Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Блин, начитавшись форуме, я уже в таком танке, какой был во времена гражданской войны!!! Для того, чтобы рекуператор типа вент и ревента нормально работал их нужно, чтобы было обязательно парное количество??? Лоссней как я понял справляется сам. Так они в паре и продаются - комплект 2шт. А Лоссней да, сам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Так они в паре и продаются - комплект 2шт. А Лоссней да, сам. 2шт в одном корпусе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 2шт в одном корпусе? Нет. Две отдельные установки. Их можно разместить в помещении по своему желанию. На сайте есть рисунок, где одна установка в одной комнате, а вторая в другой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Нет. Две отдельные установки. Их можно разместить в помещении по своему желанию. На сайте есть рисунок, где одна установка в одной комнате, а вторя в другой. Я вот себе думаю, если речь идёт о том, чтобы поставить рекуператор в одной комнате, то вид будет тот ещё, так как в этой комнате уже есть кондиционер плюс добавить два рекуператора. Вид будет как в магазине или на выставке товаров народного достижения!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Для тех, кто в танке. Вот одна установка работает на приток и дает 30м³/ч. В это время вторая установка работает на вытяжку и вытягивает 30м³/ч. Сев, прозвонил всех и выдаю информацию. Как Вентс так и Ревента один проветриватель имет производительность вмеру одинакову 58 и 60 м3 в час. Что было подтверждено КБ Вентса и Ревентой. У Ревенты на сайте указанно в ТТХ 30 м3 в час - это означает, что один проветриватель работает 50% времени на приток и 50% времени на вытяжку и получается его производительность 30 м3 в час на приток и столько же на вытяжку. (тут запутанная подача производителя, потому и возникли вопросы) Аналогична работа проветривателя и у Вентса. ИМХО, для нормальной работы надо 2 прибора, что бы один работал на приток а другой на вытяжку в реверсном режиме. (получим с двух приборов 60 м3 в час.) Так как если помещение герметично, чем и являются большинство современных строений, мы не сможем подать приток без одновременной работы вытяжки. Сами проветриватели в общем идентичны, но имеются небольшие отличия. Для себя определил, что лучше Вентс. (цена 4200-4800 грн комплект из 2 проветривателей) Добавлено через 3 минуты Вид будет как в магазине или на выставке товаров народного достижения!!! вот тут у проветривателей Ревенты и Вентса есть свой плюс. Вы можете поставить их по одному на 2 комнаты (тоесть в каждую 1) и между комнатами дверь желательно с решеточкой внизу или щель или открытая всегда. Работая реверсивно в паре они дадут общую производительность около 60 м3 в час. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 вот тут у проветривателей Ревенты и Вентса есть свой плюс. Вы можете поставить их по одному на 2 комнаты (тоесть в каждую 1) и между комнатами дверь желательно с решеточкой внизу или щель или открытая всегда. Работая реверсивно в паре они дадут общую производительность около 60 м3 в час. Согласен с Вами, но только отчасти. У меня комнаты 25-27м2. две комнаты в сумме грубо50м2. Хватит ли производительности в 30м3 ( при максимальной нагрузке на второй скорости, а значит и более высокой шумности) данных рекуператоров на такую квадратуру в 50м2. ??? А если взять к примеру центральную вентиляционную установку с рекуператором на весь дом. 1)Может ли она находиться на холодном чердаке? 2)Сколько входов от неё должно быть в комнатах? Два (приток отток) или можно вывести в комнаты только приток, а отток поставить где нибудь скажем в санузлах или на кухне как вариант? 3) Можно например всю разводку сделать по холодному чердаку, а выводы выпустить из потолка, не нарушая так сказать ремонт в доме? :beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 1. - да 2. можно вариантов есть масса. 3. можно, но все должно быть утеплено, что бы не было потерь и главное конденсата. По проветривателям, ставите в каждую комнату по проветривателю и у вас общая производительность 60 м3 в час, что для 2х человек довольно достаточно. Имхо, прекрасное решение для квартир! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 По проветривателям, ставите в каждую комнату по проветривателю и у вас общая производительность 60 м3 в час, что для 2х человек довольно достаточно. Имхо, прекрасное решение для квартир! Боюсь, что вы ошибаетесь. На сколько я понял один блок выдаёт 30м3. в час. По этому два блока работают в течение часа 30мин на приток и 30 мин на отток. И в режиме рекуперации получится всего не 60, а именно 30м3 в час. Этого хватит на 50м2??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Согласен с Вами, но только отчасти. У меня комнаты 25-27м2. две комнаты в сумме грубо50м2. Хватит ли производительности в 30м3 ( при максимальной нагрузке на второй скорости, а значит и более высокой шумности) данных рекуператоров на такую квадратуру в 50м2. ??? А если взять к примеру центральную вентиляционную установку с рекуператором на весь дом. 1)Может ли она находиться на холодном чердаке? 2)Сколько входов от неё должно быть в комнатах? Два (приток отток) или можно вывести в комнаты только приток, а отток поставить где нибудь скажем в санузлах или на кухне как вариант? 3) Можно например всю разводку сделать по холодному чердаку, а выводы выпустить из потолка, не нарушая так сказать ремонт в доме? :beer: Как уже писал REYDER можно и на чердаке. Разводку по помещению и форму/кол-во решеток можно сделать по желанию заказчика - все нужно считать. Санузлы и кухню я бы не стал вводить в систему, а делал бы там исключительно вытяжку. Без проблем можно разводку и по чердаку - утеплить только сильнее нужно будет (стекловатой, например). Такой еще вопрос: сколько человек в помещении будет находиться? Добавлено через 1 минуту Боюсь, что вы ошибаетесь. Боюсь, что не ошибается Но, все равно, для 50м² не хватит 60м³/ч. Разве что если один человек в помещении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 а именно 30м3 в час смотрите, по суте звонка в КБ Вентса и Ревенты. 1 проветриватель имеет прямую (в одну сторону) производительность 60 м3 в час. если работает 1 проветриватель тогда получается так. 50% времени идет приток и 50% времени идет вытяжка. Тогда да идет 30 м3 в час. в помещение. Если работает 2 проветривателя тогда идет 60 м3 в час в помещение. Рекомендательно ставить 2 проветривателя которые завязываются на 1 автоматику и работают в реверсе. Добавлено через 3 минуты Но, все равно, для 50м² не хватит 60м³/ч. Разве что если один человек в помещении. Сев, это же не офис, будь к быту и "самострою" более лоялен ))) лучше так чем никак совсем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Я понимаю, что "каждый кулик своё болото" и т.д. , но опять же: ВЛ-100 дает сто кубов, тише и стоит 525 бакинцев в розницу. Те же 2 дырки надо бить в стене, что и для вентса с ревентой. Из "минусов" вижу только габарит (размером с внутрянку от кондёра). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Такой еще вопрос: сколько человек в помещении будет находиться? Дом 3 этажа в сумме 300м2. Цокольный этаж не жилой, там гараж спортзал поэтому там видимо достаточно форточки. :D Постоянно проживают 4 человека. Ну бывают, как и у всех людей гости.:D:beer: REYDER, спасибо за разъяснения Беру свои слова "ошибаетесь" назад Ув. спецы, подскажите ещё один вопрос. Что лучше централизованная или децентрализованная система вентиляции??? На проблему с дизайном пока не обращаем внимания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Из "минусов" вижу только габарит (размером с внутрянку от кондёра). 620х265х168 Добавлено через 5 минут Дом 3 этажа в сумме 300м2. Цокольный этаж не жилой, там гараж спортзал поэтому там видимо достаточно форточки. :D Постоянно проживают 4 человека. Ну бывают, как и у всех людей гости.:D:beer: Для спортзала нужно 80м³/чел, если что :wink: Лоссней тем-то и привлекательней, что когда в доме гости и уровень шума не так важен, то на второй скорости он даст 105м³/ч. Добавлено через 4 минуты Что лучше централизованная или децентрализованная система вентиляции??? А это от конкретного случая зависит. Если включить централизованную установку, то она будет проветривать все помещение, не зависимо от того, где в данный момент находятся люди и сколько их. Затраты по электроэнергии соответствующие. Децентрализованная система позволяет каждому в своей комнате выбрать для себя включать или не включать, и на какую скорость включать ПВВУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Для спортзала нужно 80м³/чел, если что :wink: Та то такой сортзал не для чемпионов, а для развлечений - сауна, бильярд, теннис. А это от конкретного случая зависит. Если включить централизованную установку, то она будет проветривать все помещение, не зависимо от того, где в данный момент находятся люди и сколько их. Затраты по электроэнергии соответствующие. Децентрализованная система позволяет каждому в своей комнате выбрать для себя включать или не включать, и на какую скорость включать ПВВУ. Затраты по электроэнергии чепуха ИМХО. Ну что там затраты 100грн в год? Кроме электроэнергии есть какие подводные камни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Кроме электроэнергии есть какие подводные камни? Централизованная дороже и в капитальных вложениях, а не только в эксплуатационных. В жилом доме необходим минимум однократный воздухообмен. 300м²х2,8м=840м³/ч. Раз мы уже заговорили о ПВВУ с рекуперацией, то тогда LGH-100RX5-E канальная, расход воздуха 415-1000 м³/ч стоит 4493,00$ - это без стоимости воздуховодов (на 300м² под тридцатку наших, с учетом работ); VL-100U-E Настенная - 525$, монтаж ее ≈ 100$. Посчитайте Лоссней в каждую комнату (исключая санузлы и кухню) и централизованную и станет понятней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Посчитайте Лоссней в каждую комнату (исключая санузлы и кухню) и централизованную и станет понятней. А почему исключая кухню? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Вытяжной воздух из кухни имеет ряд особенностей. И запах не самое страшное. Жиры, которые в этом воздухе, уничтожат рекуператор и воздуховоды в считанные дни. А если ставить фильтра, то и менять их нужно не забывать достаточно часто. Короче говоря - чтобы не купить себе лишний гемор, для кухни лучшим решением остается вытяжной зонт над плитой и вытяжной вентилятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 В жилом доме необходим минимум однократный воздухообмен. я бы конечно выходил из количества людей и нормируемых вытяжек из "грязных зон" и по балансу смотреть приток. Вот вам Леонид пару вариантов как можно организовать все. Думаю после того как что-то выберите, поможем форумом вам все подобрать, а смонтируете сами))) "Глаза бояться, а руки делают!" 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 пару вариантов как можно организовать все Классная штука - поглядывал на нее. Но гляделка успокоилась, когда узнал цену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Но гляделка успокоилась, когда узнал цену. ты же мне не звонил))) а если бы позвонил и за бокальчиком пивка ты был бы приятно удивлен))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LX4444 Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Я вот себе думаю, если речь идёт о том, чтобы поставить рекуператор в одной комнате, то вид будет тот ещё, так как в этой комнате уже есть кондиционер плюс добавить два рекуператора. Вид будет как в магазине или на выставке товаров народного достижения!!! А в ревенте и подобных вид не портится, там только крышка на стене ( около 3 см от стены выпирает ) а сам рекуператор в стене, у меня например за шторами они, так что еще и поискать прийдется, кто захочет найти. Добавлено через 7 минут Да, забыл, Рейдеру спасибо что все более грамотней объяснил за работу ревенты, я так не смог, сказывается то что я далек от вентиляции. Единственное что можно добавить, из плюсов вентса это только цена, на этом плюсы заканчиваются. дальше только минусы, общавшись ранее с ревентой, мне указали на такие недостатки вентса (надо отдать должное ревенте все было корректно ) которые меня очень впечатлили, и причем это очень большие упущения от вентс, 2 из которых лично я начал считать просто катастрофой, которая может выявится только во время эксплуатации. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Единственное что можно добавить, из плюсов вентса это только цена так давайте поподробней, мне и самому интересно. я пока за вентс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Добавлено через 7 минут 2 из которых лично я начал считать просто катастрофой, которая может выявится только во время эксплуатации. Ну не издевайтесь:D, а поделитесь с форумчанами А то ночь спать не буду. А если серьёзно, то действительно интересно!!!! А в ревенте и подобных вид не портится, там только крышка на стене ( около 3 см от стены выпирает ) а сам рекуператор в стене, у меня например за шторами они, так что еще и поискать прийдется, кто захочет найти. А вот это - жирный плюс!!! Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 (змінено) Леонид, вы лучше озвучьте бюджет в который вы хотите вписаться. LX4444, серьезно, озвучьте что вы нашили хорошего и плохого. Ладно, вы не хотите так я кое что навоял )))) добавляйте корректируйте. Змінено 14 червня 2012 користувачем REYDER 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Да бюджет - вопрос решаемый. Я хочу найти сперва самое правильное или скажем удачное решение в моём конкретном случае, а уж потом с бюджетом играться. Табличка замечательно Вами приведена. Сразу всё наглядно видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...