Viktor_a Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Квадратик эт сам котёл с бойпасом и насосом. Система с естественной циркуляцией изначально, потом был врезан насос. Бак открытого типа! С рисунками как получилось:D, наверное с фотками будет получше, но к сожелению ща в миникомандеровке, буду только к воскресению Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Дом ( на схеме "А") существующий, пристройка (В) в прооцесе ремонта, что бы можно было его проводить и во время зимы, я и врезался в существующую СО! Собственно она представляет собой стальной катёл, с врезаным бойпасом (на нём насос) на подаче, ктороя разделена на 2 ветки, на чердаке розширительный бачок! Что ещё нужно указать? Не помешает указать где радиаторы и каким диаметром они подключены к магистралям. В любом случае если с открытым термоклапаном(желательно вручную) и выключеным насосом нижний колектор холодный то твой смеситель не годится. Если теплый, но при включении насоса термокран быстро остывает значит недостаточный напор по давлению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 В твоем случае лучше такой смеситель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Скажыте "открытый термоклапан (желательно вручную)", в ручную єто как? В том то и дело что изначально он был горячий, а теперь не греется. И это при том что насосо на СО был выставлен на минимальный режим, а щас даже на максимальном не продавливает. Трубы СО горяченные, а на гребёнке иней(, всё же думаю может проблема во врезке, сфоткаю покажу!!! ПС: Я пордон, что моя проблема растягуется уже так, но изначально когда планировал эту врезку, общался с тремя (только трое согласились на такой малый объём работ) сантехниками, и каждый по своему рассказывал что и как.., ну не впечатлили они меня своим профессионализмом, в этоге выбрал на мой взгяд самое рацыональное с ихнего... и сделал сам, результат как говориться на лицо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Скажыте "открытый термоклапан (желательно вручную)", в ручную єто как? Сними термоголовку с крана и он будет открыт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Твой смеситель легко переделать (под схему показаную на фото выше) без особых финансовых затрат.+несколько паек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Ага понял, термоголовку уже давно снял, чёб не повредить! Смотрю на предложеную Вами схему, действительно затрат почти никаких. Пару вопросов: 1)Датчик температуры нужно ставить на обратку? 2) Где воздухоспускник? 3) Насос качает вниз? 4)что за второй провод от насоса? 5) нуже ли в этой схеме к насосу обратный клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Ага понял, термоголовку уже давно снял, чёб не повредить! Смотрю на предложеную Вами схему, действительно затрат почти никаких. Пару вопросов: 1)Датчик температуры нужно ставить на обратку? 2) Где воздухоспускник? 3) Насос качает вниз? 4)что за второй провод от насоса? 5) нуже ли в этой схеме к насосу обратный клапан? 1)Да 2)В Твоем случае можно поставить вместо термометра(он там нужнее) 3)Да 4)Не обращай на него внимания,он тебе не нужен. 5)нет Такая схема легко выкачивает теплоноситель из ТА. Худшее что может случится,он начнет выкачивать из ближайшего радиатора (если ему не понравится гидравлика твоей гравитационки) пока термоклапан не начнет прикрываться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Так у Вас гравитационка с насосом?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reflex Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 (змінено) Трубы СО горяченные, а на гребёнке иней(, всё же думаю может проблема во врезке, сфоткаю покажу!!! Для начала температура непосредственно на подадающем контуре у термоклапана? (на ощупь). Если клапан и нижняя гребёнка холодная, соответственно и пол холодный потому как подачу теплоносителя к смесительному узлу должен обеспечить насос котла, а насос смесительного узла прокачивает теплоноситель в самом контуре ТП. Следовательно, теплоноситель должен безпрепятственно проходить по пути терморегулятор-нижний коллектор-отсекающий кран с синей ручкой. 1. Снимите термоголоку с входного крана (чтоб убедиться что кран открыт), убедитесь что синий кран открыт - нижний коллектор должен стать "горяченным" (если был холодным). Если коллектор остайтся холодным, или тёплым - проблема во врезке. Замечу что у меня эта же схема работает отлично. Змінено 17 грудня 2011 користувачем Reflex Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Путник Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Систему запустил, а температура выше 20 градусов не подымается, что не так я подключил??? Опустите балон термоголовки на коллектор обратки, и будет Вам СЧАСТЬЕ . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Опустите балон термоголовки на коллектор обратки, и будет Вам СЧАСТЬЕ . Имеется ввиду капилляр накладного датчика? Это конечно не правильно, но экспериментировать можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Опустите балон термоголовки на коллектор обратки, и будет Вам СЧАСТЬЕ . И когда наступит СЧАСТЬЕ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viktor_a Опубліковано: 18 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 И когда наступит СЧАСТЬЕ? Этот вопрос меня тоже интересен:D Но то что предложил Путник, явно не решение проблемы!!! А Reflex на 100% повторил мою мысль после целого дня обнимания с этой будь-её неладной.... Интересную схему предложил vodynoj Вообщем фото: врезка обратки Подочи Сам катёл с насосом (сорри за бордак) Батареи вот такие Щас дом топится, сходил в пристройку, гребёнка холодная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 А у меня, вроде, греется.) А зачем там столько акустических проводов?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Посмотрел на схему. Если заработает смесительный узел Т.П. то опракинется радиаторный контур. И на оборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Viktor_a, сколько метров трубы и диаметр от врезки в отопление до смесительного узла? Если квадратик в пристройке - см. узел, то, моя ИМХА такая: не знаю правда, что там с расш. бачком, но по всей видимости открытый, и посему на отоплении стоит насосик с малым напором, шоб не выливалось из бачка. И его напора не хватает, чтоб вода дошла по тонким трубам до см. узла. Какая-то малая часть мож и доходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fedas Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 ...на отоплении стоит насосик с малым напором, шоб не выливалось из бачка. И его напора не хватает, чтоб вода дошла по тонким трубам до см. узла. Какая-то малая часть мож и доходит. Похоже на правду, только не понятно почему поначалу грело. В любом случае схема, предложенная водяным должна помочь. У меня собственно именно такая реализация работает. Насос на гребенке сам будет подсасывать теплоноситель. Только термокран нужно обязательно настраивать: он должен закрываться по температуре чтобы была циркуляция по контурам ТП. Еще гребенка будет типа в приоритете по отоплению. Посему, если на гребенке будет рассеиваться много тепла - то на батареи может и не хватить. А если котел сможет всех обеспечить теплом - то должно быть все нормально. Все выше сказанное ИМХО, я тут не специалист, если где ошибаюсь - поправьте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Интересную схему предложил vodynoj Посмотрел на схему. Если заработает смесительный узел Т.П. то опракинется радиаторный контур. И на оборот. Об этом уже предупреждали,но не факт что так и будет. На данный момент вопрос стоит что делать. А что сделано неправильно растянулось на 67 постов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reflex Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 и посему на отоплении стоит насосик с малым напором, шоб не выливалось из бачка. И его напора не хватает, чтоб вода дошла по тонким трубам до см. узла. Какая-то малая часть мож и доходит. Возможно, из за того, что отводы на 2 порядка тоньше магистрали, и приварен под 90 градусов, теплоноситель не охотно идёт в отвод. Может магистраль заузить (но это уже будет не гравитационка) после отвода??? Но правильнее узел разобрать, и пересыпать по vodynoj (53 пост), это 100% верняк, и глобально не надо ничего менять/вкладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 что делать[/size][/color]. То, что нужно было делать с самого начала. Платить деньги и звать специалиста. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Путник Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 На Вашей схеме не виден фильтр перед насосом. Учитывая что врезка сделана в уже действующую СО с чугунными радиаторами смею предположить , что насос принял не малую порцию витаминов и минералов. Разберите насос ведь и в правду крыльчатку может заклинить. А за одно и трубы ТП можно промыть. А фильтр в Вашей ситуации проситься - самопромывной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reflex Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Платить деньги и звать специалиста. Если всех звать и платить деньги, то форум можно закрывать. А так глядишь, станет на одного спецЫалиста больше :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodynoj Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 То, что нужно было делать с самого начала. Платить деньги и звать специалиста. 15 лет назад из за нехватки средств пришлось делать себе отопление (весь дом ТП.Заработало сразу и по сей день). С тех пор и понеслось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2011 Если всех звать и платить деньги, то форум можно закрывать. Если бы до того, как городить эту схему ее нарисовали, показали нам и спросили совета. То конечно, имеет смысл отвечать советовать и спорить. На таком этапе, разбираться нужно только по месту. По переписке такое редко лечится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...