовый котел через UPS и потом стабилизатор, но при этом "обвести" выход от UPS. Ибо у знакомого имел место инцидент, когда котел был подключен к UPS, а там почему-то батарея ушла в ошибку и он требовал test - питания на выходе отрубилось, хотя в сети было нормальное напряжение. Хорошо, что это было осенью (а не зимой) и страшных последствий не имело...

 

Так сделал бы на линии В - выход от UPS, линия А - прямое подключение до UPS. Если с UPS напряжение пропало (по каким-то причинам), то перекидывает на прямую линию. Если это UPS разрядился из-за отсутствия напряжения в сети - то по сути все равно с какой линии подключен котел - ни там ни там ничего нет. А вот если глюкнул UPS а в сети спокойно есть напряжение - тогда это будет подстраховкой...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Может кто сходу подскажет новичку "реле", что бы можно было "переключать" между двумя линиями 220В.

Скажем есть линия А (220 В) и линия В (220В) - если в линии В есть напряжение - то на выход С подается напряжение с В, если оно там пропало, то реле переключается на А. как только на В напряжение возобновляется (не зависимо от наличия или отсутствия напряжения в А) реле подключает выход С к линии В ?

[spoiler=Электронный переключатель фаз ПЭФ-301]soytzjhL.jpg

soytzjhN.jpg

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Подскажите какие автоматы (для квартирной щитовой) посоветуете ?

Одни хвалят Schneider Electric. Другие ABB ?

"Честный" европеец - любой.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...